ZSerje, ссылку дал на твою конструкцию в первое сообщение темы. Аппарат серьезный у тебя, мне нравится.
Если надо дополнить как, сообщи я сделаю.
ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.700 18 Нояб. 12, 18:11
Chhag
Доктор наук
Framingham
561 161
Отв.701 18 Нояб. 12, 18:15, через 5 мин
Все оборудование должно быть заземлено - это прописная истина. На входе автоматы. Фазы быть "нельзя"ZSerje, 18 Нояб. 12, 17:46У мну все заземлено- надежно и технологично. Стоит УЗО. А пробой ТЭНа через экран датчика на минус- и выжег ИРТ-4к так, что дорожки испарились. После чего отработало УЗО, конечно
Весьма частый случай когда аппаратура умудряется защитить предохранитель сгорев первой, почему так- тайна покрытая мраком, но что есть то есть. Так что экран кабеля касаться колпачков, а следственно и колоны, не должен. Проверенно, так работает, помех, а следственно и прочерков на ИРТ, нет.
Если надо дополнить как, сообщи я сделаю.alekslug, 18 Нояб. 12, 18:11Стоит дополнить какие именно неоновые лампочки использованы и откель взяты, и, опять же, предохранительный блок на дин-рейку впервые такой вижу.
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 552
Отв.702 18 Нояб. 12, 18:20, через 5 мин
Если надо дополнить как, сообщи я сделаю.Ок.
alekslug, 18 Нояб. 12, 18:11
Экранированный датчик в гильзе колонны
Так что экран кабеля касаться колпачков, а следственно и колоны, не должен. Проверенно, так работает....
Chhag, 18 Нояб. 12, 18:15
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 552
Отв.703 18 Нояб. 12, 18:54, через 35 мин
Стоит дополнить какие именно неоновые лампочки использованы и откель взяты, и, опять же, предохранительный блок на дин-рейку впервые такой вижу.Chhag, 18 Нояб. 12, 18:15Лампочки неоновые из выключателей с подсветкой с проводами - продаются отдельно на рынках.
http://www.brownbear.ru/goods/1613.html
Аналог неонки
Проблесковый маячок газоразрядный для старт стопа, корпус на дин рейку в нем переключатель продувки (для авто) и держатели предохранителей - радио рынок, электро-ларьки. Пускатель нулевой величины, один контакт пересобран на свободно замкнутый.
http://ceshka.ru/novosti/puskatel-pml-1100
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=D3MG
14Znoj88
Доцент
Волгоград
1.2K 268
Отв.704 18 Нояб. 12, 21:33
Пробил наличие деталей на рынке, ДСки есть, экранированные провода акустические есть а вот ВТА16-600В нет но есть ВТВ16-600В сказали полный аналог (но сразу на слова не поверил, решил тут проконсультироваться ибо в том же ларьке мне вместо ЛМ 35 с градусами цельсия подсунули якобы аналогичный ЛМ 135 как оказалось в фарингейтах)
сообщение удалено
alexeyT
Профессор
москва - деревня под Обнинском
23.9K 9.1K
Отв.705 18 Нояб. 12, 21:51, через 19 мин
насколько велика разница пп и нерж (интересен практический опыт)14Znoj88, 17 Нояб. 12, 20:36в 5 раз
ВТВ не бери - у него корпус неизолированный, е..т 220 в от радиатора
Chhag
Доктор наук
Framingham
561 161
Отв.706 18 Нояб. 12, 22:41, через 51 мин
По запросу "ВТА16-600 руб" нашел кучу инетмагазинов комплектующих, высылают в течении суток.
Ы?
Ы?
gutenmorgen
Специалист
nigeria
172 10
Отв.707 19 Нояб. 12, 00:30
Єкран и гильза в которой находится датчик не должны соединятся !!! при пробое тена в кубе возможное попадание фазы на экран датчика что приведет к выходу из строя ИРТ.потому и самим лучше делать что гилза изолирована?
