Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Автоматизация процессов при помощи термостатов, и не только..

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 ... 8 9 10 11 12 13 14 ... 45 11
252525 Доктор наук Рязань 753 210
Отв.200  12 Окт. 18, 08:46
Я брал этот.
6-30 В релейный модуль коммутатора Время срабатывания схема задержки таймера цикл регулируемый S08 Прямая поставка
https://s.click.aliexpress.com/e/cqwJkOLg
Регулипрвка от 0.1 сек. Перепаиваем релюшку и контакты как обычно и вырезаем маленькое окошко как у w1209
-4802605541012964806.jpg
-4802605541012964806.jpg Автоматизация процессов при помощи термостатов, и не только.. Приборы и электр(он)ика.
сообщения удалены (3)
Дмitрий Кандидат наук Иркутск 310 79
Отв.201  12 Окт. 18, 15:58
Ну, учитывая что в данном топике, прочие функции несет на себе W1209, который и перепайки потребует, и крепления к лицевой панели, никакого кардинального ухудшения я не вижу..Миша Z, 12 Окт. 18, 14:10
Вот пожалуйста замена любимому w1209 . По описанию всё тоже самое , только в корпусе :
Screenshot_2018-10-12-20-54-43.png
Screenshot_2018-10-12-20-54-43.png Автоматизация процессов при помощи термостатов, и не только.. Приборы и электр(он)ика.
Screenshot_2018-10-12-20-55-23.png
Screenshot_2018-10-12-20-55-23.png Автоматизация процессов при помощи термостатов, и не только.. Приборы и электр(он)ика.
Миша Z Куратор Ульяновск 801 840
Отв.202  12 Окт. 18, 16:30, через 33 мин
замена любимому w1209Дмitрий, 12 Окт. 18, 15:58
в связи с чем вопрос - а кто нибудь именно их использовал? они для наших целей подходят?
Просто соответствие по описанию, это одно, а на практике бывают подводные камни.
те же W1209 не с каждой прошивкой для нас подходят..
Но если в целом вариант работоспособный, то это неплохой прорыв в плане усовершенствования конструктива.
Кто их использовал, дайте пожалуйста отзыв по ним.
Если все норм, тогда точно сделаю схемы и под этот вариант.
Дмitрий Кандидат наук Иркутск 310 79
Отв.203  12 Окт. 18, 16:39, через 10 мин
 Я уже спрашивал в теме про w1209 - никто не отозвался . Ладно так и уж и быть , коли я всё это начал ради сообщества выпишу один  другой . Тем более хотел их испытать . Единственное   это займет время . Посылки с али идут по два месяца . Упс ! Извиняйте двумя постами выше не ту фотку прилепил . Хотел вот эту :

Добавлено через 23ч. 43мин.:

Привет всем ! Выписал сегодня пару термостатов w1218 .  Как придут испытаю , сразу отпишусь .

Screenshot_2018-10-02-23-39-59.png
Screenshot_2018-10-02-23-39-59.png Автоматизация процессов при помощи термостатов, и не только.. Приборы и электр(он)ика.
Миша Z Куратор Ульяновск 801 840
Отв.204  14 Окт. 18, 03:17
Вобщем , я тоже не удержался.. И купил  и W1218, и W2810.. как приедут, оценю их пригодность для наших тем...
Дмitрий Кандидат наук Иркутск 310 79
Отв.205  23 Окт. 18, 18:53
 Миша Z, Михаил здравствуй . Подскажи , если не трудно , как вместо реле на цикл-таймере внедрить моську с триаком . У меня клапан на 220в , на отборе тела шелкает каждые 5 секунд , боюсь со временем контакты на релюхе могут подгореть .
Миша Z Куратор Ульяновск 801 840
Отв.206  23 Окт. 18, 20:41
klapan-ypr_220v_moc306x.jpg Автоматизация процессов при помощи термостатов, и не только
klapan-ypr_220v_moc306x.jpg Автоматизация процессов при помощи термостатов, и не только.. Приборы и электр(он)ика.

Эта схема актуальна, если питание катушки от 12 вольт.
Надо померять где плюс и минус, и подключить соответственно.
Если у тебя другое напряжение , то напиши какое, объясню как подкорректировать резистор в первичной цепи.

