27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

Использование комплекта мастер-кит NM8036 для автоматизации

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 20 21 22 23 24 25 26 ... 82 23
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.440  16 Марта 09, 19:14
Ноги попутал? Цоколевка у них кривая. Но они довольно стойкие, я тоже путал, но не горели. Правда я их обычно подключаю к питанию через резистор порядка 100 Ом. Проверь все внимательно.
SerjNSK Научный сотрудник Новосибирск 2.5K 939
Отв.441  16 Марта 09, 19:17, через 4 мин
По глупому, спешка, задергали туда-сюда. Сначала в даташите не в ту табличку посмотрел, там две распиновки, для 6-выводных, и для 8-выводных. Включил, не заработало. Полез смотреть нашел косяк. Перепаял, перепутал Vs и Vout. Все, теперь на выходе 4,7 вольта висит постоянно. Вообщем надежно, с контрольным выстрелом.
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.442  16 Марта 09, 19:20, через 3 мин
Странно это, так он гореть не должен. А датчик какой?
SerjNSK Научный сотрудник Новосибирск 2.5K 939
Отв.443  16 Марта 09, 19:20, через 1 мин
mpx5010
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.444  16 Марта 09, 19:25, через 5 мин
Тогда возможно. Ты, когда его по цоколевке 6-pin припаял поменял местами землю и питание.

Жалко. Плачущий

Я обычно питание всех внешних датчиков подключаю через 100 Ом, при закоротке кабеля питание не вылетит и датчики защищены от перепутывания ног.
SerjNSK Научный сотрудник Новосибирск 2.5K 939
Отв.445  16 Марта 09, 19:29, через 5 мин
У меня 6 пиновый, я его сначала по цоколевке 8 пин припаял. Но вообщем да, Питание реверснул ему.
игорь223 Академик таганрог 30.5K 20.7K
Отв.446  21 Марта 09, 14:46
Руди, нужна твоя помощь
Я уже четыре дня кручу готовую и отлаженную на столе схему шим регулятора отбора, она же старт стоп твоего изобретения. Нужно проверять на реальной колонне.
Но, сунув датчики с ЛМами внутри в колонну, я буду видеть показания вольтметра, но не буду видеть градусы.
Тарировать ЛМы+вольтметр  можно, но придется в уме пересчитывать при работе - геморой дополнительный, когда еще нужно думать о настройке ШИМа и т.д.

У меня лежит контроллер, где есть входы АЦП. Эти входы я могу припаять параллельно к аналоговой плате - ее входам. Нужна программка для нашего контроллера, которая тупо выводила бы на экран три значения -
Две температуры (тела и дефлегматора) и их разность, чтобы не считать в уме.
И все, тогда у меня будет крутой термометр для контроля процесса. Если на третий ацп подать еще напряжение с МПХ, пересчитанное в мм рт столба - то вообще супер будет, все сразу на экранчике.
Руди, напиши мне такую отладочную программку, и я попытаюсь добить аналоговый контроллер при помощи цифрового.
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.447  21 Марта 09, 15:04, через 19 мин
Не понял, у LM35 никего пересчитывать не нужно, только запяту в нужном месте поставить - 10 мВ/*С.

Если ты хочешь использовать контроллер, то зачем тебе все остальное? И LM35? Возьми DS18, MPX, подключи к плате, загрузи мою прошивку она даже в недоделанном виде все тебе покажет.
игорь223 Академик таганрог 30.5K 20.7K
Отв.448  21 Марта 09, 15:21, через 18 мин
Руди, ты иногда пиркидываешься, что не понял или просто читаешь через предложение?
Есть конкретная просьба. Мне нужны данные с аналоговых термометров и разность их показаний одновременно на экране, желательно с давлением. Четыре показания в градусах и мм одновременно и постоянно.
Если можешь помочь - сделай, если нет - значит нет.
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.449  21 Марта 09, 16:57
Игорь223, ты, как всегда, не врубился. Ты не учитываешь того, что шкала стандартного режима АЦП процессора - 5В (1023 дискрета). Сигнал с LM35 - 1В (200 дискрет). Таким образом точность - 0.5*С. Тебя это устроит? Вроде ты хотель стабилизировать 0.2*С, т.е. тебе нужна точность порядка 0.02*С.

