27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

Автоматика дистилляции, "HDA-2000"

Форум самогонщиков Автоматика
1 2 3 4 5 ... 11 2
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.20  27 Нояб. 17, 06:43
tДатчика = tДатчика + (760 - АД)*0,035Esc, 27 Нояб. 17, 06:40
Боюсь что это верная формула только для температуре в колонне. Температура в кубе другой формуле должна подчиняться.
Hold Специалист Томск 129 89
Отв.21  27 Нояб. 17, 09:16
Проверял запись логов, оставил плату на трое суток. Немалые скачки АД в течении суток.
2017-11-27_130834.jpg
2017-11-27_130834.jpg Автоматика дистилляции, "HDA-2000". Автоматика.
SA1348 Профессор Саратов 3.3K 1.5K
Отв.22  27 Нояб. 17, 09:24, через 9 мин
Температура в кубе другой формуле должна подчиняться.msg31, 27 Нояб. 17, 06:43
Температура в кубе дополнительно зависит от давления в кубе. И будет иметь вид
tДатчика = tДатчика + (760 - АД+Двкубе)*0,035
При дистилляции этим можно пренебречь.
Esc Профессор Москва 2.1K 2.1K
Отв.23  27 Нояб. 17, 10:41
скачки АДHold, 27 Нояб. 17, 09:16
Да было такое событие в Томске. Вот данные с других источников с 25 по 27.11.2017г.
ad_tomsk_25-27.11.17.png
Ad_tomsk_25-27. Автоматика дистилляции, "HDA-2000". Автоматика.