Между экраном и гильзой должна быть изоляция а поверх нее термоусадка.То есть гильза не должна контактировать с экраном.ZSerje, 18 Нояб. 12, 17:46
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.708 19 Нояб. 12, 13:52
Все свои датчики температуры подключаю экранированными кабелями и припаиваю экран к гильзам датчиков. Никогда ничего не замыкало и не коротило.
ИРТ-4К имеет питание через понижающий трансформатор, поэтому при исправных деталях и правильно подключенной схеме всё будет безопасно работать.
ИРТ-4К имеет питание через понижающий трансформатор, поэтому при исправных деталях и правильно подключенной схеме всё будет безопасно работать.
Chhag
Доктор наук
Framingham
561 161
Отв.709 19 Нояб. 12, 15:30
Будет, конечно, ежели все детали исправны.
До момента пробоя ТЭНа- вот бывает такая неисправность.
После чего фаза 220 пройдет через колпачек по экрану на минус ИРТ-4к датчика. Что при этом происходит с ИРТ ты видел на моих фото.
До момента пробоя ТЭНа- вот бывает такая неисправность.
После чего фаза 220 пройдет через колпачек по экрану на минус ИРТ-4к датчика. Что при этом происходит с ИРТ ты видел на моих фото.
gutenmorgen
Специалист
nigeria
172 10
Отв.710 19 Нояб. 12, 16:54
скажите господа есть разница DS на 5см выше в нутри колонны или прикрепленный с наружи?на сколько понимаю разговор идет про динамику>пробиваемость
Chhag
Доктор наук
Framingham
561 161
Отв.711 19 Нояб. 12, 17:26, через 33 мин
датчик внутри колоны будет менее инерционный. При хорошей теплоизоляции- это единственное отличие. Но есть еще и удобство- вставляемый датчик удобнее намертво прикрученного при условии разбираемой колоны.
gutenmorgen
Специалист
nigeria
172 10
Отв.712 19 Нояб. 12, 19:29
во обще для старт стопа зсть смысл постаратся сделать тонко.надо просверлить 16мм окошко потом накрыть медной пластинкой к которой приделать DS и красиво накрыть чтоб ничего неторчало
alexeyT
Профессор
москва - деревня под Обнинском
23.9K 9.1K
Отв.713 20 Нояб. 12, 10:25
Вскрытие делать будешь?мужики починили - стабилитрон 3-х ногий заменили
alekslug, 13 Нояб. 12, 15:10
Земляки! (Москва, МО, Калужская губинния)
Собираюсь заказать ... штук РМ-2. Присоединяйтесь!(в ЛИЧКУ, жду до понедельника, без наценки, доставка делится на количество)
VikZim
Студент
Yaroslavl reg.
34
Отв.714 20 Нояб. 12, 10:31, через 7 мин
VikZim,собирал по этой схеме?
Нет по последней схеме Chhaga
alekslug, 17 Нояб. 12, 20:53
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.715 20 Нояб. 12, 10:47, через 17 мин
мужики починили - стабилитрон 3-х ногий заменили...Понял, спасибо. Потихоньку накапливаем статистику неисправностей.
alexeyT, 20 Нояб. 12, 10:25
.
крокодил
Доцент
Самара
1.1K 272
Отв.716 20 Нояб. 12, 11:19, через 33 мин
мужики починили - стабилитрон 3-х ногий заменилиalexeyT, 20 Нояб. 12, 10:25Алексей,может это не стабилитрон.Три ноги - не встречал.
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 552
Отв.717 20 Нояб. 12, 11:35, через 17 мин
Микросхема однокристального линейного стабилизатора напряжения 78L05 - стабилизатор +5В.
alexeyT
Профессор
москва - деревня под Обнинском
23.9K 9.1K
Отв.718 20 Нояб. 12, 11:47, через 12 мин
крокодил, сорри - стабилизатор...
крокодил
Доцент
Самара
1.1K 272
Отв.719 20 Нояб. 12, 11:57, через 11 мин
Ну с этим стабилизатором я много сталкивался.Он сгорит в двух случаях.Если на него пошло завышенное напряжение или выход закорочен.