Сначала все работало хорошо. Потом стало так.Александр 7, 13 Апр. 15, 10:50
Александр 7,
1. Включи устройство с подключенными датчиками. (Собирать рект колонну не надо, просто на столе все это собери).
2. Убедись, что на табло ИРТ моргает точка в младшем разряде верхнего индикатора (т.е. реле К1 включено).
3. Если не моргает, то программируй ИРТ.
4. Если моргает то
ВЫКЛЮЧИ устройство, вытащи из контактов К1 ИРТ проводочки и соедини их в воздухе.
Обмотни изолентой, чтобы не стукнуло током.
5. Включи устройство. Померяй напряжение на клапане.
6. Если 220В то неисправно реле К1 в ИРТ, либо плохой контакт (возможно, что внутри ИРТ отпаялась клемная колодка в которую ты закручиваешь проводочки),
7. Если нет то
ВЫКЛЮЧИ устройство, вставь обратно проводки в ИРТ.
8. Замени переключатель "Продув".
9. Включи устройство.
10. Померяй напряжение на клапане.
11. Если 220В то ОК, если нет - пиши сюда.