VikZim Студент Yaroslavl reg. 34
Отв.680  17 Нояб. 12, 20:00

Созрел для сборки автоматики, решил уточнить список необходимого к покупке:
1) Заказываю РМ2, ИРТ-4К идополнительный датчик температуры (как понимаю это экранированный http://www.ani-pcb.com.ua/...rderby=ratingQA)
2) Коробку на 8 автоматов, розетки, выключатели, провода, триак ВТА 41600В и резистор на 2,2 кОм - покупаю на местном рынке.
3) Клапан отбора - вот тут вопрос открыт, сколько не шарил по форуму, поиск выдает много страниц но сути какой более подходящий и где заказать так и ненашел. Мужики поделитесь опытом, какой подскажете игде достать? Мне вродь полипропиленовый симпатичен, только где достать? (к слову выход из дефа и  прямоточник доохладитель из 6 мм трубы).


[/quote]
ИРТ заказывай про запас, не пожалеешь, если в электронике не ас. Клапан отбора я сам заменил с итальянского12в авто на клапан AR-HX-3 на 220в правда после первой ректификации клапан горячий,  включил последовательно лампочку 15вт чтоб не грелся, но тут у меня накрылся ИРТ, ХЗ почему, никаких следов сгорания, наверно отправлю производителю - пущай хоть причину выяснит. А то дальше стремно подключать по старой схеме. Может что посоветуете, братаны
14Znoj88 Доцент Волгоград 1.2K 268
Отв.681  17 Нояб. 12, 20:24, через 24 мин
На фото датчик  с неэкранированными проводами.alekslug, 17 Нояб. 12, 19:51
Насколько критично экранированны провода или нет? На том сайте вообще чтоли нет экранированных, вроде выбрал самый дорогой, крепить планирую датчик в 20 см от куба снаружи трубы через термопасту.
Направь пожалуйста в какие конторы можно звякнуть пробить про клапаны? Кто вообще с такими работает, какая сфера деятельности?
mitl Профессор Новочеркасск 2.6K 569
Отв.682  17 Нояб. 12, 20:30, через 7 мин
Al цена для России у них выше - торгуйся если что , они и доставку накручивают .14Znoj88 пластиковый клапан был у Игорь223 в продаже .
14Znoj88 Доцент Волгоград 1.2K 268
Отв.683  17 Нояб. 12, 20:36, через 6 мин
14Znoj88 пластиковый клапан был у Игорь223 в продаже .mitl, 17 Нояб. 12, 20:30
Я думал есть сслылочка на поставщика полипропиленовых клапанов, да и интересно насколько велика разница пп и нерж (интересен практический опыт)
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.684  17 Нояб. 12, 20:53, через 17 мин
VikZim,собирал по этой схеме?



1_ten_shema_s_yzo_rychn.perklchatel_rejim.bmp
1_ten_shema_s_yzo_rychn. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.



