Попытка автоматизации пленочной колонны с паровым отбором
karu77
Специалист
Земля
119 32
Отв.700 10 Марта 19, 21:45
С момента изготовления данной автоматики до момента первых испытаний у меня прошло около 6 месяцев. Что можно сказать, автоматика действительно хорошая, имеет все необходимые функции защиты или практически все, надежная и простая, за что спасибо Андрею, автору данной работы. Но есть и недостатки, которые на мой взгляд, ну не как не влияют на качество дистилляции (ректификации) нашего любимого продукта, а влияют на удобство и информативность работы для пользователя. Но совместными усилиями можно все это доработать. Одним из недостатков, это отсутствие графической оболочки для данной автоматики, которая не только бы информировала пользователю все необходимые параметры, но и самое главное, предупреждала бы о каких то событиях... Одна из программ, которую я подключил к данной автоматике - RemoteXY. Программа позволила вывести все те параметры, которые выводил Андрей через android-terminal, построить примитивный рисунок нашей рект. колоны и удаленно контролировать работу нашей колоны. Один из существенных недостатков данной программы это то, что она не может сигнализировать аварийные ситуации и как я понял, автор не планирует дорабатывать звуковой модуль в программе. Вторая программа Virtuino, имеет более продвинутый интерфейс, позволяет строить графики online, передавать накопленные данные в Excel, а самое главное есть возможность сигнализировать пользователю звуком или отправкой смс о происходящих событиях. Скриншот рабочей программы, а также все необходимые модули я приведу ниже. Программа платная, в бесплатной версии есть ограничение на количество компонентов и я в это ограничение максимально влез. Скетч "mega_14_indyk_Virtuino.ino" это последний скетч Андрея, в нем добавлены команды подключения Virtuino к Arduino mega и вывод необходимых параметров. Также, в этом скетче есть пример как принудительно привязать датчики DS18B20 к нужному месту, для этого заранее необходимо узнать уникальный адрес датчика и в коде программы прописать его адрес. Если кто будет использовать данную функцию, необходимо раскомментировать два блока. "virtuino.zip" это библиотека самой программы. "РектКолонна_lite.vrt" это сохраненный проект. Саму программу Virtuino необходимо скачать с плеймаркета. Вроде все.
dee
Научный сотрудник
Минск
8.6K 2.3K


Отличие пара от жидкости - он прекрасно лезит во все дырыNyvky, 10 Марта 19, 20:36Отличие движущегося пара и жидкости в эффекте Вентури который в современной физике называется динамическим давлением и легко создаются условия когда "вбок" газ не только не идёт но ещё и знатного подсасывает оттуда, характерным примером служит водоструйный насос и инфекционные горелки бытовых газовых плит. К Т-образному расхождения это не относится
Nyvky
Кандидат наук
Cтолица
393 99

Отв.702 12 Марта 19, 00:23
Отличие движущегося пара и жидкости в эффекте Вентури который в современной физике называется динамическим давлением и легко создаются условия когда "вбок" газ не только не идёт но ещё и знатного подсасывает оттуда, характерным примером служит водоструйный насос и инфекционные горелки бытовых газовых плит. К Т-образному расхождения это не относитсяdee, 10 Марта 19, 21:54А про фантастрон на пентагриде знаеш ?(изучается на первом курсе любого приличного заведения)- нам эффект Вентури до лампочки.Отбираем пар из тройника - все чесно,однозначно литр флегмы легче разделить пропорционально чем все три, + узел отбора по жидкости не нужен .Крана нет,простой шим,холодильника под пар нет,коротыш ф6мм для жидкости под измерение.Есть и минус - низя притулить царгу пастеризации - ставил на жидкостный отбор - эффекта не учуял.Прошу пардону за флуд.
Браговар
Доктор наук
Белгород
594 213


каким датчиком можно посчитать падающие капли готового продукта?anddin, 13 Янв. 17, 07:23а такой прибор не поможет?
Dry Gin
Профессор
Котобург
13.5K 2.2K


если у кого-то есть идеи по усреднению показаний прошу принять участиеanddin, 24 Февр. 19, 07:38А можешь кинуть лог показаний, которые нужно сгладить? Табличку время/значение.
UPD. Желательно, чтобы в этом фрагменте также присутствовала остановка отбора и опять запуск.
mitya
Специалист
Кстово
121 62

Отв.705 18 Марта 19, 11:38
Вместо датчика тока ACS712 попробовал трансформатор тока DL-CT1005A.anddin, 23 Дек. 18, 05:56Какие впечатления от замещения в процессе эксплуатации?
Добавлено через 2дн. 4ч. 22мин.:
Что всё, тема закрыта?
anddin
Магистр
Астрахань
259 121
Отв.706 20 Марта 19, 17:51
Какие впечатления от замещения в процессе эксплуатации?mitya, 18 Марта 19, 11:38Самые положительные. Использование CT1005А считаю более целесообразным, просто маловероятно что он сгорит при перегрузках.
Что всё, тема закрыта?mitya, 18 Марта 19, 11:38Тема не заглохла, просто я был командировке.
А можешь кинуть лог показаний, которые нужно сгладить? Табличку время/значение.Dry Gin, 18 Марта 19, 10:23
На выходных постараюсь сделать.
mitya
Специалист
Кстово
121 62

