evlenie, Ок. Значит VA. Благодарю.
Не факт. DA имеет цепь перехода нуля фазы, там маленько мутнее схемотехника. На DA надо подать управляющее напряжение порядка 12В. DA фонит в сеть меньше и есть функция перехода фазы через 0, что снижает импульсные помехи при включении симистора. Именно для действий включение/отключение нагрузки, лучше твердотельные реле с инденксом DA.
VA серия - именно фазочастотное управление мощностью(регулятор мощности).
Добавлено через 8мин.:Немножко соврал, управляющее напряжение для DA 3..32В.
https://ru.aliexpress.com/...rchweb201603_55Для серии твердотельников DA, регулировка мощности производится по средствам управления ШИМ.
Добавлено через 7мин.:твердотельное реле SSR, индекс VA для регулировки переменным резистором вручную, если его заменить контактом и открывать/закрывать его, то на выходе реле будет мин/макс напряжения.berezikoff, 07 Дек. 19, 04:32
В теории, будет и так работать. Только с индексом VA, будет симистор включаться/выключаться в любое время фазы и будет производить электромагнитный шум включения/выключения(такими ВЧ всплесками в сети, можно убить БП телевизоров/мониторов, которые в одной розетке/фазе с таким твердотельником).
Твердотельники с индексом DA, имеют схему встроенного контроля перехода фазы питающего напряжения через 0 и включаются с начала фазы(не имеют электромагнитных дребезгов ВЧ).