14Znoj88Тебе мало ссылки?  Я  купил клапана, вчера забрал. Выдал тебе готовое, разжеванное решение где купить нержавеющий клапан, а ты пластик хочешь ставить.Давай ставь, у них же и пластиковые  есть.
С неэкранированными проводами работать схема не будет.
14Znoj88 Доцент Волгоград 1.2K 268
Отв.685  17 Нояб. 12, 21:10, через 17 мин
14Znoj88Тебе мало ссылки?alekslug, 17 Нояб. 12, 20:53
Просто думал может есть в моем городе  конторы где можно напрямую взять. Но наверно возьму предложенный тобой (на 220 В)
А стандартный который идет с ИРТ-4К экранированный провод? Просто если у них на сайте нет подходящего, то брать через интеренет датчик за 100 р и платить 300 за доставку это не очень логично)))
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.686  17 Нояб. 12, 21:20, через 11 мин
С ИРТ-4К идет в комплекте 1 датчик DS18B20 с неэкранированным проводом. Этот провод надо сразу обрезать или заэкранировать. Волгоград город большой и наверняка есть места где можно купить радиодетали, в частности нужные датчики.
14Znoj88 Доцент Волгоград 1.2K 268
Отв.687  17 Нояб. 12, 21:54, через 34 мин
alekslug,
а как за экранировать кабель? или может есть какие то общедоступные экранированные провода? к примеру в элекртике или акустике используемые?
сообщение удалено
Chhag Доктор наук Framingham 561 161
Отв.688  17 Нояб. 12, 22:15, через 22 мин
Там где торгуют кабелями к акустике всегда есть и экранированные, скажешь что тебе надо медный 0,25 квадрата две жилы в экране сетка. Толще тож могешь брать, тоньше не стоит. Есть и более простой, но более дорогой метод- ЮСБ-удлинители с прозрачной оплеткой подходят.
Сам ИРТ-4к датчик один имеет, и не экранированный, так как помеха не от него идет- а от РМ-2. Докупи еще 3 штуки (можно больше, будут запасными) отдельно в любом магазине радиодеталей, они не дефецит и есть везде. И дешевле чем на сайте.
сообщение удалено
14Znoj88 Доцент Волгоград 1.2K 268
Отв.689  17 Нояб. 12, 22:46, через 31 мин
14Znoj88, ты дуркуешь или тему  принципиально не читал?alekslug, 17 Нояб. 12, 21:59
НЕ точи клык войны))) ВСЮ тему не прочитал, пролистал только. Каша и так в голове, у гого ИРТшки горят, кто другие схемы предлогает, голова квадратная!!!!
Хочется  более или менее простую в реализации схему автоматизации, я не электронщик но паяльником работать умею. Хочется сделать и потом к этому не возвращаться, как к колонне собранной и насадке скрученной, да и куб прослужит сколько нужно))))
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.690  17 Нояб. 12, 22:59, через 14 мин
14Znoj88, ты задаешь вопросы много раз обсосанные в теме. Поэтому я  делаю вывод - тему ты не читал.
У кого ИРТшки сгорели, те обычно скромно умалчивают о обстоятельствах произошедшего, наверное есть причины о которых я могу только догадываться.
Других схем доступных для неискушенного в электротехнике человека не наблюдаю на форуме. Если я упустил что то на форуме, то ткни пальцем, покажи. 
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.691  17 Нояб. 12, 23:08, через 9 мин
но тут у меня накрылся ИРТ, ХЗ почему, никаких следов сгорания, наверно отправлю производителю - пущай хоть причину выяснит. А то дальше стремно подключать по старой схеме. Может что посоветуете, братаныVikZim, 17 Нояб. 12, 20:00
В цепи питания ИРТ  и РМ поставь предохранитель на 1-2Ампера. Это нужно для защиты устройств от импульсных перенапряжений. Их не ставит производитель, чтоб больше было продаж или просто так дешевле в производстве.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.692  17 Нояб. 12, 23:13, через 5 мин
ИРТ не знаю не разбирал, а в РМ защита есть  - варистор.
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.693  17 Нояб. 12, 23:21, через 9 мин
Без предохранителя защита не работает.
111111.bmp
111111. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.

Для примера схема эл.баласта лампочки дневного света.
322_23_48.jpg
322_23_48. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
ВПГ Бакалавр Харьков 60 24
Отв.694  17 Нояб. 12, 23:33, через 12 мин
НЕ точи клык войны))) ВСЮ тему не прочитал, пролистал только.
14Znoj88, 17 Нояб. 12, 22:46
За базар отвечу! Хочешь быстро и легко познать - обратись к Alekslug в личку. Отрулит, знаю по себе. Будешь выначиваться, готовься к "табуреткам"
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.695  18 Нояб. 12, 06:34
Схема АВтоматРК.
shema_kolloni_kopiya.5-2.6.7.9.jpg
Shema_kolloni_kopiya. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.

