Попробуй так:
shema_vkliycheniya_i_otkliycheniya_tena_v_diapazone.1.jpg
Shema_vkliycheniya_i_otkliycheniya_tena_v_diapazone. PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1001  12 Мая 15, 13:07, через 5 мин
Попробуй так:ZIL131, 12 Мая 15, 15:02
Если что....в РЕКСЕ для управления SSR - НЕТ SSR main relay.
Там на выходе просто появляется +12 вольт. Скорее всего через открытый транзистор, биполярный или полевой. С током нагрузки не более 20 мА (вроде так).

Ну и да, управлять ТЭНом прямо с контактов REX с релейным выходом - идея не очень хорошая. Если не сгорит, то по-крайней мере подгорят контакты.
ZIL131 Научный сотрудник село Малая Приваловка 2.5K 1.1K
Отв.1002  12 Мая 15, 14:37
BarberXP, если ты не понимаешь схемы, то это ещё не значит, что она неправильная.
Имеются в виду внешние SSR, подключенные к соответствующим контактам REX, релейным или нет, без разницы.

Добавлено через 3мин.:

Аларм устанавливаешь на нижнюю границу диапазона, основную уставку на верхнюю.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1003  12 Мая 15, 15:01, через 24 мин
У тебя конечно очень понятно для человека, который не может разобраться в Рексе нарисовано SSR main relay и SSR alarm relay .....:-))))))
Тут нормальный то не сразу поймет.))
Полагаешь, то, что я предложил - намного сложнее? Просто один параметр установить в самом контроллере.
Maekl1961 Новичок Липецкая область 2
Отв.1004  12 Мая 15, 15:34, через 34 мин
Спасибо за быстрый отклик. Я купил REX-c100 c релейным выходом. Правда у меня и будет запитываться через него всего 500 ватт.Вот только кручу его в руках и размышляю.... Как подключать этот прожектор.... клемм куча, а знаний маловато. По форумам побродил, все советы разные.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1005  12 Мая 15, 15:40, через 6 мин
Пиши в личку. Что задумал сотворить и какой объект автоматизировать. Отвечу.
shushukin Студент Уфа 29 2
Отв.1006  20 Мая 15, 20:24
можно ли через выход сср управлять клапаном напрямую? выход вроде 12 вольт 20 ма? просто не знаю сколько потребляет клапан, обычный кетайский синий )12 вольт.
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.1007  20 Мая 15, 20:38, через 14 мин
shushukin,нет,там маленькая мощность.
Я через авторелюшку сделал,но там транзистор еще нужно.
У ВолодиBarberXP,спросить надо он мне схему рисовал.
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.1008  20 Мая 15, 20:44, через 6 мин
просто не знаю сколько потребляет клапанshushukin, 20 Мая 15, 20:24
Замеряйте сопротивление клапана и зная закон Ома ток высчитать не сложно...
shushukin Студент Уфа 29 2
Отв.1009  21 Мая 15, 08:04
сопротивление клапана прыгает и понять скок там не могу от 16,4 ом до 22
ra3ttn Магистр Дзержинск 229 54
Отв.1010  21 Мая 15, 13:00
Попробуй на трезвую ( без дрожания рук)) или смени прибор.
33tooth Бакалавр Балезино 84 10
Отв.1011  21 Мая 15, 19:59
привет други, приехал датчик pt-100,(ух думаю счас как все будет точно) распаковываю, подключаю, включаю....( при чем подключаю как положено), и что мы видим, при темпе окружающего воздуха в 24 показывает 34,
PID термоконтроллер REX-C100
PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
,хотя предварительно установил SL1 1000,т.е. установка на этот датчик
ставлю SL1 0111 показывает 32, ставлю еще какую нить комбинацию, кажет че попало тока не реальную темпу, хотя вроде должен рекс выдавать ошибку что не правильный тип датчика
PID термоконтроллер REX-C100
PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.

