сгорел контроллер на рм2 где его можно взять или починить?Den_IS, 12 Марта 15, 16:22
Наверно в Донецке, где производят, но дешевле будет другой купить ИМХО...
MIK69
Магистр
Петербург
280 114
Отв.3241 17 Марта 15, 18:25
Парни что то я затупил... Переделал ИРТ на трехпроводную схему датчиков, и думаю каким кабелем их дружить экранированным или простым трехпроводным? Ведь теперь у нас активное питание нужен ли экран?
Водопроводчик
Специалист
Омск
107 8
Отв.3242 18 Марта 15, 07:15
Переделал ИРТ на трехпроводную схему датчиков, и думаю каким кабелем их дружить экранированным или простым трехпроводным?MIK69, 17 Марта 15, 18:25
Экранированным. На первой странице, в первом же сообщении. Там и ссылки на переделку.
Miroschnik
Профессор
Пескоград
2.4K 668
Отв.3243 18 Марта 15, 09:29
но дешевле будет другой купитьser64, 12 Марта 15, 22:25
А где продаются аналоги РМ? И чтобы дешевле...
FOX65
Профессор
Судиславль
8K 1.6K
Отв.3244 18 Марта 15, 09:32 (через 4 мин)
Miroschnik,он наверно имел в виду дешевле купить новый,чем ремонтировать.
MIK69
Магистр
Петербург
280 114
Отв.3245 18 Марта 15, 11:30
Экранированным. На первой странице, в первом же сообщении. Там и ссылки на переделку.Водопроводчик, 18 Марта 15, 07:15
В таком случае куда подключить экран в ИРТ? к "-"?
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.3246 18 Марта 15, 14:30
MIK69, да к минусу в точке подключения к ИРТ.
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.3247 18 Марта 15, 14:32 (через 2 мин)
Miroschnik, покупать у производителя обычно дешевле чем у перекупщиков.
Miroschnik
Профессор
Пескоград
2.4K 668
Отв.3248 18 Марта 15, 15:32
покупать у производителя обычно дешевле чем у перекупщиков.alekslug, 18 Марта 15, 14:32
Производитель в Донецке... Раньше пересылка равнялась стоимости РМ-2... Когда я покупал РМ у перекупщиков, она стоила 1200р(с пересылкой)... Из Донецка 1500р(с пересылкой)... Думаю сейчас соотношение цен сильно не уменьшилось(если не увеличилось)...
Ответ #527: 22 Окт 12, 16:46 через 44 мин ЦИТИРОВАТЬ Если задымила,там же нет понижающего транса.Похоже выгорел понижающий резюк,или кондер,может там еще последовательно диод.И сгорела в режиме "работа" кто что скажет.Были у кого аналогии? крокодил, 19 Окт 12, 10:33 Вот разобрал РМ-2 ,которая сгорела у ВоБлина Сгорел резюк,выпаял,но не сфоткал.Номинал не видно,по мощности наверное 1вт.Тестером проверил - проводит.Но самое главное,Валера говорит,что индикация была,когда он задымил...и обесточил.Какой номинал впаять? Но все равно подозрительно,до этого в режиме "работа" цифры скакали.Наверное память EEPROM слетела?alekslug, 22 Окт. 12, 14:21
Похоже вообще стали схему не дособирать - деталей меньше стало, да и вот что у меня с ним произошло! Хотя как выше описывалось... не через цего либо не подключался к сети - а напрямик... Пробки не выбивало, резистор сгорел на 51ом 5W, конденсатор разворотило, 1N4738A пробит (пропускает как провод в любом направлении без ОМно) остальное вроде как живое - по прозвонке... Индикатор при подаче 5вольт мигает - два 00 показывает - может не выгорел... Вот как то так! (( Похоже это у всех РМ2 проблемы, и чем дальше тем больше будет (((
rm2.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.rm-2.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.IMG_20150316_175445.jpg ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
FOX65
Профессор
Судиславль
8K 1.6K
Отв.3251 22 Марта 15, 16:57 (через 5 мин)
KonstantinN,а,что делать?У меня на днях приказал жить Китайский. Я заказал Донецкий.
KonstantinN
Студент
Самара
23 4
Отв.3252 22 Марта 15, 17:08 (через 11 мин)
Что делать- сам в раздумьях?! В понедельник куплю то что выгарело, промою, впаяю - и попробую запустить (поставлю еще один резистор чтоб ток понизить) - надеюсь заработает... Отпавил письмо туда откуда покупал - вроде как обещали помочь с ремонтом!, но с учетом нашей почты это 3 недели - пока не могу столько ожидать((. Если не заработает: отправлю продавцу, и наверное придется новый сразу покупать... (пока этот гуляет по почте, на новом буду...)
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 555
Отв.3253 22 Марта 15, 17:53 (через 46 мин)
Хотя как выше описывалось... не через цего либо не подключался к сети - а напрямик...KonstantinN, 22 Марта 15, 16:53
Если напрямик, то результат будет всегда таким. Виной всему импульсное перенапряжение в сети. Элементарная схемка из предохранителя и варистора. Например http://zelez.livejournal.com/7886.html
KonstantinN
Студент
Самара
23 4
Отв.3254 22 Марта 15, 18:06 (через 14 мин)
Технические характеристики: регулятора мощности РМ 2 1. Прибор может эксплуатироваться при входном напряжении от 40 до 400 Вольт. !!! 2. Напряжение, которое можно установить на выходе регулятора поступающего на нагрузку от 35 до 255 Вольт.
