27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

Автоматика Самовар

Форум самогонщиков Вопросы по электр(он)ике
1 ... 21 22 23 24 25 26 27 ... 129 24
lkosoj Куратор Видное 493 513
Отв.460  12 Февр. 23, 08:39
У меня вентилятор всё время от 5В крутится. Этого достаточно, если на драйвере радиатор стоит.
kamram Студент Ufa 48 23
Отв.461  12 Февр. 23, 09:59
Доброго дня всем. Возник вопрос по РМВ-к. Пытаюсь соединить с самоваром. В скетче оставил только работу с рмв-к, rx-tx по схеме, рмв-к выставлен режим IO. В самоваре (вэб интерфейс) включаю питание. РМВ-к послушно выдает макс напряжение (мощность). Пытаюсь через самовар или рмв-к изменить напряжение, питание отключается, появляется сообщение, что нет связи с стабилизатором мощности. Ломаю голову, где проблема, в самом рмв-к или что-то с проводами на косячил.
lkosoj Куратор Видное 493 513
Отв.462  12 Февр. 23, 11:18
Самовар не получает от регулятора ответ на запрос напряжения и выключается. RX/TX должны быть подключены крест на крест у регулятора и ESP32. Я бы начал с проводов, если у регулятора точно включен режим работы по UART
kamram Студент Ufa 48 23
Отв.463  12 Февр. 23, 11:58, через 40 мин
RX/TX должны быть подключены крест на крест у регулятора и ESP32. Я бы начал с проводов, если у регулятора точно включен режим работы по UARTlkosoj, 12 Февр. 23, 11:18
Режим UART включен отражается на дисплее регулятора как IO, провода rx-tx крест на крест. Придется видимо проверять рмв-к на AT-команды. Спасибо.
Chernik_ Специалист Липецк 129 62
Отв.464  13 Февр. 23, 14:30
Привет.
По совету ais77 поставил на мотор диод Шотки и увеличил частоту ШИМ регулирования насоса с 15 до 250 Гц. Работающий насос действительно практически не слышно.
Но. Может ли это повлиять на оптимальные значения коэффициентов П, И, Д, заданные в скетче?
Сначала у меня температура воды на сбросе гуляла вокруг заданной при стабильной мощности примерно на один градус. Тогда я уменьшил коэффициент П до 4.Сейчас температура меняется примерно на пол градуса от заданной. Имеет ли смысл дальше оптимизировать коэффициенты, как у всех с этим дела обстоят?
lkosoj Куратор Видное 493 513
Отв.465  13 Февр. 23, 15:00, через 30 мин
Может ли это повлиять на оптимальные значения коэффициентов П, И, Д, заданные в скетче?Chernik_, 13 Февр. 23, 14:30
Не может. Частота определяет, сколько раз в единицу времени будет подаваться напряжение на мотор, а PID определяет, на какое время включить подачу напряжения. Т. е., если PID определит, что насос нужно включить на половину секунды за секунду, то напряжение на насос будет подано 15/2 раз за половину секунды в первом случае или 250/2 раз за ту же половину во втором.

Сначала у меня температура воды на сбросе гуляла вокруг заданной при стабильной мощности примерно на один градус. Тогда я уменьшил коэффициент П до 4.Сейчас температура меняется примерно на пол градуса от заданной.Chernik_, 13 Февр. 23, 14:30
Сильно зависит от подводимой мощности. Универсальных значений нет. Можно подобрать какие-то усредненные. Колебания Т воды в пределах нескольких градусов не будет существенно влиять на процесс (если вообще будет). Главное, чтобы подводимая мощность была стабильна.
ais77 Бакалавр Москва 78 76
Отв.466  13 Февр. 23, 22:31
увеличил частоту ШИМ регулирования насоса с 15 до 250Chernik_, 13 Февр. 23, 14:30
у меня стоит частота 450 Гц и температура тоже как вкопанная: максимум флуктуации (временной, секунд на 10) - 1 градус. На процесс не влияет совершенно. Мне важны были тишина и (как следствие) долговечность насоса.
PID не менял)
lex738 Студент Рязань 20 3
Отв.467  15 Февр. 23, 08:56
Перегоняю с Самоваром, ещё с прошивкой 5.03 уже ровно год, в среднем 2 раза в месяц. За это время ни одного глюка, все работает ровно, всё полностью устраивает. Приловчился так, что всё происходит практически без участия оператора. Единственое, что напрягает, это пауза в отборе по превышению температуры в режиме "Предзахлеб". Алексей, я могу, не обновляясь, как-нибудь отключить у себя эту функцию? Так-как "Предзахлеб" использую в первой половине отбора, когда хвосты ещё далеко в кубе.
lkosoj Куратор Видное 493 513
Отв.468  15 Февр. 23, 09:26, через 31 мин
Сейчас такой возможности нет. Сделаю в следующей версии опцию в настройках, чтобы можно было отключить в режиме предзахлеба паузу. Сделаю по другому - чтобы температура тела в режиме предзахлеба корректировалась сама. При этом Самовар не будет вставать на паузу
lex738 Студент Рязань 20 3
Отв.469  15 Февр. 23, 09:40, через 14 мин
Сделаю в следующей версии опцию в настройкахlkosoj, 15 Февр. 23, 09:26
Придется всё-таки обновляться
Автоматика Самовар
Автоматика Самовар. Вопросы по электр(он)ике.


