max-yu Специалист Москва 192 82
Отв.320  07 Сент. 15, 21:01
snab,
Кроме внутренних блоков кондиционера потребуется

Адуино нано
http://ru.aliexpress.com/...2259793183.html

Мембранный насосик
http://ru.aliexpress.com/...1431594679.html

Мощный полевой транзистор, датчик температуры DS, переменный резистор 10к, блок питания 12в 1,5А,(.http://ru.aliexpress.com/...1945469733.html ) баночка для воды на 1 литр, чтоб компенсировать разлитие воды при перебрасывании трубочек между дистиллятором и дефлегматором.
Ну и скетч для Ардуино.
Резистором можно выставить температуру на выходе дефлегматора от 30 до 60 градусов.
Потом эта выставленная температура поддерживается автоматически , очень точно - при помощи автоматического ПИД регулирования скорости насосика.
Если температура среды выше 22 град, то при дистилляции на 3квт нужно ставить насосик помощнее, такой:
http://ru.aliexpress.com/...1729219631.html

Вроде все...
shram1970 Доцент Желтая гора 1.3K 325
Отв.321  08 Сент. 15, 06:16
Ну и скетч для Ардуино.max-yu, 07 Сент. 15, 21:01
Тогда уж и скетч в студию.
сообщения удалены (19)
Гарик 061 Доктор наук Таганрог 663 256
Отв.322  15 Сент. 15, 18:57

Всем привет, случайно набрел на сей сайт в Москве, может кому пригодиться.lord-xx, 15 Сент. 15, 16:32
Я выше писал, на таком кажется и сделано у меня...
dsc02777.jpg
Dsc02777. Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.
Когнак Специалист москва 191 83
Отв.323  16 Сент. 15, 17:43
Всем привет.
Надумал из подручных материалов соорудить автономочку:
радиатор и вентилятор от Додж Дюранго , дует тихо и мощно. Крутой
насос ( с 2 встроенными эл. клапанами , вал связан с крыльчаткой через магнитную муфту)   от заднего отопителя Мерса 220  , 15л\м . Имеет 3 выхода. На фото 2 входа временно  заглушены. В будущем будет питать 2 дефа и холодильник, управляться Ардуинкой. Бесшумен  и изолирован от протечек.
IMG_2785.JPG
IMG_2785.JPG Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.
IMG_2783.JPG
IMG_2783.JPG Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.
IMG_2784.JPG
IMG_2784.JPG Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.
IMG_2787.JPG
IMG_2787.JPG Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.
IMG_2788.JPG
IMG_2788.JPG Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.
IMG_2789.JPG
IMG_2789.JPG Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.
IMG_2791.JPG
IMG_2791.JPG Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.
сообщения удалены (51)
xOther Доцент Machu Picchu 1.1K 264
Отв.324  22 Сент. 15, 18:50
двигателяwow, 22 Сент. 15, 18:33
Не сильно ль вы ребята заморачиваетесь?  На автономке, даже вентиль не включал.

сообщения удалены (20)
makh Профессор Sаmara 2.1K 1K
Отв.325  30 Сент. 15, 13:46
он ведь не самовсасывающийвладимирн7, 30 Сент. 15, 08:49
Тогда конечно, ниже уровня в бачке должен стоять.

Делали с камрадом из вот такого насоса:

2134.jpg
2134. Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.


Отлично всасывает, отлично толкает, кубометра два в час. За пять евро из магазина для дачников-огородников .)
dee Научный сотрудник Минск 7.5K 1.9K
Отв.326  30 Сент. 15, 13:51, через 5 мин
только это не центробежный .. шиберный или импеллерный
сообщения удалены (26)
SedoY Профессор Новосибирск 5.1K 2.2K
Отв.327  05 Окт. 15, 18:18
как насчет радиаторов от старых холодильниковPapic, 05 Окт. 15, 13:53
трубка тонкая, мощность рассеивания мизерная - вообще не знаю куда такой, разве что для мензурки нагреваемой на спиртовке)))

француз, тут на картинке 
img_1078.jpg
Img_1078. Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.
цифра три - чуть ниже - может быть перегородка - проверить можно сунув в штуцер 2 или 4 проволоку - если просунется до другого штуцера - перегородки нет - значит ставить вертикально - подача снизу съем сверху (или наоборот - не много разницы, но с отводчиком воздуха сверху - лишь бы наполнение было выше крышки радиатора)
если перегородка есть - то ставить горизонтально - подача снизу съем сверху и только так - боремся с завоздушиванием
сообщения удалены (2)
crvd Доцент Новосиб 1.1K 499
Отв.328  06 Окт. 15, 08:09
сейчас у меня автономка от Игоря223. там стоит насос на 4л/мин.
и рулится все дешевым переменным резистором.
отработов около 20и циклов ректификации, резистор начал разваливаться. хотя я и не крутил особо.
сейчас оно в среднем положении, иногда скачком само собой выдает максимум на этот насос. иногда вообще не включает. ппц короче.
ну и насос - не сильно удобный. на максимуме шланги силиконовые срывает с втулок которые на колонне. крайний раз, два раза срывало.

