А по поводу +5в на 11ваводе,они там будут появляться пр любой из вышеперечисленных аварийных ситуаций?
gikrusКуратор
Пермь
401 414
Отв.461 22 Марта 18, 16:25 (через 6 мин)
А по поводу +5в на 11ваводе,они там будут появляться пр любой из вышеперечисленных аварийных ситуаций?roslav, 22 Марта 18, 16:19
Зачем? Только при превышении давления или температуры в ТСА.
сообщения удалены (2)
roslav
Специалист
Россь
192 149
Отв.462 22 Марта 18, 18:58
Зачем? Только при превышении давления или температуры в ТСА.gikrus, 22 Марта 18, 16:25
Т.е. если произошел разлив ,просто отключится клапан воды? Или все отключится аппаратно. Или просто будет пищать и ничего не отключится? А если самогон протек при дистиляции? Трубка там сорвалась или еще чего.
Zemlyanin
Студент
Дальнее замкадье
43 10
Отв.463 23 Марта 18, 00:02
От пролития продукта,сорванных или лопнувших трубок хорошо помогает датчик паров спирта и стоит не дорого.У меня стоит на другой автоматике и два раза спас. Думаю что в этой автоматике он (датчик паров ) лишним не будет.
сообщение удалено
roslav
Специалист
Россь
192 149
Отв.464 23 Марта 18, 17:33
Есть такой датчик , руки не дошли подсоединить , хотя раз мог бы спасти. На старой автоматике после в спешке подключенного оборудования забыл после мытья приемной тары закрыть кран снизу,запустил и уехал и 30литров сырца через этот краник стекло к соседям снизу. Не каждый наверное может похвастаться тем , что затопил соседей самогоном Автоматика АВВИ. Автоматика.
Thorr
Бакалавр
Прибалтика
97 70
Отв.465 24 Марта 18, 00:40
Приветствую форумчан. Дошли руки до сборки автоматики, и пока жду всякую мелочь, перерисовал интерфейс под свой Некстион. У меня энханцед 3,5", разрешение 320х480. Спешу поделиться. Наверняка где-то накосячил в процессе, проверить пока не на чем, и версия далеко не финальная, есть еще что подправить, улучшить и углубить. В общем буду рад замечаниям.
Прошивка некстиона в приложении (должна быть, первый раз здесь вставляю, пока непонятно).
Сегодня першел от теории к практике - собрал, прошил, подключил. Балуюсь. Сразу нашел пару мест где надо поправить прошивку для Нектиона. Будет новый релиз. Но в целом напортачил не сильно. Пользовать можно и так.
Avvi-test. Автоматика АВВИ. Автоматика.
Добавлено через 18ч. 19мин.:
Делаю новую версию прошивки, кроме устранения своих косяков, переработаю и интерфейс в сторону упрощения и удобства тыканья пальцем. Кнопок + и - будет по одной на странице. Работать будут для всех изменяемых параметров. Тапнул на параметр, тапай на плюс или минус для коррекции. Закончил править - тапнул на параметр снова. Экраны настроек сделал - работает.
Кнопок + и - будет по одной на страницеThorr, 24 Марта 18, 00:40
Разумноное решение. Особенно для маленьких экранов.
gikrusКуратор
Пермь
401 414
Отв.467 26 Марта 18, 15:50
Кнопок + и - будет по одной на странице.Thorr, 24 Марта 18, 00:40
Коллега из Перми тоже сделал такое решение. А что будет, если случайно выбрали два параметра? Например нажали на Темп1 и ТЭН?
roslav
Специалист
Россь
192 149
Отв.468 26 Марта 18, 17:21
Вот собрал автоматику, но видно косячнул где то. Вместо тена повесил лампочку 100 вт. При включении плавно до полной яркости згорается лампа. После выбора с датчиками переполнения или нет ,гаснет. После включения ретификация или дистиляция опять загорается на полную, после перехода в режим отбора голов,тела, хвостов, притухает так что еле еле спираль светится, на регулировку мощности не реагирует. После выбора любой мощности красненькими цифирками и нажатии кнопки установить ,мощность устанавливается все равно 3 квт. И еще при каждом включении и переходе в режим разгона ,мощность тена показывает все время разную, колеблется от 3,05 до 3.45 квт. т.е включил ,ректификация .разгон ,мощность 3.05. Все выключил, снова включил , 3.12 , ну и тд. И вот куда копать?
korn2ev
Студент
Донской
43 8
Отв.469 26 Марта 18, 17:41 (через 20 мин)
roslav, попробуй обновить библиотеку OneWire. У меня была похожая ситуация - помогло.
