1. 80В - это опасно? контакты хорошо изолированы, нигде не замыкают... получается под напряжением "прошивает" ТЭН?2. Третья жила в кабеле от куба до розетки 220V - что с ней делать? -один конец припаивать к Кубу, другой в вилке под болт крепить?Sly54, 17 Февр. 15, 19:57
1. 80 вольт достаточно, чтобы получить удар током, имеется место утечки через тэн. 2. Третья жила для заземления, судя по всему в розетке у вас его нет, тогда не в коем случае не крепите её под болт к вилке.
можно найти ноль в розетке и вывести на боковые контакты, хотя этот вариант хужеdee, 17 Февр. 15, 20:13
Никогда так не делайте, при обрыве нуля в общеквартирном стояке (подробности не буду озвучивать)получите потенциал(напряжение) на корпусе куба. Вызовите электрика и попросите сделать заземление, если это возможно в вашем доме. dee не давайте глупые советы!
dee
Научный сотрудник
Минск
8.6K 2.3K
Отв.942 17 Февр. 15, 22:30 (через 31 мин)
не ну если ноль отгорает а фаза остается, не срабатывает домовой щит и в это время держать одной мокрой рукой тэн а другой мокрой рукой неокрашеную батарею то да, есть вероятность удара током. это капец как часто бывает, да я практически всю жизнь так и живу. еще раз - 80В ниочем не говорит, машина статикой до сотен киловольт заряжается - все живы. вот ток через руки (сердце) больше 50мА - это реальная проблемма. а и еще - если УЗо не обвести нейтральным проводом то оно работать не будет. [сообщение #11478046]
Вассилич
Доктор наук
Реутов
773 250
Отв.943 17 Февр. 15, 22:34 (через 5 мин)
Я не буду вести дискуссии на тему вероятности, с таким отношением дай Бог Вам прожить еще столько же.
dee
Научный сотрудник
Минск
8.6K 2.3K
Отв.944 17 Февр. 15, 22:47 (через 13 мин)
в ситуации, когда нет возможности провести защитный ноль от щитка еще одним проводом то приходиться выбирать между вероятностью отгорания рабочего ноля в щитке и появлением фазы на корпусе (и это вариант без УЗО) или вероятностью пробоя ТЭНа (вообще любого элемента) на корпус (вариант с местным УЗО). это не варианты с домовым УЗО и защитным нолем по всей квартире! я ставлю на пробой и успешное срабатывание УЗО чем на ооочень маловероятное стечение обстоятельств, которые перечислены выше. между прочим, компьютерные блоки питания выводят на корпус половину сетевого напряжения - 110В действующего - это 155В амплитудного - все живы
vitalka73
Кандидат наук
Канск
322 133
Отв.945 18 Февр. 15, 15:32
Посоветуйте, что делать в моем случае...Sly54, 17 Февр. 15, 23:57
одним щупом своего мультиметра соедини корпус включенного куба и ванну (к чему намерял 80 вольт) - проверишь заодно УЗО как срабатывает, не не делай так, ты не написал ток утечки УЗО, может оно 300мА - не сработает, а ток уже смертельно опасный, а так, да - тэн при нагреве шьет на корпус, менять надо.
можно найти ноль в розетке и вывести на боковые контактыdee, 18 Февр. 15, 00:13
УЗО тогда при пробое на корпус не сработает, пока касания не будет, нельзя так делать (хотя ты выше про это написал, не увидел сразу)
все живыdee, 17 Февр. 15, 22:47
но щиплет здорово.