Абсолютные цифры немножко не бьются, но ведь для нас важна динамика.
Hold Специалист Томск 129 89
Отв.24  27 Нояб. 17, 15:03
Данные могут не биться, т.к. при изменении высоты на 10.5 метров, АД меняется на 1 мм.рт.ст. У нас разница в 2 мм.рт.ст что соответствует всего лишь 20 метрам.
Sany531 Кандидат наук Саяногорск 397 137
Отв.25  27 Нояб. 17, 15:21, через 18 мин
То слишком сложно, то слишком просто, что так тяжело что-то среднее с энкодером и ЛСД сделать. Хотел плату мощности попросить там тоже вертолет ну пиндец
Hold Специалист Томск 129 89
Отв.26  27 Нояб. 17, 15:23, через 3 мин
С мощностью то какой вертолет? Штатное включение микры ADE7953 да симистор.
Sany531 Кандидат наук Саяногорск 397 137
Отв.27  27 Нояб. 17, 15:25, через 3 мин
Не знаю как кварц увидел для меня ступор сразу.
В целом все круто, но позаимствовать нечего, может в каком-нибудь отпуске я доделаю свою.
Смотрю на все это нужна автоматика как у Максима, только на ф103 и ili9341 freertos, чтобы легко править код, была бы вторая народная
msg31 Научный сотрудник Барнаул 4.6K 2.5K
Отв.28  27 Нояб. 17, 16:31
tДатчика = tДатчика + (760 - АД+Двкубе)*0,035
При дистилляции этим можно пренебречь.SA1348, 27 Нояб. 17, 09:24
Поправка по-идее  должна зависеть от крепости кубового содержимого.
Hold Специалист Томск 129 89
Отв.29  27 Нояб. 17, 17:31, через 60 мин
F103 не поддерживает аппаратную работу с RGB матрицами, а на ILI9341 я встречал максимум 320x240. Сейчас не очень хватает 800x480.
Sany531 Кандидат наук Саяногорск 397 137
Отв.30  27 Нояб. 17, 17:42, через 12 мин
Сейчас не очень хватает 800x480Hold, 27 Нояб. 17, 17:31
Не удивительно интерфейс написан под мышку с клавиатурой, а пытаешься пользоваться тач скрином, тут хоть монитор на 20 дюймов возьми все равно будет неудобно, сам подход к созданию интерфейса неверный в корне
Esc Профессор Москва 2.1K 2.1K
Отв.31  27 Нояб. 17, 18:39, через 57 мин
интерфейс написан под мышку с клавиатурой, а пытаешься пользоваться тач скрином, тут хоть монитор на 20 дюймов возьми все равно будет неудобно, сам подход к созданию интерфейса неверный в корнеSany531, 27 Нояб. 17, 17:42
Хрен с ним с интерфейсом. Эт всегда можно поправить.
Главное, что Hold изначально предусмотрел для своей коробочки (автоматики):
• приличные мозги;
• нехилый набор входов под органы осязания (разнообразные датчики);
• не пожадничал с количеством выходов под исполнительные девайсы.
• проц STM32F429.
• SD-карта для снятия логов
• Измерение атмосферного давление через BMP280
• измерение дифф. давленив в кубе через MPXV5010
• 5 ШИМ-каналов для управления клапанами отбора 12В
• 8 независимых входов с разъемом jack 3.5 для термодатчиков
• 8 независимых входов с штыревым разъемом для термодатчиков
• 1 общий канал для дополнительных термодатчиков
• 2 мощных ШИМ-канала на драйвере IR4427, до 200 Вт на канал
• 3 реле на 10АHold, 16 Нояб. 17, 10:33
Хотя с клапанами под ШИМом таки пожадничал. Всего 5 штук. Маловато на будущее развитие (головы, подголовники, тело, оборотный спирт, хвосты и лимит исчерпан). А куда спрашивается будем втыкать клапан будущего УПО при ректификации, а? Подмигивающий
А если 223 еще какую нибудь железку с отбором запилит?  :'(
Не конечно можно прицепить и на релейный выход, но на ШИМе таки удобнее... Грустный
Hold Специалист Томск 129 89
Отв.32  27 Нояб. 17, 19:15, через 36 мин
Интерфейс как раз таки написан под тач, GUI именно для встраиваемых систем. Просто не люблю бегать по страницам, хочется всё держать перед глазами, а параметров немало.У коллеги Esc экран заметно меньше, а параметры в принципе те же, вполне хватает.
Можно и мышку с клавой подключить, но изначально не рассматривал такой вариант, тач удобнее. Разве что на будущее выбирал бы с емкостным тачем, чтобы уйти от стилуса.
На данный момент заканчиваю монтаж накопительной емкости ( наконец приехали все фитинги) в скором времени будет тест на воде.
сообщение удалено
Hold Специалист Томск 129 89
Отв.33  30 Нояб. 17, 09:16
Допиливание GUI, добавил корректную работу с картой памяти. Можно спокойно извлекать, не боясь повредить файл.
Смонтажил накопительную емкость, немного погонял, отрабатывает корректно, фото чуть позже.
Автоматика дистилляции, "HDA-2000"
Автоматика дистилляции, "HDA-2000". Автоматика.
Автоматика дистилляции, "HDA-2000"
Автоматика дистилляции, "HDA-2000". Автоматика.
Автоматика дистилляции, "HDA-2000"
Автоматика дистилляции, "HDA-2000". Автоматика.

Автоматика дистилляции, "HDA-2000"
Автоматика дистилляции, "HDA-2000". Автоматика.
Автоматика дистилляции, "HDA-2000"
Автоматика дистилляции, "HDA-2000". Автоматика.
Автоматика дистилляции, "HDA-2000"
Автоматика дистилляции, "HDA-2000". Автоматика.
Hold Специалист Томск 129 89
Отв.35  05 Дек. 17, 11:27
Итак, первый полноценный тест на воде. Накопительная емкость еще в ожидании аккуратного монтажа всей периферии, однако уже можно гонять.
Немного фото.
Собранная автоматика. Разъем с кабелем предназначены для подключения системы охлаждения установленной на накопительной емкости - насосы, датчики температуры на них, расходомер по выходу охлаждения с термодатчиком внутри, отслеживание уровня жидкости через поплавковые ДУ, управление запорным клапаном на воду
Автоматика дистилляции, "HDA-2000"
Автоматика дистилляции, "HDA-2000". Автоматика.
Автоматика дистилляции, "HDA-2000"
Автоматика дистилляции, "HDA-2000". Автоматика.

