Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Автоматика АВВИ

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 18 19 20 21 22 23 24 ... 64 21
ram78 Бакалавр Перловка 91 11
Отв.400  14 Марта 18, 16:01
Если делаем самогон, то я предпочитаю отбирать головы по ароматике, а не объему.Peace do ball, 14 Марта 18, 15:37
Зачем ЭТО в этой ветке, тут автоматика АВВИ обсуждается.
Есть же спец. разделы для болтовни.
Peace do ball Студент Kiev 22 16
Отв.401  14 Марта 18, 16:10, через 9 мин
автоматика АВВИ обсуждаетсяram78, 14 Марта 18, 16:01
Относительно АВВИ:
При получении дистиллята, настраивать отбор голов по времени. С участием 'оператора' и переходом в режим отбора тела в ручном режиме.
При получении спирта, настроить отбор или по времени (клапан старт/стоп) или по объему (перистальтика), с автоматическим переходом к отбору тела.
ram78 Бакалавр Перловка 91 11
Отв.402  14 Марта 18, 16:15, через 5 мин
по какому времени? Банку поставил и датчик настроил на переполнение. Настроил отбор и ушёл.
Есть же темы где эти отборы с утра до ночи мусолят. Почему не там.
Кому перистальтику на отбор кому 2389756 датчиков температуры очень надо кому пиво варить.
Потом пол дня ищешь полезную инфу в теме по автоматике АВВИ.
Давайте лучше НБК до ума доведём.
m16 Модератор Тамбов 1.9K 1K
Отв.403  14 Марта 18, 16:47, через 33 мин
Когда давление в кубе прыгнет выше определенного порога, отработалась команда на снижение нагреваSergT, 14 Марта 18, 15:36
с арифметикой в школе хреново у тебя было
Если спирт, то температура пара под дефом стабильна весь погон.Peace do ball, 14 Марта 18, 15:37
совершенно верно, только спич шёл об отборе голов.  а   их количество разное от погона к погону. после работы на себя у меня под дэфом устаканивается температура 77,4-77,7°С. головы отбираю до 78,2°С . разумеется до конца погона 78,2°С стоит как вкопанная.
olegkali Бакалавр Россия 79 19
Отв.404  14 Марта 18, 18:03
Тему АВВИ обсуждаем.
Задавайте вопросы и предложения по улучшению данного оборудования.
сообщения удалены (5)
SergT Доцент Москва 1.7K 488
Отв.405  14 Марта 18, 21:00
с арифметикой в школе хреново у тебя былоm16, 14 Марта 18, 16:47
при чем тут арифметика?
с датчиками я не сталкивался
нас интересует разница между внешним и внутренним давлением в кубе. когда эта разница составит (образно) 10 килопаскалей, то автоматика должна отработать и снизить нагрев, чтоб разница уменьшилась
сообщения удалены (2)
dranenkov Студент Санкт-Петербург 19 4
Отв.406  15 Марта 18, 10:39
Обьясните каким образом регулируется отбор голов и тела шимом? Да и шим ли это вообще или просто включение выключение по таймеру? Выставлено 10% например и что это? 10 % от всего отбора?
gikrus Куратор Пермь 382 398
Отв.407  15 Марта 18, 11:01, через 22 мин
Обьясните каким образом регулируется отбор голов и тела шимом? Да и шим ли это вообще или просто включение выключение по таймеру? Выставлено 10% например и что это? 10 % от всего отбора?dranenkov, 15 Марта 18, 10:39
Посмотрите обучающее видео, например вот здесь:
https://samogon-i-vodka.ru/...-bku-06-bku-07/
сообщение удалено
dranenkov Студент Санкт-Петербург 19 4
Отв.408  15 Марта 18, 23:37
Фитинги для клапанов лучше пластиковые или из нержавейки?
olegkali Бакалавр Россия 79 19
Отв.409  16 Марта 18, 12:52
Любые, которые не вступают в реакцию со спиртом.
gikrus Куратор Пермь 382 398
Отв.410  21 Марта 18, 09:20
Коллеги. В шапку выложил подправленную версию АВВИ 2.12, с учётом замечаний по переходу от датчиков переполнения. Эту версию убирать из шапки не буду. Она показала свою надёжность в работе и предназначена для неискушённого винокура. Я как раз ей и пользуюсь.
К выходу готовится версия АВВИ 2.13. В ней учтены практически все ваши пожелания. Надеюсь закончить её в конце недели и после испытаний в выходные выложить. Эта версия получается на мой взгляд чрезмерно навороченной и надеюсь удовлетворит все ваши хотелки. Версия будет выложена для тестирования. Прошу высказывать свои замечания и уточнения.
volk ew Магистр ярославль 291 103
Отв.411  21 Марта 18, 11:35
К выходу готовится версия АВВИ 2.13. В ней учтены практически все ваши пожелания.gikrus, 21 Марта 18, 09:20
Игорь привет, Если можно ,то вкратце какие изменения планируются в новой версии.
gikrus Куратор Пермь 382 398
Отв.412  21 Марта 18, 11:51, через 17 мин
Если можно ,то вкратце какие изменения планируются в новой версии.volk ew, 21 Марта 18, 11:35
Железо без изменений, меняются только проги.
Реализован автомат перегонки на НБК
Переход с разгона на НБК и на ректификации по значению любого из двух температурных датчиков (можно оба задать, система перейдёт по тому, который достиг уставки).
Выведено фактическое давление на страницы - кубовая перегонка, ректификация - работа на себя, головы, тело.
В начальных установках появилась возможность задать давление аварии.
Во время процесса на стадиях кубовый перегон, ректификация - работа на себя, головы, тело, перегон на НБК давление сравнивается с аварийным. При превышении гасится ТЭН, выключается насос, включается пищалка, появляется окно тревоги. При этом давление продолжает сравниваться с фактическим. Каждые 10 секунд проверяется не упало ли оно ниже аварийного. Если упало, система возвращается на страницу с которой ушла в аварию.
Сейчас прописываю вывод +5В на пин 11 второй ардуинки. Будет появляться по превышению аварийного давления или по перегреву Темп 3. При снятии тревоги, на пин будет выставлен 0 В. Если кто то будет использовать УЗО, восстановление процесса будет после взведения УЗО.
Вот как то так.