Sly54
Специалист
Новосибирск
139 38
Отв.946 18 Февр. 15, 16:00 (через 29 мин)
Однако ... вызвал мой вопрос дискуссию, но "понимания" не пришло. Тогда так: В варианте, когда "третий" провод не подключен в розетке, не припаян к корпусу куба, в случае "пробоя" ТЭНа на корпус - УЗО должно сработать?
vitalka73
Кандидат наук
Канск
322 133
Отв.947 18 Февр. 15, 16:07 (через 8 мин)
УЗО должно сработать?Sly54, 18 Февр. 15, 20:00
сработает, если ток утечки превысит ток срабатывания УЗО ( на нем написано, глянь 10мА,30,100,300)Не проверяй только руками на своем неисправном тэне
Николай334
Профессор
Краснодар
2.1K 288
Отв.948 18 Февр. 15, 16:45 (через 38 мин)
vitalka73, как оно сработает, если земли нет? Разве что Sly54, коснется. Sly54, я-бы этот тэн, конечно, выбросил, но, прежде, поигрался-бы с заземлением, хоть через водопровод или батарею -- что там у тебя есть.
vitalka73
Кандидат наук
Канск
322 133
Отв.949 18 Февр. 15, 16:54 (через 10 мин)
Разве что Sly54, коснется.Николай334, 18 Февр. 15, 20:45
я именно это и имел ввиду. У меня узо отдельное на самогонные дела (30мА), электропроводка 2-х проводная, что бы при пробое УЗО сработало не через меня, заземляю куб на трубу ХВС (пластика в стояках нет.
Sly54
Специалист
Новосибирск
139 38
Отв.950 18 Февр. 15, 17:46 (через 53 мин)
Я совсем запутался... 1. Если "третий" провод никак не задействован, и "пробивает" ТЭН на Куб - УЗО не сработает? - а сработает только если я коснусь Куба в этом "аварийном режиме" ? 2. Чтобы сработало УЗО в аварийном режиме (при "пробитии" тэна на Куб), без "моего участия" -необходимо "третий провод" припаять к Кубу ... соеденить его со средней планкой вилки, проверить соединена ли жила кабеля ВВГ 3х2,5 в розетке и она же соединена ли в Щитке "под болт"?
Николай334
Профессор
Краснодар
2.1K 288
Отв.951 18 Февр. 15, 18:06 (через 21 мин)
Sly54, да.
vitalka73
Кандидат наук
Канск
322 133
Отв.952 18 Февр. 15, 18:10 (через 4 мин)
1. Верно, сработает только при касании 2. "Под болт" - на корпус щитка? Тогда что имеем - а) Пробило ТЭН - УЗО сработает; б) Отгорел на вводе в дом нулевой провод - УЗО сработает (Заземляющий провод должен подключаться ДО УЗО, выход нуля с УЗО сразу на нагрузку, без соединения с нулевой шиной) Проверить работоспособность защиты можно так: например ток срабатывания УЗО 30мА - 220/0,03= 7333 Ом, коротни фазу на заземленный корпус куба через резистор сопротивлением чуть меньше 7333 Ом - 6,8КОм например - должно сработать УЗО А, и заземляющий провод к кубу лучше тоже "под болт"
Вассилич
Доктор наук
Реутов
773 250
Отв.953 18 Февр. 15, 18:23 (через 14 мин)
сработает, если ток утечки превысит ток срабатывания УЗО ( на нем написано, глянь 10мА,30,100,300)Не проверяй только руками на своем неисправном тэнеvitalka73, 18 Февр. 15, 16:07
У меня в старой квартире была двухпроводка, тянул трех проводку на стиралку через узо. Заземление от щита на этаже (расщиплял ноль). Так во при касании нуля в розетке узо срабатывало, стоял я на паркете в тапочках.