Автоматика дистилляции, "HDA-2000"
Автоматика дистилляции, "HDA-2000". Автоматика.
Автоматика дистилляции, "HDA-2000"
Автоматика дистилляции, "HDA-2000". Автоматика.

Накопительная емкость:
Автоматика дистилляции, "HDA-2000"
Автоматика дистилляции, "HDA-2000". Автоматика.
Автоматика дистилляции, "HDA-2000"
Автоматика дистилляции, "HDA-2000". Автоматика.


Тест проводился на кубе 25л с ТЭНом на 2кВт и ПК2500. Внутри куба 20 литров обычной холодной воды. Цель теста - проверить работу автоматики, снять логи.
Работа полностью автоматическая. Единственное вмешательство - в процессе поменял уставку по выходной температуре системы охлаждения, чтобы посмотреть как поведёт себя регулятор. Ну и в 23:51:22 заметил, что я при сборке системы и проверке насосов отключил регулятор системы охлаждения и забыл включить, по логами видно что я тыкнул на галку "Авто" и "Синхр."

Отладочный лог за весь процесс:

Log file
Date: 04.12.2017 - 22:55:27
-----------------------------------------------


00/00/00 00:00:00->[SYS]->System init
00/00/00 00:00:00->[SYS]->Version: 1.00
00/00/00 00:00:00->[SYS: WD]->Init
00/00/00 00:00:00->[SYS: I2C3]->Init ok
17/12/04 22:55:21->[RTC MAIN]->Init ok:   22:55:21  04/12/17 19.25 °C
17/12/04 22:55:21->[SDRAM]->Init ok
17/12/04 22:55:21->[EXT MEM]->Init
17/12/04 22:55:21->[EXT MEM: FRAM]->Update cache...
17/12/04 22:55:22->[EXT MEM: FLASH]->Update cache...
17/12/04 22:55:24->[EXT MEM]->Link region:
17/12/04 22:55:24->[EXT MEM: FRAM]->FRAM DATA   0x00000000 - 0x00007FFF, size 32768 bytes
17/12/04 22:55:24->[EXT MEM: FLASH]->FLASH DATA   0x00000000 - 0x0083FFFF, size 8650752 bytes
17/12/04 22:55:24->[EXT MEM: FRAM]->Link complete, total size 32768 bytes
17/12/04 22:55:24->[EXT MEM: FLASH]->Link complete, total size 8650752 bytes
17/12/04 22:55:24->[EXT MEM]->Init ok
17/12/04 22:55:24->[TERMO SENS: TRIAC]->   28 8A 36 62 08 00 00 91
17/12/04 22:55:24->[TERMO SENS: COOLANT]->   28 7A AE 61 08 00 00 E2
17/12/04 22:55:24->[TERMO SENS: TANK]->   No device
17/12/04 22:55:24->[TERMO SENS: DEF]->   No device
17/12/04 22:55:24->[TERMO SENS: PRODUCT]->   No device
17/12/04 22:55:24->[TERMO SENS: CH_4]->   No device
17/12/04 22:55:24->[TERMO SENS: CH_5]->   No device
17/12/04 22:55:24->[TERMO SENS: CH_6]->   No device
17/12/04 22:55:24->[TERMO SENS: CH_7]->   No device
17/12/04 22:55:24->[TERMO SENS: CH_8]->   No device
