Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 ... 46 47 48 49 50 51 52 ... 266 49
VikZim Студент Yaroslavl reg. 34
Отв.960  18 Дек. 12, 17:24
Кажись нашел свой глюк - был разорван экран на отводах всех датчиков, вот здесь я и лопухнулся. Устраню глюк - отпишусь. Спасибо коллеги за своевременные советы, чтобы мы, чайники, без вас делали.
Chhag Доктор наук Framingham 561 161
Отв.961  18 Дек. 12, 17:38, через 15 мин
был разорван экран на отводах всех датчиков,VikZim, 18 Дек. 12, 17:24
Ну дык яж говорю- классическое проявление отсутствие экрана. Есть "прочерки"- значит нет экрана, эт уже ,практически, аксиома.
Sufiy Специалист от Харькова до самих доокраин 174 21
Отв.962  19 Дек. 12, 18:42
У меня в процессе отладки автоматики то же появился свой глюк. Но кажется друзья все это не от того, есть экран или его нет. Когда я переключал поочередно триаки с помощью разрыва управляющего электрода. У меня срабатывало реле защиты по Т в баке. Запитаного от регулятора температуры. Почти что ИРТ-4 только на 1 канал. Датчик тот же что на ИРТ. Через этот регулятор и проскакивал импульс на срабатывание реле. Только после того как поменял фазность запитки РМ-2, глюк исчез. Хотя экранирование проводов датчика будет ессно не лишним. Вот такие рассуждения))
сообщение удалено
gutenmorgen Специалист nigeria 172 10
Отв.963  19 Дек. 12, 21:59
а вот сакажите какие розетку,вилку применяйте чтоб нулевой контакт был всегда на той линий схемы где 5,1к? спосибо!
Николай334 Профессор Краснодар 2.1K 286
Отв.964  19 Дек. 12, 22:03, через 5 мин
Маркером обозначь. Раз и навсегда.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.965  19 Дек. 12, 22:11, через 8 мин
Можно любую вилку с выводом кабеля в сторону.
89.JPG
89.JPG ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны. Приборы и электр(он)ика.
gutenmorgen Специалист nigeria 172 10
Отв.966  19 Дек. 12, 22:20, через 10 мин
это серюзно,мне нравится ) так как меня один уже учил  подключить клапан  8вт каторый который хорошо греется  ''пусть греется,забей'' спосибо эму!
крокодил Доцент Самара 1.1K 271
Отв.967  19 Дек. 12, 22:23, через 4 мин
а вот сакажите какие розетку,вилку применяйте чтоб нулевой контакт был всегда на той линий схемы где 5,1к? спосибо!
gutenmorgen, 19 Дек. 12, 21:59
Ты имеешь ввиду сопряжение ИРТ и УЗО и между ними 5.1к.
Так без разницы как вилку втыкать.Ели правильно понял...
сообщение удалено
Chhag Доктор наук Framingham 561 161
Отв.968  20 Дек. 12, 04:42
Так без разницы как вилку втыкать.Ели правильно понял...ZSerje, 20 Дек. 12, 01:15
С разницой, в схемах где используется УЗО для вырубания системы по аварийному сигналу с термодатчиков ИРТ-4к даже после срабатывания этого УЗО на ТЭНе остается или фаза из розетки, или масса, правда через резистор 5к (на самом деле 5,1к - ну нет на 5 ровно, вообще нет). Масса практически безвредна, а с фазой могут быть нюансы.
сообщение удалено
amd751 Бакалавр Москва 64 3
Отв.969  23 Дек. 12, 02:16
не успевают прийти заказанные триаки  BTA16-600B, а брага уже вызрела

нашел где купить на месте  BT137F 600V 8A TRIAC
можно их использовать?
Chhag Доктор наук Framingham 561 161
Отв.970  23 Дек. 12, 02:18, через 2 мин
сколько тэн? ВТА на 16 ампер, а твой на 8.
amd751 Бакалавр Москва 64 3
Отв.971  23 Дек. 12, 02:22, через 5 мин
сколько тэн? ВТА на 16 ампер, а твой на 8.
Chhag, 23 Дек. 12, 02:18
два тэна по 1.5 кв сейчас ну и две РМки
1.5кв на 240-250вольт (у нас) = 6.25 - 6  ампер
Андроид Студент Томск 43 2
Отв.972  23 Дек. 12, 11:52
Вопрос не совсем по теме, но тем не менее - где преобретаете РМ-2 и ИРТ- 4К? Искал по интернет-магазинам в России - дорого, в Незалежной в два раза дешевле. Может кто из Украины высылает ? Моя благодарность не знала бы границ... в пределах разумного!
Chhag Доктор наук Framingham 561 161
Отв.973  23 Дек. 12, 12:39, через 48 мин
два тэна по 1.5 кв сейчас ну и две РМкиamd751, 23 Дек. 12, 02:22
Ясно, первую страницу , а точнее самый первый пост, не читал. Прочти, найди
Схема  вариант 2  два ТЭНа
и сделай с ней- с ОДНИМ РМ-2.
Александр51rus Бакалавр Мурманск 83 4
Отв.974  23 Дек. 12, 13:44
где преобретаете РМ-2 и ИРТ- 4К?Chhag, 23 Дек. 12, 12:39
Этот вопрос задаёт каждый,кто появляется на ветке,прочитать по ходу лень.Приобретают у производителя,в Донецке.Мне охотно выслали в Мурманск Укр.почтой,оплатил вестэрн-юнион по курсу.Предварительно договарись по электронной почте.
Sufiy Специалист от Харькова до самих доокраин 174 21
Отв.975  23 Дек. 12, 16:38
Вопрос не совсем по теме, но тем не менее - где преобретаете РМ-2 и ИРТ- 4К? Искал по интернет-магазинам в России - дорого, в Незалежной в два раза дешевле. Может кто из Украины высылает ? Моя благодарность не знала бы границ... в пределах разумного!Андроид, 23 Дек. 12, 11:52
Спишись по этой электронной почте это ихняя   moduli88@mail.ru или пройдись по ссылке http://prom.ua/...earch_term=РМ-2
Андроид Студент Томск 43 2
Отв.976  23 Дек. 12, 16:46, через 9 мин
Спасибо за информацию. На сайте продавца был, там указано что доставляют по Украине, про Россию ни слова. Теперь знаю , что отправляют и к нам.
amd751 Бакалавр Москва 64 3
Отв.977  23 Дек. 12, 23:31
Ясно, первую страницу , а точнее самый первый пост, не читал. Прочти, найдии сделай с ней- с ОДНИМ РМ-2.
Chhag, 23 Дек. 12, 12:39

я пока другую схему собираю. хотел понять пойдет ли этот триак. в мануале есть такой тип BT137 - но меня смущает буковка F в моем случае.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.978  23 Дек. 12, 23:45, через 14 мин
но меня смущает буковка F в моем случае.
amd751, 23 Дек. 12, 22:31
F это ток = 25 ма, необходимый для управления (ток открытия) триака.
Бери, не сомневайся, подойдет.
Андроид Студент Томск 43 2
Отв.979  24 Дек. 12, 15:24
Спишись по этой электронной почте это ихняя   moduli88@mail.ru или пройдись по ссылке http://prom.ua/...earch_term=РМ-2
Sufiy, 23 Дек. 12, 16:38
Написал , ответили: Здравствуйте. Мы работаем только по Украине.
Может другой кто высылает?