Добавлено через 2мин.:

Сейчас такой возможности нет.lkosoj, 15 Февр. 23, 09:26
Может какую строку мне # ?
lkosoj Куратор Видное 493 513
Отв.470  15 Февр. 23, 09:57, через 18 мин
Можно увеличить уставку по пару и в царге. Тогда на паузу вставать не будет.
Kuban Кандидат наук Краснодар 472 355
Отв.471  15 Февр. 23, 09:58, через 1 мин
Может какую строку мне # ?lex738, 15 Февр. 23, 09:40
До появления возможности отключения можно начало выхода на предзахлеб разбить на несколько этапов, вставляя строку "Пауза" со временем выполнения несколько секунд.
Особенностью данной строки программы является то, что по окончании выполнения и переходу к следующей строке программы, Самовар сбрасывает, у себя в памяти, значения температуры царги и пара, если они были ранее зафиксированы. Т.е это аналогично тому,  если бы оператор, хотел бы задать новые значения температур "Царги" и "Пара" и физически нажал “Задать Т отбора тела “ на вкладке “Дополнительно”. 
lex738 Студент Рязань 20 3
Отв.472  15 Февр. 23, 10:17, через 20 мин
Можно увеличить уставку по пару и в царге. Тогда на паузу вставать не будетlkosoj, 15 Февр. 23, 09:57
Не, тогда на строке "Тело" нужно будет возвращать значения уставки. У меня стоят 0.3 на царге и 0,2 по пару.

вставляя строку "Пауза" со временем выполнения несколько секунд.Kuban, 15 Февр. 23, 09:58

А вот этот вариант можно попробовать, если после строки "Пауза" значения обнуляются(этого я не знал). В моём случае на "Предзахлебе" я беру обычно 1,5 л со скоростью 1л/ч. Разобью на три части по 0,5 л через паузу, понаблюдаю в следующий раз. Хотя, следущих раз теперь через две недели, Алексей уж наверное, запилит обнову...
lkosoj Куратор Видное 493 513
Отв.473  15 Февр. 23, 10:23, через 7 мин
Разобью на три части по 0,5 л через паузуlex738, 15 Февр. 23, 10:17
Имелось в виду, что нужно две-три паузы по секунде поставить в самом начале предзахлеба, условно: чтобы три минуты предзахлеб, пауза, три минуты предзахлеб, пауза, две минуты предзахлеб, пауза, а дальше уже как обычно. За это время колонна в режиме предзахлеба уже должна будет стабилизироваться по температуре
Kuban Кандидат наук Краснодар 472 355
Отв.474  15 Февр. 23, 10:27, через 4 мин
моём случае на "Предзахлебе" я беру обычно 1,5 л со скоростью 1л/ч. Разобью на три части по 0,5 л через паузу,lex738, 15 Февр. 23, 10:17
Тут что-то не то... При таких условиях пар стоит как вкопаный, а температура царги поднимется максимум на 1° в самом начале. Колонна 1,5"? Короткая царга?
lex738 Студент Рязань 20 3
Отв.475  15 Февр. 23, 10:56, через 29 мин
Колонна 1,5", высота 1,1 м, рыхлая насадка. Продукт стабильно 94% при 20 гр. при отборе 1 л/ч. Перелив через паропровод примерно на 151-153 В на моем стабилизаторе(от СС зависит). На настройке "Предзахлеба" Самовар поднимает напряжение... последний раз поднял до 156 В(датчик флегмы у меня стоит в голове) Приходится "топить колонну", возможно, у кого датчик стоит на диоптре, ситуация другая. Температура в царге может при этом подняться на 3 гр. в голове на 1. Но уставка то всего на 0,3 гр.
Kuban Кандидат наук Краснодар 472 355
Отв.476  15 Февр. 23, 11:11, через 15 мин
У меня температура пара от старта отбора голов до окончания всего отбора поднимется максимум на 0,1. Включая режим "предзахлеб". Очевидно отбираете спирта больше чем генерирует колонна, в силу высоты и особенности насадки. Скину вам в личку ссылку на свой график в облаке - посмотрите на досуге.
lex738 Студент Рязань 20 3
Отв.477  15 Февр. 23, 11:11, через 1 мин
За это время колонна в режиме предзахлеба уже должна будет стабилизироваться по температуреlkosoj, 15 Февр. 23, 10:23
На стабильный режим предзахлеба у меня может долго выходить...
lkosoj Куратор Видное 493 513
Отв.478  15 Февр. 23, 11:12, через 1 мин
Тогда подождать новую версию Улыбающийся
lex738 Студент Рязань 20 3
Отв.479  15 Февр. 23, 11:16, через 4 мин
ссылку на свой график в облакеKuban, 15 Февр. 23, 11:11
Я, к сожалению, не сохранил свой лог, а ведь была мысль... В следующий раз сохраню.