17/12/04 22:55:24->[TERMO SENS: PUMP 1]->   28 EC 90 61 08 00 00 C7
17/12/04 22:55:24->[TERMO SENS: PUMP 2]->   28 84 4A 61 08 00 00 46
17/12/04 22:55:24->[TERMO SENS: CH_11]->   No device
17/12/04 22:55:24->[TERMO SENS: CH_12]->   No device
17/12/04 22:55:24->[TERMO SENS: CH_13]->   No device
17/12/04 22:55:24->[TERMO SENS: CH_14]->   No device
17/12/04 22:55:24->[TERMO SENS: CH_15]->   No device
17/12/04 22:55:24->[TERMO SENS: CH_16]->   No device
17/12/04 22:55:24->[TERMO SENS]->Init ok
17/12/04 22:55:24->[PRESSURE: BMP280]->Init ok
17/12/04 22:55:25->[PRESSURE: MPXV5010]->Init ok
17/12/04 22:55:25->[POWER REG: ADE7953]->Silicon version : 0x02
17/12/04 22:55:25->[POWER REG: ADE7953]->Init ok
17/12/04 22:55:26->[POWER REG]->Init ok
17/12/04 22:55:26->[COOLING SYSTEM: FLOWMETER]->Init ok
17/12/04 22:55:26->[COOLING SYSTEM: PUMPS]->Init ok
17/12/04 22:55:26->[EXT MEM: SDCARD]->Card inserted
17/12/04 22:55:27->[EXT MEM: SDCARD]->Used:      622 592 (0 MB)
17/12/04 22:55:27->[EXT MEM: SDCARD]->Free:      1 965 260 800 (1.83 GB)
17/12/04 22:55:27->[EXT MEM: SDCARD]->Total:      1 965 883 392 (1.83 GB)
17/12/04 22:55:27->[COOLING SYSTEM: WATER TANK]->Water level low
17/12/04 22:55:27->[COOLING SYSTEM: WATER TANK]->Init ok
17/12/04 22:55:27->[COOLING SYSTEM]->Init ok
17/12/04 22:55:27->[VALVE]->Init ok
17/12/04 22:55:27->[RELAY]->Init ok
17/12/04 22:55:27->[BUZZER]->Init ok
17/12/04 22:55:27->[AUTOMATION]->Available distillation modes:
17/12/04 22:55:27->[AUTOMATION]->      "FIRST STANDARD DISTILLATION"
17/12/04 22:55:27->[TOUCH]->Init ok
17/12/04 22:55:27->[GUI]->Start
17/12/04 22:55:27->[COOLING SYSTEM]->New setting: 40 °C
17/12/04 22:55:27->[SYS]->System init ok
17/12/04 22:59:00->[COOLING SYSTEM]->Manual mode
17/12/04 22:59:00->[COOLING SYSTEM]->Sync disable
17/12/04 22:59:00->[COOLING SYSTEM]->Enable
17/12/04 22:59:03->[COOLING SYSTEM: WATER TANK]->Valve successfully opened
17/12/04 22:59:24->[COOLING SYSTEM: WATER TANK]->Water level normal
17/12/04 23:02:00->[COOLING SYSTEM: WATER TANK]->Water level high
17/12/04 23:02:03->[COOLING SYSTEM: WATER TANK]->Valve successfully closed
17/12/04 23:02:14->[COOLING SYSTEM]->Auto mode
17/12/04 23:02:14->[COOLING SYSTEM]->Sync enable
17/12/04 23:02:14->[COOLING SYSTEM]->Disable
17/12/04 23:02:20->[COOLING SYSTEM]->Manual mode
