Моя история с УЗО имеет продолжение...
Вводные данные: многоквартирный дом, на лестничной клетке щиток в котором установлено УЗО "Сименс" 30mA. там же организовано "зануление" (как сказал электрик)
от УЗО отдельным кабелем ВВГ 3х2,5 проведена в квартиру "самогонная" розетка на 16А с контактами заземления.
Сегодня приходил электрик, оказалось, что "третий провод" ВВГ в щитке "висел в воздухе", электрик подсоединил его как на рисунке:
podkliychenie_yzo.jpg
Podkliychenie_yzo. Врезка ТЭНов. Вопросы по конструированию.

При испытаниях, при подключении любой нагрузки (например утюг) УЗО "выбивает".
4udak Кандидат наук Kharkov 470 122
Отв.981  21 Февр. 15, 14:51
У меня защита работает на таком принципе. Реле контактом перемыкает ноль до и после узо. Великолепно срабатывает.
Вассилич Доктор наук Реутов 773 250
Отв.982  21 Февр. 15, 15:08 (через 17 мин)
оказалось, что "третий провод" ВВГ в щитке "висел в воздухе",
Sly54, 21 Февр. 15, 12:57
Как я и говорил.
А УЗО стало выбивать из-за неисправного ТЭНа, на корпусе потенциал 80 вольт.
Теперь заменить ТЭН и успехов в Ваших делах!
С уважением Сергей.
Sly54 Специалист Новосибирск 139 38
Отв.983  21 Февр. 15, 16:14
Вассилич,
не все так просто... я туда и утюг подключал и фен...
выбивает Грустный
vitalka73 Кандидат наук Канск 322 133
Отв.984  21 Февр. 15, 16:37 (через 23 мин)
Sly54, можешь для начала сфоткать щиток, чтобы узо было видно и провода подключеные и  розетку на другом конце без крышки.
Sly54 Специалист Новосибирск 139 38
Отв.985  21 Февр. 15, 16:51 (через 14 мин)
vitalka73,
электрик щиток на ключ закрыл, да и понять там по фото не реально, столько проводов.
Вот есть одно фото:
yzo.jpg
Yzo. Врезка ТЭНов. Вопросы по конструированию.

vitalka73 Кандидат наук Канск 322 133
Отв.986  21 Февр. 15, 16:59 (через 9 мин)
неинформативная фотография. 
dee Научный сотрудник Минск 8.6K 2.3K
Отв.987  21 Февр. 15, 17:14 (через 15 мин)
не все так просто... я туда и утюг подключал и фен...
выбиваетSly54, 21 Февр. 15, 16:14
скорее всего рабочий ноль соединяется с защитным после УЗО
Sly54 Специалист Новосибирск 139 38
Отв.988  21 Февр. 15, 20:58
dee,
не, точно "до", несколько раз проверил, схема была полностью собрана как на рисунке.
dee Научный сотрудник Минск 8.6K 2.3K
Отв.989  21 Февр. 15, 21:47 (через 50 мин)
отключи УЗО и проверь тестером сопротивления между всеми тремя проводами, которые идут к розетке. только убедись вначале вольтметром что между ними нету напряжения. если нет доступа к щитку - со стороны розетки - две дырки не должны звониться на боковые контакты. сначала вольтметр на переменку, потом омметр!
Вассилич Доктор наук Реутов 773 250
Отв.990  22 Февр. 15, 01:06
неинформативная фотография. 
vitalka73, 21 Февр. 15, 16:59
Сименс первый раз вижу, не знаю вверх ногами оно, или ему пофигу?
Вассилич,
не все так просто... я туда и утюг подключал и фен...
выбивает Грустный
Sly54, 21 Февр. 15, 16:14
Узо на 30 мА обычно для сухих помещений, ежели все согласно схеме не могу не уверенно утверждать, но правильно... 
что такое RCCB у Сименса.? по инету типа АС.
Положение узо относительно входа-выхода влияет? Увы, я здесь на кофе годать не буду с сименсом не работал.
Заменить Узо на 100мА? АВВ или легрант...
P.s. УЗО должно быть выше(по амперажу коммутации) на порядок самого сильного автомата, т.е. 25А автомат=узо 40А.
vitalka73 Кандидат наук Канск 322 133
Отв.991  22 Февр. 15, 05:28
Сименс первый раз вижу, не знаю вверх ногами оно, или ему пофигу?Вассилич, 22 Февр. 15, 05:06
тоже обратил внимание, но если электрик выход сверху подключил, а вход снизу, должно точно работать.
вот еще (не первоисточник конечно) http://www.elektrostyle.ru/siemens_uzo.htm (Сетевое присоединение-по выбору сверху или снизу, рабочее положение-любое
dee Научный сотрудник Минск 8.6K 2.3K
Отв.992  22 Февр. 15, 09:49
на самом УЗО нарисовано: 1 - вход фаза N - вход рабочий ноль, 2 - выход фаза N - выход рабочий ноль, могли и перепутать. можно померять вольтметром напряжение на входных и выходных контактах относительно щитка. при правильном подключении должно показывать 220 только на "1" в выключеном состоянии, а во включеном на "1" и "2", на "N" напряжение не должно показывать
cep3 Доцент Томск 1.6K 248
Отв.993  26 Февр. 15, 11:29
Забрал я всё-таки свой аристоновский тенн (Италия) на 3кВт., вот только ценник не порадовал - 1700 руб!!!
Sonologist Профессор Москва 2.6K 888
Отв.994  26 Февр. 15, 12:43
1700 руб!!!cep3, 26 Февр. 15, 11:29
Хмм, чем дальше от Милана, тем.... В столице пока они по 1500-1600 у самых жадных.
cep3 Доцент Томск 1.6K 248
Отв.995  28 Февр. 15, 11:11
Вчера перегонял зерновую через пароген. и прое..ал вспышку - один тенн оголился! Всё работает штатно, но тенн сильно почернел. Может это как-то отразиться на продукте, если в этом кубе гнать СС???
Slava 61 Научный сотрудник Таганрог. Юг России. 11.1K 3.1K
Отв.996  28 Февр. 15, 11:17 (через 6 мин)
Может это как-то отразиться на продукте, если в этом кубе гнать СС???cep3, 28 Февр. 15, 11:11
Он ведь  почернел от перегрева а не от нагара, так что гони и не переживай.
cep3 Доцент Томск 1.6K 248
Отв.997  28 Февр. 15, 11:22 (через 6 мин)
Обрадовал, а то не хочется мудохаться. Всё собираюсь отнести аргонщику припоять уровень жидкость, а то по времени не точно получается расчитать. Теперь точно отнесу!!!
jakush Кандидат наук Нижегородская обл. 488 92
Отв.998  02 Марта 15, 18:30
ТЭН для перегонного куба и для парогенератора с терморегулятором покупать или нет? Сложно ли самому перепрограммировать на терморегуляторе температуру отключения?
sergwk Доктор наук Иркутск 581 241
Отв.999  02 Марта 15, 18:47 (через 17 мин)
Сложно ли самому перепрограммировать на терморегуляторе температуру отключения?jakush, 03 Марта 15, 02:30
Нет! Смотрим видео: