коллеги как разогреваете колонну у меня это можно сказать самый важный момент.restar, 01 Июля 22, 15:15
Лет 8 назад собрал товарищу в деревню - такую приблуду.. Поскольку он - абсолютно не разбирается в электронике..
Делал всю защиту - типа как у меня, что доказала свою эффективность - более чем 10-и летней эксплуатацией...
Собрано отдельно на фанерке.. ))) - Он потом просто вилку перетыкает в РМ-2.
(на дефлегматоре стоит защита на ТСА - микровыключатель с термоклеем)..
Смысл таков- разгонных тенов у него нет - за полной ненадобностью.. куб дырявить не захотел - дополнительным ТЭНом.
Под дефом - закреплены два контактных датчика температуры (50 градусов).. тип не знаю, стояли на радиаторах электронного оборудования..
включены последовательно на управляющие электроды тиристоров.. у них разброс по срабатыванию 3-5 градусов (на глаз.. ибо не мерял - за ненадобностью)
Вся суть этой автоматики - именно в этом разбросе..
управляют двумя тиристорами - подключены к электродам..
У него куб (кега 50 литров) - и ТЭН 1 кВт.. Сама схема по ряду особенностей корявого управления - на выход пропускает примерно 950 ватт..
В общем все работает так..
1. на ночь залил, включил. Все!!
Система не спеша - прогревается, пар пошел в колонну - сначала быстро отключились оба датчика..
Потом - медленно начинает остывать верх колонны. включается один термодатчик - и начинается подогрев на 50% мощности..
Иногда включается второй - тогда нагрев уже идет по полной..
Сначала - в течение часа происходит это хаотично, с включениями раз в 10 15 минут.. пока прогреется деф немножко..
потом все устаканивается - колонна заполнена паром - стоит все в режиме прогрева колонны до утра..
куб на грани кипения.. Одень просто и практично..
ЗЫ..(поправил) забыл написать - когда холодные датчики - контакты замкнуты...