Поразмышлял тут на досуге.
Использование датчика давления в связке с датчиком уровня на предзахлебе может дать весьма положительный эффект. К примеру удержание флегмы на нижнем срезе диопра. Считай сразу на выходе из насадки.
Я пытался добиться такого состояния колонны, это сложно, но реально. По крайней мере на первой половине перегона. Очень уж очень тонкая настройка. Но на следующем перегоне эта настройка уже не работает. Нужно опять подстраивать датчик уровня флегмы. С отверткой на стремянке. Улыбающийся
В конце-концов оставляешь эту затею - не поднимается выше половины диопра - и то хорошо.
Но, нужно признать, что предзахлеб, в принципе работает по датчику флегмы. Датчик давления улучшит и облегчит стабилизацию колонны в этом режиме, скорее всего это будет весьмя ощутимо.

Существует режим, который ни как не автоматизирован. Это отбор тела в пленочном режиме.
При этом режиме, по мере истощения кубовой навалки и постоянной величины подаваемой мощности, давление в кубе постепенно падает. Не погружаясь в дебри джоулей и молей, и так ясно, что колона не стабильна. По мере отбора в нее поступает все меньше и меньше спирта.
Вот тут датчик давления в кубе мог бы сыграть главную и весьма важную роль - управляя мощностью поддерживать постоянное давление в кубе, тем самым обеспечив поток пара подаваемый в колонну с постоянной скоростью. Тем самым сделать колонну стабильной на протяжении почти всего перегона. Причем для довольно широкого диапазона задач. Будь то спирт с плотной насадкой или зерно с более разреженной.
Конечно, отладка алгоритма потребует некоторых тестов, но думаю, что эффект использования будет даже более чем...
Кстати, где-то в сети была методика, но для ручного управления. На каждый градус повышения температуры куба, нужно было добавлять мощность на N-ное количество ватт.
dranek Магистр Минск 247 155
Отв.1821  23 Апр. 24, 22:22, через 38 мин
muxtair, я вовсе не планировал менять схему часто. Точнее вообще не планировал менять. Разве только для исправления ошибок. Самовар будет обновляться чаще.

Kuban, очень интересно, но я наверно не дорос ещё. Мало что понял. Куча "почему".

Добавлено через 23мин.:

В принципе могу попробовать на 95% захлёбного давления 4 л из 5 отобрать. Но на нижней грани диоптра стрёмно, разве что над диоптром еще царгу 20 см поставить.
muxtair Бакалавр Мелеуз 76 11
Отв.1822  24 Апр. 24, 08:26
собираю деталюхи на Самовар , возник вопрос .
автор автоматики использует шаговый двигатель Nema 17CS04A ?
на повторенном мной перистальтическом насосе с этого форума
стоит шаговый двигатель Nema 17HS4401 , можно заменить Nema 17CS04A на Nema 17HS4401
без танцев с бубном ? может уже стоит у кого такой на автоматике ?
logvinov Магистр Москва 217 33
Отв.1823  24 Апр. 24, 08:57, через 31 мин
А в чем в них разница ?! nema17 он везде nema17 размеры идентичны ..Подключения так же одинаково ..
Есть инструкция(документация) уже отработанная и проверенная как и что лучше ..Двигайтесь в этом направлении .. а если что то пробуете внести какие то поправки в сборке или новые детали, то обязательно если вас не затруднит отписаться тут, чтоб добрые люди добавили в документацию.
Я на такие вещи не смотрю все двигатели у меня nema17 без этикеток и надписей , Основную наверно работу двигателя будет выполнять драйвер и его правильная настройка и ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Добавлено через 1мин.:

можно заменить Nema 17CS04A на Nema 17HS4401muxtair, 24 Апр. 24, 08:26
Можно, все будет хорошо и все будет работать ..
Viktor_say Бакалавр Саянск 71 3
Отв.1824  25 Апр. 24, 16:34
Подскажите, из-за чего выскакивает ошибка ТСА? Датчик ТСА вообще не подключен.
2024-04-25 21-31-32.JPG
2024-04-25 21-31-32.JPG Автоматика Самовар. Вопросы по электр(он)ике.
Kuban Кандидат наук Краснодар 343 232
Отв.1825  25 Апр. 24, 17:25, через 51 мин
Скрин вкладки Температура - в студию.
Viktor_say Бакалавр Саянск 71 3
Отв.1826  26 Апр. 24, 08:17
Скрин вкладки Температура - в студию.Kuban, 25 Апр. 24, 17:25
Ошибка ТСА сама ушла.

Добавлено через 1мин.:

Начал отбор голов и началась самопроизвольна включатся Пауза.
Не могу понять почему.
2024-04-26 13-04-55.JPG
2024-04-26 13-04-55.JPG Автоматика Самовар. Вопросы по электр(он)ике.
2024-04-26 13-05-06.JPG
2024-04-26 13-05-06.JPG Автоматика Самовар. Вопросы по электр(он)ике.
Kuban Кандидат наук Краснодар 343 232
Отв.1827  26 Апр. 24, 08:39, через 22 мин
Не должно. Возможно в памяти Самовара не та программа что видите. Добавьте ниже строки Головы еще одну строку Головы. Введите значения с учетом уже отобранного.
Дайте команду Установить программу, а затем на Главной - Следующая программа. Самовар перейдет к новой стоке, которую вы только что создали . и посмотрим...

