27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

PID термоконтроллер REX-C100

Форум самогонщиков Приборы и электр(он)ика
1 2 3 4 5 6 7 ... 135 4
mitl Профессор Новочеркасск 2.6K 569
Отв.60  23 Сент. 13, 18:24
Dmeetу меня 3 РТ100 и со всеми работает Рэкс . Тебе уже написали - читай .
Dmeet Студент Тверь 38 9
Отв.61  25 Сент. 13, 14:52
читай .mitl, 23 Сент. 13, 18:24
Читал... и полярность менял, думаю дело в датчике, заказал другой.
Придет - проверю - отпишусь.
Alex-8888 Научный сотрудник Алма-Ата 2.7K 1.1K
Отв.62  25 Сент. 13, 18:59
Не удалось мне подружить REX-C100 с датчиком РТ 100.Dmeet, 23 Сент. 13, 12:39
Проверит датчик легко . омметром Pt100 должен показывать светлый(красный) и любой темный( синий ,черный) 80-110 ом , а два темных провода практически 0 ом.
Dmeet Студент Тверь 38 9
Отв.63  26 Сент. 13, 08:45
У моего датчика 2 провода, оба белые, звонится 107 ом во все стороны... похоже рабочий.  В замешательстве
serenkiy515 Новичок Karaganda 5 2
Отв.64  06 Окт. 13, 18:20
Здравствуйте. Приобрел рех 100, изучаю мат часть. Благодаря вам, практически все ясно кроме одного. Как в этом контролере изменить скорость нагрева, ну например: чан закипает за 30мин. на 100% мощности плиты, а мне надо что бы он закипел за 1.30ч. Это какой параметр в настройке, не кто не заморачивался над этим?
ZIL131 Научный сотрудник село Малая Приваловка 2.5K 1.1K
Отв.65  06 Окт. 13, 18:29, через 10 мин
Ты не путай REX с трамвайной ручкой.
Скорость нагрева регулируется ТЭНом и от измерительного прибора не зависит.
Ставь регулятор мощности и им регулируй.
serenkiy515 Новичок Karaganda 5 2
Отв.66  06 Окт. 13, 19:21, через 52 мин
Ты не путай REX с трамвайной ручкой.
Скорость нагрева регулируется ТЭНом и от измерительного прибора не зависит.
Ставь регулятор мощности и им регулируй.
ZIL131, 06 Окт. 13, 18:29

Э... нет. На то он и ПИД чтобы выходить на УСТАВКУ и держать ее при условиях заданных человеком (оператором). Вроде как параметр "d" поправите если не прав.
ZIL131 Научный сотрудник село Малая Приваловка 2.5K 1.1K
Отв.67  06 Окт. 13, 19:34, через 14 мин
Держать он будет, а скорость нагрева не регулирует. Скорость зависит от эффективной мощности, подаваемой на ТЭН. Её можно регулировать ШИМом или другим регулятором мощности.
serenkiy515 Новичок Karaganda 5 2
Отв.68  06 Окт. 13, 19:40, через 7 мин
Держать он будет, а скорость нагрева не регулирует. Скорость зависит от эффективной мощности, подаваемой на ТЭН. Её можно регулировать ШИМом или другим регулятором мощности.
ZIL131, 06 Окт. 13, 19:34

Да, но если вы измените параметр "d" например на 240. То убедитесь в моих словах, он до 100с будет греть дольше. А, вот на сколько корректно он с этим параметром будет работать дальше я не знаю. Поэтому и интересуюсь.
ZIL131 Научный сотрудник село Малая Приваловка 2.5K 1.1K
Отв.69  06 Окт. 13, 19:51, через 12 мин
Может и так, попробуй. Но в любом случае это будет использование прибора не по назначению.
Гвозди можно и плоскогубцами забивать, но молоток эффективнее.
Glog Профессор Гдетозауралом 2.1K 768
Отв.70  06 Окт. 13, 20:37, через 46 мин
serenkiy515serenkiy515, 06 Окт. 13, 19:40
В пид регуляторе нет часов или таймера. Потому он не может нагреть твой куб за 0,5 или 1,5 часа. Он не знает, сколько это 1,5 часа. Его задача, под которую он заточен, поддерживать заданную температуру в нагреваемой или охлаждаемой ёмкости. Как быстро эта ёмкость будет нагреваться - зависит только от мощности тэна, температуры и количества в ней воды и теплопотерь через стенки.
В пид регуляторе можно конечно загрубить или отключить некоторые функции. И греться емкость будет дольше. Но и точность поддержания температуры будет значительно хуже.
serenkiy515 Новичок Karaganda 5 2
Отв.71  07 Окт. 13, 05:31
Ясно все не кто не заморачивался..... Найду инфу, вам скину Улыбающийся.
Glog Профессор Гдетозауралом 2.1K 768
Отв.72  07 Окт. 13, 06:12, через 41 мин
Найду инфу, вам скинуserenkiy515, 07 Окт. 13, 05:31
Всем будет интересно.
oleg2523 Бакалавр ЯНАО 58 6
Отв.73  07 Окт. 13, 07:52
Параметр D управляет циклом включения выключения. т.е если нужно меньший нагрев например в два раза и взять за цикл 10сек, то напряжение будет подаваться на 5 сек и 5сек будет отсутствовать. Таким образом если тэн на 3квт подключить по такой схеме то он будет греть примерно как 1.5квт. ну и далее можно сделать цикл 12сек и включать на 8сек и выключать на 4 сек, получится примерно как 2квт.
Всё ИМХО,сам заказал такой же..жду..изучаю мат. часть.
serenkiy515 Новичок Karaganda 5 2
Отв.74  07 Окт. 13, 17:00
Параметр D управляет циклом включения выключения. т.е если нужно меньший нагрев например в два раза и взять за цикл 10сек, то напряжение будет подаваться на 5 сек и 5сек будет отсутствовать. Таким образом если тэн на 3квт подключить по такой схеме то он будет греть примерно как 1.5квт. ну и далее можно сделать цикл 12сек и включать на 8сек и выключать на 4 сек, получится примерно как 2квт.
Всё ИМХО,сам заказал такой же..жду..изучаю мат. часть.
oleg2523, 07 Окт. 13, 07:52

