prokuror, да нет тут преткновения .. есть возможность - конечно тяни, тогда уже можно и на всю квартиру УЗО поставить. нету - выводи ноль на боковушки, от них еще один провод на корпус мимо УЗО, УЗО после розетки перед ТЭНом, без обвода нулем УЗО работать не будет. вариант выводить защитный провод только на батареею чреват вероятностью не срабатывания УЗО, а "батаеря" + "ноль" - ложными срабатываниями.
Sly54 Специалист Новосибирск 139 38
Отв.981  21 Февр. 15, 12:57
Моя история с УЗО имеет продолжение...
Вводные данные: многоквартирный дом, на лестничной клетке щиток в котором установлено УЗО "Сименс" 30mA. там же организовано "зануление" (как сказал электрик)
от УЗО отдельным кабелем ВВГ 3х2,5 проведена в квартиру "самогонная" розетка на 16А с контактами заземления.
Сегодня приходил электрик, оказалось, что "третий провод" ВВГ в щитке "висел в воздухе", электрик подсоединил его как на рисунке:
podkliychenie_yzo.jpg
Podkliychenie_yzo. Врезка ТЭНов. Вопросы по конструированию.

При испытаниях, при подключении любой нагрузки (например утюг) УЗО "выбивает".
4udak Кандидат наук Kharkov 470 122
Отв.982  21 Февр. 15, 14:51
У меня защита работает на таком принципе. Реле контактом перемыкает ноль до и после узо. Великолепно срабатывает.
Вассилич Доктор наук Реутов 773 250
Отв.983  21 Февр. 15, 15:08, через 17 мин
оказалось, что "третий провод" ВВГ в щитке "висел в воздухе",
Sly54, 21 Февр. 15, 12:57
Как я и говорил.
А УЗО стало выбивать из-за неисправного ТЭНа, на корпусе потенциал 80 вольт.
Теперь заменить ТЭН и успехов в Ваших делах!
С уважением Сергей.
Sly54 Специалист Новосибирск 139 38
Отв.984  21 Февр. 15, 16:14
Вассилич,
не все так просто... я туда и утюг подключал и фен...
выбивает Грустный
vitalka73 Кандидат наук Канск 322 133
Отв.985  21 Февр. 15, 16:37, через 23 мин
Sly54, можешь для начала сфоткать щиток, чтобы узо было видно и провода подключеные и  розетку на другом конце без крышки.
Sly54 Специалист Новосибирск 139 38
Отв.986  21 Февр. 15, 16:51, через 14 мин
vitalka73,
электрик щиток на ключ закрыл, да и понять там по фото не реально, столько проводов.
Вот есть одно фото:
yzo.jpg
Yzo. Врезка ТЭНов. Вопросы по конструированию.

vitalka73 Кандидат наук Канск 322 133
Отв.987  21 Февр. 15, 16:59, через 9 мин
неинформативная фотография. 
dee Научный сотрудник Минск 6.5K 1.7K
Отв.988  21 Февр. 15, 17:14, через 15 мин
не все так просто... я туда и утюг подключал и фен...
выбиваетSly54, 21 Февр. 15, 16:14
скорее всего рабочий ноль соединяется с защитным после УЗО
Sly54 Специалист Новосибирск 139 38
Отв.989  21 Февр. 15, 20:58
dee,
не, точно "до", несколько раз проверил, схема была полностью собрана как на рисунке.
dee Научный сотрудник Минск 6.5K 1.7K
Отв.990  21 Февр. 15, 21:47, через 50 мин
отключи УЗО и проверь тестером сопротивления между всеми тремя проводами, которые идут к розетке. только убедись вначале вольтметром что между ними нету напряжения. если нет доступа к щитку - со стороны розетки - две дырки не должны звониться на боковые контакты. сначала вольтметр на переменку, потом омметр!
Вассилич Доктор наук Реутов 773 250
Отв.991  22 Февр. 15, 01:06
неинформативная фотография. 
vitalka73, 21 Февр. 15, 16:59
Сименс первый раз вижу, не знаю вверх ногами оно, или ему пофигу?
Вассилич,
не все так просто... я туда и утюг подключал и фен...
выбивает Грустный
Sly54, 21 Февр. 15, 16:14
Узо на 30 мА обычно для сухих помещений, ежели все согласно схеме не могу не уверенно утверждать, но правильно... 
что такое RCCB у Сименса.? по инету типа АС.
Положение узо относительно входа-выхода влияет? Увы, я здесь на кофе годать не буду с сименсом не работал.
Заменить Узо на 100мА? АВВ или легрант...
P.s. УЗО должно быть выше(по амперажу коммутации) на порядок самого сильного автомата, т.е. 25А автомат=узо 40А.
vitalka73 Кандидат наук Канск 322 133
Отв.992  22 Февр. 15, 05:28
Сименс первый раз вижу, не знаю вверх ногами оно, или ему пофигу?Вассилич, 22 Февр. 15, 05:06
тоже обратил внимание, но если электрик выход сверху подключил, а вход снизу, должно точно работать.
вот еще (не первоисточник конечно) http://www.elektrostyle.ru/siemens_uzo.htm (Сетевое присоединение-по выбору сверху или снизу, рабочее положение-любое
dee Научный сотрудник Минск 6.5K 1.7K
Отв.993  22 Февр. 15, 09:49
на самом УЗО нарисовано: 1 - вход фаза N - вход рабочий ноль, 2 - выход фаза N - выход рабочий ноль, могли и перепутать. можно померять вольтметром напряжение на входных и выходных контактах относительно щитка. при правильном подключении должно показывать 220 только на "1" в выключеном состоянии, а во включеном на "1" и "2", на "N" напряжение не должно показывать
cep3 Доцент Томск 1.6K 248
Отв.994  26 Февр. 15, 11:29
Забрал я всё-таки свой аристоновский тенн (Италия) на 3кВт., вот только ценник не порадовал - 1700 руб!!!
Sonologist Профессор Москва 2.5K 876
Отв.995  26 Февр. 15, 12:43
1700 руб!!!cep3, 26 Февр. 15, 11:29
Хмм, чем дальше от Милана, тем.... В столице пока они по 1500-1600 у самых жадных.
cep3 Доцент Томск 1.6K 248
Отв.996  28 Февр. 15, 11:11
Вчера перегонял зерновую через пароген. и прое..ал вспышку - один тенн оголился! Всё работает штатно, но тенн сильно почернел. Может это как-то отразиться на продукте, если в этом кубе гнать СС???
Slava 61 Научный сотрудник Таганрог. Юг России. 11.1K 3.1K
Отв.997  28 Февр. 15, 11:17, через 6 мин
Может это как-то отразиться на продукте, если в этом кубе гнать СС???cep3, 28 Февр. 15, 11:11
Он ведь  почернел от перегрева а не от нагара, так что гони и не переживай.
cep3 Доцент Томск 1.6K 248
Отв.998  28 Февр. 15, 11:22, через 6 мин
Обрадовал, а то не хочется мудохаться. Всё собираюсь отнести аргонщику припоять уровень жидкость, а то по времени не точно получается расчитать. Теперь точно отнесу!!!
jakush Кандидат наук Нижегородская обл. 488 92
Отв.999  02 Марта 15, 18:30
ТЭН для перегонного куба и для парогенератора с терморегулятором покупать или нет? Сложно ли самому перепрограммировать на терморегуляторе температуру отключения?