Thorr
Бакалавр
Прибалтика
97 70
Отв.470 26 Марта 18, 21:42
А что будет, если случайно выбрали два параметра?gikrus, 26 Марта 18, 15:50
С этим моментом надо подумать. Сейчас действительно надо не забыть отжать обратно нажатое. Но если ошибся и не отжал - сразу видно, легко исправить. Просто подать на соседние кнопки значение "0" (отжать принудительно) по нажатию на нужную не работает как надо. Дорисую все меню - подумаю.
gikrusКуратор
Пермь
401 414
Отв.471 27 Марта 18, 10:42
Коллеги. В шапке выкладываю для тестирования версию АВВИ 2.13. Изменения коснулись только программной части, железо остаётся прежним. Версию АВВИ 2.12 оставляю. Считаю, что новая версия не всем нужна и будет использоваться только продвинутыми винокурами. По датчику давления. Реализован только аварийный режим. В случае превышения аварийного давления, система отключит ТЭН и насос, включит пищалку, подаст +5 В на ПИН 11 стабилизатора мощности (при перегреве Темп 3 тот же сценарий). Оператор может вернуть систему на прерванный сценарий после устранения причины аварии и нажатии кнопки NEXT. Все остальные новшества в соответствии с анонсом, написанным ранее.
сообщения удалены (10)
dranenkov
Студент
Санкт-Петербург
19 4
Отв.472 27 Марта 18, 14:38
А кто нибудь пробовал подключать к клапанам конденсатор и сопротивление чтоб не грелись?
olegkali
Бакалавр
Россия
79 19
Отв.473 27 Марта 18, 14:48 (через 10 мин)
Я проверял. При сопротивлении обмотки 25Ом, для уменьшения тока примерно в 2 раза, резистор порядка 25-30Ом. 4-5Вт, меньше сам резик калится. Конденсатор 2000Мкф. Пробовал с автомобильной лампочкой 12В 5Вт и конденсатор 2000Мкф. Тоже работает, только трудно добиться частого срабатывания клапана. Влияет сопротивление горячей лампочки, конденсатор не успевает разрядиться.
gikrusКуратор
Пермь
401 414
Отв.474 27 Марта 18, 15:36 (через 49 мин)
Тэн заказан и едетSergT, 27 Марта 18, 13:47
Тогда просто ничего не меняете в установках ТЭНа. Работайте на здоровье. Все системы будут отрабатывать. Просто не будет регулироваться мощность.
Добавлено через 5мин.:
А кто нибудь пробовал подключать к клапанам конденсатор и сопротивление чтоб не грелись?dranenkov, 27 Марта 18, 14:38
Не заморачивайтесь этой проблемой. Клапан греется и это его нормальное состояние.
dranenkov
Студент
Санкт-Петербург
19 4
Отв.475 28 Марта 18, 22:12
Сопротивление 4,7к 2Вт каким можно заменить?
206176.jpg Автоматика АВВИ. Автоматика.
Peace do ball
Студент
Kiev
22 16
Отв.476 28 Марта 18, 22:45 (через 33 мин)
Дифавтомат для наших целей должен быть со сработкой от тока утечки 30mA и более. 220V / 30mA = 7,3K. Для надежности срабатывания, выбираем меньшее значение, к примеру как на схеме 4,7K. Т.к. достаточно 1-2-3 полупериода сети для срабатывания дифавтомата. То мощность резистора может быть минимальной, даже 0,125W. Но для уверенности, лучше брать не менее 0,5W. ИМХО
roslav
Специалист
Россь
192 149
Отв.477 28 Марта 18, 23:08 (через 24 мин)
Но для уверенности, лучше брать не менее 0,5W.Peace do ball, 28 Марта 18, 22:45
Горят , проверенно эксперементально. Но правда использовалось узо для регулярного завершения работы.
dranenkov
Студент
Санкт-Петербург
19 4
Отв.478 28 Марта 18, 23:18 (через 11 мин)
То мощность резистора может быть минимальной, даже 0,125W.Peace do ball, 28 Марта 18, 22:45
0,25Вт сейчас разорвало к чертям собачим.
Peace do ball
Студент
Kiev
22 16
Отв.479 28 Марта 18, 23:19 (через 1 мин)
У меня пока не сгорело ни разу 2 шт по 0,125W параллельно. Тоже выключает все по завершению работы. Правда, моя электроника дает импульс длительностью 40mS, а не постоянный уровень, как в АВВИ. Пробовал импульс 30 mS (т.е. гарантированно более 1 полупериода), работает, но для морального спокойствия все же сделал 40mS.
Добавлено через 8ч. 43мин.:
0,25Вт сейчас разорвало к чертям собачим.dranenkov, 28 Марта 18, 23:18
Если верить математике, то мощность, рассеиваемая на резисторе 7,3K всунутом в розетку, будет 220*220/7300=6,6 Ватт. Резистор 4,7K должен быть не менее: 220*220/4700=10 Ватт!!! Огромный резистор. Разисторы малой мощности могут гореть (взрываться ) в том случае если длительность воздействия напряжения будет критична. Я не знаю сколько периодов напряжения сети 220V успевает пропустить дифавтомат до того момента, пока отключится. И время срабатывания (к-во периодов сети от момента подачи сигнала до момента размыкания контактов автомата) в разных моделях и у разных производителей разное. Видимо по этому кому то достаточно 0,25W, а у кого то и 2W может перегорать. По моему опыту лучше не использовать дешевые автоматы типа IEK и им подобных. Они часто вообще не срабатывают.
А для автоматики АВВИ как рекомендация, можно ввести ограничение по длительности сигнала отключения. Каждый может компилировать программу под свой автомат, изменяя длительность импульса методом тыка, пока не будет срабатывать уверенно. Думаю большинство устроит 40mS.