Позавчера уже занимались перекоммутацией обмоток. Похоже все таки драйверу конец. Я просто напомню всем одно правило с шд. А может кто и не знал. Если обмотки находятся под напряжением нельзя отключать от драйвера шд. Это может привести к поломке драйвера. Это значит, что если Самовар включен, и даже если насос остановлен, но на драйвер подаётся 12 В в обмотках двигателя протекает ток удержания и отключать насос от Самовара нельзя.
Fnr
Специалист
Иркутск
122 10
Отв.1761 16 Апр. 24, 11:27 (через 41 мин)
Я сменил подключение и оно начало при калибровки крутиться. Но не более.Viktor_say, 16 Апр. 24, 09:34
у меня проблема была тоже в начале. тупо не крутился, я методом тыка менял контакты и все заработало, видимо на двигателе пины идут по другому, не так как указано в схеме. 1пин двигателя 2в 3пин 1в 4пин 2а 6пин 1а
Kuban
Доктор наук
Краснодар
576 448
Отв.1762 16 Апр. 24, 11:41 (через 14 мин)
Это значит, что если Самовар включен, и даже если насос остановлен, но на драйвер подаётся 12 В в обмотках двигателя протекает ток удержания и отключать насос от Самовара нельзя.dranek, 16 Апр. 24, 10:46
Значит у мну драйвер дубовый. Или я просто классный пацан ). Все работает, отбор идет, ставлю на паузу и выключателем с двумя группами контактов отключаю ШД. Сразу обе обмотки. Можно снимать с паузы. Подключаю также. Пока полет нормальный.
Добавлено через 13мин.:
Подскажите можно ли проверить работу Servo SG90, через интерфейс самовара? Для теста угла поворота носика узла разбора.shaft32rus, 15 Апр. 24, 12:31
Для вас, в срочном порядке Автоматика Самовар. Вопросы по электр(он)ике., сделан раздел в котором есть методика корректировки углов поворота сервопривода.
dranek
Кандидат наук
Минск
462 429
Отв.1763 16 Апр. 24, 12:30 (через 49 мин)
Kuban, в том что вы замечательный человек, у меня лично сомнений нет. Но вот вам первая ссылка из гугла и скриншот, если у вас они есть. ИМХО лучше отключать подачу 12В. https://predictorllc.ru/...teli-faq-chavo/
Screenshot_2024-04-16-12-25-25-236_com. Автоматика Самовар. Вопросы по электр(он)ике.
Kuban
Доктор наук
Краснодар
576 448
Отв.1764 16 Апр. 24, 12:36 (через 6 мин)
Не буду спорить, не моя тема, наверно просто повезло. Про 12 вольт думал. Надо наверно все-таки сделать. Жалко дорожку резать....
kvic
Магистр
Тула
235 80
Отв.1765 16 Апр. 24, 14:42
первая ссылка из гугла и скриншот, если у вас они есть. ИМХО лучше отключать подачу 12В.dranek, 16 Апр. 24, 12:30
А в даташите сказано:
8.3.7 Protection Circuits The DRV8825 is fully protected against undervoltage, overcurrent, and overtemperature events.
8.3.7 Цепи защиты DRV8825 полностью защищен от пониженного напряжения, перегрузки по току и перегрева.
Т.е. подключай/отключай/замыкай, а защита не дремлет.
Не, ну действительно, какой такой криминальный режим можно создать подключением/отключением движка под напряжением?
dranek
Кандидат наук
Минск
462 429
Отв.1766 16 Апр. 24, 15:53
kvic, про отключение индуктивной нагрузки ничего не написано? Двигатель это индуктивность, при отключении недосинусоиды может случиться перенапряжение. Я это так понимаю. При подключении соответственно бросок тока, от этого защита есть. Но дело ваше.
muxtair
Бакалавр
Мелеуз
91 16
Отв.1767 16 Апр. 24, 19:34
Для вас, в срочном порядке , сделан раздел в котором есть методика корректировки углов поворота сервопривода.Kuban, 16 Апр. 24, 11:41
а есть специалисты кто бы мог сделать horn_996_servo.stl как Samovar_horn.stl из папки 3D. чтобы на шкив одевался и носик для шланга был .
kvic
Магистр
Тула
235 80
Отв.1768 16 Апр. 24, 19:51 (через 18 мин)
Двигатель это индуктивность, при отключении недосинусоиды может случиться перенапряжение.dranek, 16 Апр. 24, 15:53
Так всплеск самоиндукции будет в момент разрыва цепи с током. Т.е. на драйвер этот пик уже ну никак попасть не сможет. Цепь то уже разорвана. Всё рассеется в обмотке.