Эта схема отлично подойдет не только к таймеру, но и в качестве выходной цепи на коммутацию нагрузки 220Вольт и вмеcто родного реле (или вместе с ним) на W1209.

Резистор ограничительный (10 ватт) я обычно использую керамический, при этом катушка клапана едва теплая, даже если она под напряжением по многу часов подряд.
Сопротивление его подбирается в диапазоне 1 - 4,7 КОм, по уверенному срабатыванию клапана(на клапанах разных партий разброс зачастую весьма немалый).
Если не волнует нагрев клапана, то ограничительный резистор можно и не ставить( потому на схеме и указано, что сопротивление от нуля.. )

PS - В принципе можно обойтись и без внешнего симистора, но стоит он сущую ерунду, а надежность с ним повышается ощутимо.

PPS - Для коммутации ТЭНов, и прочих силовых нагрузок с большими токами, симистор BTA16-600 заменяется на BTA41-600, установленный на соответствующий радиатор.
Вместо клапана и ограничительного резистора подключается силовая нагрузка.
Клапан-упр 220V MOC306x.JPG
Клапан-упр 220V MOC306x.JPG Автоматизация процессов при помощи термостатов, и не только.. Приборы и электр(он)ика.
Дмitрий Кандидат наук Иркутск 310 79
Отв.207  24 Окт. 18, 06:37
Миша Z, То есть можно вот такую платку внедрить , только на вход поставить резистор 1кОм .
Screenshot_2018-09-10-05-03-08.png
Screenshot_2018-09-10-05-03-08.png Автоматизация процессов при помощи термостатов, и не только.. Приборы и электр(он)ика.
Screenshot_2018-09-10-05-12-12.png
Screenshot_2018-09-10-05-12-12.png Автоматизация процессов при помощи термостатов, и не только.. Приборы и электр(он)ика.
Миша Z Куратор Ульяновск 801 840
Отв.208  24 Окт. 18, 21:36
насколько я вижу по фото, судя по цветовой маркировке резистора, он там уже стоит на 1 ком.
модуль использовать можно, только стоит добавить снабберную цепочку(конденсатор на 0,01МКФ, 630(и более) вольт + резистор 39 Ом 1-2 ватта, включенные параллельно триаку), все таки катушка клапана это индуктивная нагрузка, а модуль рассчитан на резистивную...
ну и насчет конденсатора в первичной цепи, меня терзают смутные сомненья, я бы его все таки посоветовал убрать.
сообщения удалены (2)
Corector Кандидат наук Космополит 435 99
Отв.209  31 Окт. 18, 16:42
Миша Z, Ты уж извини за тупые вопросы, но собираюсь воплотить твою схему в жизнь.
Что за релюха К4 в блоке разгона?
Миша Z Куратор Ульяновск 801 840
Отв.210  31 Окт. 18, 22:18
не надо извиняться, все норм.. тема создана как раз для тех, кто хочет и может сделать что то для себя сам..
будут еще вопросы, спрашивай, не стесняясь..

К4 это не реле ни разу..
Согласно мнемоническому обозначению, это клапан, нормально закрытый,
с автоматическим возвратом в закрытое состояние при снятии напряжения с обмотки.
ну тоесть один из самых популярных типов клапанов для отбора...
Примерно так..
Corector Кандидат наук Космополит 435 99
Отв.211  01 Нояб. 18, 12:05
Миша Z, У меня вот такой димер. Можно его также по схеме как рм2 включить?

Добавлено через 1дн. 2ч. 18мин.:

Миша Z, ещё вопрос ,а на тса можно заместо KSD 9700 поставить W1209?
-1995540544-328229099.jpg
-1995540544-328229099.jpg Автоматизация процессов при помощи термостатов, и не только.. Приборы и электр(он)ика.
Миша Z Куратор Ульяновск 801 840
Отв.212  02 Нояб. 18, 15:36
на тса можно заместо KSD 9700 поставить W1209?Corector, 01 Нояб. 18, 12:05
Да, можно...
Работать будет.
Особого смысла я в этом не вижу, ибо KSD дешевле и надежней, но в принципе заменить вполне возможно.

