Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Старт стоп на буржуйском термоконтролере

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 52 53 54 55 56 57 58 ... 67 55
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1080  17 Авг. 16, 13:39
ну неонка и светится. точнее светодиод на ХД-АКР.  я вольтметром тыкал - там вольт 10, что лиPapic, 17 Авг. 16, 15:12
  Интересно было бы посмотреть, что произойдет, если один из входных проводников отключить от SSR. Ну не могу я почему-то поверить в происходящее. Могу, конечно, проверить, SSR-ки есть в наличии.
Виталич Доктор наук Нерезиновск. 566 81
Отв.1081  17 Авг. 16, 13:47, через 9 мин
Осталось только кнопку заказа нажать, посмотрите кому не в лом, может чего лишнее или заменить...?
1. http://ru.aliexpress.com/...9999.292.oey16Z
2. http://ru.aliexpress.com/...9999.274.oey16Z
3. http://ru.aliexpress.com/...9999.286.oey16Z
Ну и клапан из "магнитов" http://2magnita.ru/goods/Klapan-jelektromagnitnyj-NH-3
Papic Профессор Казань 8.2K 1.8K
Отв.1082  17 Авг. 16, 14:02, через 15 мин
BarberXP, я кстати в какой то из этих тем про это спрашивал. с год назад, даже больше это было...
входные провода не помню уже, отсоединял вообще или нет
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1083  17 Авг. 16, 15:27
Осталось только кнопку заказа нажать, посмотрите кому не в лом, может чего лишнее или заменить...?Виталич, 17 Авг. 16, 15:47
 Спишись с продаваном, используй любой онлайн переводчик, получи от него заверение, что РЕКС, который он продает, будет иметь полное меню, а не урезанное. Многие на этом попались, половины функций нет. Потом, если что, затеешь спор и вернешь деньги и РЕКС оставишь себе. Запроси фото дисплея РЕКСа с параметром SL1. Он должен иметь значение 0000.
 Вот смотри, что написано в описании на твой РЕКС на странице АлиЭкспресса:
"вход: TC (K, J, S, E)/RTD (Pt100, CU50)"

 А у нормального РЕКСа термопары поддерживаются кроме указанных - еще и R, B, N и T.
Если Т не будет поддерживаться, ты не увидишь десятых долей градуса на термопаре K. Ну, в любом случае наверное, урезанное меню - это не есть гут.
 Вот мой шильдик нормального РЕКСа модификации "V"
rex_original.jpg
Rex_original. Старт стоп на буржуйском термоконтролере . Автоматика.

Не знаю, поможет это или нет.
 Сенсоры PT100 я покупал такие, лотами из трех штук, лежат для будущего творчества: http://ru.aliexpress.com/...608.0.77.mVG4Nb
Как видишь, немного дешевле, правда шли они ооочень долго и не отслеживались, я успел открыть спор и получить возврат денег. А потом и посылка пришла...))
  РЕКС я покупал тут, сразу с SSR и термопарой: http://ru.aliexpress.com/...608.0.87.mVG4Nb
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.1084  28 Окт. 16, 08:52
Похоже опять заболел мой маленький друг.
Текущая Т не может опустится ниже заданной,подходит к ней и как будто отталкивается,растет опять на градус или два.
Если я установочную сделаю выше,то текущая падает и стабилизируется.Потом приходится установочную к ней подгонять.
Не копался и ни чего не изменял.Для понятия,что дело в рэксе,поставил рядом на колонну термостат он правильно показывает.

Добавлено через 9мин.:

Почему W1209 некоторые с десятыми,а другие нет.Каие то с 0,5 шагают.
Купил 4 шт.
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.1085  28 Окт. 16, 10:42
Датчик РТ-100 зело капризен...
Очень чувствителен к контактным соединениям и различного рода наводкам от проходящих мимо высоковольтных проводов...
Текущая Т не может опустится ниже заданной,подходит к ней и как будто отталкивается,растет опять на градус или два.FOX65, 28 Окт. 16, 08:52
В это момент ни какое реле коммутирующее высокое напряжение не срабатывает?
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.1086  28 Окт. 16, 10:47, через 6 мин
Датчик у меня родной К(вроде называется?).Но ведь работало год,никаких вмешательств не было только за километр магазин строят.
КИПарь Бакалавр Сибирь 90 33
Отв.1087  28 Окт. 16, 12:48
Датчик у меня родной К(вроде называется?).Но ведь работало год,никаких вмешательств не было только за километр магазин строят.FOX65, 28 Окт. 16, 13:47
 Вот по такой же причине перешёл с MAXTHERMO (дорогущий аналог рекса с датчиком К) на отечественный 2ТРМ1. Больше года MAXTHERMO на автоматике РК работал как часы. Уставку не вообще не трогал и забыл про неё. Тут началось - пропала повторяемость уставки от ректификации до следующей ректификации. Хрен поверишь его так как термопара работает на миллиамперах - токовых задатчиков такого типа даже у меня нет на работе.
 Так что теперь я на 2ТРМ1 - двух датчиковый с сотками доли градуса. Датчики 50М дешевы и доступны. Поверяю и загоняю в линейный режим сам - магазином сопротивлений.
 Самое главное ничего менять в уставке не приходиться - только если саму величину дельты.
 