про отключение индуктивной нагрузки ничего не написано?dranek, 16 Апр. 24, 15:53
Неа. Сходу не нашёл.
logvinov
Магистр
Москва
271 52
Отв.1769 16 Апр. 24, 20:39 (через 48 мин)
а есть специалисты кто бы мог сделать horn_996_servo.stl как Samovar_horn.stl из папки 3D.muxtair, 16 Апр. 24, 19:34
для чего ? вам не установить трубку 6мм в отверстие .. там ее можно прикрутить с боку есть отверстия под винтики .которые так же подойдут от серво набора. Да и коромысло выставляется по длине и после фиксируется винтами 3д принтер не позволяет с такой точностью напечатать посадку на вал .
dranek
Кандидат наук
Минск
462 429
Отв.1770 16 Апр. 24, 21:13 (через 35 мин)
Так всплеск самоиндукции будет в момент разрыва цепи с током. Т.е. на драйвер этот пик уже ну никак попасть не сможет. Цепь то уже разорвана. Всё рассеется в обмотке.kvic, 16 Апр. 24, 19:51
Это если контакты достаточно быстро разойдутся, а если нет, то пробой воздушного промежутка между ними с небольшой искрой спалит драйвер. Примерно так ;D
Esc
Профессор
Москва
2.2K 2.2K
Отв.1771 16 Апр. 24, 21:15 (через 3 мин)
Так всплеск самоиндукции будет в момент разрыва цепи с током. Т.е. на драйвер этот пик уже ну никак попасть не сможет.kvic, 16 Апр. 24, 19:51
Не соглашусь. Разорвать цепь руцями без "дребезга" (многократное чередование вкл/выкл) - сродни фантастике.
kvic
Магистр
Тула
235 80
Отв.1772 16 Апр. 24, 22:47
пробой воздушного промежутка между ними с небольшой искрой спалит драйвер.dranek, 16 Апр. 24, 21:13
Разве у нас 6кВ с токами под несколько сотен ампер? Тут вся энергия в катушке двигателя максимум: W=L*I^2/2 = 0.029*2.5^2/2 = 0.09 Дж. 90 миллиджоулей смогут сжечь драйвер? Из даташита: The DRV8825 contains two H-bridge motor drivers with current-control PWM circuitry. PWM это и есть быстрый-быстрый дребезг. И не сгорает же. Автоматика Самовар. Вопросы по электр(он)ике. А ещё в нем диоды защитные стоят. От обратной полярности.
dranek
Кандидат наук
Минск
462 429
Отв.1773 17 Апр. 24, 04:28
Ну да. Не бьётся, не ломается. Диод не пробивается.
kvic
Магистр
Тула
235 80
Отв.1774 17 Апр. 24, 11:09
Ну да. Не бьётся, не ломается. Диод не пробивается.dranek, 17 Апр. 24, 04:28
Да я разве против. Я полностью согласен, что подключение периферии желательно подключать на обесточенном оборудовании. Но если в даташите нет категорического упоминания об этом, то предполагается, что горячее подключение/отключение допустимо.
dranek
Кандидат наук
Минск
462 429
Отв.1775 17 Апр. 24, 12:08 (через 59 мин)
Получается, теперь, если у кого нибудь помрёт драйвер DRV8825 при отключении насоса на горячую, он будет знать кому сказать спасибо. Ну а я пожалуй рисковать лишний раз не стану и буду делать так, как советуют ребята с антистатическими браслетами.
lkosojКуратор
Видное
569 627
Отв.1776 17 Апр. 24, 14:05
Во избежание проблем с драйвером шагового двигателя лучше все манипуляции с ним проводить при отключенном питании. Я три штуки сжег в процессе эксперементов, ничего вроде бы с ними не делая. Сгоревший драйвер - это тоже опыт. У меня он есть
muxtair
Бакалавр
Мелеуз
91 16
Отв.1777 17 Апр. 24, 14:24 (через 19 мин)
для чего ? вам не установить трубку 6мм в отверстие .. там ее можно прикрутить с боку есть отверстия под винтики .которые так же подойдут от серво набора.logvinov, 16 Апр. 24, 20:39
если вы не умеете или вам сложно , то можно этот пост было не писать , я спросил кто умеет . там делов на 5 минут , если человек понимающий . зачем нужны мне лишние винтики , когда можно просто шланг одеть на носик , как в версии Samovar_horn.stl .
сообщение удалено
logvinov
Магистр
Москва
271 52
Отв.1778 17 Апр. 24, 15:28
если вы не умеете или вам сложно , то можно этот пост было не писать , я спросил кто умеет .muxtair, 17 Апр. 24, 14:24
прозвучало по хамски ...ну да ладно, будем выше этого , время будет сделаю...
muxtair
Бакалавр
Мелеуз
91 16
Отв.1779 17 Апр. 24, 15:36 (через 9 мин)
прозвучало по хамски ...ну да ладно, будем выше этого , время будет сделаю...logvinov, 17 Апр. 24, 15:28
я не кому не хамил , если вам это показалось , то приношу свои извинения !!!