В очередной раз выражаю благодарность Игорю за создание доступной автоматики. Наконец я собрал себе АВВИ. Ох и намучался я при сборке. То дорожка на ардуине не звонилась, пришлось кидать проводок прямо на кристалл. Потом симистор сгорел, потом (до сброса настроек) не выдавал меандр с D10 для перистальтики. Короче автоматика выстрадана по полной. От момента травления платы до окончательной сборки почти два года.
Неоднократно обращался к Игорю за помощью и всегда её получал. Очень отзывчивый человек. Огромное спасибо.
Теперь буду эксплуатировать и писать замечания/пожелания. Из того, что уже хочется:
- режим отбор по Ткуба с использованием царги пастеризации и польского буфера.
- отображение давления в кубе на рабочем экране ректификации для эмульгационного режима.
Автоматика АВВИ
sechevoy
Специалист
Запорожье
148 26
Отв.980 14 Апр. 20, 17:35
Totenkopf
Кандидат наук
Долгопрудный
331 113
Отв.981 14 Апр. 20, 17:43, через 8 мин
отображение давления в кубе на рабочем экране ректификацииsechevoy, 14 Апр. 20, 17:35Очень хотелось бы видеть. А еще атмосферное давление видеть...
gikrus
Куратор
Пермь
389 406
Отв.982 14 Апр. 20, 18:59
- режим отбор по Ткуба с использованием царги пастеризации и польского буфера.sechevoy, 14 Апр. 20, 19:35Это уже есть в в версии 2.15. Прошивайте и пользуйтесь.
- отображение давления в кубе на рабочем экране ректификации для эмульгационного режима.sechevoy, 14 Апр. 20, 19:35
Предложите место на экране. Экран маленький, сложно разместить дополнительные данные. Поэтому приходится жёстко подходить в необходимости вывода дополнительного параметра. Режим эмульгации я не использую, нет в наличии оборудования. К тому же оно очень специфично, очень немногие используют.
А еще атмосферное давление видеть...Totenkopf, 14 Апр. 20, 19:43Атмосферное давление выводить не вижу смысла. Программа использует его для корректировки текущих температур. Зачем оно вам на экране? Обоснуйте.
Totenkopf
Кандидат наук
Долгопрудный
331 113
Отв.983 14 Апр. 20, 20:02
Обоснуйте.gikrus, 14 Апр. 20, 18:59Игорь, для информативности, красоты и гармоничности. Очень хочется все по феншую. Т.б. при ректификации есть место на экране внизу в середине. Я перфекционист по натуре своей.
dim-235
Доктор наук
казань
670 96
Отв.984 14 Апр. 20, 20:07, через 5 мин
Предложите место на экране.gikrus, 14 Апр. 20, 18:59а когда появляются кнопки настройки давление (кубовое) необязательно. Если это технически возможно
Дмитрий Яр
Доцент
Ярославль
1.4K 374
Отв.985 15 Апр. 20, 07:04
Атмосферное давление,действительно,ни к чему на экране видеть.У всех телефоны есть.
А вот кубовое уже,получается,не я первый прошу.
sechevoy,выбираешь в настройках ПБ и ЦП,нажимаешь отбор по t куба и всё прекрасно работает.Клапан голов перейдёт на отбор в четыре раза меньше(мне не хватает регулировки этого параметра,уже отписывался в группе).Клапан на буфере в нужное время закроется.
Добавлено через 7мин.:
Пардон!С буфером,наверное,наврал.Как он у нас будет знать,когда закрыться?Т-2-то в кубе стоит.Надо пробовать.А ЦП работает точно.
А вот кубовое уже,получается,не я первый прошу.
sechevoy,выбираешь в настройках ПБ и ЦП,нажимаешь отбор по t куба и всё прекрасно работает.Клапан голов перейдёт на отбор в четыре раза меньше(мне не хватает регулировки этого параметра,уже отписывался в группе).Клапан на буфере в нужное время закроется.
Добавлено через 7мин.:
Пардон!С буфером,наверное,наврал.Как он у нас будет знать,когда закрыться?Т-2-то в кубе стоит.Надо пробовать.А ЦП работает точно.
sechevoy
Специалист
Запорожье
148 26
Отв.986 16 Апр. 20, 11:59
Соглашусь, что атмосферное давление не информативно. Экран ректификации конечно более загружен, чем приведённый выше экран НБК, но место всё-таки есть и оно примерно там, где указал dim-235.
Буфер перекрывается по датчику переполнения голов, установленному на 50% от требуемого объёма. Хотя я на практике вообще не открываю слив в куб. При наличии ЦП слив из буфера в куб вообще не нужен.
Т-2 стоит в буфере и только в нём. Он становится кубом для колонны.
