Автономная система охлаждения (водяная)
Martin
Доктор наук
Иркутск
817 302
Отв.1040 01 Февр. 18, 03:14
arkhnchul, согласен, у меня две не детские автономки и на обоих стоят типа таких насосов, даже меньше, один 1000 л/ч, другой 800 л/ч. Вполне достаточно. А излишняя производительность даже вредна, вода проходя через радиатор не успевает охлаждаться и горячей поступает на дефлегматор. Ну и дефлегматоры надо делать с малым динамическим сопротивлением воде, т е КТ, рубашечник или димрот из трубки 10 мм
dee
Научный сотрудник
Минск
7.5K 2K
Отв.1041 01 Февр. 18, 08:23
один 1000 л/ч, другой 800 л/ч.Martin, 01 Февр. 18, 03:14поток 1000л/час это 277 гр/сек, с нагревом на 50 градусов способен переносить 277*4,2*50=58170Вт тепла, 58кВт, Карл! т.е для 6кВт достаточно 100л/час
Martin
Доктор наук
Иркутск
817 302
Отв.1042 01 Февр. 18, 10:05
dee, спасибо, расчеты подтверждают. Просто смотрю и удивляюсь, народ целые насосные станции ставит. У меня насосы чуть больше спичечного коробка с этой задачей справляются
Papic
Профессор
Казань
8.2K 1.9K
Отв.1043 01 Февр. 18, 11:11
Martin, у меня на аквариуме стоит два внешних фильтра по 700 литров в час. так вот, через какое то время у них зарастают шланги соплями (налет, визуально как потемнение поверхности) и поток уменьшается раза в 3-4. я к тому, что у таких фильтров давление маленькое (или как там правильно - специалисты поправьте!) и прокачать через несколько метров тонкой трубки с сохранением производительности они вряд ли смогут
Martin
Доктор наук
Иркутск
817 302
Отв.1044 01 Февр. 18, 11:47, через 36 мин
Papic, да, конечно, производительность насоса в системе упадет, но по приведенным расчетам выше видно, что если даже она упадет в 10 раз система будет работать.
В аквариуме вечно всё цветет, в автономке не так, цветет но не сильно, это если просто вода, а можно раствор какой-нибудь сделать, да хоть марганцовки. Желательно чтоб ёмкости были светонепроницаемы, меньше цветет, проверено
В аквариуме вечно всё цветет, в автономке не так, цветет но не сильно, это если просто вода, а можно раствор какой-нибудь сделать, да хоть марганцовки. Желательно чтоб ёмкости были светонепроницаемы, меньше цветет, проверено
Papic
Профессор
Казань
8.2K 1.9K
Отв.1045 01 Февр. 18, 13:20
В аквариуме вечно всё цветет, в автономке не так, цветет но не сильно,Martin, 01 Февр. 18, 11:47я привел это просто как пример, когда один и тот же насос выдает разное давление, причем проходное сечение уменьшается незначительно.
сообщение удалено
Dimon46
Специалист
Курск
174 67
Отв.1046 04 Февр. 18, 17:36
Здравствуйте коллеги! Не подскажите 12 блок от кондея сколько сможет сдуть кВт? В Авито висит не дорого. Хочу автономную сделать
Kotische
Академик
Саратов
8.1K 2.5K
Отв.1047 04 Февр. 18, 19:46
12 блокDimon46, 04 Февр. 18, 17:3612 в названии блока означает его термопроизводительность в BTU
12 BTU/час это примерно 3.5 кВт
Тарас
Профессор
Ст.Оскол
2.7K 1.4K
Отв.1048 04 Февр. 18, 21:57
Kotische, эта табличка для блоков, работающих на фреоне и использующих фазовый переход агрегатного состояния. На воде немного поменьше КПД, раза в 1,5. Т.е. 12-й кондёр киловатта 2,5 сдует!..
Kotische
Академик
Саратов
8.1K 2.5K
Отв.1049 04 Февр. 18, 23:19
Радиатору пофиг фреон в нем или вода.
Сдуваемая мощность зависит только от перепада температур хладогента и окружающей среды.
Приведенные числа показывают на что изначально рассчитан радиатор. Естественно они приблизительные и рассчитаны на температуру кипения фреона. В зависимости от условий эксплуатации реальные цыфры будут несколько другими, но в качестве первого приближения, что бы сориентироватся годятся.