ну и насос - пердит весь и трясется, ощущения надежности нет. а ректификацию на ночь оставляю.

подскажите по насосу для автономки. какие варианты есть - из доступных для покупки/заказа?
(перильстатику не предлагать...)
sia Профессор г. Владимир 2K 1K
Отв.329  06 Окт. 15, 08:22, через 14 мин
Циркуляционных насосов для систем отопления от всяких производителей много.
+ бесшумны, рассчитаны на длительную работу с горячей жидкостью, есть регулировка скорости работы, не нужен блок питания.
- не рассчитаны на прокачивание жидкости сквозь длинные тонкие трубки - димрот из трех метров приплюснутой шестерки могут не прокачать.
у меня димроты из 15мм нержогофры - все работает замечательно.
Паста Бакалавр Нижний Новгород 73 41
Отв.330  06 Окт. 15, 08:28, через 6 мин
Привет! Здесь на форуме про насосы есть тема небольшая [сообщение #12455992] там много чего узнать можно. А сам Игорь 223, если я не ошибаюсь очень долго использовал обратноосмотический насос. Он об этом ранее писал в своих постах. Такой и я себе купил, от Гейзера. Он поравда достаточно дорог. Подача у него 1,5 литра в минуту, давление создает достаточно мощное. Так вот с помощью коллег я заставил его изменять подачу только с "регулируемым стабилизатором напряжения". Другие диммеры и регуляторы не подходили. И импульсные регуляторы оборотов двигателя так и вели себя как ты описываешь. То полная мощь, а то чуть качает...
Мародер Доцент Долгопрудный - Новомичуринск 1.1K 261
Отв.331  06 Окт. 15, 19:18
Доброго времени суток, коллеги!Поделитесь, кто как организовал переход с широких патрубков авторадиатора на трубку десятку,например.Патрубки пластиковые.
SedoY Профессор Новосибирск 5.1K 2.2K
Отв.332  06 Окт. 15, 19:32, через 14 мин
crvd, мне Сулейман привез в порядок привести такой блок - посмотрел: там подвод ОЖ - одна трубка 19мм наружный, другая 16мм наружный. завтра если удастся - зайду в магазин (торгуют фитингами для медных труб) посмотрю резьбы под пайку. если не найду - буду ёлочки протачивать - чтобы исключить переходники из силиконовой трубки.


Добавлено через 2мин.:

Мародер, полипропилен + токарь в помощь.
я на насос от стиралки наладил - держит
autonom02.jpg
Autonom02. Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.
, хотя пластики разные
Когнак Специалист москва 191 83
Отв.333  06 Окт. 15, 21:56
Доброго времени суток, коллеги!Поделитесь, кто как организовал переход с широких патрубков авторадиатора на трубку десятку,например.Патрубки пластиковые.
Мародер, 06 Окт. 15, 19:18
Делаешь из подходящей стальной трубы, муфты и елочки. Поясок на трубе (для лучшего уплотнения патрубка) формируешь сваркой.
тттр.jpg
тттр.jpg Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.
makh Профессор Sаmara 2.1K 1K
Отв.334  07 Окт. 15, 03:10
Мародер, еще вариант -- отлить силиконовые пробки:

untitled-2.png
Untitled-2. Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.
сообщение удалено
alexeyT Профессор москва - деревня под Обнинском 23.9K 9.1K
Отв.335  07 Окт. 15, 04:48
Мародер,
20150101_085952.jpg
20150101_085952. Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.

резиновый патрубок, елочка с резьбой, переходник на нужную резьбу, 2 хомута
француз Профессор Кырск 4.7K 1.3K
Отв.336  07 Окт. 15, 11:15
вот вот,как Алексеи делал,тока прямо в патрубок переходник с наружнои резьбои пихал.
сообщение удалено
Ветеран Кандидат наук Кузбасс 310 160
Отв.337  08 Окт. 15, 09:45
Коллеги,кто делает автономку и не знает из чего сделать емкость под воду,даю совет: я много перебрал уже емкостей,то большая, то ржавеет,то одно то другое.На днях мне на глаза попал старый чайник термопот ,разобрал,отмыл и получился вот такой девайс.

dscf03891.jpg
Dscf03891. Автономная система охлаждения (водяная). Автоматика.

А главное не надо ничего сверлить,паять ,отвод уже есть,даже силиконовая трубочка имеется под нужным углом.Пятнадцать минут и все готово.
сообщения удалены (6)
Ветеран Кандидат наук Кузбасс 310 160
Отв.338  11 Окт. 15, 05:47
чего за "циркуль" ?crvd, 10 Окт. 15, 18:07
Это циркуляционный насос.В основном применяется в системах отопления Работает безотказно круглые сутки.В магазинах большой выбор.У меня в системе отопления уже лет 15 работает-без проблем,на автономке уже год-полет нормальный.
сообщения удалены (2)
Не путёвый Магистр Архангельск 270 38
Отв.339  11 Окт. 15, 20:54
от Игоря