Отв.1480  06 Дек. 12, 10:22
небыло у меня номера зарегестрировался на сайте оформил заказ в конце сообщили ждите вам позвонят
мужик, 05 Дек. 12, 21:54
При оформлении и отправки любого заказа, на любом из трех (уже) сайтов письмо со спецификацией и способами оплаты и доставки АВТОМАТИЧЕСКИ приходят и мне в почту, и заказавшему. Раз не было номера заказа - значит не была завершена процедура его оформления...короче говоря, скинь в личку свой мобильник - я наберу и отвечу на вопросы.

Grey243, проблемы может быть две
1. Брак в приборе
2. Пропадания напряжения в сети, причем даже кратковременные - когда УПС ЕЩЕ не переключается на автономку, а внутреннее реле автоматики УЖЕ отключает нагрев.
Для сравнения можешь индукционку (если она есть) подключить - тоже выключается при таких морганиях сети, зараза((
Выход есть простой, несколько раз пользователям со слабой старой проводкой помогало.
Реле стоит там (внутри блока) с обмоткой 220В, для простоты реализации электронной части.
Его можно поменять на реле с обмоткой 12В, и поставить простенький блок питания, но с большим конденсатором - для того, чтобы при пропадании сети 220В 12В еще держало полсекунды-секунду реле во включенном состоянии.
игорь223 Академик таганрог 30.3K 20.6K
Отв.1481  06 Дек. 12, 10:32
Граждане, у меня зависли в конце ноября две небольшие суммы

10150,00

7990,00

После оплаты не отписались оплатившие, и в переписке я не нашел такие (видимо, оплачивалось с изменениями в заказе первоначальном)

Просьба - обьявиться оплатившим - отправим вне очереди оплаченное.

Еще момент - поскольку Почта России (да и автотранспортники) будут ближе к праздникам работать некорректно (раз) и очень большим числом заказов у меня (два) срок отправки после оплаты до НГ я сдвигаю на пару дней.
Последние месяцы мы комплектовали и упаковывали товар в течении трех дней с момента оплаты. СО следующей недели и до НГ - в течении пяти дней.
Grey243 Бакалавр Питер 77
Отв.1482  06 Дек. 12, 10:36, через 4 мин
Реле стоит там (внутри блока) с обмоткой 220Вигорь223, 06 Дек. 12, 10:22
Внутри ИРТ? Или имеется ввиду реле контактора.
игорь223 Академик таганрог 30.3K 20.6K
Отв.1483  06 Дек. 12, 11:05, через 30 мин
Нет, внешнее реле, естественно - на отдельной панельке стоит внутри корпуса.
Выключатель Кандидат наук Севастополь 389 67
Отв.1484  06 Дек. 12, 12:16
Нет, конечно - дооборудовать, клапан один так и остаетсяигорь223, 03 Дек. 12, 14:25
Игорь, а ты мне выслал отдельно без клапана? как их соединить объяснишь?
daniil0677 Магистр новгород 253 49
Отв.1485  06 Дек. 12, 12:41, через 25 мин
на любом из трех (уже) сайтовигорь223, 06 Дек. 12, 10:22
Игорь дай на новый сайт ссылку
Grey243 Бакалавр Питер 77
Отв.1486  06 Дек. 12, 13:06, через 26 мин
внешнее реле, естественно - на отдельной панельке стоит внутри корпуса.игорь223, 06 Дек. 12, 11:05
Слева от ИРТ на DIN рейке установлен контактор КМ 20-20, он исправен и ведет себя достойно Улыбающийся (подключали к этой же линии без связи с ИРТ) А вот и этоже время на четвертой клемме ИРТ (куда у вас подключен клапан) напряжение кратковременно пропадает (звук закрытия и открытия клапана сливаются в один щелчек), испытания проводились параллельно.
P.S. То, что предлагаете Вы поможет решить и эту проблему, но... Можно  подключить ИРТ к инвертору, а его к аккумулятору с автоматической зарядкой, тогда питание будет идеальное.
игорь223 Академик таганрог 30.3K 20.6K
Отв.1487  06 Дек. 12, 13:43, через 37 мин
Выключатель, еслиб я еще помнил, что и кому высылал)))
Пиши там, где мы общались по последней твоей покупке...
Grey243, в твоей автоматике есть электронный регулятор отбора? Говоря по другому, за 5350 она или за 6650.
Если вторая - то на плате ШИМ управления есть подстроечный резистор. Он не для этого нужен))) но можно его покрутить, запомнив предварительно его положение - почти всегда помогает.