И вопрос к gikrus: а почему датчики переполнения нужны нормально-замкнутые, а не нормально-разомкнутые? Чтобы контролировать их наличие при старте? Никак не могу понять причину глючной работы датчика переполнения голов. На пине А3 при поднятии поплавка напряжение снижается не быстро, а медленно. И потом у меню теста не реагирует на поднятие поплавка (первое поднятие отрабатывает, последующие нет). В режиме ректификации также не срабатывает. Уже всё прозвонил, ничего не нашёл. Жду новую ардуинку.
Буфер перекрывается по датчику переполнения голов, установленному на 50% от требуемого объёма. Хотя я на практике вообще не открываю слив в куб. При наличии ЦП слив из буфера в куб вообще не нужен.
Т-2 стоит в буфере и только в нём. Он становится кубом для колонны.
И вопрос к gikrus: а почему датчики переполнения нужны нормально-замкнутые, а не нормально-разомкнутые? Чтобы контролировать их наличие при старте? Никак не могу понять причину глючной работы датчика переполнения голов. На пине А3 при поднятии поплавка напряжение снижается не быстро, а медленно. И потом у меню теста не реагирует на поднятие поплавка (первое поднятие отрабатывает, последующие нет). В режиме ректификации также не срабатывает. Уже всё прозвонил, ничего не нашёл. Жду новую ардуинку.
Nimiroff
Студент
Пенза
42 13
Отв.987 16 Апр. 20, 18:13
Приветствую всех. Решил я повторить этот замечательный проект.
Вот этот кусок схемы мне не понятен. Как я понял по схеме на А1 идет опорное напряжение в 5.1В. Но его получение, точнее использование ТПК2 2*30V мне не очень понятно. Вообщем суть вопроса. Можно заменить этот кусок схемы на дешевенький китайский DC-DC преобразователь?
Добавлено через 9мин.:
А и сразу еще вопрос про MPX5010.
Без него можно обойтись? Как нибудь будет работать?
Просто я хочу максимально бюджетно)
Вот этот кусок схемы мне не понятен. Как я понял по схеме на А1 идет опорное напряжение в 5.1В. Но его получение, точнее использование ТПК2 2*30V мне не очень понятно. Вообщем суть вопроса. Можно заменить этот кусок схемы на дешевенький китайский DC-DC преобразователь?
Добавлено через 9мин.:
А и сразу еще вопрос про MPX5010.
Без него можно обойтись? Как нибудь будет работать?
Просто я хочу максимально бюджетно)
sechevoy
Специалист
Запорожье
148 26
Отв.988 16 Апр. 20, 22:32
Никакой DC-DC здесь не подойдёт, тут переменка, которую нужно отслеживать. А опорное если где и используется, то по причине, что Ардуино не умеет с отрицательным напряжением работать. MPX5010 только в режиме НБК нужен.
Вопрос ко всем: как можно понять, то датчик атмосферного давления работает?
Вопрос ко всем: как можно понять, то датчик атмосферного давления работает?
dim-235
Доктор наук
казань
670 96
Отв.989 17 Апр. 20, 08:08
MPX5010 только в режиме НБК нужен.sechevoy, 16 Апр. 20, 22:32он во всех режимах работает как аварийное отключение при достижении определенного давления в кубе.
Просто я хочу максимально бюджетно)Nimiroff, 16 Апр. 20, 18:13800р на алике, безопасность, здоровье стоит дороже!!!
Endi
Магистр
Beer Sheva
258 101
Отв.990 17 Апр. 20, 08:41, через 33 мин
Вопрос ко всем: как можно понять, то датчик атмосферного давления работает?Первое, что приходит в голову - засунуть его в воздушный шарик и надуть.
dim-235
Доктор наук
казань
670 96
Отв.991 17 Апр. 20, 09:36, через 55 мин
sechevoy, при включении автоматики на первой странице показывают реальное давление И на последней странице при завершении любаго сценария. Если показания отличное от 760 значит работает
gikrus
Куратор
Пермь
389 406
Отв.992 17 Апр. 20, 10:07, через 32 мин
И вопрос к gikrus: а почему датчики переполнения нужны нормально-замкнутые, а не нормально-разомкнутые?sechevoy, 16 Апр. 20, 13:59Именно для контроля их наличия системой.
Никак не могу понять причину глючной работы датчика переполнения голов.sechevoy, 16 Апр. 20, 13:59Это однозначно ошибка монтажа. Проверьте схему и надёжность пайки элементов.
Если показания отличное от 760 значит работаетdim-235, 17 Апр. 20, 11:36
Да, все верно.
он во всех режимах работает как аварийное отключение при достижении определенного давления в кубе.dim-235, 17 Апр. 20, 10:08
Есть ещё один бонус в его использовании. Он тоже принимает участие во внесении коррекции в показания кубового датчика температуры. Дело в том, что когда вы перегоняете на колонне, в кубе создается избыточное давление по отношению к атмосферному. Это примерно 10 - 20 ьь ртути. Это значит, что температура кипения уйдёт на 0,3 - 0,8 градуса. Так вот при наличии датчика, эта поправка вносится и меняется динамически при изменении температуры в кубе.
gikrus
Куратор
Пермь
389 406
Отв.993 17 Апр. 20, 11:30
сообщения удалены (5)
Wolker
Новичок
Магнитогорск
3
Отв.994 20 Апр. 20, 16:06
Здравствуйте, Игорь!
С удовольствием собираю Вашу установку <<ABBИ 2.15>>, очень понравилась.
Только не понятен один момент, а вернее кубовый датчик давления.
Настройка и показания только в режиме НБК, а в остальных автоматом-60мм.ртути.
Я так понимаю, что для остальных режимов мне надо докупить в медтехнике аналоговый датчик "это лишние затраты", приладить параллельно с цифровым и отслеживать давление в кубе по нему на остальных режимах. Ведь нам тоже важно давление - это безопасность наша и окружающих, ведь я не вижу работу датчика давления в кубе при Ректификации, Перегон по Ткуба и Дробной дистиляции. Или ждать полного захлеба пока не прогреется Т-датчик в ТСА и не остановит все? Всякое бывает. Хочется иметь эти настройки как в НБК. Это полезно особенно начинающим как я. По моему в АВВИ 2.13 это было заложено во всех режимах. Или я чего-то не понимаю? А в целом автоматика отличная, очень нравится. Если можно дополните это в остальные режимы. На дисплее место есть.
С уважением, Wolker.
С удовольствием собираю Вашу установку <<ABBИ 2.15>>, очень понравилась.
Только не понятен один момент, а вернее кубовый датчик давления.
Настройка и показания только в режиме НБК, а в остальных автоматом-60мм.ртути.
Я так понимаю, что для остальных режимов мне надо докупить в медтехнике аналоговый датчик "это лишние затраты", приладить параллельно с цифровым и отслеживать давление в кубе по нему на остальных режимах. Ведь нам тоже важно давление - это безопасность наша и окружающих, ведь я не вижу работу датчика давления в кубе при Ректификации, Перегон по Ткуба и Дробной дистиляции. Или ждать полного захлеба пока не прогреется Т-датчик в ТСА и не остановит все? Всякое бывает. Хочется иметь эти настройки как в НБК. Это полезно особенно начинающим как я. По моему в АВВИ 2.13 это было заложено во всех режимах. Или я чего-то не понимаю? А в целом автоматика отличная, очень нравится. Если можно дополните это в остальные режимы. На дисплее место есть.
С уважением, Wolker.
gikrus
Куратор
Пермь
389 406
Отв.995 20 Апр. 20, 16:35, через 30 мин
Только не понятен один момент, а вернее кубовый датчик давления.Вы немного не поняли. Кубовый датчик, это опция и не все его используют. Он измеряет давление в кубе. В основном используется для НБК. 60 мм это аварийный предел при котором у вас сработает авария в режиме перегона, если вы его подключили. Покупать его или нет, ваше решение.
Настройка и показания только в режиме НБК, а в остальных автоматом-60мм.ртути.Wolker, 20 Апр. 20, 18:06
По поводу вывода его показаний на экран думаю. Скорее всего сделаю. Просто на практике его пока мало кто использует как раз из за его высокой стоимости.
Wolker
Новичок
Магнитогорск
3
Отв.996 20 Апр. 20, 17:13, через 38 мин
По поводу вывода его показаний на экран думаю. Скорее всего сделаю. Просто на практике его пока мало кто использует как раз из за его высокой стоимости.gikrus, 20 Апр. 20, 16:35
Датчик через неделю или две уже приедет. Пока НБК нет, очень хочется видеть его настройку и показания в остальных режимах.
gikrus
Куратор
Пермь
389 406
Отв.998 06 Мая 20, 08:55
Коллеги. Учитывая пожелание трудящихся по получению алкогольной продукции, внесены изменения в скетч основной ардуинки и программу дисплея. Теперь счастливые обладатели датчика кубового давления смогут видеть его показания на дисплее в режимах ректификация, отбор по Т куба и дробной дистилляции. Показания появляются только при выборе опции кубовый датчик на начальном экране. Так же немного переработан алгоритм срабатывания аварии при обнаружении неисправного температурного датчика. В шепке выкладываю полный пакет. Ниже только скетч основной ардуинки и программу дисплея.
Ещё раз напомню. Я получаю личные сообщения, но ответы на личные сообщения от меня не уходят.
Поэтому пишите личные вопросы по теме на мою почту: kig@egt.perm.ru
Ещё раз напомню. Я получаю личные сообщения, но ответы на личные сообщения от меня не уходят.
Поэтому пишите личные вопросы по теме на мою почту: kig@egt.perm.ru
Totenkopf
Кандидат наук
Долгопрудный
331 113
Отв.999 06 Мая 20, 09:20, через 26 мин
Игорь, спасибо! Какой порог аварийного срабатывания датчика кубового давления?