сопротивление энтого датчика 109 ом при темпе ок 24
с родным датчиком показания были болеее менее точно (на кипящей воде сделал корректировку +1,5гр.)
что я не пойму, что не так, вроде точность с этим датчиком должна была повыситься а получилось наоборот
ПС: ПИД отключен, другие уставки сделаны по рекомендациям темы
доэкспериментировался, теперь и с родным датчиком показывает 29 вместо 24
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1012  21 Мая 15, 20:17, через 18 мин
Перемычка между контактами 9 и 10 стоит?
33tooth Бакалавр Балезино 84 10
Отв.1013  21 Мая 15, 20:28, через 12 мин
Перемычка между контактами 9 и 10 стоит?BarberXP, 21 Мая 15, 20:17
дык он 3-хконтактный, на 8 - красный,на 9-10 синие концы
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1014  21 Мая 15, 20:48, через 20 мин
Хочешь уверить нас, что при нагревании твоего pt100 показания РЕКСа не меняются?. Нууу, тогда кроме как происками инопланетян это не объяснить.
Если серьезно, есть такие таблицы для PT100, где в одной колонке температура, в другой-сопротивление. Поищи в интернете.
Посмотри, какой температуре соответствуют твои 109 ом и с помощью параметра SC установи такие показания на красном дисплее.
Далее грей, кипяти, охлаждай и смотри, как оно изменяется.
Чудес не бывает.
33tooth Бакалавр Балезино 84 10
Отв.1015  21 Мая 15, 21:04, через 17 мин
а я не писал что показания не меняются
я о том почему при новом датчике показания завышены практически на 10 градусов!
на родном корректировка на кипящей воде +1,5 градуса
ra3ttn Магистр Дзержинск 229 54
Отв.1016  21 Мая 15, 21:22, через 18 мин
Будет нормальный датчик - будут нормальные показания...от китайских отказался давно.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1017  21 Мая 15, 21:22, через 1 мин
Посмотри еще параметр вроде как SL какой-то. Вроде, в конце.
Там должно быть написано что-то типа "Autocorrection". Это коррекция температуры холодного спая.
По идее, она включена по умолчанию, просто проверь.

Добавлено через 9мин.:

Будет нормальный датчик - будут нормальные показания...от китайских отказался давно.ra3ttn, 21 Мая 15, 23:22
Ты еще скажи, что Китай-это ЗЛО. Мне смешно.
Они автомобили делают лучше, чем многие мировые пальцегнутые бренды.
Если платиновый резистор китайский, он кроме цены от американского не отличается.
Может быть, надежностью. Но за нее, брат, надо платить в десять раз больше.
А я вот, не готов за одну херню с тремя проводками платить 1000 рублей. Я согласен на 10 штук по рублей 30-50.
Потому, что на процесс это не влияет.

Добавлено через 10мин.:

сопротивление энтого датчика 109 ом при темпе ок 2433tooth, 21 Мая 15, 21:59
Я вспомнил школьный курс арифметики и хочу открыть тебе священную тайну....)))):
У твоего PT100 коэффициент преобразования равен 0,375 ом на градус.
При температуре 0° сопротивление его равно 100 ом.
При температуре 24° сопротивление его будет 100+0,375*24=109 ом.
Так что, китайский PT100-практически как японский...)))))
33tooth Бакалавр Балезино 84 10
Отв.1018  21 Мая 15, 21:52, через 30 мин
Посмотри еще параметр вроде как SL какой-то. Вроде, в конце.
Там должно быть написано что-то типа "Autocorrection". Это коррекция температуры холодного спая.
По идее, она включена по умолчанию, просто проверь.BarberXP, 21 Мая 15, 21:22
усе пучком по нолям, 0000

Добавлено через 2мин.:

Я вспомнил школьный курс арифметики и хочу открыть тебе священную тайну....)))):
У твоего PT100 коэффициент преобразования равен 0,375 ом на градус.
При температуре 0° сопротивление его равно 100 ом.
При температуре 24° сопротивление его будет 100+0,375*24=109 ом.
Так что, китайский PT100-практически как японский...)))))BarberXP, 21 Мая 15, 21:22
и что это значит? че делать то надо?
ZIL131 Научный сотрудник село Малая Приваловка 2.5K 1.1K
Отв.1019  21 Мая 15, 22:31, через 40 мин
33tooth, Меняй датчик. У меня такое было, пришлось снять видео показаний прибора с нормальным датчиком и с испорченным и отправить продавцу - прислали новый.