Selikh Студент Москва 19 4
Отв.3280  07 Апр. 15, 09:48
Днем сгонял за стабилитроном, вечером переделал на трехпроводную схему подключения датчика. Все заработало нормально, глюки пропали.MikeLo, 07 Апр. 15, 05:39

Я свой ИРТ отдал производителю на ремонт. Можно поподробней как переделать 2-х на 3-х проводную схему? Или ссылочку...?
shram1970 Доцент Желтая гора 1.3K 325
Отв.3281  07 Апр. 15, 10:55
Можно поподробней как переделать 2-х на 3-х проводную схему? Или ссылочку...?Selikh, 07 Апр. 15, 09:48
[сообщение #11655081] а лучше перечитай первый пост.
Александр 7 Специалист Оханск 109 8
Отв.3282  12 Апр. 15, 15:23
Кто то, что то может подсказать? Не включается клапан отбора спирта. Во время работы автоматики на клапан подается напряжение 150 вольт. Если тумблер переключить в положение "продувка", клапан работает ( напряжение 230в ) и горит лампа старт-стоп.
Водопроводчик Специалист Омск 107 8
Отв.3283  13 Апр. 15, 06:34
Кто то, что то может подсказать? Не включается клапан отбора спирта. Во время работы автоматики на клапан подается напряжение 150 вольт. Если тумблер переключить в положение "продувка", клапан работает ( напряжение 230в ) и горит лампа старт-стоп.Александр 7, 12 Апр. 15, 15:23
по какой схеме сделан ШИМ ?
Александр 7 Специалист Оханск 109 8
Отв.3284  13 Апр. 15, 08:33
Шима нет.
Водопроводчик Специалист Омск 107 8
Отв.3285  13 Апр. 15, 08:35, через 3 мин
Шима нет.Александр 7, 13 Апр. 15, 08:33
а от чего запитан клапан? Схему можно увидеть?
Александр 7 Специалист Оханск 109 8
Отв.3286  13 Апр. 15, 09:22, через 47 мин
avtomatrk.7.jpg
Avtomatrk. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
  Концы 220, которые подходят к шиму заизолированы, а К 1 соедены вместе.
Водопроводчик Специалист Омск 107 8
Отв.3287  13 Апр. 15, 10:40
Александр 7, проверяй провода соединяющие ИРТ. В частности К1. Настройку ИРТ произвел? К1 нормально замкнут? Судя по тому, что на клапан доходит только 150 В, похоже что это напряжение с ноги А2 триака. Там посмотри, может перепут какой. Попробуй выставить на РМ полное напряжение. Изменится ли при этом напряжение на клапане.
Александр 7 Специалист Оханск 109 8
Отв.3288  13 Апр. 15, 10:50, через 11 мин
Вообще разбираюсь в этом очень не очень. Сначала все работало хорошо. Потом стало так.То есть ничего не перепутано. Все провода соединяющие ИРТ нормально. Думаю, что это неисправна реле, которое включает выключает СТАРТ-СТОП.
Водопроводчик Специалист Омск 107 8
Отв.3289  13 Апр. 15, 12:40
Сначала все работало хорошо. Потом стало так.Александр 7, 13 Апр. 15, 10:50
Александр 7,
1. Включи устройство с подключенными датчиками. (Собирать рект колонну не надо, просто на столе все это собери).
2. Убедись, что на табло ИРТ моргает точка в младшем разряде верхнего индикатора (т.е. реле К1 включено).
3. Если не моргает, то программируй ИРТ.
4. Если моргает то ВЫКЛЮЧИ устройство, вытащи из контактов К1 ИРТ проводочки и соедини их в воздухе. Обмотни изолентой, чтобы не стукнуло током.  
5. Включи устройство. Померяй напряжение на клапане.
6. Если 220В то неисправно реле К1 в ИРТ, либо плохой контакт (возможно, что внутри ИРТ отпаялась клемная колодка в которую ты закручиваешь проводочки),
7. Если нет то ВЫКЛЮЧИ устройство, вставь обратно проводки в ИРТ.
8. Замени переключатель "Продув".
9. Включи устройство.
10. Померяй напряжение на клапане.
11. Если 220В то ОК, если нет - пиши сюда.
Александр 7 Специалист Оханск 109 8
Отв.3290  13 Апр. 15, 13:03, через 23 мин
Понял. Вечером попробую.