Если за 5350 - могу выслать Ирт-120, попробуешь его заменить, может в нем брачек какой?
Grey243 Бакалавр Питер 77
Отв.1488  06 Дек. 12, 15:42
на плате ШИМ управления есть подстроечный резистор. Он не для этого нужен))) но можно его покрутить, запомнив предварительно его положение - почти всегда помогает.игорь223, 06 Дек. 12, 13:43
- Надеюсь мне не придется использовать этот совет Улыбающийся
А если серьезно, то спасибо за звонок и решение возникшей заморочки.
С ужением.
evgx2 Студент Москва 46 5
Отв.1489  06 Дек. 12, 16:08, через 27 мин
Может в тему  но у меня похожий глюк (?) при работе автоматики в режиме дистиляции происходит секундный щелчок реле итр и контактора, на экране итр появляется надпись .bad  тут же  экран гаснет на секунду и заново загорается с индикацией текущей температуры,контактор отключается, процесс прерывается. Приходиться заново перезапускать нажав кнопку пуск .   
Grey243 Бакалавр Питер 77
Отв.1490  06 Дек. 12, 16:20, через 12 мин
на экране итр появляется надпись .bad  тут же  экран гаснет на секундуevgx2, 06 Дек. 12, 16:08
А вот этого у мну нет Улыбающийся
Как гласит инструкция на прибор, надпись эта появляется при импульсных и других помехах в линии связи с датчиком прибора.
игорь223 Академик таганрог 30.3K 20.6K
Отв.1491  06 Дек. 12, 18:32
Именно. Стоит проверить
1)надежность затяжки болтов на клеммах подсоединения датчика к блоку ИРТ
2) качество изоляции ТЭНов, если они есть в кубе
kirej Кандидат наук Москва 380 52
Отв.1492  06 Дек. 12, 21:18
По вопросу Grey243 о работе блока автоматики: у тебя режим дистилляции, питание куба подсоединено к розетке блока БКУ-02 (у меня такой же блок), нажимаешь кнопку на блоке, идет нагрев до заданной температуры по ИРТ-2, в момент нагрева клапан у тебя открыт, т.к. температура срабатывания ИРТ-2 ниже заданной. Как только температура достигла заданной - нагрев куба прекращается, в этот момент клапан закрывается, но очень быстро открывается и продолжает работать пока не выключишь БКУ из сети. Тут нет никакой неисправности все в штатном режиме. Чтобы зря не грелась катушка клапана я перерезал провод к клапану и подпаял обычные клеммы.
Grey243 Бакалавр Питер 77
Отв.1493  07 Дек. 12, 08:46
Тут нет никакой неисправности все в штатном режиме.kirej, 06 Дек. 12, 21:18
Клапан рассматриваем как индикатор Улыбающийся
может отключиться по своему желанию в любое время без видимых причинGrey243, 06 Дек. 12, 00:32
Соответственно тен отключится одновременно Улыбающийся
dimedrol Магистр Салехард 217 117
Отв.1494  07 Дек. 12, 20:23
Чтобы зря не грелась катушка клапана я перерезал провод к клапану и подпаял обычные клеммы.
kirej, 06 Дек. 12, 21:18
Вопрос: А что ? просто клеммы на сейчас стали полупроводниками? или интелектуальным инженерингом?
В чем "цимус" добавления клем, в борьбе с перегревом клапана?
Или это подразумевает ....подбежал и разорвал клему?
Это не стеб....я правда не понимаю....
Просто заказал такой же блок автоматики ...вот и ищу "подводные камни"
kirej Кандидат наук Москва 380 52
Отв.1495  07 Дек. 12, 22:10
Когда в режиме дистилляции клапан не нужен, а зачем ему греться? ( а греется он здорово).
dimedrol Магистр Салехард 217 117
Отв.1496  07 Дек. 12, 22:57, через 47 мин
По нагреву клапана....Этот клапан робит в настоящем констуктиве не в штатном режиме?
То бишь есть моменты когда он греется?....Что это? слабое звено?...И насколько он(клапан) может в своем перегреве находиться?....Есть преценденты, когда этот клапан от перегрева ломался?...есть ли тенденция ?
Вроде производитель данных констуктивов (Игорь) мужик умный...и не должен пускать в продажу "не провереные" девайсы.....
Ему просто не выгодно это.....
Выключатель Кандидат наук Севастополь 389 67
Отв.1497  07 Дек. 12, 23:25, через 29 мин
Это не стеб....я правда не понимаю....dimedrol, 07 Дек. 12, 20:23
Использую при ректификации и при дистилляции. При дистилляции клапан никуда на подключаю и чтобы он зазря не напрягался, просто разъеденяю клему, при этом остальное устройство успешно помогает дистиллировать.
1.jpg
1.jpg Комплекты оборудования домашней дистилляции и ректификации (до 1,2л/час) ХД/4. Обсуждение товаров. Товары и услуги.
2.jpg
2.jpg Комплекты оборудования домашней дистилляции и ректификации (до 1,2л/час) ХД/4. Обсуждение товаров. Товары и услуги.
Выключатель Кандидат наук Севастополь 389 67
Отв.1498  07 Дек. 12, 23:35, через 10 мин
По нагреву клапана....Этот клапан робит в настоящем констуктиве не в штатном режиме?dimedrol, 07 Дек. 12, 22:57
в естественном своем рабочем состоянии он греется и немного шумит, проще его не включать если он не нужен. Юзаю его уже год и пока исправно греется исправно гудит и исправно работает!!!
dimedrol Магистр Салехард 217 117
Отв.1499  08 Дек. 12, 00:01, через 26 мин
Понял....это рабочии моменты....вопрос снят