Отв.707 20 Марта 19, 22:00
Значит заказываем трансформатор тока. Спасибо за ответ.
karu77
Специалист
Земля
119 32

mitya,
Какие впечатления от замещения в процессе эксплуатации?Я скажу по своему опыту. У меня датчик тока, заказанный с Китая, так и не заработал. Установил трансформатор тока и все стало работать. Поэтому если есть возможность установить трансформатор ставь трансформатор. Ну и по отзывам в интернете, использование CT1005А дает меньше шума, а значит точность замера выше.
anddin
Магистр
Астрахань
259 121
Отв.709 24 Марта 19, 09:51
karu77,
Опробовал представленную тобой программу Virtuino. (до этого не мог попробовать т.к. отдал свой блютуз модуль знакомому, пришлось ждать когда придет новый)
Ну что могу сказать - ОЧЕНЬ КРУТО. Информативность картинки намного эффектнее чем просто бегущая строка чисел.
С твоего позволения я буду использовать твою наработку в остальных проектах.
Опробовал представленную тобой программу Virtuino. (до этого не мог попробовать т.к. отдал свой блютуз модуль знакомому, пришлось ждать когда придет новый)
Ну что могу сказать - ОЧЕНЬ КРУТО. Информативность картинки намного эффектнее чем просто бегущая строка чисел.
С твоего позволения я буду использовать твою наработку в остальных проектах.
karu77
Специалист
Земля
119 32
Отв.710 24 Марта 19, 13:14
anddin, Я только начинаю изучать ардуино, но если мои наработки будут полезны для нашего общего проекта, я буду только рад.
norem
Студент
Москва
39 30

Отв.711 26 Марта 19, 21:55
нашел у алексагувера библиотеку для фильтрации значений весов. Есть много интересных настроек. Можно попробовать ее использовать в наших целях https://community.alexgyver.ru/...yverfilters.12/
Dry Gin
Профессор
Котобург
13.5K 2.2K


Листая али, наткнулся на датчик микрорасхода. Не могу не поделиться.
Расходомер 0,3 ~ 150 мл/мин. https://s.click.aliexpress.com/e/cCCVSgiW
Как думаете, будет работать?
Расходомер 0,3 ~ 150 мл/мин. https://s.click.aliexpress.com/e/cCCVSgiW
Как думаете, будет работать?
Отв.713 29 Марта 19, 07:57
Как думаете, будет работать?Dry Gin, 29 Марта 19, 06:43Отдать за это 43 килорубля?? Это ради чего? Всему должны быть разумные пределы. Но нежели так интересно купи и расскажи всем.
Dry Gin
Профессор
Котобург
13.5K 2.2K


SA1348, У меня 36 показывает. Ну а вот прикинь, ни один самодельный датчик так и не взлетел толком. Даже на весах который, и тот не отличается надёжностью. Какой выбор?
Отв.715 29 Марта 19, 08:19 (через 15 мин)
У меня 36 показывает.Dry Gin, 29 Марта 19, 08:05А доставочка в 6700?
Какой выбор?Dry Gin, 29 Марта 19, 08:05Плюнуть на эту геморройную затею, купить на эти деньги нормальную колонну с жидкостным отбором РК-51 и нормальную автоматику, как раз этого хватит с лихвой и не парить всякой хернёй мозг себе и людям.
Извиняюсь за резкость.
Dry Gin
Профессор
Котобург
13.5K 2.2K


Плюнуть на эту геморройную затеюSA1348, 29 Марта 19, 08:19Илону Маску так Рогозин говорил когда-то)
Добавлено через 1мин.:
1 215,99 руб. | 0,4 ~ 16 мл/мин. жидкости и газа Стекло ротаметр
https://s.click.aliexpress.com/e/csxsQotc
Вот нашёл точный и недорогой ротаметр. Как думаете, можно ли его применить в наших условиях низкого давления струи?
Добавлено через 7мин.:
Непонятно, как сделать спиртовой столб заданной высоты.
Добавлено через 5мин.:
Ага, кажется понял. По типу гидрозатвора. Опустить трубку к полу, ротаметр поместить в нижней точке. От него обратно вверх трубку.
Добавлено через 6мин.:
Осталось понять, как снять с него показания. Явно не магнитами. Видимо оптической парой. Автоматчики, есть идеи?
Добавлено через 1ч. 35мин.:
Блин, просмотрел. Давление 2 бара просит(
Даже не представляю, как это обойти(
сообщения удалены (3)
anddin
Магистр
Астрахань
259 121
Отв.717 02 Апр. 19, 06:04
Давление 2 бара проситDry Gin, 29 Марта 19, 08:50по моему это указано максимальное давление.
Dry Gin
Профессор
Котобург
13.5K 2.2K


anddin, ну тогда должно работать. Доставочка там ещё не дешёвая правда. Но я бы не поскупился, если бы оно выдерживало заявленные характеристики - минималку и погрешность. 0,4 - это 24 мл/ч, для голов вполне достаточно.
anddin
Магистр
Астрахань
259 121
Отв.719 02 Апр. 19, 19:41
мне кажется лучше 0,6 взять