У меня вот такой димер. Можно его также по схеме как рм2 включить?Corector, 01 Нояб. 18, 12:05
его можно включить в состав вышеописанной автоматики, но тут есть одно НО...
РМ2 (а равно РМВК, РМЦ) это стабилизаторы, а предлагаемое устройство, это просто регулятор (он же - диммер).
Тоесть если его применить "в чистом виде", о стабилизации речи не пойдет, а это может оказаться важно...
Если тебя отсутствие стабилизации не напрягает, то можно поставить и этот вариант диммера.

Если же стабилизация важна, то на основе твоего диммера можно сделать стабилизацию по давлению в колонне(применив дополнительные блоки).
Опробовал я этот вариант примерно год назад, и совсем не разочаровался.
Посему, сам я сейчас перешел именно на него.
В этой ветке оно не выкладывалось потому, что идеология обсуждаемой автоматики - максимальная простота сборки и настройки, при минимальных затратах..
А наличие датчика давления, и схемы, анализирующей его показания, и выдающей сигналы управления на диммер(эмуляция нажатия кнопок) , это сразу будет и дороже и сложнее..
Corector Кандидат наук Космополит 435 99
Отв.213  02 Нояб. 18, 19:09
Миша Z, я в шоке насчёт стабилизации. Я его для этого и брал. Тоесть напруга на Тене прыгать будет и выводить калонну из равновесия?
На сколько схема сложнее будет? Ознакомиться можно?
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.214  02 Нояб. 18, 21:14
А наличие датчика давления, и схемы, анализирующей его показания, и выдающей сигналы управления на диммер(эмуляция нажатия кнопок) , это сразу будет и дороже и сложнее..Миша Z, 02 Нояб. 18, 15:36

Миша Z, скрестить W1209  с аналоговым датчиком давления не пробовал? Думаю не сложнее получится если вместо термосопротивления подключить.
Миша Z Куратор Ульяновск 801 840
Отв.215  02 Нояб. 18, 23:01
Пробовал конечно.. У меня сейчас все управление режимами на МК собрано( это сильно удобнее во многих вопросах), но в плане чисто регулировки давления, по факту аналогично тому, если бы я просто mpx5010dp подсоединил ко входу W 1209.
Если давление меньше порогового значения, то мощность медленно увеличивается, если равно или больше, то уменьшается..
За счет очень большой постоянной времени, давление получается весьма стабильным, и изменения мощности в рабочем диапазоне давлений незначительными..
Схема диммера с плавной регулировкой, это несколько переработанная версия регулятора, от уважаемого камрада Zapal

Добавлено через 13мин.:

Я его для этого и брал.Corector, 02 Нояб. 18, 19:09
Сори, что разочаровал, но в дальнейшем, при покупке электронных блоков, постарайся тщательнее изучать их ТТХ.

Тоесть напруга на Тене прыгать будетCorector, 02 Нояб. 18, 19:09
поскольку это простой регулятор, то изменение амплитуды входного напряжения, например на 5%, дадут на выходе изменение на эти же самые 5%.
Варианты с дешевым китайским вольтметром на выходе, ессно тоже страшный колхоз, и не дадут вручную выставить верное напряжение, но это уже совсем другая история. мы тут про стабилизацию.

На сколько схема сложнее будет? Ознакомиться можно?Corector, 02 Нояб. 18, 19:09
добавляется :
1- датчик давления
2- устройство обрабатывающее показания датчика (преобразователь уровня, компаратор, возможно многоуровневый)
3- устройство формирователя управляющих импульсов для диммера(импульс эмулирует нажатие кнопки на лицевой панели)
4- гальваническая развязка (реле или оптроны), обеспечивающая развязку цепей диммера, находящихся под сетевым напряжением, от низковольтных цепей.