17/12/04 23:02:20->[COOLING SYSTEM]->Sync disable
17/12/04 23:02:20->[COOLING SYSTEM]->Enable
17/12/04 23:02:22->[COOLING SYSTEM: WATER TANK]->Water level normal
17/12/04 23:02:43->[COOLING SYSTEM]->Auto mode
17/12/04 23:02:43->[COOLING SYSTEM]->Sync enable
17/12/04 23:02:43->[COOLING SYSTEM]->Disable
17/12/04 23:04:41->[COOLING SYSTEM]->Manual mode
17/12/04 23:04:41->[COOLING SYSTEM]->Sync disable
17/12/04 23:06:41->[AUTOMATION]->Start "FIRST STANDARD DISTILLATION"
17/12/04 23:06:46->[POWER REG]->Enable
17/12/04 23:06:47->[POWER REG]->New setting: 2000 W
17/12/04 23:51:22->[COOLING SYSTEM]->Auto mode
17/12/04 23:51:22->[COOLING SYSTEM]->Sync enable
17/12/05 00:16:34->[COOLING SYSTEM]->Enable
17/12/05 00:22:45->[COOLING SYSTEM: WATER TANK]->Water level low
17/12/05 00:22:48->[COOLING SYSTEM: WATER TANK]->Valve successfully opened
17/12/05 00:22:55->[COOLING SYSTEM: WATER TANK]->Water level normal
17/12/05 00:26:44->[COOLING SYSTEM: WATER TANK]->Water level high
17/12/05 00:26:47->[COOLING SYSTEM: WATER TANK]->Valve successfully closed
17/12/05 00:26:53->[COOLING SYSTEM]->New setting: 41 °C
17/12/05 00:26:54->[COOLING SYSTEM]->New setting: 43 °C
17/12/05 00:26:55->[COOLING SYSTEM]->New setting: 44 °C
17/12/05 00:26:55->[COOLING SYSTEM]->New setting: 45 °C
17/12/05 00:27:03->[COOLING SYSTEM: WATER TANK]->Water level normal
17/12/05 00:34:59->[COOLING SYSTEM: WATER TANK]->Water level low
17/12/05 00:35:02->[COOLING SYSTEM: WATER TANK]->Valve successfully opened
17/12/05 00:35:08->[COOLING SYSTEM: WATER TANK]->Water level normal
17/12/05 00:38:28->[COOLING SYSTEM: WATER TANK]->Water level high
17/12/05 00:38:32->[COOLING SYSTEM: WATER TANK]->Valve successfully closed
17/12/05 00:38:51->[POWER REG]->Disable
17/12/05 00:38:52->[POWER REG]->New setting: 0 W
17/12/05 00:38:53->[COOLING SYSTEM: WATER TANK]->Water level normal
17/12/05 00:43:52->[COOLING SYSTEM]->Disable
17/12/05 00:43:52->[RELAY: ALL]->Disable
17/12/05 00:43:52->[AUTOMATION]->Stop "FIRST STANDARD DISTILLATION"
17/12/05 00:43:52->[VALVE: VALVE 1]->New duty: 0%, cnt: 1
17/12/05 00:43:52->[VALVE: VALVE 3]->New duty: 0%, cnt: 1
17/12/05 00:43:52->[VALVE: VALVE 4]->New duty: 0%, cnt: 1
17/12/05 00:43:52->[VALVE: VALVE 5]->New duty: 0%, cnt: 1
17/12/05 00:43:52->[VALVE: VALVE 2]->New duty: 0%, cnt: 1
17/12/05 00:43:54->[POWER REG]->New setting: 0 W