А каком перенапряжении может идти речь?! по заявленным характеристикам он и от 380 должен работать без проблем!!! выще не может быть даже при подключении на 2 фазы! А то что они горят говорит о - криворукости и левом инженерном составе кто его изобретал и не мог доработать блок питания... Или о преднамеренном обмане потребителя - а это уже еще хуже!
http2magnita.rugoodsReGUL-aTOR-MOShhNOSTI-RM-2.png ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
71lelik
Кандидат наук
Новоалтайск
343 85
Отв.3255 22 Марта 15, 18:39 (через 33 мин)
KonstantinN,
Виной всему импульсное перенапряжение в сети.ZSerje, 22 Марта 15, 17:53
Тебе эта фраза о чём-нибудь говорит?
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 555
Отв.3256 22 Марта 15, 18:47 (через 9 мин)
Вот сайт производителя http://www.ani-pcb.com.ua в оригинальном РМ-2 защита есть. Sl372063. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика. У тебя укороченная версия РМ-2 как раз без защиты (пустые места в силовой плате). Это не криворукость, а экономия - жажда прибыли у 2магнита. Можешь наехать на них и будешь прав. Осталось добавить предохранитель в цепь питания РМ-2 можно взять из дохлой энергосберигайки http://jelektro.ru/...plata_lampy.jpg
KonstantinN
Студент
Самара
23 4
Отв.3257 22 Марта 15, 18:53 (через 6 мин)
Причины возникновения импульсного перенапряжения. Одна из причин возникновения импульсных перенапряжения это грозовые разряды (удар молнии). Коммутационные перенапряжения которые возникают в результате включения/отключения потребителей с большой нагрузкой. При перекосе фаз в результате короткого замыкания в сети. электрооборудование до 1000 вольт было разделено на 4 категории (для трехфазных систем 230/400 вольт): - 4 категория - это оборудование выдерживающее импульсное напряжение 6 кВ (электросчетчики, автоматы, разрядники и т.п.), - 3 категория - это оборудование выдерживающее импульсное напряжение 4 кВ (розетки, выключатели, электродвигатели, распредщитки, проводка, электроплиты и т.д ), - 2 категория - это оборудование выдерживающее импульсное напряжение 2.5 кВ (это оборудование которое подключается к розеткам (бытовые электроприборы, переносной электроинструмент и т. п.), - 1 категория - это оборудование выдерживающее импульсное напряжение не более 1.5 кВ (оборудование содержащее полупроводниковые приборы и/или микросхемы). И мне кто то пытается доказать то что апаратура категории 1 у меня не выключающаяся из сети живая а кондер взлетел!? - это либо из разряда не научной фантастики, либо меня кто то пытается ввести в блуду...
FOX65
Профессор
Судиславль
8K 1.6K
Отв.3258 22 Марта 15, 18:55 (через 3 мин)
ZSerje,что сделать,чтоб был с защитой?При заказе по просить?
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 555
Отв.3259 22 Марта 15, 19:01 (через 6 мин)
И мне кто то пытается доказать то что апаратура категории 1 у меня не выключающаяся из сети живая а кондер взлетел!? - это либо из разряда не научной фантастики, либо меня кто то пытается ввести в блуду...KonstantinN, 22 Марта 15, 18:53
Да именно так. Кондер в левой РМ-2 стоял на 400Вольт судя по гобаритам на твоем фото, поэтому и взорвался. В оригинальной стоит на 630В плюс варистор - это синяя таблетка на картинке выше. Вся твоя аппаратура имеет такую же защиту, даже энергосберигайки, если они не левые.
Добавлено через 5мин.:
ZSerje,что сделать,чтоб был с защитой?При заказе по просить?FOX65, 22 Марта 15, 18:55
Да, нужно требовать. Или допаять самому. Там как правило нет трех деталей. Варистор KVR MYG20-471(или511или561) и RCцепи 0,01мФ/630В и 39(Ом)1Вт Да и проверить конденсатор питания, чтобы тоже был на 630В
Добавлено через 3мин.:
это либо из разряда не научной фантастики, либо меня кто то пытается ввести в блуду...KonstantinN, 22 Марта 15, 18:53
Вот на сайте производителя на первой страничке: Предупреждение! В связи с появлением в сети некоторых сайтов и объявлений, предлагающих похожую продукцию, и использующих в своих целях нашу оригинальную информацию (фото, описания, инструкции, ссылки и т.д.), обращаем ваше внимание на то, что по гарантийным обязательствам приборов и устройств (12 месяцев), послегарантийному ремонту, стоимости, качеству изготовления приборов и печатных плат, срокам поставки, мы несем полную ответственность только за ту продукцию, которая приобретается непосредственно у нас ( наличие штампа, подписи, даты продажи или накладной).