Автоматика Самовар
gxtkjdjl
Профессор
Архангельск
7.1K 1.9K
Отв.700 05 Апр. 23, 23:01
это он 12 вольтовым потребителем можно управлять?
Chernik_
Специалист
Липецк
129 62
Отв.701 06 Апр. 23, 00:02
Да, он. LR7843 до 30В работает. Там есть другие варианты мосфетов с существенно более высокими рабочими напряжениями, но у 7843 самое низкое сопротивление и я выбрал его.
ais77
Бакалавр
Москва
78 76
Отв.702 06 Апр. 23, 07:02
Мосфет без радиатораChernik_, 05 Апр. 23, 22:42Ну, при желании, небольшой радиатор туда прекрасно поместится, кмк - с прижимом через ТП-9 или вообще самоклейку, у меня такие на Апельсинках стоят.
Судя по размерам, его вообще можно внутрь стандартного светодиоднодного БП спрятать, крррасота воистину)
А ссылку-то (или, хоть, строку поиска для Али)?
gxtkjdjl
Профессор
Архангельск
7.1K 1.9K
Отв.703 06 Апр. 23, 08:40
А ссылку-тоais77, 06 Апр. 23, 07:02выше. под словом "он"
Добавлено через 59мин.:
Chernik_, а его можно применить для управления клапаном отбора, вместо релейного модуля с 5 вольтовым управлением, от дуни?
neva2012
Профессор
Питер - Геленджик
2.6K 678
Отв.704 06 Апр. 23, 09:46
а его можно применить для управления клапаном отбораgxtkjdjl, 06 Апр. 23, 08:40По описанию вроде да
"Широко используется для управления запуском и остановкой двигателя, электромагнитного клапана и другого трибутарного оборудования"
gxtkjdjl
Профессор
Архангельск
7.1K 1.9K
Отв.705 06 Апр. 23, 10:05, через 19 мин
выписал. проверю, отпишусь в соответствующей теме. тут, как понял, без клапана обходятся
Chernik_
Специалист
Липецк
129 62
Отв.706 06 Апр. 23, 10:12, через 8 мин
Если ток на клапан в пределах 3А, то без проблем. Если Мосфет будет греться, как тут уже посоветовали, можно приклеить небольшой радиатор.
gxtkjdjl
Профессор
Архангельск
7.1K 1.9K
Отв.707 06 Апр. 23, 10:26, через 15 мин
Если ток на клапан в пределах 3А,Chernik_, 06 Апр. 23, 10:12синий клапан 12в 6 ватт.
Fnr
Специалист
Иркутск
115 10
Отв.708 06 Апр. 23, 10:51, через 26 мин
Заказал новое реле для отключения контактора. Все теже грабли. Зависание при отключении теперь даже и без кнопки. Убираешь контактор и все ок становится. Думаю попробовать сделать чтобы контактор отключал не рмвк, а просто розетку на Тэн
Chernik_
Специалист
Липецк
129 62
Отв.709 06 Апр. 23, 11:04, через 13 мин
синий клапан 12в 6 ватт.gxtkjdjl, 06 Апр. 23, 10:26С током меньше 1А он даже тёплым не будет.
Fnr
Специалист
Иркутск
115 10
Отв.710 06 Апр. 23, 11:05, через 1 мин
Как вообще у кого стоит контактор? Что отключает ?
Kuban
Кандидат наук
Краснодар
472 355
Отв.711 06 Апр. 23, 11:11, через 7 мин
ais77,
Добавлено через 1ч. 14мин.:
кмк - с прижимом через ТП-9ais77, 06 Апр. 23, 07:02Что за зверь?
Добавлено через 1ч. 14мин.:
Как вообще у кого стоит контактор? Что отключает ?Fnr, 06 Апр. 23, 11:05Контактор не использую, но сейчас использую РМВК. Я бы поставил контактор после РМ. Точнее не совсем так. Сделал бы так чтобы контактор разрывал питание на ТЭН. Но непосредственно сам регулятор я бы не включал через контактор. Тем более в случае пробоя симистора это не поможет.
Fnr
Специалист
Иркутск
115 10
Отв.712 06 Апр. 23, 14:46
перекинул контактор на тэн и все стало стабильно. за 3минуты тыканье реле, 1 перезагрузка и 0 зависаний. есть конечно микрофризы но возможно это так и должно быть.
Kuban
Кандидат наук
Краснодар
472 355
Отв.713 06 Апр. 23, 16:03
есть конечно микрофризыFnr, 06 Апр. 23, 14:46Версия прошивки 5.26?
Chernik_
Специалист
Липецк
129 62
Отв.715 06 Апр. 23, 23:12
Привет.
Внимательно погонял компактный мосфет-модуль из вчерашнего сообщения. Собрал стендик, погонял в течение часа свой насос в режиме максимальной мощности (у меня насос на 3,5 л/мин и ток на нем написан 2А) и в режиме рабочей мощности (около трети от максимальной). При этом параметр PUMP_PWM_FREQ 450.
Во всех режимах нагрев мосфета LR7843 выше комнатной температуры на ощупь не ощущался. Он даже не теплел. Определенно, радиатор ему не потребуется.
Думаю, его можно рекомендовать к использованию.
Буду ставить его внутрь Самовара.
Внимательно погонял компактный мосфет-модуль из вчерашнего сообщения. Собрал стендик, погонял в течение часа свой насос в режиме максимальной мощности (у меня насос на 3,5 л/мин и ток на нем написан 2А) и в режиме рабочей мощности (около трети от максимальной). При этом параметр PUMP_PWM_FREQ 450.
Во всех режимах нагрев мосфета LR7843 выше комнатной температуры на ощупь не ощущался. Он даже не теплел. Определенно, радиатор ему не потребуется.
Думаю, его можно рекомендовать к использованию.
Буду ставить его внутрь Самовара.
logvinov
Магистр
Москва
259 45
Отв.716 07 Апр. 23, 09:37
Привет всём, что я делаю не правильно, решил поставить реле твердотельное(ssr- 40a da)на вкл насоса, подключил по схеме с сайта.
Так же пин d4 подтянул к земле. Но при вкл насоса, он не запускается, диод на реле мигает , но результат нулевой.
Добавлено через 1мин.:
В скетче поставил по 40% на запуск
Так же пин d4 подтянул к земле. Но при вкл насоса, он не запускается, диод на реле мигает , но результат нулевой.
Добавлено через 1мин.:
В скетче поставил по 40% на запуск
Kuban
Кандидат наук
Краснодар
472 355
Отв.717 07 Апр. 23, 09:45, через 8 мин
Это реле DC-DA для переменного напряжения. Нужно для постоянного DС-DC (или еще обозначается DD).
gxtkjdjl
Профессор
Архангельск
7.1K 1.9K
Отв.718 07 Апр. 23, 18:56
Chernik_, а какие
компактный мосфет-модульChernik_, 06 Апр. 23, 23:12размеры имеет?
Chernik_
Специалист
Липецк
129 62
Отв.719 07 Апр. 23, 19:42, через 46 мин
33х16 мм
сообщение удалено