Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 ... 164 165 166 167 168 169 170 ... 266 167
БайбаК Профессор Изумрудный 4.6K 1.1K
Отв.3320  10 Мая 15, 23:24
помогите почему постоянно моргает рм -2smit, 11 Мая 15, 20:32
это когда напряжение на входе не совпадает с заданным.
рм -2 моргать сама перестала на тэн нет токаsmit, 11 Мая 15, 20:32
а вот это плохо где то косяк проверь выходное напряжение, оно там вообще есть?
smit Бакалавр тульская обл г узловая 83 10
Отв.3321  10 Мая 15, 23:47, через 23 мин
подключил лампочку все нормально моргать перестало
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.3322  11 Мая 15, 01:38
smit,тэн может крякнул,РМ без нагрузки вроде не работает.
сообщения удалены (8)
Sovereign Магистр Новосибирск 232 21
Отв.3323  12 Мая 15, 07:46
Может не совсем в тему но вопрос по РМ-2, на даче высокое напряжение (бывает 275в), из техники: телевизор,холодильник, тепловая пушка, магнитофон, чайник, если в дом в щиток поставлю РМ-2 и дальше уже пойдут автоматы, на РМ-2 выставлю 220v. Рабочий вариант? 
Юрыч Доктор наук Тюмень 998 364
Отв.3324  12 Мая 15, 08:07, через 21 мин
Может не совсем в тему но вопрос по РМ-2, на даче высокое напряжение (бывает 275в), из техники: телевизор,холодильник, тепловая пушка, магнитофон, чайник, если в дом в щиток поставлю РМ-2 и дальше уже пойдут автоматы, на РМ-2 выставлю 220v. Рабочий вариант?  
Sovereign, 12 Мая 15, 07:46
РМ-2 только для активной нагрузки (ТЭН, лампочки). Чайник можно, но не нужно. Телевизор, холодильник и магнитофон подключи через стабилизатор типа http://e96.ru/...ngo-des-500-1-c
Остальное: Чайник, тепловая пушка включай напрямую как есть. А вообще в телевизоры и магнитофоны современные работают (ежле не изменяет память) от 90В и до 290В. А холодильники больше боятся низкого напряжения. Запускаться не могут.Я это про старые холодильники, которые обычно на дачи вывозят. Современные работают нормально. Проверено.
Sovereign Магистр Новосибирск 232 21
Отв.3325  12 Мая 15, 08:31, через 25 мин
Юрыч, А ничего что этот стабилизатор до 260в а у меня 275?

Юрыч Доктор наук Тюмень 998 364
Отв.3326  12 Мая 15, 08:36, через 5 мин
Юрыч, А ничего что этот стабилизатор до 260в а у меня 275?


Sovereign, 12 Мая 15, 08:31
Я как пример стабилизатор показал. Картинка, цена. Стабилизаторами завалены все магазины. До 290вольт смотреть надо.

Добавлено через 6мин.:

Юрыч, А ничего что этот стабилизатор до 260в а у меня 275?


Sovereign, 12 Мая 15, 08:31
http://e96.ru/...-initial-1000va
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.3327  12 Мая 15, 09:12, через 37 мин
РМ конечно будет работать,но зачем для дома его функция регулятора.
Нужен просто стабилизатор на 220.
Юрыч Доктор наук Тюмень 998 364
Отв.3328  12 Мая 15, 09:19, через 8 мин
РМ конечно будет работать,но зачем для дома его функция регулятора.
Нужен просто стабилизатор на 220.
FOX65, 12 Мая 15, 09:12
Изучайте мат часть. А ежле по Твоему.. Был телевизор. И нет его.
  Из инструкции:Регулятор мощности РМ 2 применяется для регулирования мощности активной нагрузки типа: инфракрасной лампы, ТЭН,  нагревательный элемент  и др. Регулятор мощности РМ 2  может использоваться для автоматического регулирования и поддержания мощности  нагрузки или  поддержания температуры.
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.3329  12 Мая 15, 09:29, через 10 мин
Я ведь и не посоветовал РМ.

А,что если ничего нет это лучше чем будет через РМ?
smit Бакалавр тульская обл г узловая 83 10
Отв.3330  12 Мая 15, 09:44, через 16 мин
опишите принцып ратоты разгона и отключения по схеме Ответ #3345: 07 Май 15, 21:57

Добавлено через 37мин.:

и настройки
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.3331  12 Мая 15, 10:26, через 43 мин
А,что если ничего нет это лучше чем будет через РМ?FOX65, 12 Мая 15, 09:29
Лучше.
smit Бакалавр тульская обл г узловая 83 10
Отв.3332  12 Мая 15, 15:31
сос помогите датчик 1куб -98гр гист-50гр, дат 2 в 20см от куба -77гр гист 0,1гр, дат3 в 15см -50гр гист-30гр,дат4 тса-50гр гист30гр проверьте все правильно или где косяк и какие параметры надо настраивать еще 1,2,3-нагрев ,4-охл

Добавлено через 7мин.:

нагрев и охл настроены как записано выше

Добавлено через 8ч. 13мин.:

ну помигите ктоньть будте людьми настроить рм-2 и ирт-4к с 4 датчиками 1куб ,2- 20см от куба ,3- 15см от верха и 4 тса нанажимал теперь нихрена не работает
сообщения удалены (2)
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.3333  13 Мая 15, 10:01
как настроить на один датчик две температуры...smit, 13 Мая 15, 09:36
smit,  у тебя проблемы с пониманием работы ИРТ-4К. И не только у тебя.
Датчики в ИРТ-4К нельзя настроить на какую либо температуру срабатывания ,но  можно настроить  температуру срабатывания реле от любого датчика.

smit, про настройку ИРТ-4К  много написано.Не ты первый страдаешь. Поищи и найдешь. Уяснишь принцип работы, сможешь  сам программировать без шпор.
сообщения удалены (10)
smit Бакалавр тульская обл г узловая 83 10
Отв.3334  13 Мая 15, 18:24
завал полный мне проще скважину нефти или газа пробурить чем всю эту хрень осилить

Добавлено через 3ч. 39мин.:

осталось разобраться с датчиком в 15см какую роль он играет в схеме Ответ #3345: 07 Май 15, 21:57 помогите кто в теме

Добавлено через 1ч. 35мин.:

от разгонного переключателя нет толку, как я понимаю этот момент- по достижению заданной темп Р3 РАЗМЫКАЕТСЯ А ЧЕРЕЗ  р4всеравно идет ток на рм-2 и оно должно выдать установленное напряжение на тэн ,через впаянный резистор должено идти полное напряжение каторое и переключает р3 с разгона -если не прав поправьте- яркость лампочки не меняется хотя по идее должна помогите
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.3335  14 Мая 15, 12:31
Настырный, да? Это правильно. Подмигивающий
Давай по порядку. 
Не переключатель, а выключатель- дублирует реле 3. Выключатель должен бы ть всегда включен. Можно им вручную отключить разгон в любой момент. Тогда напруга будет идти через РМ-2. Какое напряжение заранее установишь на РМ-2, то и будет идти на ТЭН. Удобно для установки и проверки режима ректификации (не путай с режимом разгона)
На схеме разрисовал стрелочками как идет ток. Красные линии -фаза. Синии линии- нуль. Желтые линии- цепи управления.
1vten_shema1a.bmp
1vten_shema1a. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.

Учти, гистерезис на реле установлен большой для того, чтобы после срабатывания реле обратно не включались сами  и не подали напряжение на ТЭН после завершения ректификации. Т.е. реле включатся только после остывания до комнатной температуры. Для этого надо много времени. Успеешь подойти к колонне. Хотя и создает некоторые неудобства в наладке, пока не остынет не перезапустишь. Но выход есть, можно гистерезис на время наладки установить меньше.

Реле 1 отключает и включает  клапан отбора спирта по температуре датчика установленного в нижней части колонны. Температура отключения устанавливается опытным путем. После прогрева и стабилизации режима ректификации не менее 20 минут.
Реле 2 отключает ТЭН в случае  аварии, перегрева дефлегматора. Перегрев может быть из-за отсутствия воды охлаждения в дефе или недостатка охлаждения или захлеба колонны если неправильно пошел режим ректификации. При правильно установленном  режиме работы колонны из ТСА (трубки связи атмосферой) нет горячих выделений.
Реле 3 отключает режим разгона.
Реле 4 отключает напряжение на ТЭН после того как температура в кубе превысит 96-98*С конец процесса. В кубе нет больше спирта, весь выпарили.

Допустим, включил автоматику, ток пошел, все 4 реле ИРТ-4К замкнули свои контакты, греется СС (спирт сырец) в кубе, закипел, пар попер в колонну, прогревая насадку, дошел пар до датчика  установленного в  15 см ниже дефа, прогрел 3 датчик, который работает с реле 3, реле размыкает контакты и отключает цепь разгона ТЭНа.  Ток теперь идет  только через РМ-2. На РМ-2 заранее  выбрано и установлено напряжение нужное для ректификации. На ТЭН подается сниженное напряжение значит мощность нагрева подается в куб меньше. Внимание! Выключатель в цепи электроклапана отбора спирта РАЗОМКНУТ. Ждем 20 минут,температура в 20 см от низа колонны постепенно стабилизируется, перестает изменяться и установилась например 78,3*С. В зависимости от качества исполнения теплоизоляции колонны и множества других причин вплоть до погоды, температура может установиться другая, но главное она должна СТАБИЛИЗИРОВАТЬСЯ. Выставляем на реле1 температуру 78,3*С +0,2*С = 78,5*С Включаем выключатель отбора спирта только после стабилизации температуры. Отбираем головные фракции со скоростью 50 мл/час до тех пор, пока не пойдет хороший спирт. Меняем тару и отбираем спирт. Скорость отбора спирта устанавливается примерно равной мощности нагрева. Если в куб загоняешь 1000 ватт,то отбор будет около 1000мл/час. Придется отбор подобрать самостоятельно.  Пока в кубе есть спирт и  установлен правильный режим отбора и нагрева, клапан отбора не будет закрываться и спирт будет струячить. Если отбор спирта завышен, температура в колонне  начнет расти из-за осушения насадки, датчик стоит в 20см от низа колонны, он передаст информацию о росте температуры на реле 1 , реле 1 разомкнет контакты и клапан отбора спирта закроется. Отбора спирта больше нет, все сконденсированные  дефом пары спирта возвращаются обратно в колонну, насадка колонны насытится спиртом, равновесие тепломассообмена восстановится, температура в 20см начнет понижаться, при достижении 78,4*С клапан отбора спирта откроется. (78,5-0,1=78,4  0,1*С - установленный гистерезис) Процесс отбора повторится.
Не рассмотрен отбор голов.
Не рассмотрен вопрос как установить правильный отбор спирта.
KonstantinN Студент Самара 23 4
Отв.3336  14 Мая 15, 18:14
Неправда ваша. Не имеет никакого значения.Водопроводчик, 07 Мая 15, 06:03
Коэффициент теплового сопротивления радиатор-среда Rрс показывает, на сколько увеличится температура выходящего с радиатора воздуха при увеличении мощности на 1Вт. Этот параметр считается трехэтажными формулами и вашему уму ну никак наверное не нужна...: Rрс, как и любое тепловое сопротивление в нашей системе, чем меньше, тем лучше. А уменьшить его можно по-разному - для этого радиаторы чернят химическим путем (например алюминий хорошо затемняется в хлорном железе - не экспериментируйте дома, выделяется хлор!), еще есть эффект ориентировать радиатор в воздухе для лучшего прохождения его вдоль пластин (вертикальный радиатор лучше охлаждается, чем лежачий).
P/S
В общем кому интересно - найдут...
smit Бакалавр тульская обл г узловая 83 10
Отв.3337  14 Мая 15, 22:08
взорвался симистор и хрен меня дернул померить в розетке на тэн киловаты
Юрыч Доктор наук Тюмень 998 364
Отв.3338  18 Мая 15, 11:30
Народ! Дайте наводку кто ШИМы продает.
Водопроводчик Специалист Омск 107 8
Отв.3339  18 Мая 15, 13:32
Народ! Дайте наводку кто ШИМы продаетЮрыч, 18 Мая 15, 11:30
Вроде ZSerje продавал.
У Игорь223 есть http://samogon-i-vodka.ru/...2066/item_7319/
сообщение удалено