Сдуваемая мощность зависит только от перепада температур хладогента и окружающей среды.
Приведенные числа показывают на что изначально рассчитан радиатор. Естественно они приблизительные и рассчитаны на температуру кипения фреона. В зависимости от условий эксплуатации реальные цыфры будут несколько другими, но в качестве первого приближения, что бы сориентироватся годятся.
Dimon46
Специалист
Курск
174 67
Отв.1050 04 Февр. 18, 23:46, через 27 мин
Понятно! Для колоны пойдет а вот для дистилляции слабоват, летом в +30С 3 кВт не сдует?
dee
Научный сотрудник
Минск
7.5K 2K
Отв.1051 05 Февр. 18, 08:47
Dimon46, кондиционер летом при +30 сдувает 3,5кВт тепла + 1кВт собственного двигателя т.е грубо 4кВт но, как указал тов. Котище, это для фреона. что бы оценить производительность на воде надо знать 1. температуру фреона 2. темперутару воды. мне попадалась температуры для фреона в 90 градусов. значит тепловой напор для фреона 60 градусов на 4кВт. вода на выходе из холодильника будет чуть меньше - 70-80С т.е тепловой напор 45 градусов или 75%, 75% от 4кВт будет 3кВт при условии что 1. холодильник будет утилизировать тепло и выдавать на выходе эти 70-80С что сомнительно для всяких большеобъемных кожухотрбуников и димротов 2. насос продавит такое количество воды - 50л/час
Отв.1052 05 Февр. 18, 21:00
я привел это просто как пример, когда один и тот же насос выдает разное давление, причем проходное сечение уменьшается незначительно.Papic, 01 Февр. 18, 13:20Насос выдает одно и тоже давление. А вот расход жидкости зависит от гидравлического сопротивления системы. Которое зависит как от проходного сечения, так и от того, на сколько чистые (гладкие) стенки трубы. Очень сильно зависит.
Добавлено через 2мин.:
У меня помпа за 240 руб купленная третий год пашет на одних и тех же шлангах. Они только пожелтели.
dee
Научный сотрудник
Минск
7.5K 2K
Отв.1053 05 Февр. 18, 22:04
brig62, насос выдает разные давления при разном расходе, расход так же зависит от сопротивления и давления, в общем случае зависимости 1. давления насоса от расхода и 2. гидравлического сопротивления системы от расхода встречаются в одной точке
SedoY
Профессор
Новосибирск
5.1K 2.2K
Отв.1054 06 Февр. 18, 14:57
ребята! а кто нибудь уже имел практику: охлаждать воду кондиционером - какой длины и диаметра ставить трубку вместо внутреннего блока, какая методика выбора?
dee
Научный сотрудник
Минск
7.5K 2K
Отв.1055 06 Февр. 18, 15:39, через 43 мин
SedoY, это в сторону специализированного расчета фреоновых и аммиачных испарителей холодильных машин смотреть надо, и воду они могут подморозить, можно фреон (пропан) сразу в холодильник запускать, тут технология по геморойности соприкасается с тепловыми трубками, вопрос нафуя остается открытым, перегонка под вакуумом ?
SedoY
Профессор
Новосибирск
5.1K 2.2K
Отв.1056 06 Февр. 18, 16:34, через 55 мин
вопрос нафуя остается открытым, перегонка под вакуумомdee, 06 Февр. 18, 15:39ответ простой: иметь в наличии холодную воду в накопителе.
Martin
Доктор наук
Иркутск
817 302
Отв.1057 08 Февр. 18, 04:17
Вчера запустил свою переделанную автономку, залил головы 40%. В качестве расширителя пока лейку поставил..)), но всё работает. Даже обнаружился положительный эффект о котором не задумывался при сборке -- при открытии крана слива радиатора насос работает как режекторный, создавая разрежение в радиаторе и сливает его в расширитель гораздо быстрее чем самотеком.
Motto
Доцент
Нижний Тагил
1.1K 840
Отв.1058 08 Февр. 18, 08:51
Радиатор кондея от автомобиля пойдет на автономку или маловат будет?
dee
Научный сотрудник
Минск
7.5K 2K
Отв.1059 08 Февр. 18, 08:59, через 9 мин
сравни площадь оребрения с основным радитатором, основной радиатор рассчитан на 1/3 мощности двигателя т.е если двигло 90кВт бенз то основной радиатор снимает около 30кВт, дизель чуть меньше