можно двигаться дальше, нельзя ли короткий ликбез о том что и как реализовано из моего предложения здесь?dranek, 22 Окт. 24, 16:58Постарался максимально перенести логику из скрипта в скетч. Точно есть одна проблема - насос подачи браги пока работает не корректно (скорость выставляет абстрактную).
Автоматика Самовар
lkosoj
Куратор
Видное
569 628


Toljnuch
Бакалавр
Сочи
60
Отв.2361 22 Окт. 24, 20:04
Добрый вечер. Кто нибудь датчик протечки использует? И Какой?
Kuban
Доктор наук
Краснодар
577 452

Отв.2362 22 Окт. 24, 20:58 (через 55 мин)
Добрый вечер. Кто нибудь датчик протечки использует? И Какой?Toljnuch, 22 Окт. 24, 20:04Здесь
lkosoj
Куратор
Видное
569 628

Отв.2363 23 Окт. 24, 21:14
Заново выложил версию 6.20.
Тестирующим НБК обязательно к скачиванию, исправления касаются только НБК.
Исправлена установка скорости насоса, другие найденные ошибки.
Так же пока отключил использование LuaPin для контроля уровня воды в парогенераторе, возможно, правильнее контроль уровня повесить на AlarmPin.
Тестирующим НБК обязательно к скачиванию, исправления касаются только НБК.
Исправлена установка скорости насоса, другие найденные ошибки.
Так же пока отключил использование LuaPin для контроля уровня воды в парогенераторе, возможно, правильнее контроль уровня повесить на AlarmPin.
Shtirliz007
Бакалавр
Москва
87 11

Заново выложил версию 6.20.lkosoj, 23 Окт. 24, 21:14Если НБК не пользуюсь, надо переустанавливать?
lkosoj
Куратор
Видное
569 628

Отв.2365 23 Окт. 24, 21:37 (через 17 мин)
Нет, не обязательно
dranek
Кандидат наук
Минск
462 429

Отв.2366 23 Окт. 24, 23:26
Так же пока отключил использование LuaPin для контроля уровня воды в парогенераторе, возможно, правильнее контроль уровня повесить на AlarmPin.lkosoj, 23 Окт. 24, 21:14Вполне приемлемо, обсуждали с ais77, мне придется добавить ещё один датчик, будет значит установка брутальней.
Тем временем у меня вторая итерация односторонней платы Самовара, первая была запаяна, Самовар запустился, проверены основные функции, найденные ошибки исправлены, и добавлены новые. Через недельку, две протестирую вторую.
Заинтересованным прошу писать замечания и предложения, можно в личку.
Ссылка та же.

Дорожки кажутся рваными, плюс излишне заглубился, на самом деле всё звонится и будет еще залужено, китайцы прислали тупые граверы. Главное достаточно широкие промежутки между дорожками, что снижает риск летального исхода для esp32. Фрезеровке плат пока только учусь, попутно доделывая станок, видно, что люфты большие.
Knyazskill
Бакалавр
Emva
89 1

Здравствуйте, при компиляции скетча ошибка , делал все как по инструкции порт вайфай увидел . Фото приложу
lkosoj
Куратор
Видное
569 628

Отв.2368 24 Окт. 24, 00:33 (через 56 мин)
Перевыложил, попробуйте заново скачать и скомпилировать.
Toljnuch
Бакалавр
Сочи
60
Отв.2369 24 Окт. 24, 00:51 (через 18 мин)
Купил еще один BME280 3,3 V и опять не работает не на одной из трех прошивок. В чем может быть причина?
сообщения удалены (2)
Alpari129
Студент
Братск
10
Отв.2370 24 Окт. 24, 11:52
Всем привет! Принимайте в ряды пользователей Самовара. Пока нахожусь на стадии сборки. Прочитал документацию и инструкцию по сборке. Не нашел инструкции подключения насоса охлаждения и на схеме он отсутствует))) Ткните носом, пожалуйста!!!
ser52
Специалист
Москва
175 39
Отв.2371 24 Окт. 24, 11:55 (через 4 мин)
Поясните какая нога #define ALARM_BTN_PIN -1 в скетчи V20
ais77
Специалист
Москва
117 153

Отв.2372 24 Окт. 24, 12:15 (через 20 мин)
Не нашел инструкции подключения насоса охлажденияAlpari129, 24 Окт. 24, 11:52В основном архиве с гита картинка лежит в папке:
/Fritzing scheme/Pump_scheme.png
Kuban, а в доки, наверное, имеет смысл добавить, да - важный же компонент.
А то там сейчас только сложная вариация с центробежным описана, а базового-то и нет)
Добавлено через 5мин.:
Поясните какая ногаser52, 24 Окт. 24, 11:55Если это про samovar_ini.h
#define USE_ALARM_BTN
то, это 35 нога, в описаниях пинов указано.
ser52
Специалист
Москва
175 39
Отв.2373 24 Окт. 24, 12:39 (через 24 мин)
А что означает эта строчка #define ALARM_BTN_PIN -1 в скетчи V20 в samovar_ini.h именно -1
ais77
Специалист
Москва
117 153

Отв.2374 24 Окт. 24, 14:37
в скетчи V20 в samovar_ini.hser52, 24 Окт. 24, 12:39пару часов буквально как выкачал последний апдейт - не там такой строчки в samovar_ini.h, пруф скриншотом можно?
Shtirliz007
Бакалавр
Москва
87 11

Подскажите что не так делаю. Зуммер пищит только при смене программы. При сообщении откройте охлаждение тишина.
ser52
Специалист
Москва
175 39
Отв.2376 24 Окт. 24, 16:04 (через 10 мин)
скриншотом можно?ошибся стр. 107 samovar_pin.h
Shtirliz007
Бакалавр
Москва
87 11
Отв.2377 24 Окт. 24, 16:55 (через 52 мин)
Подскажите что не так делаю. Зуммер пищит только при смене программы. При сообщении откройте охлаждение тишинаShtirliz007, 24 Окт. 24, 15:55странная история. на программе ректификация зуммер работает при сообщении откройте воду. в программе дистилляция тишина.
Kuban
Доктор наук
Краснодар
577 452

Отв.2378 24 Окт. 24, 17:03 (через 8 мин)
Подскажите что не так делаю. Зуммер пищит только при смене программы. При сообщении откройте охлаждение тишина.Shtirliz007, 24 Окт. 24, 15:55Проверил у себя. Сейчас на воду не пищит. Почему - нужно спросить у lkosoj,
Shtirliz007
Бакалавр
Москва
87 11
Отв.2379 24 Окт. 24, 17:04 (через 1 мин)
Проверил у себя.Kuban, 24 Окт. 24, 17:03проверял на версия 17, 19, 20.
на воду пищит только в программе ректификация
Добавлено через 4мин.:
lkosoj, Алексей, можно сделать чтоб в телеграмм отправлялось уведомление "открыть воду"?
пока туда летят только сообщения о начале, смене программы