27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

Клапан для автоматизации

Форум самогонщиков Вопросы по электр(он)ике
1 ... 28 29 30 31 32 33 34 ... 53 31
Shosha Бакалавр Березники 64 68
Отв.600  15 Нояб. 15, 11:26
Коллеги, кто пользуется инжекторными форсунками -- какой там ток на катушке? 5В/0.4А хватит?makh, 15 Окт. 15, 00:27

Подарили мне комплект форсунок от субару. Экспериментирую.
Одну распилил и неделю держал во влажной тряпочке на батарее. Следов ржавчины не заметил.
Обмотка намотана тонким проводом, примерно 0,1мм. Сопротивление постоянному току 8,5 Ом.
Расход воды при давлении 200мм водяного столба - струйка диаметром со спичку.
Ток срабатывания 0,3А. Ток отпускания 0,18А. При токе 0,35А за два часа форсунка нагрелась до 45-50 градусов. Вполне терпимо, можно пусковую форсировку не делать.

Двигатели на авто крутятся от 800 до 6000 об/мин. Это соответствует частоте от 12Гц до 600Гц. На таких частотах оказывает влияние индуктивность обмотки (если кому интересно - на неделе измерю на работе индуктивность и до кучи, добротность). Но для наших применений будет работа старт-стопа на очень низких частотах - фактически на постоянном токе. Поэтому я бы стал управлять форсункой на пониженном напряжении (в моем случае, для тока 0,35А это 3В).

Планирую такую форсунку поставить на воду в парциальный холодильник пленочной колонны - будет работать от ПИ-регулятора с выходом ШИМ по контролю температуры вверху колонны.

Почти год прошел. Форсунка великолепно стоит на воде. Был перерыв на месяц - что-то там присохло. Один легкий удар по форсунке - все снова заработало. Что бы такого не повторилось, изменил подводку шлангов - оба сверху. Форсунка всегда в воде.
Вода дистиллированная, использую автономку.
AleksSamara Студент Samara 40 17
Отв.601  15 Нояб. 15, 19:14
Следов ржавчины не заметил.Shosha, 15 Нояб. 15, 11:26

Зависит от производителя форсунок. Некоторые ржавеют на машине, а некоторым вода ни по чём. Вопрос цены и качества.
ScrewDriver2002 Бакалавр Железнодорожный 88 15
Отв.602  09 Дек. 15, 15:09
Ребята, в итоге какие клапаны-то ставить?
http://evelen.ru/...evye/ycws1.html
http://evelen.ru/...evye/ycws3.html
http://evelen.ru/...evye/ycws4.html
?
Или может что другое посоветуете?
71lelik Кандидат наук Новоалтайск 343 85
Отв.603  09 Дек. 15, 15:21, через 13 мин
ScrewDriver2002, http://2magnita.ru/goods/Klapan-jelektromagnitnyj-NH-3
ScrewDriver2002 Бакалавр Железнодорожный 88 15
Отв.604  09 Дек. 15, 15:28, через 8 мин
ScrewDriver2002, http://2magnita.ru/goods/Klapan-jelektromagnitnyj-NH-371lelik, 09 Дек. 15, 15:21

Спасибо, мне АлексейТ уже то же самое посоветовал.
Кстати, нашел где дешевле в Москве:  http://www.kipmsk.ru/list/?sid=5869&id=13559
570 с чем-то на 220 В Подумал и заказал все же на 12В - не хочу силу кидать рядом с водой и железяками.
Собственно уже заказал.

Ты переходники делал какие-нибудь или сразу в силикон одел и все?
Ключница Специалист Иваново 133 56
Отв.605  16 Дек. 15, 23:39
Есть в наличии клапан от холодильника Ока-6м, что посоветуете на счет его использования?
kn144.jpg Клапан для автоматизации
kn144.jpg Клапан для автоматизации. Вопросы по электр(он)ике.
kn144.jpg
kn144.jpg Клапан для автоматизации. Вопросы по электр(он)ике.
Linkov1959 Кандидат наук Украина 358 50
Отв.606  20 Дек. 15, 23:59
Самый чувствительный клапан. 12в 20мА
klapan.jpg Клапан для автоматизации
klapan.jpg Клапан для автоматизации. Вопросы по электр(он)ике.
brig62 Профессор Казань 2.4K 720
Отв.607  25 Дек. 15, 10:54
Подскажите. Существуют в природе катушки для AR-HX3 на 12В? Только на 24В нахожу в продаже.
briareus Бакалавр Москва 62 39
Отв.608  25 Дек. 15, 13:08
Подскажите. Существуют в природе катушки для AR-HX3 на 12В? Только на 24В нахожу в продаже.brig62, 25 Дек. 15, 10:54

У меня на =24В (напряжение удержания, кстати, емнип, вольт ~9), но (например) в kipspb вроде обещают и на =12В:
Клапан для автоматизации
Клапан для автоматизации. Вопросы по электр(он)ике.
Серж 1 Научный сотрудник Оренбург 4.3K 2K
Отв.609  16 Янв. 16, 12:11
клапана от буржуйского аппарата для диализа.
24 вольта питание
корпус полиэтилен
сам язычёк клапана- силикон.
klapan_002.jpg
Klapan_002. Клапан для автоматизации. Вопросы по электр(он)ике.

klapan_004.jpg
Klapan_004. Клапан для автоматизации. Вопросы по электр(он)ике.