Добавлено через 7ч. 1мин.:

Водопроводчик.
dscn8149.jpg
Dscn8149. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
  Верхние показания темпиратуры в кубе. После 7 мигающая точка. Показания нижнего индикатора, датчик старт-стоп.Понимаю так, что это реле К1. Мигающих точек нет.Реле замкнуто Hot. (↑УdР.) введено 20.1  (↑Усt.) введено 72.0    Напряжение на клапане 150вольт. Если вынуть контакты К1 и замкнуть между собой на клапане напряжение 230 вольт. Колодка припаяна хорошо.   
 
Водопроводчик Специалист Омск 107 8
Отв.3291  14 Апр. 15, 06:39
Александр 7, у тебя неправильно запрограммировано ИРТ. При таких значениях t, как на фото должна мигать точка в младшем разряде верхнего индикатора (т.е. после цифры 9) индицируя о том, что включено реле К1.  Запрограммируй заново ИРТ. В частности обрати внимание на
1. (↑HPP.)  1е реле замкнуто    (открыт клапан отбора)   вводим Hot
2. (↑УdP.) 1е реле смотрит на 1/3 колоны (2 датчик)  вводим 20.1
3. (↑Усt.) 1 реле сработает при +0,5*С от Т1/3** . Какая , кстати, у тебя выставлена здесь температура?
Если при проверке все вроде бы нормально, попробуй обнулить все установки (Сервисное меню - ОПУ http://firstline.com.ua/portal/Archives/5199/IRT4K.pdf ) и запрограммировать все заново.
Александр 7 Специалист Оханск 109 8
Отв.3292  14 Апр. 15, 07:51
Водопроводчик. Если обнулить все установки, обнулится все апсолютно, номера и перетасовка датчиков, корректировки температур и др.?
Водопроводчик Специалист Омск 107 8
Отв.3293  14 Апр. 15, 08:09, через 18 мин
Водопроводчик. Если обнулить все установки, обнулится все апсолютно, номера и перетасовка датчиков, корректировки температур и др.?Александр 7, 14 Апр. 15, 07:51
да

Добавлено через 1мин.:

3. (↑Усt.) 1 реле сработает при +0,5*С от Т1/3** . Какая , кстати, у тебя выставлена здесь температура?Водопроводчик, 14 Апр. 15, 06:39
Какая температура выставлена в настройках этого параметра?
Александр 7 Специалист Оханск 109 8
Отв.3294  14 Апр. 15, 10:02
Больше температуры датчика.


Добавлено через 10ч. 40мин.:

Водопроводчик. Сделал перезагрузку. Напряжение на клапане появилось 230 вольт, и в младшем разряде точка замигала. Большое спасибо за помощь.
сообщения удалены (3)
БайбаК Профессор Изумрудный 4.6K 1.1K
Отв.3295  16 Апр. 15, 21:47
Глюканула РМ2 нет входа в меню(не настроить мощь) в заданном режиме и на разгон работает, а настройка нет.
Что может быть?
Водопроводчик Специалист Омск 107 8
Отв.3296  17 Апр. 15, 06:39
Глюканула РМ2 нет входа в меню(не настроить мощь) в заданном режиме и на разгон работает, а настройка нет.
Что может быть?БайбаК, 16 Апр. 15, 21:47
Может просто сама кнопка сломалась? По звуку, по ощущениям кнопка щелкает так же как и раньше?
Можно посмотреть внутри РМ. Все ли провода припаяны. Возможно, какой нибудь проводок отвалился.
сообщения удалены (20)
Димрот Новичок Харьков 8 1
Отв.3297  22 Апр. 15, 15:49
Уважаемые форумчане, подскажите подойдет ли вот такой терморегулятор
Термореле terneo rkНе могу найти у нас в городе ИРТ-4К.
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.3298  22 Апр. 15, 19:53
Димрот, Нет не подойдет. Попробуй найти не у себя в городе. Подмигивающий
http://www.ani-pcb.com.ua/...rderby=ratingQA
sl Магистр Ульяновск 238 94
Отв.3299  23 Апр. 15, 18:52
А как сейчас доставка в Россию? Стоимость доставки?
К знакомым приезжали родственники с ребёнком из Киева на 2 недели в гости на машине. Говорили, что на границе украинская таможня перерыла весь багаж, сломали электронный градусник.