у меня функции пунктов 2 и 3 совмещаются в МК
но можно в качестве пункта 2 использовать W1209, а в качестве пункта 3 реле с контактами на переключение, и простейший мультивибратор на подобранную вами частоту (сразу оговорюсь, этот простейший вариант имеет определенные недочеты, какие именно наверное не тема для обсуждения тут, и их логичнее обсуждать в личке, если всего один человек захочет повторять эту схему)
сообщения удалены (11)
Миша Z Куратор Ульяновск 801 840
Отв.216  06 Нояб. 18, 22:02
Corector, Я для себя выбрал стабилизацию по давлению, но в твоем случае, исходя из твоего же описания ситуации, посоветую пока отложить цифровой диммер, и взять РМ2 или РМВК (это уж что тебе самому больше нравится, устройства весьма близкие по хар-кам, но каждое со своими особенностями).
Готовый стабилизатор RMS-напряжения (по факту - мощности) позволит тебе достаточно быстро и беспроблемно запустить систему в работу, без длительных сборочно-отладочных периодов.
Да оно наверное и дешевле будет, если все в сумме посчитать..

А там уже, при работающей, и как то окупающей вложенные средства и труд системе, спокойно и не торопясь действовать по ситуации.
Или продать ненужный более цифровой диммер, или разобраться и самостоятельно сделать стаб по давлению(если что - помогу, нет проблем, пиши в личку), или заказать к цифровому диммеру готовую систему стабилизации по давлению, чтоб готовый блок осталось затолкать в корпус и подключить согласно описания..
Corector Кандидат наук Космополит 435 99
Отв.217  07 Нояб. 18, 00:57
Миша Z, Надо кашу по полочкам разложить.

Добавлено через 1дн. 15ч. 51мин.:

Миша Z, Т-1 такой пойдет ВТА 41-600 или покупать ВТА 41-800 и какой радиатор на тын 3 КВат?
Миша Z Куратор Ульяновск 801 840
Отв.218  08 Нояб. 18, 18:44
ВТА 41-600 или покупать ВТА 41-800Corector, 07 Нояб. 18, 00:57
Работать будут оба варианта, надежность будет выше у BTA41-800 в силу более высокого рабочего напряжения, то есть лучше будет устойчивость к пробою при импульсных выбросах напряжения в питающей сети.
Но вообще говоря, не особо это принципиальное отличие.

Радиатор нужен такой, чтоб рассеял требуемую мощность, в твоих конкретных условиях...
там просто очень много от чего зависит (площадь радиатора, его конструкция, расположение, открытое пространство рядом, обеспечивающее проход воздуха, наличие и хар-ки вентилятора в случае принудительной вентиляции)
посему огульно сказать, что нужен радиатор площадью такой то, может оказаться бессмысленным.
сообщения удалены (4)
Миша Z Куратор Ульяновск 801 840
Отв.219  10 Нояб. 18, 10:23
Пришли заказанные мною W2810, рекомендованые коллегой Дмitрий,
я провел экспресс тест на пригодность для наших тем.
Единственный более-менее значимый минус из замеченных, это очень мелкие кнопари с длинным штоком, нажимать их удовольствие не самое лучшее, впрочем не так часто уставки меняем..
Цифры поменьше, чем на еще едущем варианте (это W1218), но мне это не принципиально, не слепой))
Теперь о главном - на нашем рабочем диапазоне показания не прыгают по несколько десятых, все отображается нормально.
Одновременное отображение уставок и рабочих параметров довольно удобная фича, хотя и без нее вполне можно жить, но с нею все же поудобнее в чем то..
Корпус вполне приличный, обычный панельник с рамкой, фиксаторы сдвоенные, располагаются сверху и снизу, тоесть по длинной стороне.
Термодатчик точно такой же, что и у W1209, так что с апгрейдом уже готовых систем вопросов не возникнет.
Реле максимально должно держать 10А на 240V, по крайней мере  так на нем написато))
Подсоединить один термодатчик к двум W2810 возможно, но с несколько бОльшим гемором, в силу наличия корпуса..
Для этого из корпуса надо извлечь бутерброд из двух плат и отпаять подтягивающий резистор, благо доступ к нему довольно удобный.

В целом, для использования могу рекомендовать. Термостат мне понравился.

Именно из за этого убираю из названия данного топика W1209, похоже тема получает новое расширение по применяемой элементной базе...
сообщения удалены (6)