Саша59 Студент Москва 36 14
Отв.980  27 Апр. 15, 23:45
Не, ну 16$ это чего, много?
http://ru.aliexpress.com/...ommendVersion=1
Вот интересно, по этой ссылке захожу цена уже с доставкой показывает 22$, а я у них покупал за 15,65$ тоже уже с доставкой.
сообщения удалены (5)
gersh Новичок Moskva 1
Отв.981  05 Мая 15, 23:24
Добрый день,
Видел, что на аналогичных контроллерах производства Auber можно выставлять не только поддерживаемую температуру, но и степень нагрева в процентах. Можно ли так же сделать на rex-c100?
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.982  08 Мая 15, 08:28
Мужики срочный вопрос.
Почему у рекса моргает верхнее табло.
Делали дома проводку,могли фазу с нолем перепутать.
Колонна была отключена,сегодня включил и сразу моргает,остальное работает.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.983  08 Мая 15, 09:11, через 43 мин
Если моргает "оооо", проверь-таки подключение датчика. Может еще параметр SL1 слетел по какой-то причине. Больше мыслей нет.
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.984  08 Мая 15, 09:16, через 5 мин
Вов,моргала Т текущая.
Щас Т начала расти и все нормализовалось.
Наверно глюк какой нибудь.

Колонна 2-3 дня отдыхала(проводку и пропиво делали),наверно замерз датчик с непривычки,он ведь не остывал у меня никогда.
mac_mad Магистр Улан-Удэ 287 56
Отв.985  08 Мая 15, 15:11
FOX65, там есть установка температуры при которой верхний индикатор моргает.
ra3ttn Магистр Дзержинск 229 54
Отв.986  08 Мая 15, 17:41
Всё таки классный этот рэкс ! Мне эта функция тоже понравилась. Cod  0001 ,параметр SLH -  установка температуры моргания (предупреждения, что бы из далека было видно, что подошёл нужный порог типа))по верхнему пределу, SLL - по нижнему... вот и всё...  Например - установил температуру, когда охлаждение нужно включать, и он моргать прекратил...)
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.987  08 Мая 15, 19:41
Где мануал на русском языке можно увидеть?
ra3ttn Магистр Дзержинск 229 54
Отв.988  08 Мая 15, 22:15
[сообщение #12059850]
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.989  09 Мая 15, 10:26
https://cdn.homedistil.ru/fs/1409/26/12722.67743.pdf

Тут PDF

Добавлено через 4мин.:

Cod  0001 ,параметр SLH -  установка температуры моргания (предупреждения, что бы из далека было видно, что подошёл нужный порог типа))по верхнему пределу, SLL - по нижнему... вот и всё...  Например - установил температуру, когда охлаждение нужно включать, и он моргать прекратил...)ra3ttn, 08 Мая 15, 19:41

Я этот параметр понял так, что это - границы уставки SV. Выше установленного SLH и ниже SLL не поставишь. А мигание - уже, так сказать, побочный эффект.
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.990  09 Мая 15, 11:19, через 53 мин
побочный эффект.BarberXP, 09 Мая 15, 10:26
Я то не залезал ни в меню ни в сборку,просто ремонт в доме проводки был.
У телевизора кстати когда из дежурного режима в рабочий включаешь вместо красной лампочки загорается зеленая,так вот зеленая тоже моргала и не включался телевизор потом прошло.Думал у меня все накрылось.Телик тоже китайский как рекс.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.991  09 Мая 15, 11:51, через 32 мин
, ,
Тут PDFBarberXP, 09 Мая 15, 10:26
Спасибо BarberXP,нашел. Пожелание к ZIL131 как родителю темы, собрать в первое сообщение сливки. Тема разрослась и найти непросто нужную информацию.
wow Доктор наук Нарьян-Мар 866 402
Отв.992  09 Мая 15, 14:55
У меня мигание было когда температура выходила за установленные границы.(100*С) Поставил верхнюю границу 150*С все стало нормальным.
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.993  10 Мая 15, 09:37
Сегодня включил колонну,опять моргает текущая.Проверил настройки-в норме.
Кажется понял в чем дело,скоро будет ясно.Установочную Т не сделать меньше 20градусов,а в доме щас 18-19,5*(ремонт падло),как подрастет в колонне Т,так моргать не будет.

Подтвердилось.
ra3ttn Магистр Дзержинск 229 54
Отв.994  10 Мая 15, 19:54
Установочную Т не сделать меньше 20градусовFOX65, 10 Мая 15, 09:37
это почему ?  SLL сколько стоит ? Или зря объяснял ...















FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.995  11 Мая 15, 01:32
ra3ttn,SLL да 20 и стоит.Понял теперь.
До нас деревенских не сразу доходит.
Дык его на нули лучше сделать?
ra3ttn Магистр Дзержинск 229 54
Отв.996  11 Мая 15, 02:16, через 45 мин
...а сколько хочешь,  если знаешь, что зимой в гараже гнать будешь - можешь и нули ... )

Добавлено через 6мин.:

Я этот параметр понял так, что это - границы уставки SV. Выше установленного SLH и ниже SLL не поставишь. А мигание - уже, так сказать, побочный эффект.BarberXP, 09 Мая 15, 10:26
...не правильно понял..,это при сильном испуге - мигание побочный эффект )
Maekl1961 Новичок Липецкая область 2
Отв.997  12 Мая 15, 12:31
Добрый день. Уважаемые специалисты. Помогите побороть REX - c100. Как добиться от этой приблуды что-бы она отключала нагрев на 100 градусах, а включала на 95..... Я уже столько пролопатил информации в инете, что голова скоро взорвется.... А я уже старенький (пенсионер)и пожить еще хочется... Может кто поделится наработками и личным опытом. Буду премного благодарен !!!

С Уважением.              Михаил.
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.998  12 Мая 15, 12:53, через 22 мин
Напишите подробнее, какой у Вас Рекс?
Чем он может управлять, реле или SSR?
Есть ли функция и реле Аларм?
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.999  12 Мая 15, 12:54, через 2 мин
Как добиться от этой приблуды что-бы она отключала нагрев на 100 градусах, а включала на 95.....Maekl1961, 12 Мая 15, 14:31

Навскидку ИМХО так:
SL6 = 0001   (нагрев)
oH = 5 (или 5.0)

Тогда при 100 градусах выход перейдет в состояние "0" (отключено), объект будет остывать, а при падении до 95 градусов (гистерезис oH) нагрев снова включится. Как-то так.
Однако, чтобы эти переключения были именно при таких температурах, коэффициенты P,I,d надо поставить в "0".