Вы очень близки к истине. Надо экспериментировать. Улыбающийся Предлагаю объединение в экспериментах. Только открою свою тайну. Нет у меня чана, у меня подогрев который должен набрать 250С за 4-ре минуты и держать эту температуру. Вот я и бьюсь с китайским чудом, за 12$...
SergA22 Новичок Dub 8
Отв.75  14 Окт. 13, 22:48
Таже херня,купил три датчика. Может это не PT100?
REX работал на К-термопаре год где-то, все было хорошо, захотелось подключить РТ 100, купил:
Поменял значение параметра SL1 на 1000- не работает, мигают четыре маленьких нуля (4 верхних сегмента индикаторов) значение 1100 - вообще фигня какая-то типа 0.001.
Ломая пальцы и матерясь перебрал все возможные комбинации параметра SL1, на некоторых как-то работает, но не правильно, без десятых и с неверной температурой.
Может-быть датчик косячный... может я чего-то не догоняю...
Не удалось мне подружить REX-C100 с датчиком РТ 100.
Dmeet, 23 Сент. 13, 10:39

Читал... и полярность менял, думаю дело в датчике, заказал другой.
Придет - проверю - отпишусь.

Dmeet, 25 Сент. 13, 14:52
RomanSteff Студент Ярославль 26 2
Отв.76  15 Окт. 13, 01:17
Комрады, берите XMT-7100, он все типы термопар понимает. Делают тоже китайцы. стоит 20 баксов
Glog Профессор Гдетозауралом 2.1K 768
Отв.77  15 Окт. 13, 04:25
Тема потихоньку превращается в Скорую помощь не умеющим читать РЕКСоводам.

Парни, в начале темы есть правильные ссылки, на правильные железки.
Но мы же все умные, бережливые и экономные. Зачем покупать хороший, проверенный датчик за $8-12, если рядом есть такой же за $1,5-3. Но правда херовый.
Я купил 9 датчиков РТ-100. И только 4 у меня остались. Корпуса не рабочих использую как гильзы для термопары, в разным местах, а не трублю об этом на всю страну.

Таже херня,купил три датчика. Может это не PT100?SergA22, 14 Окт. 13, 22:48

Маркировку РЕКСа и ссылку на приобретенный датчик покажи.
Glog Профессор Гдетозауралом 2.1K 768
Отв.78  15 Окт. 13, 04:42, через 17 мин
Всем начинающим РЕКСоводам. Как проверять термосопротивление. Берете мультиметр, например M-832, ставите его на омы на диапазон 200. Цепляете на щупы прибора термосопротивление. У него 3 контакта. Чтобы не путаться, присоедините красный к красному. Черный к черном. Хотя это без разницы. Желтый можно не цеплять. Показания прибора при комнатной температуре должны быть, к примеру на моих, 109 ом. Подносите гильзу РТ-100 к настольной лампе. Показания прибора начинают расти. 110-111-112. Прекращаете греть датчик, показания прибора начинают падать. 112-111-110-109.
Если кто-то не знает таких элементарных вещей, какого хрена он полез в промышленную автоматизацию производства. Или читайте книжки, или купите готовые железки у 223-го и гоните спокойно спирт без всякого образования.
kaimariss Научный сотрудник Бостон 2.9K 2.8K
Отв.79  15 Окт. 13, 12:30
Присоединюсь к правильному гневу коллеги  Glog, и добавлю !
Использования датчика РТ-100 скорее наворот чем необходимость ,датчик К стоит пару баксов за пучок ,рекс уже под него заточен и ничего перестраивать не надо !
Рекс с датчиком К на 1/4 колоны великолепно управляет старт-стопом ,а у Glog, датчик К ваше на 1/3 колоны !
Народ тут пишет, что Рекс с датчиком  РТ-100 может показывать десятые градуса ! И что? Нафиг вам десятые ?