Да, он. LR7843 до 30В работает. Там есть другие варианты мосфетов с существенно более высокими рабочими напряжениями, но у 7843 самое низкое сопротивление и я выбрал его.
ais77
Специалист
Москва
114 148
Отв.702 06 Апр. 23, 07:02
Мосфет без радиатораChernik_, 05 Апр. 23, 22:42
Ну, при желании, небольшой радиатор туда прекрасно поместится, кмк - с прижимом через ТП-9 или вообще самоклейку, у меня такие на Апельсинках стоят. Судя по размерам, его вообще можно внутрь стандартного светодиоднодного БП спрятать, крррасота воистину) А ссылку-то (или, хоть, строку поиска для Али)?
gxtkjdjl
Профессор
Архангельск
7.7K 2K
Отв.703 06 Апр. 23, 08:40
А ссылку-тоais77, 06 Апр. 23, 07:02
выше. под словом "он"
Добавлено через 59мин.:
Chernik_, а его можно применить для управления клапаном отбора, вместо релейного модуля с 5 вольтовым управлением, от дуни?
neva2012
Профессор
Питер - Геленджик
3K 755
Отв.704 06 Апр. 23, 09:46
а его можно применить для управления клапаном отбораgxtkjdjl, 06 Апр. 23, 08:40
По описанию вроде да "Широко используется для управления запуском и остановкой двигателя, электромагнитного клапана и другого трибутарного оборудования"
gxtkjdjl
Профессор
Архангельск
7.7K 2K
Отв.705 06 Апр. 23, 10:05 (через 19 мин)
выписал. проверю, отпишусь в соответствующей теме. тут, как понял, без клапана обходятся
Chernik_
Специалист
Липецк
178 96
Отв.706 06 Апр. 23, 10:12 (через 8 мин)
Если ток на клапан в пределах 3А, то без проблем. Если Мосфет будет греться, как тут уже посоветовали, можно приклеить небольшой радиатор.
gxtkjdjl
Профессор
Архангельск
7.7K 2K
Отв.707 06 Апр. 23, 10:26 (через 15 мин)
Если ток на клапан в пределах 3А,Chernik_, 06 Апр. 23, 10:12
синий клапан 12в 6 ватт.
Fnr
Специалист
Иркутск
116 10
Отв.708 06 Апр. 23, 10:51 (через 26 мин)
Заказал новое реле для отключения контактора. Все теже грабли. Зависание при отключении теперь даже и без кнопки. Убираешь контактор и все ок становится. Думаю попробовать сделать чтобы контактор отключал не рмвк, а просто розетку на Тэн
Как вообще у кого стоит контактор? Что отключает ?
Kuban
Доктор наук
Краснодар
558 418
Отв.711 06 Апр. 23, 11:11 (через 7 мин)
ais77,
кмк - с прижимом через ТП-9ais77, 06 Апр. 23, 07:02
Что за зверь?
Добавлено через 1ч. 14мин.:
Как вообще у кого стоит контактор? Что отключает ?Fnr, 06 Апр. 23, 11:05
Контактор не использую, но сейчас использую РМВК. Я бы поставил контактор после РМ. Точнее не совсем так. Сделал бы так чтобы контактор разрывал питание на ТЭН. Но непосредственно сам регулятор я бы не включал через контактор. Тем более в случае пробоя симистора это не поможет.
Fnr
Специалист
Иркутск
116 10
Отв.712 06 Апр. 23, 14:46
перекинул контактор на тэн и все стало стабильно. за 3минуты тыканье реле, 1 перезагрузка и 0 зависаний. есть конечно микрофризы но возможно это так и должно быть.
Kuban
Доктор наук
Краснодар
558 418
Отв.713 06 Апр. 23, 16:03
есть конечно микрофризыFnr, 06 Апр. 23, 14:46
Версия прошивки 5.26?
Fnr
Специалист
Иркутск
116 10
Отв.714 06 Апр. 23, 16:29 (через 27 мин)
Версия прошивки 5.26?Kuban, 06 Апр. 23, 16:03
да. в момент включения реле и выключения. зависает на 2-3сек
Добавлено через 8мин.:
качество не загрузилось, но в принципе все понятно. чуть фризит, у всех так?
Chernik_
Специалист
Липецк
178 96
Отв.715 06 Апр. 23, 23:12
Привет.
Внимательно погонял компактный мосфет-модуль из вчерашнего сообщения. Собрал стендик, погонял в течение часа свой насос в режиме максимальной мощности (у меня насос на 3,5 л/мин и ток на нем написан 2А) и в режиме рабочей мощности (около трети от максимальной). При этом параметр PUMP_PWM_FREQ 450. Во всех режимах нагрев мосфета LR7843 выше комнатной температуры на ощупь не ощущался. Он даже не теплел. Определенно, радиатор ему не потребуется. Думаю, его можно рекомендовать к использованию. Буду ставить его внутрь Самовара.
logvinov
Магистр
Москва
269 50
Отв.716 07 Апр. 23, 09:37
Привет всём, что я делаю не правильно, решил поставить реле твердотельное(ssr- 40a da)на вкл насоса, подключил по схеме с сайта. Так же пин d4 подтянул к земле. Но при вкл насоса, он не запускается, диод на реле мигает , но результат нулевой. IMG_20230406_221938. Автоматика Самовар. Вопросы по электр(он)ике.
Добавлено через 1мин.:
В скетче поставил по 40% на запуск
Kuban
Доктор наук
Краснодар
558 418
Отв.717 07 Апр. 23, 09:45 (через 8 мин)
Это реле DC-DA для переменного напряжения. Нужно для постоянного DС-DC (или еще обозначается DD).