Присказка.
Поскольку у меня нет физических (реальных) данных электрических параметров эл.клапана вопрошающего, то были приняты следующие (надеюсь, что недалеко ушёл от реального):
- индуктивность катушки клапана 40Гн;
- активное сопротивление катушки 10кОм;
- штатное питание катушки 220В, 50Гц.
Конечно, я знаю, что в схеме замещения индуктивности следует использовать и другие параметры, но для частоты 50Гц они не актуальны.
Итак, поехали...
На скрине слева схема модели, где:
V1 - питающая сеть 220В, 50Гц;
D1 и D2 - диоды;
L1 - соленоид клапана;
R1 - измерительный резистор (при воплощении схемы в "железо" не нужен).
На скрине справа осциллограммы результата симуляции, где сверху вниз:
- напряжение в точке А (красный);
- ток через диод D1 (синий) и напряжение в точке В (сирень);
- ток через диод D2 (зелень);
- ток через соленоид клапана (коричневый).
Все напряжения сняты относительно условной земли (точка D), а токи непосредственно на измеряемом элементе.
Доклад окончен. Будут вопросы - задавайте.
митрик, пжл. измерь мультяшкой сопротивление катушки соленоида клапана.
Про измерение индуктивности оной не прошу, ибо это сопряжено с большими трудностями.
Измеряя приличную индуктивность с большим активным сопротивлением мультяшкой получишь лажу.