Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 ... 161 162 163 164 165 166 167 ... 266 164
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.3260  22 Марта 15, 22:41
ZSerje, я покупал РМ-2 в Ani-pcb ещё до войны. Вот фото. Только что сфотографировал. Нет защиты.
rm-2.6.jpg
Rm-2. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.

Ростовский Магнит похоже торгует оригинальным товаром,или собирает из комплектующих купленных в Ani-pcb. По усеченному варианту.
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.3261  23 Марта 15, 09:09
Раскрутил недавно купленный, тоже нет защиты Грустный, даже сверловку под недостающие детали не сделали. Нужно вынести инфу на первую страничку, как думаешь? Напишу письмо Ani-pcb, чтобы исправили косяк.
sl372067.jpg
Sl372067. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.3262  23 Марта 15, 09:18, через 10 мин
А чего как мало деталек,в китайском больше.
izobrajenie_044.jpg
Izobrajenie_044. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
izobrajenie_043.jpg
Izobrajenie_043. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
KonstantinN Студент Самара 23 4
Отв.3263  23 Марта 15, 09:55, через 38 мин
Там еще 2 детальки сверху где зелененькая плата - 2 кнопочки, индикатор и микруха  Улыбающийся (но только оно не совсем разборное то место - крепления просто подплавляют и так держиться...) - но от этого не лучьше ((
west-zarj Специалист Донецк 178 46
Отв.3264  23 Марта 15, 10:47, через 52 мин
брал на маяке в донецке 2 года назад -\всё руки не доходили\сегодня разобрал  рм тоже без защиты ....ну не ссуки 
garlic Научный сотрудник MOгХогинск 2.1K 574
Отв.3265  23 Марта 15, 11:31, через 44 мин
Варистор KVR MYG20-471(или511или561)ZSerje, 22 Марта 15, 19:01
раньше вроде на 275В варистор рекомендовался, не?
СерВал Бакалавр Таганрог 65 13
Отв.3266  23 Марта 15, 12:24, через 54 мин
Желаю здравствовать!ZSerje,больше 2-х лет пользуюсь регулятором мощности,спаянным по твоей схеме и твоим рекомендациям:РМ-2+ВТА411-600В+разгон ,включатель с подсветкой.Все работает чудесно,большое спасибо!Использовал ТЕН 1,75Квт,радиатор-пластинка из дюралюминия Д-16Т 210*70мм,толщиной 1мм.Триак прикреплен с термопастой,грелся так,что ладонь можно спокойно прислонять.Ставлю еще один ТЭН,т.е.теперь под регуляцию попадают 2 ТЭНа*1,75Квт.Вопрос:"потянет-ли"этот радиатор такую нагрузку и резистор 320 Ом,кажись 2 Квт?
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.3267  23 Марта 15, 13:14, через 50 мин
Раскрутил недавно купленный, тоже нет защиты , даже сверловку под недостающие детали не сделали. Нужно вынести инфу на первую страничку, как думаешь?ZSerje, 23 Марта 15, 09:09
Что писать то? Заменить нечем.  Может комплектующие детали плохого качества стали ставить? На фото конденсатор разорвало нехило, китайский ширпотреб. Цепи  питания  горят в основном.
vitalka73 Кандидат наук Канск 322 133
Отв.3268  23 Марта 15, 14:29
в китайском больше.FOX65, 23 Марта 15, 13:18
Вить глянь, раз уже разкурочил, на какое напряжение самый большой конденсатор. Хотя, там трансформатор вроде, судя по фото.
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.3269  23 Марта 15, 16:32
vitalka73,самый большой не рассмотреть он у передней панельки надо отпаивать ее.На маленьких вижу 50v на других CD110 это что температура?
Трансформаторов 2ва большой и по меньше синие оба на фото.
Виктрыч Профессор Екатеринбург 7.3K 1.9K
Отв.3270  23 Марта 15, 18:16
У меня пара РМ 2. Пашут нормально. Одна основная выдерживвет и - 10 без придури. другая и при ноле пока не прогреется перемаргивается.
А по поводу защиты от перенапряжения то кто то собирается использовать ее на 380?
Теоретически конечно она заточена и под 400 вольт вопрос питания. А практически то один фиг все в 220 втыкают. Просто инструкция подустарела.
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.3271  23 Марта 15, 20:35
Вопрос:"потянет-ли"этот радиатор такую нагрузкуСерВал, 23 Марта 15, 12:24
15 -20 кв.см на ватт мощности по опыту. 3.5кВт/220В=16А По графику из даташита на BTA41 при 16А мощность рассеивания 15Вт. 20*15=300 кв.см.
У тебя 21*7*2=294кв.см. в притык получается. Я бы добавил еще одну пластину и выгнул в виде П с полками. В любом случае температура симистора не должна быть выше 70градусов. Желательно рабочая 50гр. имхо. Расчет в файле.

Добавлено через 11мин.:

раньше вроде на 275В варистор рекомендовался, не?garlic, 23 Марта 15, 11:31
Амплитудное напряжение для сети 220В
220*корень из двух=220*1,4142=311В
Даем работать до 250В*1,4142=354В
Ближайший варистор 470В т.е 471-ый
СерВал Бакалавр Таганрог 65 13
Отв.3272  23 Марта 15, 22:34
ZSerjt!Я понял так:выгнуть еще одну детальку П-образной формы,за верхнюю перемычку через термопасту наложить на имеющийся плоский радиатор,сквозным болтиком стянуть эту накладку,старый плоский радиатор и триак?ОК!!!
Цвет радиатора имеет значение? т.к.в программе есть параметр "приведенная степень черноты .Серия отверстий поможет охлаждению?
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.3273  23 Марта 15, 23:23, через 50 мин
СерВал, Да  Самодельные радиаторы
bezimyannii.1.jpg
Bezimyannii. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.

Цвет думаю не столь важен. Отверстия уменьшают площадь, а значить и теплоотдачу. Более важно расположение в пространстве, нужна максимальная обдуваемость радиатора. Ребрами вертикально, как на картинке
radiator.gif
Radiator. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
MikeLo Студент Междуреченск 44 12
Отв.3274  24 Марта 15, 05:44
Ирт-4к просто сдох! Точнее он работает. Но что там постоянно щелкает. Реле размывается.Selikh, 20 Февр. 15, 19:46
Похожая проблема. Использую ИРТ для управления клапаном отбора (12В). Провел несколько успешных ректификаций. Тут набралось материала на две ректификации. Провел первую, при ректификации пару раз ИРТ щелкал-отключался-включался-показывал х.з. температуру-показывал правильную температуру и откравал клапан. Не разбирая ничего, слил барду и начал вторую ректификацию. Тут и пришел кирдык ИРТ. Он самопроизвольно стал отключаться-включаться, это сопровождается громкими щелчками. Если при первых глюках отключался редко, то сей час практически все время включается/отключается.
Может кто то сталкивался с подобным или знает, что посмотреть?
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.3275  24 Марта 15, 07:46
MikeLo, Для начала отмыть спиртом платы, проверить блок питания с отключенными и включенными датчиками должно быть 5в, возможно заменить электролиты, 78L05 заменить 7805, дальше цепи управления реле, и т.д. отправить производителю.
MIK69 Магистр Петербург 280 114
Отв.3276  24 Марта 15, 21:17
Может кто то сталкивался с подобным или знает, что посмотреть?MikeLo, 24 Марта 15, 05:44
Я тоже столкнулся с таким же буквально месяц назад, прочитав форум решил 78L05 заменить на 7805, теперь вроде всё работает.
MikeLo Студент Междуреченск 44 12
Отв.3277  26 Марта 15, 04:20
Всем спасибо! Заменил вечером стабилизатор, ИРТ запустилась. Щелчки вкл/выкл есть, но редко (раз в 5-15 минут). Плату промыл, надо перепаять, может есть непропай. Но пока дальше не разбирался, т.к. шла ректификация без контроля и нужно было ставить ИРТ в работу.
Сегодня утром в кубе 101 *С, в колонне 79,8 *С, спирт в банке 
ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны
ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
 
ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны
ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
MIK69 Магистр Петербург 280 114
Отв.3278  26 Марта 15, 13:56
У меня тоже глюки ловила, до тех пор пока я не переделал на трехпроводную систему датчики
MikeLo Студент Междуреченск 44 12
Отв.3279  07 Апр. 15, 05:39
Пришло время очередной ректификации и ИРТшка сдохла, т.е. постоянные отключения/включения. Днем сгонял за стабилитроном, вечером переделал на трехпроводную схему подключения датчика. Все заработало нормально, глюки пропали.