Добавлено через 2мин.:

П.С Пауза всегда пишет - по какому параметру она включается. Если будет включаться- дайте скрин.

Добавлено через 6мин.:

П.с У вас температура пара выше чем температура в царге. Такое бывает,но все равно проверьте правильность определения местоположения датчиков и коррекцию на вкладке Температура.
Viktor_say Бакалавр Саянск 71 3
Отв.1828  26 Апр. 24, 09:37, через 59 мин
Для пробы исключил датчик пара. Датчики стоят правильно, перепрове
проверьте правильность определения местоположения датчиковKuban, 26 Апр. 24, 08:39
рил.
Для пробы исключил датчик пара. Датчики стоят правильно, перепрове
сообщение удалено
Viktor_say Бакалавр Саянск 71 3
Отв.1829  26 Апр. 24, 09:42, через 5 мин
А что с паузой?Kuban, 26 Апр. 24, 09:39
Вот сейчас идёт заново разгон колонны с исключенным датчиком пара. Ждём.
А почему Т пара выше чем Т в царге?
Kuban Кандидат наук Краснодар 343 232
Отв.1830  26 Апр. 24, 09:48, через 7 мин
Такое бывает на коротких колоннах. У меня было.
На 1,5 метрах такого не наблюдаю. Ни одного вразумительного ответа я не нашел. Говорят что-то про давление, концентрацию, испаряемость...
Для душевного спокойствия можно сделать поправки для датчиков пара и царги, чтобы разница была плюсовая. Например +0,7.
Viktor_say Бакалавр Саянск 71 3
Отв.1831  26 Апр. 24, 09:55, через 8 мин
Например +0,7.Kuban, 26 Апр. 24, 09:48
+0,7 Царга выше пара?

Добавлено через 12мин.:

Понял про какую температуру вы. Там где у меня -2.125, а должно быть +0.7

Добавлено через 8мин.:

Добавьте ниже строки Головы еще одну строку Головы.Kuban, 26 Апр. 24, 08:39
Добавил строку. Тоже самое.Пар поправил. Пауза с надписью Головы
Screenshot_1.jpg
Screenshot_1.jpg Автоматика Самовар. Вопросы по электр(он)ике.
logvinov Магистр Москва 217 33
Отв.1832  26 Апр. 24, 10:36, через 41 мин
Отбор голов на 3квт?! Не много будет? Может убавить и будет стабильность наблюдаться
Viktor_say Бакалавр Саянск 71 3
Отв.1833  26 Апр. 24, 10:39, через 4 мин
Отбор голов на 3квт?!logvinov, 26 Апр. 24, 10:36
Колонна 3" весь отбор должен идти на предзахлёбе.Но я попробую на 2 кВ
сообщение удалено
Viktor_say Бакалавр Саянск 71 3
Отв.1834  26 Апр. 24, 10:47, через 8 мин
А насос реально останавливается?Kuban, 26 Апр. 24, 10:47
Да, останавливается.
сообщение удалено
Viktor_say Бакалавр Саянск 71 3
Отв.1835  26 Апр. 24, 11:13, через 27 мин
Также, Хвосты, Пауза.

Добавлено через 2мин.:

Похоже драйвер глючит.
Попробовал сделать калибровку, когда начинается калибровка на 100 мл, включается разгон колонны.
Kuban Кандидат наук Краснодар 343 232
Отв.1836  26 Апр. 24, 11:22, через 9 мин
Это не драйвер. Самовар не знает - крутит двигатель или нет.
Такое впечатление что прошивка криво стоит. Или по питанию такие глюки что Самовар "сходит с ума".
Ну попробуйте еще головы отбирать на программе Тело. Поставьте по-больше значения вылетов за уставку на обоих датчиках. Скорость как для голов.

Добавлено через 3мин.:

По сути получается, что Самовар откуда-то получает команду Пауза. Как будто вы сами ее даете, с интерфейса.
Viktor_say Бакалавр Саянск 71 3
Отв.1837  26 Апр. 24, 11:30, через 8 мин
Как будто вы сами ее даете, с интерфейса.Kuban, 26 Апр. 24, 11:22
В скетче бы на монитор порта выдать бы откуда прилетает пауза. что бы было более понятнее.

Добавлено через 9мин.:

Или по питанию такие глюки что Самовар "сходит с ума".Kuban, 26 Апр. 24, 11:22
Попробую подключить блок питания от компа. Он 100% стабильный и по мощности большой.
сообщение удалено
lkosoj Куратор Видное 387 401
Отв.1838  26 Апр. 24, 12:05, через 36 мин
Кнопка используется? Резистор подтяжки для неё стоит?
Если нет, то нужно в скетче закомментировать в файле Samovar_ini.h использование кнопки.
//#define USE_BTN                              //использовать кнопку

Похоже, идут наводки, которые ловит ESP32 и воспринимает как нажатие кнопки. А она ставит отбор на паузу
Viktor_say Бакалавр Саянск 71 3
Отв.1839  26 Апр. 24, 12:07, через 3 мин
Кнопки нет.
Ок, закоментирую. Спасибо.