Добавлено через 24мин.:

Ещё раз обращу внимание.
Тем кто не использует НБК, не имеет в наличии датчика давления, настоятельно рекомендую использовать версию АВВИ 2.12. Датчик давления дорогое удовольствие. При его отсутствии на версии 2.13 в поле давление будет отображаться всякая билиберда (прыгающее давление в диапазоне от 10 до 50).
сообщения удалены (2)
olegkali Бакалавр Россия 79 19
Отв.413  21 Марта 18, 13:15


В начальных установках появилась возможность задать давление аварии.gikrus, 21 Марта 18, 11:51
Во время процесса на стадиях кубовый перегон, ректификация - работа на себя, головы, тело, перегон на НБК давление сравнивается с аварийным. При превышении гасится ТЭН, выключается насос, включается пищалка, появляется окно тревоги.gikrus, 21 Марта 18, 11:51
Сейчас прописываю вывод +5В на пин 11 второй ардуинки. Будет появляться по превышению аварийного давления или по перегреву Темп 3. При снятии тревоги, на пин будет выставлен 0 В. Если кто то будет использовать УЗО, восстановление процесса будет после взведения УЗО.gikrus, 21 Марта 18, 11:51

Т.е. получается, что мы сами будем выбирать какой из режимов выбирать? Или регулировка или полное выключение через УЗО?
gikrus Куратор Пермь 382 398
Отв.414  21 Марта 18, 13:19, через 5 мин
Я бы не назвал этот режим регулировкой. Это АВАРИЙНЫЙ режим. Значит оператору надо подойти и исправить ситуацию.
m16 Модератор Тамбов 1.9K 1K
Отв.415  21 Марта 18, 13:27, через 9 мин
Это АВАРИЙНЫЙ режим. Значит оператору надо подойти и исправить ситуацию.gikrus, 21 Марта 18, 13:19
оператор не подошёл , опоздал .... и что?  неверный подход. автоматика  должна сама  отрабатывать аварийные ситуации, иначе зачем она нужна? клапаном щёлкать?
gikrus Куратор Пермь 382 398
Отв.416  21 Марта 18, 13:39, через 12 мин
оператор не подошёл , опоздал .... и что?m16, 21 Марта 18, 13:27
В данном случае автоматика будет отключать питание ТЭНа на время превышения аварийного давления. Можно сделать, чтобы отключила и в таком положении ждала прихода оператора - готов выслушать ваше мнение и предложение.
olegkali Бакалавр Россия 79 19
Отв.417  21 Марта 18, 13:49, через 11 мин
Повторю вопрос.
Какой из режимов будет реализован? Полное выключение через УЗО или остановка процесса, для устранения аварии?
gikrus Куратор Пермь 382 398
Отв.418  21 Марта 18, 14:00, через 12 мин
Какой из режимов будет реализован? Полное выключение через УЗО или остановка процесса, для устранения аварии?olegkali, 21 Марта 18, 13:49
Для тех, кто хочет подключить ТЭН через УЗО выводится питание на пин 11. Такое пожелание было, получите.
Для всех остальных - на обсуждение. Остановить систему и ждать оператора или вернуться обратно автоматически, если давление упало ниже аварийного.
сообщения удалены (2)
ProliVan Бакалавр Ванино 50 13
Отв.419  21 Марта 18, 14:42, через 42 мин
Каждые 10 секунд проверяется не упало ли оно ниже аварийного. Если упало, система возвращается на страницу с которой ушла в аварию.gikrus, 21 Марта 18, 11:51
а какой шаг (дифференциал)для возврата  ушло на 20 и если через 10сек. будет 19 вернется?