История процесса:
В 23:06:41 женой была нажата кнопка "Старт", автоматика заработала. Проверила каждый из насосов, набрала воды в емкость и включила ТЭН с уставкой в 2 кВт.
Спустя 00:18:20
Автоматика дистилляции, "HDA-2000"
Автоматика дистилляции, "HDA-2000". Автоматика.

Спустя 00:43:50
Куб продолжает нагреваться, регулятор мощности работает, есть небольшой рост температуры ключа, но в допустимых пределах
Автоматика дистилляции, "HDA-2000"
Автоматика дистилляции, "HDA-2000". Автоматика.

Спустя 01:06:35
Куб почти вскипел, однако ПК2500 по прежнему холодный, охлаждение и не думает включаться. Ключ регулятора мощности продолжает чуть нагреваться
Автоматика дистилляции, "HDA-2000"
Автоматика дистилляции, "HDA-2000". Автоматика.

Спустя 01:11:22
Куб наконец закипел, пар попер в ПК2500, автоматика учуяла превышение 50 °С и включила охлаждение. Уставка 40 градусов, держит 39 на выходе. Насосы работают менее чем на 50%.
Тут важно отметить, что автоматика еще висит в состоянии "Нагрев", т.к. в ПК2500 не застабилизировалась температура. Как только она не будет меняться 5 секунд, автоматика замеряет начальный спирт и переходит на стадию "Отбор"
Автоматика дистилляции, "HDA-2000"
Автоматика дистилляции, "HDA-2000". Автоматика.

Спустя 01:37:11
Автоматика завершила свою работу.
Здесь видно, что изменилась уставка по температуре на выходе и увеличено время стабилизации температуры (дал побольше, чтобы поглядеть на работу регулятора).
Пока следил за регулятором не сделал фото, когда в 00:38:51 автоматика отключила нагрев и еще 5 минут дала поработать охлаждению, поэтому фото только в конце процесса.
Автоматика дистилляции, "HDA-2000"
Автоматика дистилляции, "HDA-2000". Автоматика.


Ну и график всего процесса напоследок:
Автоматика дистилляции, "HDA-2000"
Автоматика дистилляции, "HDA-2000". Автоматика.
Hold Специалист Томск 129 89
Отв.36  11 Дек. 17, 09:30
Отчет по автоматической перегонке сахарной браги.
Исходные данные - два бака, в них по 21-22 л браги на воронежских дрожжах + 5 кг сахара.

Перегонка первого бака:
Скрытый текст22:55:21 - Старт
Автоматика дистилляции, "HDA-2000"
Автоматика дистилляции, "HDA-2000". Автоматика.


23:48:46 - Температура в ПК2500 превысила 50 градусов, включилось охлаждение

23:51:21 - Температура в ПК2500 прекратила расти, замеряем спиртуозность в кубе. Автоматика заботливо делает скриншот:
Автоматика дистилляции, "HDA-2000"
Автоматика дистилляции, "HDA-2000". Автоматика.


02:51:07 - Температура в кубе не растет в течении 10 минут, автоматика отключает нагрев, и еще 5 минут даёт охлаждение:
Автоматика дистилляции, "HDA-2000"
Автоматика дистилляции, "HDA-2000". Автоматика.


02:56:08 - Охлаждение поработало 5 минут, автоматика его заботливо отключила и отрапортовала, что весь процесс занял 04:00:46
Автоматика дистилляции, "HDA-2000"
Автоматика дистилляции, "HDA-2000". Автоматика.



Перегонка второго бака:
Скрытый текст03:29:40 - Старт. Тут видны еще прошлые данные, пока не обнулились
Автоматика дистилляции, "HDA-2000"
Автоматика дистилляции, "HDA-2000". Автоматика.


04:24:19 - Температура в ПК2500 превысила 50 градусов, включилось охлаждение

04:27:20 - Температура в ПК2500 прекратила расти, замеряем спиртуозность в кубе.
Автоматика дистилляции, "HDA-2000"
Автоматика дистилляции, "HDA-2000". Автоматика.


07:22:12 - Температура в кубе не растет в течении 10 минут, автоматика отключает нагрев, и еще 5 минут даёт охлаждение.
Тут произошла первая нештатная ситуация (хотя я мирно спал в это время). В период с 05:29:19 по 05:29:29 сбросилась микруха измерителя мощности ADE7953. Сбросились все калибровки, в итоге замеренная мощность оказалась ниже в 22 раза реальной. Регулятор упорно пытался выжать 2 кВт.
Автоматика дистилляции, "HDA-2000"
Автоматика дистилляции, "HDA-2000". Автоматика.


07:27:13 - Охлаждение поработало 5 минут, весь процесс занял 03:57:33
Автоматика дистилляции, "HDA-2000"
Автоматика дистилляции, "HDA-2000". Автоматика.

Результат перегонки:
Автоматика дистилляции, "HDA-2000"
Автоматика дистилляции, "HDA-2000". Автоматика.
Автоматика дистилляции, "HDA-2000"
Автоматика дистилляции, "HDA-2000". Автоматика.

Предстоит работа над ошибками, сброс регулятора мощности недопустим. Посмотрю, может в схемотехнике где накосячил. По софту надо доработать мелкие баги, но в целом всё работает вполне неплохо.
Логи с данными во вложении

Esc Профессор Москва 2.1K 2.1K
Отв.37  11 Дек. 17, 13:27
Отчет по автоматической перегонке сахарной браги.Hold, 11 Дек. 17, 09:30
С почином коллега.
Для наглядности, придам твоему "скучному" txt-шному файлику графическое обличье. Наберусь наглости и под твоим графиком тисну и свои кулебулы, полученные при аналогичном погоне браги, примерно такого же объема. Надеюсь не в обиде?
2017.12.10_22_55_21.png
2017. Автоматика дистилляции, "HDA-2000". Автоматика.

Примечание. Мощность нагрева по правому игреку.

Что можно почерпнуть из диаграмм:
• Твои 2кВт ТЭНов, вскипятили кубик чуть быстрее чем 1,8кВт моей индукции, что закономерно;
• Твоя бражка, чуток "понаваристее" моей. 13% объемных, против 11 у меня. Соответственно и погон чуть длиннее по времени;
• Наши кулебулы (кубовая и ПК-шная температуры), практически близнецы. Судя по ним сахарную бражку гнал "досуха", прямотоком, без использования укрепляющих свойств ПК.

P.S.
Уважаемые доброжелатели, типа:
• Зачем выбрасывать кучу бабла на автоматику управляющую погоном браги. У меня этим занимается фиговина с али за 100руб;
• У меня вся автоматика  в "попугае". Мне больше и не надо;
• Я как дед, беру пока горит;
• И т.д., и т.п...
пожалуйста не флудите подобным образом в этой теме.

Погон браги это только первая ступенька для "HD Auto". В автоматику Hold изначально заложил избыточный на первый взгляд потенциал. Но так ли это?
Обыденная ситуация. В хозяйстве появилась новая технологическая железяка. В голове зреет мысль, сейчас впиндюрю сюда датчик, а на этот сосок приспособлю клапан отбора, допишу кусочек программного кода и ...
Зараза!!! Оказывается к имеющейся у меня коробочке (автоматике), просто так хрен подключишь чего либо.
Иль я не прав?

И о главном.
Кроме автоматического управления процессом, "HD Auto" умет конспектировать погон. А это дорогого стоит. Разноцветные кулубулы на диаграмме наглядно покажут тонкости протекания процесса. Конечно можно возразить, мол я регулярно снимаю инфу с градусник, аккуратно заношу в тетрадку, у меня все под контролем. И вообще в моем ДЕФе температура, как укопанная, чего там конспектировать?
Я начинал с тетрадки, но могу заверить, что конспект "от контроллера" по инфе со всех имеющихся датчиков - куда информативнее тетрадки.
Hold Специалист Томск 129 89
Отв.38  11 Дек. 17, 14:19, через 53 мин
Да, за графики спасибо, у самого руки не дошли. В следующий раз добавлю еще пару технологических параметров, интересно посмотреть как меняется напряжение в сети от времени суток.
Прикладываю видео с перегона первого бака, момент закипания куба:

PavelSaratov Доктор наук Саратов 622 80
Отв.39  11 Дек. 17, 21:21
 Поздравляю. Мне например очень интересно. Те кто говорит про избыточность и так далее - ну да не мне их судить. Можно ли заполучить как можно больше технической информации? Программу и так далее, все что не жалко. Попытаюсь прикинуть как адаптировать к discovery
Логи есть, мест для творчества есть, вобщем я в восторге. Можно хоть архив перегонок вести с точной фиксацией чего и как, а не валить все постоянно на опыт и исскуство.
Идею запилить на discovery рассматривал?