Отв.700  23 Сент. 14, 23:28
Своял автоматику для дистиллятора на основе REX-c100, опробовал работает замечательно.alfa610, 23 Сент. 14, 22:23
Я собирался сделать "автоматику дистилляции" элементарно, просто в REX-е, который управляет SSR нагревателя, задрать уставку высоко, чтобы нагреватель работал на полную (у меня - плитка 1000 ватт, думаю, скороварку не расплавит за три часа), а аларм установить на 100 градусов в дефлегматоре и им (алармом) размыкать питание этого же самого REX-а. И вместе с ним - выключать клапан на воде.
Выжали куб досуха - отключились полностью.
Почему думаю так - потому, что до сих пор дистилляция у меня протекает из раза в раз одинаково, включаю нагрев, как разогрелось и начинает закипать, включаю воду, чисто для интереса смотрю на показывающий термометр в дефлегматоре по центру. Собираю дистилят до температуры около 102 градусов по этому термометру. При этом крепость того, что капает - около 15% об. Выключаю нагрев, выключаю через пару минут воду.

А конструкция - внушает. Желаю дальнейших успехов.

Свою схему скоро выложу. Времянку собрал, до испытаний пока дело не дошло, есть сомнения в теории. Это я про давний спор, где делать отбор давления, в кубе или в колонне.
Да и царга еще одна мелкая должна подойти через два дня. Хочу начать уже с полной конструкцией.
kiliwin Кандидат наук Междуреченск 359 150
Отв.701  24 Сент. 14, 05:06
Вот кто бы подсказал, доступный для покупки  или изготовления датчик (реле) протока воды охлаждающейBarberXP, 23 Сент. 14, 23:20

не на воду правдо - на перегрев

http://www.aliexpress.com/store/product/KSD9700-5A250V-75-degree-C-N-C-normally-closed-temperature-switch-thermostat-Thermal-Protector/518673_1125913594.html
mihaizh Магистр Ижевск 269 18
Отв.702  24 Сент. 14, 09:34
Своял автоматикуalfa610, 23 Сент. 14, 22:23
в цепи сначала идет регулятор мощности а потом ССР или наоборот Непонимающий
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.703  24 Сент. 14, 09:39, через 5 мин
В этой схеме SSR включает только разгонный ТЭН, потом его просто отключает и подключает рабочий, а регулятором мощности человек вручную регулирует нагрев рабочего ТЭНа. По уставке аларма все отключается.
сообщение удалено
mihaizh Магистр Ижевск 269 18
Отв.704  24 Сент. 14, 09:49, через 11 мин
а рабочий работает без ССР???  получается и к рексу он никакого отношения не имеет
у меня вопрос в следующем!!! есть рекс есть сср есть регулятор (ручной примерно как на фотке) в какой последовательности подключить к питанию Непонимающий от питания к регулятору потом к сср далее на тэн (1 без разгонных) или к сср потом регулятору и далее тэн???
схема работы: включил на полную, подошел через 35 минут включил воду, убавил мощность до нужной, идет отбор, температура поднялась до 99 все вырубилось.
на алярме висит клапан отбора по температуре, со временем планирую клапан на воду чтоб не бегать не выключать ее )))
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.705  24 Сент. 14, 09:55, через 7 мин
mihaizh,рабочий тэн с рексом не связан,он РМом выставляется.А разгонный рексом через ССР нужно.Разгонный можно прессостатом отключать,мне нравится дешево и надежно.
kiliwin Кандидат наук Междуреченск 359 150
Отв.706  24 Сент. 14, 09:57, через 3 мин
alfa610,

стабилизация РМ-2 или простой регулятор?
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.707  24 Сент. 14, 10:45, через 48 мин
Разгонный можно прессостатом отключать,мне нравится дешево и надежно.FOX65, 24 Сент. 14, 09:55
Это при ректификации?
А при дистилляции можно, пресостатом, как?
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.708  24 Сент. 14, 10:47, через 3 мин
Miroschnik,да я забыл,что я ректификаторщик,при дисте наверно не получится.У меня срабатывает на 12мм ртути.
mihaizh Магистр Ижевск 269 18
Отв.709  24 Сент. 14, 10:55, через 9 мин
какая схема будет работать???
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.710  24 Сент. 14, 11:01, через 6 мин
да я забыл,что я ректификаторщик,FOX65, 24 Сент. 14, 10:47
Вы получаете спирт сразу из браги? Без предварительной дистилляции для получения СС?
У меня один Рекс с датчиком в кубе управляет дистилляцией...
Реле пидрегулятора отключает разгон и включает воду, а реле алярма останавливает процесс при 100°С в кубе...
Нужно только РМ-2, магнитный пускатель и соответственно Рекс...
Этот же блок работает и при ректификации...