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.1088  28 Окт. 16, 12:56, через 9 мин
Я на таких перехожу
https://ru.aliexpress.com/...tegoryId=400103
КИПарь Бакалавр Сибирь 90 33
Отв.1089  28 Окт. 16, 14:16
Я на таких перехожу
https://ru.aliexpress.com/...tegoryId=400103FOX65, 28 Окт. 16, 15:56
Дёшево и сердито - для наших целей вполне.
P.S.  Из недостатков отмечу датчик-термистор а его тоже хрен откалибруешь и не линейность по диапазону не победить. Но это уже придирки профессионального плана.))   
gxtkjdjl Профессор архангельск 6.4K 1.7K
Отв.1090  28 Окт. 16, 14:59, через 44 мин
Дёшево и сердитоКИПарь, 28 Окт. 16, 14:16
ещё дешевле https://ru.aliexpress.com/...tegoryId=400103
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.1091  28 Окт. 16, 15:10, через 11 мин
gxtkjdjl,заказал по твоей ссылке еще один,на два денег не хватило.
Я раньше видел,но чего то там не было в наличии.
КИПарь,За такие деньги я их как термометры использую,обвешал всю колонну.
Один воду открывает когда надо.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1092  28 Окт. 16, 15:20, через 11 мин
Датчик у меня родной К(вроде называется?).Но ведь работало год,никаких вмешательств не былоFOX65, 28 Окт. 16, 12:47
Я тебе как-то писал..если у тебя просто старт-стоп, то PID тебе не нужен, установи параметр P в ноль. И все будет хорошо. Может, он у тебя самопроизвольно изменился..))
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.1093  28 Окт. 16, 15:36, через 17 мин
BarberXP,Вов,помню.В нуле он.Тогда у меня прилипала температура,а щас не опускается ниже и потом растет вверх.Как будто отталкивается.Расти то ей с чего,колонна флегмой наполняется должна снижаться.Рядом поставленный термометр показывает норму.
Может конечно слетели какие нибудь настройки,надо что смотреть?
gxtkjdjl Профессор архангельск 6.4K 1.7K
Отв.1094  28 Окт. 16, 15:47, через 11 мин
https://ru.aliexpress.com/...tegoryId=400103gxtkjdjl, 28 Окт. 16, 14:59
вот думаю,а как его применить для перехода из разгонного режима на рабочий. есть мысли коллеги?
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.1095  28 Окт. 16, 16:25, через 39 мин
При повышении температуры до заданной отключается разгонный тэн,а рабочий остается.Это самое простое.
У меня вода так включается через клапан от стиралки.
gxtkjdjl Профессор архангельск 6.4K 1.7K
Отв.1096  28 Окт. 16, 16:51, через 26 мин
У меня вода так включается через клапанFOX65, 28 Окт. 16, 16:25
вода у меня вот этим включается: https://ru.aliexpress.com/...0708.0.0.LEu0Hc  клапан 12в https://ru.aliexpress.com/...0708.0.0.LEu0Hc
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1097  28 Окт. 16, 16:57, через 6 мин
Тогда у меня прилипала температура,а щас не опускается ниже и потом растет вверх.Как будто отталкивается.FOX65, 28 Окт. 16, 17:36
Виктор, надо методом подмены понять, что виновато, РЕКс, термопара или контакты термопары с РЕКСом.
FOX65 Профессор Судиславль 7.9K 1.6K
Отв.1098  28 Окт. 16, 17:45, через 49 мин
Рекс чудесным образом выздоровел сам как и заболел.Сейчас все произошло хорошо,как и раньше.
Стоило пожаловаться на него.
BarberXP Доцент Клин, МО 1.1K 419
Отв.1099  28 Окт. 16, 19:56
Вить, скорее всего, контакты. И снаружи и внутри..))