27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

Электрический НПГ. Системы контроля и безопасности.

Форум самогонщиков Оборудование для перегонки и ректификации
1 2 3 4 2
Dr.Swine Научный сотрудник Київ 2.3K 802
Отв.20  21 Апр. 12, 00:09
Контактная площадка, располагаемая в месте возможной протечки воды.
насколько необходим этот датчик?Alex.Che, 20 Апр. 12, 21:30
по желанию.
Можешь сунуть в приемную посудину, будет сигналить, когда тару нужно поменять.
Данная схема это крайний вариант?Alex.Che, 20 Апр. 12, 21:30
Не понял вопроса...
Alex.Che Бакалавр Samara 85 49
Отв.21  22 Апр. 12, 07:46
Dr.Swine, Да, вопрос не сформулирован. Представлено 2 схемы с некоторыми различаеми,сравнивая их, получаем третью, так сказать основную без вариации.

На свой вопрос ответил сам же Улыбающийся

P.S. Ссылка не работает.
вариант1.jpg
вариант1.jpg Электрический НПГ. Системы контроля и безопасности. Оборудование для перегонки и ректификации.
вариант2.jpg
вариант2.jpg Электрический НПГ. Системы контроля и безопасности. Оборудование для перегонки и ректификации.
базовый.jpg
базовый.jpg Электрический НПГ. Системы контроля и безопасности. Оборудование для перегонки и ректификации.
пр.jpg
пр.jpg Электрический НПГ. Системы контроля и безопасности. Оборудование для перегонки и ректификации.
Dr.Swine Научный сотрудник Київ 2.3K 802
Отв.22  22 Апр. 12, 10:42
Ссылку поправил.
На второй картинке вместо двух пищалок - одна.
На 1-й и 3-й - ошибка в номинале базового р-ра нижней секции.

Там был еще вариант, как обойтись без щупа "сухо". Где-то в той теме схема есть.
Если клапан открыт и долгое время не закрывается, срабатывает авария.
Alex.Che Бакалавр Samara 85 49
Отв.23  22 Апр. 12, 12:21
Буду делать так
базовый 1.jpg
базовый 1.jpg Электрический НПГ. Системы контроля и безопасности. Оборудование для перегонки и ректификации.
Alex.Che Бакалавр Samara 85 49
Отв.24  22 Апр. 12, 14:41
Там был еще вариант, как обойтись без щупа "сухо". Где-то в той теме схема есть.
Если клапан открыт и долгое время не закрывается, срабатывает авария.Alex.Che, 22 Апр. 12, 12:21
Той схемы не нашел,но обсуждение вроде здесь [Датчик осушения куба или отключалка тена?] . Dr.Swine схему не набрасаешь? Я даже в такой простейшей электронике, не копенгаген.
Dr.Swine Научный сотрудник Київ 2.3K 802
Отв.25  22 Апр. 12, 14:49, через 8 мин
Та веди 3 щупа.
Схема для 2-х щупов тут.
Alex.Che Бакалавр Samara 85 49
Отв.26  07 Мая 12, 20:17
Alex.Che
 
Доброй вечер! Вопрос по схеме,на схеме отметил красным кружком, это провод,если да то к чему он подключается? И еще вопрос по работе схемы при подаче напряжения 12 вольт,если датчик "сухо" оголен происходит автоматический набор воды. То есть при первом заполнении когда НПГ пуст подали напряжение,вода набралась до "рабочего" уровня,далее выход на рабочий режим.

Dr.Swine

Общий провод. К корпусу ПГ.