какая схема будет работать???mihaizh, 24 Сент. 14, 10:55
Если регулятор симисторный то можно и без SSR...
Но при охлаждении системы ниже уставки РЕкса всё будет опять включаться...
Нужен либо пускатель либо УЗО...
Maximko_Pivovar Кандидат наук Гдето в Украине 379 53
Отв.711  24 Сент. 14, 11:07, через 6 мин
Опишу как у меня, мож кому пригодится, все оно собрано в кучу, в общем автоматика состоит из двух рексов один командует кубом, датчик в кубе а второй старт-стопом 20см или 1/3 колонны
Основное реле рекса установлено на 30А, в по нему выставляется температура отключения разгонного режима. После включения контакты замкнуты и до нужной температуры разгоняет куб, потом отрубается реле и РМ переходит в режим стабилизации.
Реле AL1 на схеме контакты обозначены в кружке, туда можно вешать клапан воды
Реле AL2 по нужной температуре отрубает УЗО тоесть гасит всю установку
На платке где раскомутировано реле есть возможность выбора замкнуты контакты или разомкнуты, также в меню рекса можно выбирать включено по умолчанию реле или нет
Доработки мои по открытию второго аларма гдето в теме есть.
Схема отработала 8 ректификаций никаких сбоев.
Рядом с платой где реле платка защиты с элементарной схемой на микросхеме и двух реле, тоесть вешаю датчик разлития воды на полу и контакты реле отрубают узо при наличии влаги.
Второе реле на платке пока не использовал но думаю использовать для сигнализации переполнения емкости, если надо будет выложу схему этой лабуды, кстати на микрухе можно сделать 4 независимые датчика которые замыкаются от влажности.
Кулер на радиаторе где висит BTA41 включаю вручную маленьким выключателем от компа, так примерно раз в часа 2-3.
Выводы с корпуса на гермовводах, все подключения датчиков клапанов итд. осуществляются клемниками, ТЕНЫ на вилках и розетках
imag0065.jpg
Imag0065. PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
dscn3413.jpg
Dscn3413. PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
dscn3421.jpg
Dscn3421. PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
dscn3416.jpg
Dscn3416. PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
dscn3420.jpg
Dscn3420. PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.712  24 Сент. 14, 11:09, через 3 мин
Вы получаете спирт сразу из браги?Miroschnik, 24 Сент. 14, 11:01
Нет конечно Валера.Для СС отдельный аппарат,там у меня нет электроники,только разгонные отключаются сами и все.Там у меня три фазы.А штука которая отключает старинная такая от котла пищеварочного,с двумя стрелками установочными и датчик трубкой подводится,надежный и очень точный,почти мне ровесник в СССР однако делали.
alfa610 Студент Буй 12 5
Отв.713  24 Сент. 14, 11:15, через 7 мин
alfa610,

стабилизация РМ-2 или простой регулятор?kiliwin, 24 Сент. 14, 09:57
обычный с ебея на 4квт за 350руб.,ему желательно охлаждение, с моим теном на 2,5квт и без охлаждения сильно грелся даже припой на дорожках плавился.Приделал кулер от ПК и все хорошо и SSR тоже охлаждает .
mihaizh Магистр Ижевск 269 18
Отв.714  24 Сент. 14, 11:19, через 4 мин
Если регулятор симисторный то можно и без SSR...Miroschnik, 24 Сент. 14, 11:01
а как тогда будет работать отклучение по температуре Непонимающий
Но при охлаждении системы ниже уставки РЕкса всё будет опять включаться.Miroschnik, 24 Сент. 14, 11:01
не не будет, нужно выставить гистеризес (вроде так называется) на 78, получится будет сработка при превышении или понижении установленной температуры на 39 градусов (78/2). допустим установили температуру на 60 градусов и установили на 78, следовательно отключение произойдет при 99 градусах (60+39), а включение при 21 градусе (60-39).  
провел более 10 раз
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.715  24 Сент. 14, 11:25, через 7 мин
а включение при 21 градусе (60-39)mihaizh, 24 Сент. 14, 11:19
Оригинальный способ...
а как тогда будет работать отклучение по температуреmihaizh, 24 Сент. 14, 11:19
Реле Рекса рвёт цепь управления симистором регулятора,там ток не большой...
Конечно если Рекс с реле на пидрегуляторе, но если там только выход по напряжению то обязательно нужно SSR...
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.716  24 Сент. 14, 11:28, через 3 мин
обычный с ебея на 4квт за 350руб.,ему желательно охлаждениеalfa610, 24 Сент. 14, 11:15
Желательно раза в два меньше тэн использовать от заявленной мощи.Но пашут они хоть и греются.
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.717  24 Сент. 14, 11:33, через 5 мин
Схема подключения кулера на 12 вольт для охлаждения...
bestransformatornoe_pitanie.jpg
bestransformatornoe_pitanie.jpg PID термоконтроллер REX-C100. Приборы и электр(он)ика.
Maximko_Pivovar Кандидат наук Гдето в Украине 379 53
Отв.718  24 Сент. 14, 11:37, через 5 мин Автор был выпивший
Схема подключения кулера на 12 вольт для охлаждения...Miroschnik, 24 Сент. 14, 11:33
Мне кажется безопаснее использовать трансформаторные блоки с выпрямителем и КРЕНкой например блок питания польской антенны, так от него можно запитать и кулер и какую нить еще маломощьную схемку, у меня например платка защиты
mihaizh Магистр Ижевск 269 18
Отв.719  24 Сент. 14, 11:38, через 1 мин
Реле Рекса рвёт цепь управления симистором регулятора,там ток не большой...Miroschnik, 24 Сент. 14, 11:25
для этого нужно разобрать китайский регулятор и врезаться в его схему Непонимающий?  для чего это делать Непонимающий )))) да и рекс у меня для работы с сср, на выходе либо подает 12в что приводит в работу сср, либо не дает и следовательно реле не работает.   да и китайский если разобрать то собрать его уже не получится )))  это же все одноразовое )))
похоже по схемам мне ни кто не ответит)))