taplaz Студент Малин 31 3
Отв.5040  26 Апр. 20, 01:13
Доброго времени суток. Купил РМ2-м, ИРТ 4К+, и ШИМ2. Может у кого то есть готовая схемка с этими приборами? Есть 5 датчиков. Думаю так:
Один датчик с куба следит за розгоном, завершением процесса, и включения воды.

Второй датчик следит в ТСА
Третий датчик запускает ШИМ2 после прогрева колоны (в зоне перехода с колоны в дефлегматор предусмотрено для датчика)
Четвертый датчик - пока незнаю, может на выход воды, как доп защиту..
Датчик с ШИМ2 - в 1/3 колоны для формировки старт стопа с и регулировкой скоростью отбора.
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.5041  26 Апр. 20, 01:37, через 24 мин
Следить за разгоном и включением воды лучше в начале колонны,когда пойдет пар,тогда и сработает.А в кубе может заливаться разной крепости и тогда не вовремя будет срабатывать.
amalich64 Студент Дубна 27 1
Отв.5042  27 Апр. 20, 08:39
taplaz, вот схема в приложении. На Ютубе есть канал разработчика под ником "Владимир"

Добавлено через 2мин.:

taplaz, вот так называется его видео : Автоматика для ректификационной колонны. Принципиальная электрическая схема. Принцип работы.
taplaz Студент Малин 31 3
Отв.5043  27 Апр. 20, 17:28
А кто подскажет. На ИРТ-4к+ можно только четире конфигурации програмировать с реле, или больше как-то модно?
Хотел сперва так:
Р1-Д4
Р2-Д4
Р3-Д4, Д3 и Д2
Р4-Д1.
Но почитав инструкцию, то понял что так не смогу, или я ошибаюсь?

Добавлено через 6дн. 1ч. 3мин.:

Вот решил сделать автоматику с использованием нового РМ-2м, ИРТ-4к и ШИМ-2, а также реле (см.схему).
В схеме реализован автоматический разгон с последующим переключением в рабочий режим и включение подачи воды на охлаждение дефлегматора. При окончании спирта в колоне отключаются ТЭНы, а при аварии в ТСА происходит отключение автоматики.
На днях планирую собрать схему.
Кто что скажет по поводу схемы?
схема ректиф.pdf
рект.jpg
рект. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
Alex.k Студент Min-k 35 10
Отв.5044  03 Июня 20, 01:02
Сколько нормально - допустимая температура радиатора с симистором вта41-600, чтоб не нервничать Непонимающий
Сегодня испытал рм и при разгоне пол часа 70* С на 3 кВт. и работа час на 1.8 кВт около 60* С , как то стрёмно всё это и хотя по паспорту типа 125* С выдерживает . Радиатор от компа с термопастой , хороший такой.
Ох и не хотелось вентилятор колхозить . . . .
taplaz Студент Малин 31 3
Отв.5045  03 Июня 20, 08:53
Думаю с вентилятором все таки безопасней будет)
Sonologist Профессор Москва 2.5K 875
Отв.5046  10 Июля 20, 08:29
Блин, когда же народ приучится даташиты читать?!!! Рабочая температура ВТА41 - до 95°С. Но можно и посчитать выделяемую мощность. Закон Ома (школа, физика 8 класс). Сопротивление этого триака в полностью открытом состоянии 0,1 ома. ТЭН на 3 квт имеет сопротивление 16 ом. Значит, на триаке выделится мощность примерно 18-19 ватт. В интернете полно информации о зависимости площади радиатора от отводимой мощности. Даже приводить не буду.
Вентилятор, конечно, лучше. Например, процессорный кулер от ПК легко сдует 30-50 ватт даже при питании от 5 вольт.
сообщение удалено
Alex.k Студент Min-k 35 10
Отв.5047  11 Июля 20, 01:51
Блин, когда же народ приучится даташиты читать?!!!Sonologist, 10 Июля 20, 08:29
Молодец, спасибо ! Тот что пдф на английском языке сокращенном с графиком нарисованным хрен пойми . Ладно я , а у меня брат препод в политехе на каф. станки с чпу-робототехники и ещё после аспирантуры олень-суперэлектрик смотрел-смотрел и сказал не сгорит до 125 как они тут нарисовали, но не х@я не понимаю английские сокращения там всё что хошь это может означать в переводе это не русский . Ну, и кого тогда ещё спашивать ?!
Sonologist Профессор Москва 2.5K 875
Отв.5048  14 Июля 20, 06:48
Тот что пдф на английском языке сокращенном с графиком нарисованным хрен поймиAlex.k, 11 Июля 20, 01:51
Да ничего там сложного нет. Если совсем уж непонятно - гугление (поиск) и гугл-переводчик. Подсказка для вычленения куда в первую очередь смотреть - столбцы в таблицах под названием Units (единицы измерения).
taplaz Студент Малин 31 3
Отв.5049  19 Июля 20, 09:47
Доделал я свою автоматику. Вот виде что получилось.
Олегич Кандидат наук Нефтеюганск 416 33
Отв.5050  01 Окт. 20, 13:16
Почему то ШИМ после первого стопа уходит на 0, заметил как будто подаётся и снимается напряжение и так до 0, что может быть, контакт ИРТ 4 моросит?
Бурят Магистр Унэгэтэй, Аахен 257 315
Отв.5051  04 Нояб. 20, 21:50
Сгорела РМ-2.
Включил параллельно ТЭНу маленький блок питания, всего-то на 400мА. Но он был на основе трансформатора.
В итоге РМ-ка перестала работать. Нет даже индикации при подаче напряжения на 3 и 4 выводы.
Прошу подсказать, что смотреть и дорогой ли будет ремонт?
сообщение удалено
Сергей Шу Кандидат наук Москва 366 84
Отв.5052  05 Нояб. 20, 09:46
Дмитрий NVKZ, а тэн поменять ?

Добавлено через 6мин.:

Дифавтомат мог сработать из-за пробоя нагревательного элемента на корпус, при этом его способность нагревать не меняется. Появится только потенциал на корпусе. При наличии дифавтомата происходит отключение.
сообщение удалено
Сергей Шу Кандидат наук Москва 366 84
Отв.5053  05 Нояб. 20, 10:31, через 46 мин
Поменяли РМ-2про на новый проблема не исчезла, меняли ИРТ-4 на другой, проблема та же. Что еще здесь не так?Дмитрий NVKZ, 05 Нояб. 20, 09:31
Часто убеждаюсь что электроника это наука о контактах. Я бы посмотрел внимательно на монтаж. Может в процессе экспериментов что то отвалилось или наоборот.

Добавлено через 4мин.:

Тем более что в наличии есть другие РМ и ИРТ.
сообщение удалено
amalich64 Студент Дубна 27 1
Отв.5054  26 Нояб. 20, 16:46
Доброго всем дня! Все таки какой клапан брать на отбор если использовать только ИРТ-4К? Нормально закрытый или открытый? 12В или 220В? Если можно то ссылки на клапан.Или нужно докупить и ШИМ-2?
gxtkjdjl Профессор архангельск 6.4K 1.7K
Отв.5055  26 Нояб. 20, 17:01, через 16 мин
Нормально закрытыйamalich64, 26 Нояб. 20, 16:46
по любому.
12Вamalich64, 26 Нояб. 20, 16:46
имхо
amalich64 Студент Дубна 27 1
Отв.5056  26 Нояб. 20, 17:22, через 21 мин
...."по любому" - ЧТО? А клапан посоветуете?
gxtkjdjl Профессор архангельск 6.4K 1.7K
Отв.5057  26 Нояб. 20, 17:32, через 11 мин
по любому" - ЧТО?amalich64, 26 Нояб. 20, 17:22
клапан нормально закрытый. причину сто раз на форуме писали. клапан у меня известный тут "синий",12в.(как то спокойнее, хотя коллеги и на 220 ставят и не чего. по этому "имхо" за клапан)
amalich64 Студент Дубна 27 1
Отв.5058  26 Нояб. 20, 17:47, через 15 мин
попробуйте в поисковике набрать "клапан отбора"! И, кроме, слов "клапан отбора" ничего не найдете!!! Обозначение клапана напишите, пожалуйста! А то "синий" тоже не бьется!
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.5059  26 Нояб. 20, 17:58, через 11 мин
Еще есть черные,те по лучше будут.

Добавлено через 2мин.:

https://www.kipspb.ru/...ement329901.php