АЦП процессора можно использовать и в специальном режиме с коэффициентом усиления до 200. Но для этого нужно использовать входы 0..2, а два первых входа уже используются для других целей. Поэтому чтобы эффективно использовать эту возможность нужны изменения в плате.

Для того, чтобы не заморачиваться с этим и используются цифровые датчики температуры DS18.

А чтобы одновременно видеть все три напряжения - возьми три тестера и подключи их к выходам LM35 непосредственно. Два - межде LM и землей на пределе 1В(или 2В), а один - между выходами - на пределе 200 мВ.

А давление - подключи выход датчика MPX на 2 вход АЦП платы процессора, настрой номер АЦП давления бака, его смещение и множитель и получишь давление в нужных единицах.
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.450  21 Марта 09, 17:36, через 39 мин
Нашел-таки режим, когда можно организовать усиление 1, 10 и 200 между каналами 2 и 3. Т.е. разность температур усилить можно, но основной отсчет все равно будет с точностью 0.5*С.
игорь223 Академик таганрог 30.5K 20.7K
Отв.451  21 Марта 09, 17:53, через 18 мин
Нет, пол градуса не устроит, конечно.
Хрен с ним, выкручусь как нибудь, может еще два тестера куплю - хи хи.

Руди, а ЛМы в принципе можно использовать, как основные датчики для контроллера? Пусть и внеся изменения в плату.
Смысл в чем - хочется получить точность до сотой градуса, ДСы ее дать не могут, как я понял - 0,066(6)С их предел разрешения. Цена вопроса одинакова, корпуса датчиков под них тоже...
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.452  21 Марта 09, 19:34
Использование ЛМ как датчиков температуры для контроллера сопряжено с кучей проблем и смысла не имеет. А для аналога - они наибоее оптимальны.

Для достижения разрешения 0.005 *С нужно просто пользовать одну DS1821 для дефлегматора. У меня предусмотрено ее подключение по отдельной линии, даже программулька написана но не проверена и не задействована.
игорь223 Академик таганрог 30.5K 20.7K
Отв.453  21 Марта 09, 21:29
Да, одни разочарования нынче.
То комплект не такой, то датчики не такие... вот тебе и передовые цифровые технологии. А Овен работает себе сутками, на древних термометрах сопротивления спокойно с сотыми работает...
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.454  21 Марта 09, 22:00, через 31 мин
Все такое, только ты пытаешься сидеть сразу на двух стульях - и аналог тебе подавай, и цифру и все в одной посуде.
А Овен и стоит соответственно, и не умеет ничего.
игорь223 Академик таганрог 30.5K 20.7K
Отв.455  21 Марта 09, 22:08, через 9 мин
Да ладно, не умеет. И стоит, кстати, ненамного дороже набора.
Овен за 2300 и два датчика готовых с корпусами и шлейфами по 400. И пищалка за 25 целковых.

И все, я проведу ректификацию со стопроцентным результатом. Только спать надо около колонны, чтобы пищалка разбудила пару раз за ночь. А контроллеры наши от барства, хи хи хи.
игорь223 Академик таганрог 30.5K 20.7K
Отв.456  21 Марта 09, 22:10, через 2 мин
А аналог и цифра - две параллельные ветки, если забыл. Просто для настройки аналога хотелось не отвлекаться на замеры истинных значений параметров...
Rudy Академик Питер 5.8K 1K
Отв.457  21 Марта 09, 22:14, через 4 мин
Да и сидеть на двух стульях удобнее, пока в дырку между ними не провалишься. А плата контроллера со всеми датчиками температуры - вдвое дешевле и в 100 раз умнее. И с компьютером разговаривать умеет.
игорь223 Академик таганрог 30.5K 20.7K
Отв.458  22 Марта 09, 18:31
Вот именно таким программатором я сначала программировал, пока не собрал по схеме СТК200. Может, кому пригодится...

http://msevm.com/main/prog/bb2.htm
игорь223 Академик таганрог 30.5K 20.7K
Отв.459  23 Марта 09, 08:11
Руди, давно я не заливал в контроллер нового обеспечения.
Дал-бы чем поиграться пока, покритиковать творца, что ли...