Пускатель самый маленький, чтоб влез в щиток управления их немереное количество всяких. Его нужно пересобрать, один контакт перевернуть и сделать свободно замкнутым. http://ceshka.ru/novosti/puskatel-pml-1100
Если без геморроя то можно и реле, но в паспорте на него должно быть прописано время работы - "продолжительное".
Вот можно такое - Реле РП-21-003 (три перекидных контакта)катушка 220В на дин рейку.
5977-228x228.jpg
5977-228x228. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.

Питание подается прямо на ИРТ для того, чтобы при выключении дифавтомата по аварии ИРТ остался включенным и показывал что не так. Очень удобно.
Важно не забыть про предохранители!
Маячок видно за километр, проходя мимо мимо не пройдешь.
Силовая часть - провод 2,5 мм кв. (ТЭНы, симистор, дифавтомат, ввод). Многожильные провода нужно обязательно пропаивать перед зажимом в приборах.
Радиатор симистора, корпус щитка должны быть заземлены, заземление исправно!
Если совсем туго, могу собрать и выслать, писать в лс
Монтажная схема и подробная инструкция [сообщение #11803770]
Собственно колонна
kolona.jpg
Kolona. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.

Температура куба и 1/3 колонны
t_kyba_i_1_3_koloni.jpg
T_kyba_i_1_3_koloni. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.

Манометр 2/3 колонны, очень информативно получилось.
davlenie_2_3_koloni.jpg
Davlenie_2_3_koloni. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.

Температура воды из димрода и ТСА, захлеба так и не получил маленькая площадь димрода, буду переделывать.
t_vodi_i_tsa.jpg
T_vodi_i_tsa. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.


Dimassik Кандидат наук Щучинск 377 51
Отв.696  18 Нояб. 12, 07:21, через 48 мин
ЮСБ-удлинители с прозрачной оплеткой подходят.Chhag, 17 Нояб. 12, 22:15
Подсоединил с таким четырехжильным, хватит ли сечения провода? (подсоединил по одному проводу).
надо медный 0,25 квадрата
Почему не меньше? На датчик токи должны мизерные идти.?
Заэкранировал правильно?
podsoedinenie_datchikov_14.jpg
Podsoedinenie_datchikov_14. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
podsoedinenie_datchikov_07.jpg
Podsoedinenie_datchikov_07. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
podsoedinenie_datchikov_16.jpg
Podsoedinenie_datchikov_16. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.

Спасибо.
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.697  18 Нояб. 12, 12:29
Нет не правильно.
Нужно как на картинке. Экран и минус соединять только на ИРТ.
Если без гильзы, тогда экран натянуть до датчика и не соединять с минусом датчика, потом сверху термоусадку.
datchik.jpg
Datchik. ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
сообщения удалены (2)
max_osten Специалист Ивано Франковск 180 61
Отв.698  18 Нояб. 12, 17:31
Єкран и гильза в которой находится датчик не должны соединятся !!! при пробое тена в кубе возможное попадание фазы на экран датчика что приведет к выходу из строя ИРТ.
Между экраном и гильзой должна быть изоляция а поверх нее термоусадка.То есть гильза не должна контактировать с экраном.
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.699  18 Нояб. 12, 17:46, через 15 мин
Єкран и гильза в которой находится датчик не должны соединятся !!! при пробое тена в кубе возможное попадание фазы на экран датчика что приведет к выходу из строя ИРТ.
Между экраном и гильзой должна быть изоляция а поверх нее термоусадка.То есть гильза не должна контактировать с экраном.max_osten, 18 Нояб. 12, 17:31
Все оборудование должно быть заземлено - это прописная истина. На входе автоматы. Фазы быть "нельзя"
что приведет к выходу из строя ИРТ.max_osten, 18 Нояб. 12, 17:31
и оператора туда же...
ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны