Master_1 Доцент невинномысск 1.9K 593
Отв.1140  09 Янв. 22, 20:42
2 минуты понаблюдайdim-235, 09 Янв. 22, 19:17
Самое дрянное что завершение процесса проходило без моего участия, понаблюдаю, а всё таки , хоть на что внимание обратить?
Косяков тоже не заметил?dim-235, 09 Янв. 22, 19:17
Коэффициент уменьшения 0.6 стандартный, по факту был 0.7, но этот параметр регулируемый , выставил 0.5, попал в шпору, тут вроде нормально. Чуть с мензурками посидел.
Последовательно с клапаном воды который управляет автоматика?dim-235, 09 Янв. 22, 19:17
Клапан совсем убрал, запасной будет. Поставил реле 12в, оно включает автономку.
dim-235 Доктор наук казань 670 96
Отв.1141  09 Янв. 22, 21:05, через 24 мин
хоть на что внимание обратить?Master_1, 09 Янв. 22, 20:42
работу клапана отбора тела:)
тут вроде нормально.Master_1, 09 Янв. 22, 20:42
Измени T2 старта и смотри как изменится ШИМ старта
Клапан совсем убрал, запасной будет. Поставил реле 12в, оно включает автономку.Master_1, 09 Янв. 22, 20:42
не принципиально Посмотри автономка будет работать в главном меню, а по логике не должна
Master_1 Доцент невинномысск 1.9K 593
Отв.1142  09 Янв. 22, 21:35, через 30 мин
Измени T2 старта и смотри как изменится ШИМ стартаdim-235, 09 Янв. 22, 21:05
Ну с этим то не критично, ШИМ старта то можно изменить.
работу клапана отбора тела:)dim-235, 09 Янв. 22, 21:05
А здесь честно говоря не понял, но понаблюдаю .
Дмитрий Яр Доцент Ярославль 1.4K 372
Отв.1143  10 Янв. 22, 05:32
Улий,привет!А мне так понравилось,как ты автоматизировал свою работу с индукционкой.Некоторые моменты взял на вооружение.
АВВИ хорошая автоматика,только Игорь,почему-то не хочет сделать её ещё лучше.
Я смирился с некоторыми недоработками и теперь по времени подхожу,поправлю.Хвосты тоже предпочитаю дожимать до конца с высокой спиртуозностью,руками приходится дельту корректировать.Также и с задержкой перед уменьшением ШИМ.
В твоём случае нужно найти специально обученного человека(или научиться самому,говорят,не сложно) и поставить экспериметальную прошивку с нормальной задержкой.Я научиться не смог(компьютера у меня нет) поэтому нашёл человека.
Теперь меньше к оборудованию подхожу.А т.к.всё стоит в ванной,уже как с год приучил семью(трёх баб)заходя в ванну смотреть на показания,сравнивать с эталонными и по необходимости корректировать.Очень удобно,кстати.И совершенно бесплатно.
Улий Кандидат наук Астрахань 344 85
Отв.1144  10 Янв. 22, 11:54
Дмитрий Яр, Привет), рад что мои кривые опыты помогли. На индукции я высокоспиртуозные хвосты перегоняю. С увеличением объёмов перешёл на тэны - не нарадуюсь, и автоматизировать опять же легче.
По программированию, всего в жизни не обхватишь, головы не хватит). Мне проще купить готовое изделие. Просил Игоря переделать прошивку, он не согласился. Ну, ничего, может быть в следующих версиях отбор хвостов будет прописан, будем ждать).
А в моем случае, попробую следующее- сменил жиклер клапана отбора тела, попробую чтобы ШИМ был 80%, тогда даже если каждые 40 секунд он будет падать на 12% от начального, может и выйду на ожидание в 5-7минут. Не получится, так попробую отжимать хвосты на режиме "отбор по Т в кубе". Что получит-отпишу, на днях как раз перегон

Добавлено через 7мин.:

IMG_20211227_201013.jpg
IMG_20211227_201013. Автоматика АВВИ. Автоматика.
Дмитрий Яр Доцент Ярославль 1.4K 372
Отв.1145  11 Янв. 22, 05:01
А в моем случае, попробую следующее- сменил жиклер клапанаУлий, 10 Янв. 22, 11:54
Привет!Так это нужно было с самого начала сделать))))!Подобрал жиклёр по своему усмотрению и спокойно ШИМом регулируешь.Я сразу настроил отбор 1.5 л/ч при постоянно открытом клапане и работаю на 70%.
На отбор голов,чтобы периодикой отбирать(вот тоже не хватает такого сценария)я реле времени в корпус врезал.
А с хвостами вообще проблем нет.Откапало расчётное количество тела,сменил ёмкость,убавил отбор до минимального,который можешь себе позволить по времени,дельту загнал,чтобы не мешалась,t стопа нужную поставил и гуляй,пока всё не отключится.
Я так делаю.У меня практически всегда одинаковая навалка в кубе,поэтому уже по времени знаю,когда подойти и могу спокойно день планировать.К тому же,напомню,есть специально обученные девчонки.Три!
Нет,автоматика хорошая,работать можно прекрасно,а совершенства в мире нет)))).
У тебя уже в новом корпусе с экраном 3.5?
Улий Кандидат наук Астрахань 344 85
Отв.1146  11 Янв. 22, 06:16
У тебя уже в новом корпусе с экраном 3.5
Да, симпотишный корпус. За экран сенсорный и повёлся))).
Хотел ведь ХД брать, да подумал зачем мне этот мерседес))).
Ну буду пробовать
Дмитрий Яр Доцент Ярославль 1.4K 372
Отв.1147  11 Янв. 22, 06:35, через 20 мин
Улий,ну АВВИ поинтереснее будет.В плане дизайна))).А так,в основном,почти все автоматики одинаковые функции имеют.
Была у меня БКУ-07.Взял АВВИ,скучно стало,захотел подарок себе сделать))).
В плане работы для меня почти ничего не изменлось,но зато экран красивый и настроек больше.Одна корректировка датчиков t и возможность програмно их местами менять,чего стоит!
IMG20220111062927.jpg
IMG20220111062927.jpg Автоматика АВВИ. Автоматика.
burin_64 Магистр Долгопрудный 284 120
Отв.1148  11 Янв. 22, 09:54
НЕ хватает удаленного контроля. При перегоне браги с ПБ2020 надо уменьшать ШИМ в 2 раза при 82° в ПБ - приходится стоять рядом или бегать контролировать. Пришлось купить на Али дистанционный термометр. Может найдется ум пытливый, который подаст идею автору, как реализовать. Либо написать еще 1 сценарий отбор по Т в ПБ.
Улий Кандидат наук Астрахань 344 85
Отв.1149  11 Янв. 22, 10:02, через 8 мин
Дмитрий Яр, А чем ты автоматику накрутил ещё? Какими функциями? Смотрю и внизу блок какой-то и сверху два термостата и кнопка. Расскажи плиз!)

Добавлено через 5мин.:

burin_64, автор сетует на и так загроможденность экрана, но меня бы ничуть не смутил бОльший функционал, даже если для этого понадобилось бы тапать на экран и проваливаться глубже и глубже в настройки и режимы.
Другое дело если есть ограничение по памяти в данном устройстве и какие-то новые фишки/режимы уже нет памяти реализовать.
sechevoy Специалист Запорожье 148 26
Отв.1150  11 Янв. 22, 17:15
Либо написать еще 1 сценарий отбор по Т в ПБ.burin_64, 11 Янв. 22, 09:54
Не понимаю проблему. Датчик куба сразу ставите в буфер (я так делаю). С 83 до 93 (Т окончания) идёт снижение ШИМ по встроенному алгоритму. Всё отлично работает.
Дмитрий Яр Доцент Ярославль 1.4K 372
Отв.1151  12 Янв. 22, 04:44
Датчик куба сразу ставите в буферsechevoy, 11 Янв. 22, 17:15
Если не трудно,распиши полностью сценарий.Мне ума не хватило встроеный калькулятор подружить с буфером.
, А чем ты автоматику накрутил ещё?Улий, 11 Янв. 22, 10:02
Да это я из любви к светящимся экранчикам.Ну нравится мне,когда много циферок мигает.
Вверху слева реле времени для отбора голов периодикой.Справа экран дополнительных термодатчиков.Так,из любопытства подключаю иногда температуру в дефе и кубе посмотреть,когда штатные заняты в других местах.Ну а внизу справа самый важный прибор-часы с таймером и секундомером.
sechevoy Специалист Запорожье 148 26
Отв.1152  12 Янв. 22, 09:21
Если не трудно,распиши полностью сценарий.Мне ума не хватило встроеный калькулятор подружить с буфером.Дмитрий Яр, 12 Янв. 22, 04:44
Посмотри видео автора про ректификацию по Ткуба, там всё популярно описано.
shram1970 Доцент Желтая гора 1.3K 325
Отв.1153  16 Янв. 22, 00:30
Tivister, по просьбе некоторых пользователей автоматики была выпущена прошивка с 10 мин. ожидания возврата на режим, в том числе на ректификации. Попробуйте её.

