Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

PID термоконтроллер REX-C100

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 ... 50 51 52 53 54 55 56 ... 135 53
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.1040  13 Июня 15, 23:49
так искал - не нашелGreenWood, 13 Июня 15, 23:36
Как глухой со слепым.Чего ты не нашел,другого рекса?
Или аналог его?На динрейку ИРТ встает.http://2magnita.ru/goods/Termoregul-ator-IRT-4K-4-kanala
А рекса и РМ китайский я в такой бокс врезал легко,сфоткать не могу не рядом он.

GreenWood Специалист samara 154 15
Отв.1041  14 Июня 15, 10:32
на дин рейку много чего встает но по цене REX-C100 пока ничего не встретил
ИРТ четырехканальный - мне нужен одноканальный с аллертом
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.1042  14 Июня 15, 10:48, через 16 мин
По цене рекса нет ничего.
Ирт есть одноканальный.
http://2magnita.ru/goods/Termoregulyator-IRT-5
GreenWood Специалист samara 154 15
Отв.1043  14 Июня 15, 15:50
Ирт есть одноканальный

спасибо ..неплохой контроллер и по мощности управления и таймер пригодится, но ведь к сожалению не сможет он температуру держать, как  REX
По инерции от разогретых тэнов температура все равно полезет выше установленной градусов на 10 в моем случае
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.1044  14 Июня 15, 16:01, через 12 мин
температуру держать, как  REXGreenWood, 14 Июня 15, 15:50
Как это,не понятно?
Люди его пользуют.[ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика колонны]

У меня на колонне рекс,а этот я для автоклава применил.Он 40амп(до8кв)на прямую.

GreenWood Специалист samara 154 15
Отв.1045  14 Июня 15, 20:36
У меня на колонне рекс,а этот я для автоклава применил.Он 40амп(до8кв)на прямую.

для автоклава Вы применили его скорее всего ввиду большой мощности управления (40А) пожертвовав режимом автонастройки рекса - я правильно понял ?
Для моих целей эта функция очень важна и потому мощность управления буду увеличивать твердотельным реле.
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.1046  17 Июня 15, 19:14
В нашем случае реле управляет соленоидным клапаном (см. схему в посте 449), при достижении заданной величины силы тока в одной из фаз, реле отключает подачу питания на клапан и вода не поступает в НПГ. Потом соответственно включает.a006, 17 Июня 15, 16:09
Еще один вариант использования REXa...
Нужно только трансформатор тока подобрать...
GreenWood Специалист samara 154 15
Отв.1047  20 Июня 15, 11:03
Нужно указывать не абсолютную температуру срабатывания, а отклонение от установленного значения.vdv, 28 Марта 14, 16:25

уточню на примере:
ставишь к примеру нужную температуру 100 и надо что-бы алярм сработал 110, то выставлять алярм надо 10
Если нужную температуру к примеру поменяешь на 60, а алярм оставишь прежним 10, то алярм будет срабатывать при 70 (60+10)
С одной стороны удобно - алярм таскается за выставляемой температурой. Но вот к примеру если мне требуется что-бы алярм всегда срабатывал только при достижении скажем 130, то выставить такой режим не получается
Или можно ? 

ra3ttn Магистр Дзержинск 229 54
Отв.1048  20 Июня 15, 13:24
Всё описано давно , у всех так и работает .
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1049  21 Июня 15, 01:33
С одной стороны удобно - алярм таскается за выставляемой температурой. Но вот к примеру если мне требуется что-бы алярм всегда срабатывал только при достижении скажем 130, то выставить такой режим не получается
Или можно ?GreenWood, 20 Июня 15, 13:03
В настройках можно задать разные виды аларма.
Аларм по превышению отклонения от уставки - это первый случай, который ты описал (SL4= 0001,0010 или 0101), а аларм по превышению уставки - это SL4=0011 или 0111.
GreenWood Специалист samara 154 15
Отв.1050  21 Июня 15, 07:53
спасибо .... и в самом деле
Иван Брагин Студент Mariupol 18 3
Отв.1051  21 Июня 15, 09:31
BarberXP,растолкуй если не трудно, какая разница между SL4 -000 ALARM1 отключен И SL7 ---1 деактивирован ALARM1 ?
shushukin Студент Уфа 29 2
Отв.1052  21 Июня 15, 23:19
Нормально замкнутый и нормально разомкнутый вариант аларма.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1053  22 Июня 15, 10:01
BarberXP,растолкуй если не трудно, какая разница между SL4 -000 ALARM1 отключен И SL7 ---1 деактивирован ALARM1 ?Иван Брагин, 21 Июня 15, 11:31
Если подробнее - то SL4=0000 - реле аларма никогда не будет срабатывать.
SL7=0001 - если SL4 не равен 0000, тогда при наступлении условий для аларма его реле включается.
SL7=0000 - если SL4 не равен 0000, тогда при наступлении условий для аларма его реле выключается. А при включении контроллера оно сразу срабатывает.
В последнем случает удобно использовать контакты аларма для полного снятия напряжения со схемы автоматики и REX в том числе в конце процесса.
Иван Брагин Студент Mariupol 18 3
Отв.1054  22 Июня 15, 16:02
Травы сушил в газовой духовке, понравилось температуру измерять рексом. Датчик сунул в траву и как температура поднядась к 100 градусам хватит сушить. Влаги нет больше,вся испарилась.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1055  22 Июня 15, 17:11
как температура поднядась к 100 градусам хватит сушить. Влаги нет больше,вся испарилась.Иван Брагин, 22 Июня 15, 18:02
И эфирные маслА, как я понимаю, тоже? ))) Наверное есть оптимальная влажность? И вроде бы травы сушат в тенечке на воздухе. Это только мои предположения, сам я пока к абсенту присматриваюсь. Хотя 95% ингредиентов купил уже.
Иван Брагин Студент Mariupol 18 3
Отв.1056  23 Июня 15, 07:35
Есть разные способы сушки трав. Травы можно подвергать ферментации как и зерно при приготовлении виски и пива.Можно карамелизировать их получая разные вкусы и ароматы. Для этого их надо обрабатывать при определенной температуре. Хорошо написано здесь о ферментации трав.  http://hlebopechka.ru/index.php?option=com_smf&Itemid=126&topic=389191.0
чижик Студент Москва 13 1
Отв.1057  24 Июня 15, 23:26
Доброго здоровья! Посмотрите, пожалуйста, файл. Кто-то сталкивался с такой бедой REXa? Может есть мысли какие - буду очень признателен!
ra3ttn Магистр Дзержинск 229 54
Отв.1058  25 Июня 15, 10:45
Это-ж как надо отчаяться, чтобы с радио-форума прийти с таким вопросом на форум самогонщиков, у нас ваших "типовых болезней" рекса не наблюдалось ...)) А для начала замени кварц у проца, или убедись что он рабочий ,///  И можно прогреть паяльником все смд кондёры по их пайкам .
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1059  25 Июня 15, 11:16, через 32 мин
Я бы-так выкинул глючный и купил бы Новый.... Понимаю, что это значит спасовать перед глупой железякой.... но как-то уже не хочется разбираться, куда улетела прошивка и как ее вернуть...)))