Вода все время поддерживается по уровню рабочего щупа.
Если вода по какой либо причине не поступает, уровень снижается.
Если оголяется щуп "сухо", пищит зумер и зажигается красный светодиод.
Если вода по какой либо причине не прекращает заливаться, достигнув щупа "перелив", включатся зумер и синий светодиод.
базовый 1 вопрос.jpg
базовый 1 вопрос.jpg Электрический НПГ. Системы контроля и безопасности. Оборудование для перегонки и ректификации.
Alex.Che Бакалавр Samara 85 49
Отв.27  07 Мая 12, 20:22, через 6 мин
Dr.Swine,
Интересует старт работы НПГ, его собрали, подключили воду, подключили датчики,подали 220 вольт, как происходит первоначальный набор воды? Или наливаем в ручную до "рабочего" уровня?
Dr.Swine Научный сотрудник Київ 2.3K 802
Отв.28  07 Мая 12, 21:51
Alex.Che,
Вода все время поддерживается по уровню рабочего щупа.
Подали 12 В. Как зарядится базовый конденсатор, так откроется клапан. В зависимости от номинала от 10 до 40 секунд по включению.
Как вода достигнет рабочего щупа, кондер начнет разряжаться ч-з воду на корпус. Клапан закроется.
На ТЭНы подаю напряжение вручную двуполюсным автоматом, естественно после заправки.
Vitaliy_R Бакалавр Cherkassy 69 2
Отв.29  03 Нояб. 12, 23:11
Доброго времени суток!
Парогенератор - класс! Понравился.
Мелкие замечаия автору по конструкции блока контроля и управления. Разем для подключения сети, по соображениям надежности, считаю лишним. И на раземе подключения ТЭНов возможно наличия напряжения, и при отключенной вилке возможно поражение електрическим током. Ситуация конечно маловероятная, но как извесно и палка раз в год стреляет. С уважением Виталий.
Dr.Swine Научный сотрудник Київ 2.3K 802
Отв.30  03 Нояб. 12, 23:23, через 12 мин
Vitaliy_R,
Разем для подключения сети, по соображениям надежности, считаю лишним.Vitaliy_R, 03 Нояб. 12, 22:11
Очень удобно класть в кладовку на полочку прямоугольную коробочку и свернутый отдельно провод, а не коробочку, обмотанную хвостом. С надежностью все норм.
на раземе подключения ТЭНов возможно наличия напряжения,Vitaliy_R, 03 Нояб. 12, 22:11
Мимо палка стрельнула! Все продумано. Там "мама".  Подмигивающий
Vitaliy_R Бакалавр Cherkassy 69 2
Отв.31  04 Нояб. 12, 00:31
Мимо палка стрельнула! Все продумано. Там "мама".Dr.Swine, 03 Нояб. 12, 23:23
Пять балов (по пятибальной системе)
Электрический НПГ
Электрический НПГ. Системы контроля и безопасности. Оборудование для перегонки и ректификации.
  тогда все хокей!
сообщение удалено
olegmak3 Доктор наук СанктПетербург 856 256
Отв.32  01 Апр. 13, 20:54
пищалку с системной платы компьютераkiliwin, 01 Апр. 13, 20:38
Существуют пищалки со встроенным генератором.Надо такую.Поищи в радиотоварах
сообщение удалено
спай Новичок Москва 7 1
Отв.33  13 Февр. 14, 16:03
Игорь приветствую !
тут одна идея в голову пришла, ну и соответственно вопрос возник.
твой клапан отбора и термометр закрывается при достижении некой температуры.
а можно наоборот сделать, чтобы он открывался при достижении какой-то температуры ?

в общем идея есть такая, сделать из куба 20 литров непрерывный парогенератор.

через клапан подключить воду, а термометр воткнуть в куб.
наполнить куб на половину, разогреть на полную, посмотреть температуру. и поставить ее как температуру открытия клапана.
после на минимальной подаче открыть клапан. и он будет клацать пока температура не упадет.

методом тыка подобрать такое раскрытие, чтобы уровень воды был приблизительно постоянный.
то есть я понимаю что если сутками работать, оно все равно в какую то сторону перекосит уровень воды, но чтобы можно было за 1 раз литров 100 перегнать.

что думаешь ?



ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.34  13 Февр. 14, 16:16, через 14 мин
спай, Схема подпитки
pg_i_shim.3.jpg
Pg_i_shim. Электрический НПГ. Системы контроля и безопасности. Оборудование для перегонки и ректификации.
сообщение удалено
Гарик 061 Доктор наук Таганрог 663 256
Отв.35  16 Февр. 14, 11:11
спай, Схема подпитки
pg_i_shim.4.jpg
Pg_i_shim. Электрический НПГ. Системы контроля и безопасности. Оборудование для перегонки и ректификации.

ZSerje, 13 Февр. 14, 16:16
Для этой схемы, Сергей, подойдут такие датчики ?
http://www.ebay.com/...=item3cd85fa3f3
ZSerje Доцент Obuhov-Kiev 1K 552
Отв.36  18 Февр. 14, 21:06
Нет не подойдет, а этот в самый раз
http://www.ebay.com/...=item35c163f323
Верхний ставишь чтобы был замкнут в сухом состоянии, а нижний разомкнут.
олеган Доцент магнитогорск 1.8K 254
Отв.37  18 Февр. 14, 21:14, через 8 мин
3 геркона не лучше?В одной трубке?
Самогонов Магистр Оренбург 297 95
Отв.38  19 Февр. 14, 11:55
Прошу прощения и готов к тапкам, но переубедите меня в том что принцип подержания уровня воды при помощи элементов карбюратора не верен. Или сделать проверить и рассказать?
Вдруг кто то нарывался. Я не нашёл.
stoik Профессор Одесса 2.7K 563
Отв.39  19 Февр. 14, 12:50, через 55 мин
Самогонов, было такое, посмотри пост 1414
сообщение удалено