А где скачать такого зверя? В шапке не нашел.
HardMan Новичок Одесса 6 7
Отв.1154  16 Янв. 22, 00:58, через 29 мин
Новая версия для хорошего агрегата

Добавлено через 18мин.:

Вот так на АВВИ легко ра и непринужденно работает колона небольшого размера

Добавлено через 13мин.:

Добавил к АВВИ вот такой мониторинг через TCP/IP через браузер правда работает как отдельное устройство но внутри автоматики на ESP8226+PZEM-004. Удобно на смартфоне видеть температуры и потребляемую мощность агрегата находясь не рядом. Кто то скажет извращение а мне удобно
524460_n.jpg
524460_n.jpg Автоматика АВВИ. Автоматика.
789365_n.jpg
789365_n.jpg Автоматика АВВИ. Автоматика.
1363_n.jpg
1363_n.jpg Автоматика АВВИ. Автоматика.
52756_n.jpg
52756_n.jpg Автоматика АВВИ. Автоматика.
thumbnail.jpg
thumbnail.jpg Автоматика АВВИ. Автоматика.

bf4.mp4 10.0 Мб
Дмитрий Яр Доцент Ярославль 1.4K 372
Отв.1155  16 Янв. 22, 04:58
shram1970,привет!Так и не научился ссылку на сообщение вставлять.Три или четыре страницы назад посмотри.
sechevoy Специалист Запорожье 148 26
Отв.1156  16 Янв. 22, 07:29
Добавил к АВВИ вот такой мониторинг через TCP/IP через браузер правда работает как отдельное устройство но внутри автоматики на ESP8226+PZEM-004.HardMan, 16 Янв. 22, 00:58
Если устройство отдельное, то откуда оно берёт показания температуры? Дублирование датчиков?
Вот если бы из сериал порта снимать показания и через ESP создать web-server, то на нём можно полностью продублировать интерфейс экрана.
burin_64 Магистр Долгопрудный 284 120
Отв.1157  16 Янв. 22, 13:18
Добавил к АВВИ вот такой мониторинг через TCP/IP через браузерHardMan, 16 Янв. 22, 00:58
А можно детальнее? Это именно то, чего не хватает автоматике Игоря и мне лично.
Tivister Студент Пермь 35 84
Отв.1158  18 Янв. 22, 21:21
Tivister, по просьбе некоторых пользователей автоматики была выпущена прошивка с 10 мин. ожидания возврата на режим, в том числе на ректификации. Попробуйте её.

А где скачать такого зверя? В шапке не нашел.shram1970, 16 Янв. 22, 00:30

Смотрите в моем сообщении на 54 странице.
Улий Кандидат наук Астрахань 344 85
Отв.1159  21 Янв. 22, 12:45
Победил отбор хвостов при ректификации. Начал на режиме Ректификация, головы, тело до 93 градусов в кубе. Сменил тару, начал отжимать хвосты. При 95 градусах в кубе, не дожидаясь первого залета Т в царге, сменил режим на Ректификацию по Т в кубе. И совершенно замечательно на автомате отжал до 99 градусов в кубе.