необходимо "третий провод" припаять к Кубу ... соеденить его со средней планкой вилки, проверить соединена ли жила кабеля ВВГ 3х2,5 в розетке и она же соединена ли в Щитке "под болт"?Sly54, 18 Февр. 15, 17:46
У вас в розетку три провода приходят или два? Если два, то необходимо провести новую трех жильную проводку от щитка с расщеплением нуля. Фаза, Ноль, Земля. (Это максимум чро можно сделать, хотя это тоже не правильно) Если три, то зеленый провод нужно соеденить с заземляющим контактом розетки, а зеленый провод кабеля ВВГ с заземляющим контактом вилки. Другой конец к кубу. Какой из проводов в розетке "земля" не видя сомого подключения в щите и розетке я вам не скажу. Не морочтесь вызовите электрика он все вам сделает, если сами не понимаете, ну бывает я вот в плотничестве не силен.
vitalka73
Кандидат наук
Канск
322 133
Отв.954 18 Февр. 15, 18:29 (через 7 мин)
Так во при касании нуля в розетке узо срабатывалоВассилич, 18 Февр. 15, 22:23
я опасаюсь такие проверки делать (4 гр до 1000в)
три провода приходят или два?Вассилич, 18 Февр. 15, 22:23
отдельный кабель, писал он вроде 3 провода
Sly54
Специалист
Новосибирск
139 38
Отв.955 18 Февр. 15, 18:33 (через 4 мин)
Вассилич, У меня от электрощитка (где установлено УЗО) до розетки проложен ВВГ 3х2,5 Электрика вызову - но ему надо поставить задачу а для этого и хочу сам разобраться.
Вассилич
Доктор наук
Реутов
773 250
Отв.956 18 Февр. 15, 18:36 (через 3 мин)
я опасаюсь такие проверки делатьvitalka73, 18 Февр. 15, 18:29
Тоже было страшновато, но вроде тапки, паркет, деревянные перекрытия, узо видно хорошее попалось, к сожалению не помню ток утечки 100 или 300мА.
отдельный кабель, писал он вроде 3 проводаvitalka73, 18 Февр. 15, 18:29
Я сам уже запутался в его проводке.
Вассилич, У меня от электрощитка (где установлено УЗО) до розетки проложен ВВГ 3х2,5 Электрика вызову - но ему надо поставить задачу а для этого и хочу сам разобраться. Sly54, 18 Февр. 15, 18:33
Так вот щит на лестнице или в квартире и что там творится с третьим заземляющим проводом(желтый с зеленой прожилкой) может он просто не подключен? Ставь ему задачу: мне нужна отдельная розетка на 3,5 кВт с заземлением, подключить нужно через отдельное узо и автомат.
vitalka73
Кандидат наук
Канск
322 133
Отв.957 18 Февр. 15, 18:41 (через 5 мин)
ок утечки 100 или 300мА.Вассилич, 18 Февр. 15, 22:36
предположу, что 10 или 30, скорее даже 10, если так сработало.
Тоже было страшноватоВассилич, 18 Февр. 15, 22:36
а я спаял приспособу вилка-резистор-щуп - удобней и безопасней пальца
nmonax
Студент
Москва
19
Отв.958 19 Февр. 15, 16:09
Коллеги, а как кто делает узел подключения ТЭНа к электричеству? Дно плоское у меня, под дном не спрячешь. ТЭН обычный, не аристон. Для себя рассматриваю вариант подключения тена через промышленные разъемы типа ГИ4 - ШП4-2 doc000183274.jpg Врезка ТЭНов. Вопросы по конструированию. Врезка ТЭНов. Вопросы по конструированию. Соответвенно на концы тена папу + термоусадка. А на провод для подключения к регулятору мощности - две папы. Отсоединил провод, пошёл мыть например.
dee
Научный сотрудник
Минск
8.6K 2.3K
Отв.959 19 Февр. 15, 22:23
2 провода + УЗО - при пробое на корпус и одновременном касании корпуса и батареи трясет и срабатывает УЗО
2 провода + УЗО + вывод в розетке с ноля на боковушку и корпус - при пробое на корпус сразу срабатывает УЗО, при гипотетическом отгорании ноля в щитке - при одновременном касании корпуса и батареи трясет и срабатывает УЗО
3 провода + УЗО - при пробое на корпус сразу срабатывает УЗО