klapan_005.jpg
Klapan_005. Клапан для автоматизации. Вопросы по электр(он)ике.

klapan_006.jpg
Klapan_006. Клапан для автоматизации. Вопросы по электр(он)ике.

klapan_007.jpg
Klapan_007. Клапан для автоматизации. Вопросы по электр(он)ике.

klapan_008.jpg
Klapan_008. Клапан для автоматизации. Вопросы по электр(он)ике.

klapan001_002.jpg
Klapan001_002. Клапан для автоматизации. Вопросы по электр(он)ике.
сообщения удалены (9)
wnmr Студент Боровичи 13 2
Отв.610  06 Февр. 16, 21:44
проходное отв. 2мм. в другом 0,8beloslutzev, 01 Февр. 16, 09:35
Добрый вечер! Сколько при таких размерах клапан за 1 час пропускает?
сообщение удалено
wnmr Студент Боровичи 13 2
Отв.611  06 Февр. 16, 23:12
beloslutzevbeloslutzev, 06 Февр. 16, 22:48
Спасибо, сегодня такой клапан получил, нужно штуцера делать, пожалуй закажу 0,8
Шим есть, отрегулирую.
сообщение удалено
wnmr Студент Боровичи 13 2
Отв.612  07 Февр. 16, 19:31
beloslutzev Спасибо! Написано G 1/4. Отдам клапан токарю, сам разберется.
step139 Новичок Иркутск, п. Листвянка 6 1
Отв.613  08 Февр. 16, 01:18
wnmr, посмотри здесь http://www.homedistiller.ru/klassifikacija-rezby.htm
Stanislav65 Бакалавр Stavropol 93 86
Отв.614  15 Марта 16, 10:35
Доработал клапан бензиновый от ГБО "Lovato".Разобрал,выковырял резинку, заменил силиконом для аквариума, поменял пружину на более мягкую.Последовательно с катушкой поставил резистор 100 ом 2вт,параллельно ему электролит 1000х63в с соблюдением полярности.После доработки ток удержания стал 90 ма,катушка не греется.Уверенно срабатывает от 6 вольт.В работе пока не пробовал,терзают смутные сомнения по поводу металлического штуцера и якоря-не будет ли ржаветь...
клапан.JPG
клапан.JPG Клапан для автоматизации. Вопросы по электр(он)ике.
бп.JPG
бп.JPG Клапан для автоматизации. Вопросы по электр(он)ике.
Femidko Магистр Таганрог 230 40
Отв.615  18 Марта 16, 11:34
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как сейчас обстоят дела с клапанами.
Есть ли однозначные лидеры по соотношению цена/качество?

Из своих наблюдений за темами по клапанам: на воду бы поставил такой (~600 руб), на головы, тело - поставил бы AR-HX-3.

Однако AR-HX-3 на aliexpress не смог найти. Подскажите, где его купить лучше?
Нашел такие такой и такой. Может кто пользовался такими, оставьте свои отзывы.

Буду признателен за любую информацию по этим или другим клапанам, где лучше/дешевле купить, какие использовать.
bochman124 Кандидат наук Коломна 400 91
Отв.616  18 Марта 16, 13:16
AR-HX-3 на aliexpress не смог найти.Femidko, 18 Марта 16, 11:34
А 2 магнита по соседству не катят? http://2magnita.ru/goods/Klapan-jelektromagnitnyj-NH-3
Даже сам доехать можешь.
Femidko Магистр Таганрог 230 40
Отв.617  18 Марта 16, 14:48
А 2 магнита по соседству не катятbochman124, 18 Марта 16, 13:16
Наверное катят. aliexpress разбаловал, дальше почты не езжу )). Я понял, что придется выбираться из своей провинции, куда Вы указали либо сюда.

Вопрос остается следующий, есть ли что-то лучше (например, чисто нерж, без латуни) за примерно те же деньги?
Например то, что в предыдущей теме. Пользовался ли кто таким?
Небухаю Специалист Днепр 169 72
Отв.618  22 Марта 16, 00:57
Сколько читаю и удивляюсь). А что жигулевский + шприц не подходит? Где то запал подобное выкладывал но там не много не правильно использован, в итоге у него затекло, сдохло и выкинул. У меня отлично работает и не одну перегонку уже. Правда он работает после холодильника, с охлажденным продуктом. До этого была форсунка(5вольт)....г.вно полное, потом HX-3(24вольт), потом вернулся к старому забытому жигулевскому(12вольт). оказалось не зря. Седло силикон а конус фторопласт. Все на коленке, правда дрелькой конус сделал и паяльником не много паял, стоимость клапан около 2х у.е. и два шприца(двух кубовые). Если будет интересно фотки сделаю. Кричащим что много спирта в холодильнике....флаг в руки..Холодильник 400мм при диаметре 2,1мм стенка 0,45мм. нерж.

P.S. от нх-з отказался по двум причинам, громко срабатывает и питание не для моих схем(5в.12в.)а так вполне достойный клапан.
dsc02700.jpg
Dsc02700. Клапан для автоматизации. Вопросы по электр(он)ике.
Гарик 061 Доктор наук Таганрог 663 256
Отв.619  22 Марта 16, 05:04
Однако AR-HX-3 на aliexpress не смог найтиFemidko, 18 Марта 16, 11:34
http://ru.aliexpress.com/...2288331523.html