Старт стоп на буржуйском термоконтролере
Totenkopf
Кандидат наук
Долгопрудный
331 113
Отв.1140 08 Дек. 16, 16:33
А я и не стабилизирую Т куба. У меня ТЭН на 2.2 кВт надо мощность уменьшать после разгона для стабильной работы колонны.
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.1141 08 Дек. 16, 16:42, через 9 мин
Да, увидел, что целый РЕКС только и занят тем, что отключает разгонный ТЭН. Богатые люди - особые люди..(С) )))
Подай, плз, своему коллеге вот какую идею.
Берешь, к примеру, четыре W1209, подключаешь их входы параллельно на один родной датчик W1209 (NTC 10КОм).
Ставишь уставку на первом 80 градусов, на втором еще выше и так далее.
Получаем программируемое термореле с 4-мя уставками по температуре куба.
Первое срабатывает на 80 и отключает разгонный ТЭН, остальные - как хочешь используй. И контакты выходных реле комбинируй, как хочешь.
4 штуки W1209 стоят рублей 300-400, РЕКС нынче коштуе порядка 900 рублей.
Один отдельный W1209 - на управление примитивным старт - стопом чисто по залету температуры в колонне.
Добавлено через 2мин.:
Подай, плз, своему коллеге вот какую идею.
Берешь, к примеру, четыре W1209, подключаешь их входы параллельно на один родной датчик W1209 (NTC 10КОм).
Ставишь уставку на первом 80 градусов, на втором еще выше и так далее.
Получаем программируемое термореле с 4-мя уставками по температуре куба.
Первое срабатывает на 80 и отключает разгонный ТЭН, остальные - как хочешь используй. И контакты выходных реле комбинируй, как хочешь.
4 штуки W1209 стоят рублей 300-400, РЕКС нынче коштуе порядка 900 рублей.
Один отдельный W1209 - на управление примитивным старт - стопом чисто по залету температуры в колонне.
Добавлено через 2мин.:
Владимир, ты, оказывается земляк создателя моей схемы.Totenkopf, 08 Дек. 16, 16:23Я - магаданец. В Кенигсберге по воле судьбы..))))
Miroschnik
Профессор
Пескоград
2.4K 669
Отв.1142 08 Дек. 16, 16:46, через 4 мин
В этом случае надо использовать либо чувствительное герконовое, либо другое специальное реле с малым током срабатывания.BarberXP, 08 Дек. 16, 16:21BarberXP, а штатное реле REXа сколько потребляет?
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.1143 08 Дек. 16, 17:02, через 17 мин
BarberXP, а штатное реле REXа сколько потребляет?Miroschnik, 08 Дек. 16, 16:46"Штатное реле РЕКСа" стоит внутри РЕКСа и ХЗ, сколько оно потребляет, пусть те же 20 мА, я не разбирал и не читал его обозначение.
Я говорю о том, что "обычные" реле с током срабатывания около 50 мА , а тем паче автомобильные, с токами срабатывания около 500 мА тут не канают.
Если хочешь, порою мануалы, сейчас пишу чисто навскидку. Специально искал слаботочные реле, нашел с трудом.
В паспорте РЕКСа типа V-*AN написано, что он работает на SSR. В паспорте SSR написано, что входной ток 7,5 мА при 12 вольтах. РЕКС 8-*AN выдает 20 ма на нагрузку 500 оМ.
Учитывая, что у них у всех скорее всего блок питания одинаковый, я бы не стал нагружать его током больше, чем 30-50 мА.
P.S. Реле китайское "обычное" вот : https://ru.aliexpress.com/...d2-81025a99577a
Вот тут: http://radiobezdna.ru/...itnoe-rele.html
пишут, что у него ток срабатывания при 12 вольтах 30 мА. Сопротивление обмотки 400 Ом.
У реле JQC-T78, которое стоит на плате W1209 (тоже типа китайское реле) сопротивление обмотки уже 240 Ом, что при 12 вольтах дает ток срабатывания уже 50 мА. http://ru.chinarelay.com/...еле-jqc-t78.htm
Это как бы на грани способностей РЕКСа.
Все вышенаписанное - чисто мое ИМХО. Не претендую.
doktor1000000
Студент
Уфа
13 2
Отв.1144 23 Дек. 16, 10:22
2ТРМ1gxtkjdjl, 28 Окт. 16, 14:59Простите,А эта штука работает с водяными кранами 220 или 12 и 24 Вольт?
gxtkjdjl
Профессор
Архангельск
7.1K 1.9K
Отв.1145 28 Дек. 16, 17:39
Простите,А эта штука работает с водяными кранами 220 или 12 и 24 Вольт?doktor1000000, 23 Дек. 16, 10:22приветствую.я там ссылку на w1209 давал. да он работает.
Zenon
Магистр
Брянск
250 36
Отв.1146 12 Янв. 17, 19:48
Коллеги, подскажите настройку REXа при работе от датчика К. Для работы по вот такой схеме. https://cdn.homedistil.ru/fs/1510/07/12358.256342.jpg
Steklyansky
Кандидат наук
Тюмень
467 112
Отв.1147 13 Янв. 17, 05:07
подскажитеZenon, 12 Янв. 17, 19:48на 2 сообщения ниже, отличная схема с настройками. Пробуй выставить те же. Датчик пусть будет тот же, но в настройках Рекса укажи Т, по-моему и будут десятые, проверь на точность.
Zenon
Магистр
Брянск
250 36
Отв.1148 14 Янв. 17, 12:00
Коллеги, у всех так: при подходе (и возврате)температуры в верхней части к температуре отсечки (на РЕКСе) клапан начинает щелкать туда-сюда вместе с РЕКСом? Может чего не то в настройках РЕКСа?
Добавлено через 1дн. 27мин.:
Собираю все в один корпус. Почта России подвела и не доставила мне лед-драйвер на 12вольт. Хочу вкорячить в корпус зарядку для мобилы (вместо драйвера) ВОПРОС:
1.какой лучше как на первом и втором фото или третьем и четвертом и фото? Так как в корпусе все будет плотно, поставлю кулер. По этой же причине раздену от корпусов зарядник.
2.Большой трансформатор не будет давать помех РЕКСу или Таймеру? (и чем его изолировать)
Добавлено через 2дн. 3ч. 34мин.:
Коллеги, нужна помощь, хотел начать "процесс" а похоже облом! Собрал автоматику из REX-C100 и реле DH48-S-S все подключил по схеме:http://files.homedistiller.ru/images/39636/003.jpg.
Термодатчика PT-100 пока нет, подключил датчик К, идущий в комплекте с РЕКСом, в настройках задал SL1 как датчик Т. Настройки сделал такие:
Cod 0000
SL1 0111 - это настройки датчика Т, чтобы были десятые доли градусов. Но он врёт на пару градусов из-за наращенных проводов до штекера и несоответствия датчика.
SL2 0000
SL3 0000
SL4 0000
SL5 0000
SL6 0001
SL7 0000
SL8 0000
SL9 0000
SL10 0001
SL11 0000
переходим в Code 0001
SLH 200.0
SLL -20.0
PGdP 0003
oH 000.2
dF 0001
Два главных вопроса:
1.При достижении температуры PV , близкой к температуре SV, клапан начинает "клацать" (см. 0:48 секунда видео). В чем причина и как это исправить?
2. Самый главный вопрос. REX-C100 самопроизвольно перезагружается! Так происходит много раз с разным интервалом. Что это? Настройки или поломка? (см. 1:50 видео)
https://drive.google.com/...iew?usp=sharing
Не бейте тапком если что.
Добавлено через 1дн. 27мин.:
Собираю все в один корпус. Почта России подвела и не доставила мне лед-драйвер на 12вольт. Хочу вкорячить в корпус зарядку для мобилы (вместо драйвера) ВОПРОС:
1.какой лучше как на первом и втором фото или третьем и четвертом и фото? Так как в корпусе все будет плотно, поставлю кулер. По этой же причине раздену от корпусов зарядник.
2.Большой трансформатор не будет давать помех РЕКСу или Таймеру? (и чем его изолировать)
Добавлено через 2дн. 3ч. 34мин.:
Коллеги, нужна помощь, хотел начать "процесс" а похоже облом! Собрал автоматику из REX-C100 и реле DH48-S-S все подключил по схеме:http://files.homedistiller.ru/images/39636/003.jpg.
Термодатчика PT-100 пока нет, подключил датчик К, идущий в комплекте с РЕКСом, в настройках задал SL1 как датчик Т. Настройки сделал такие:
Cod 0000
SL1 0111 - это настройки датчика Т, чтобы были десятые доли градусов. Но он врёт на пару градусов из-за наращенных проводов до штекера и несоответствия датчика.
SL2 0000
SL3 0000
SL4 0000
SL5 0000
SL6 0001
SL7 0000
SL8 0000
SL9 0000
SL10 0001
SL11 0000
переходим в Code 0001
SLH 200.0
SLL -20.0
PGdP 0003
oH 000.2
dF 0001
Два главных вопроса:
1.При достижении температуры PV , близкой к температуре SV, клапан начинает "клацать" (см. 0:48 секунда видео). В чем причина и как это исправить?
2. Самый главный вопрос. REX-C100 самопроизвольно перезагружается! Так происходит много раз с разным интервалом. Что это? Настройки или поломка? (см. 1:50 видео)
https://drive.google.com/...iew?usp=sharing
Не бейте тапком если что.
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.1149 17 Янв. 17, 16:50
Поставь параметр Р=0000. ПИД тебе не нужен. И клапан волшебным об разом перестанет шалить.
Zenon
Магистр
Брянск
250 36
Отв.1150 17 Янв. 17, 16:57, через 7 мин
BarberXP, Это по первому вопросу я так понял!?
А вот с внезапным отключением, может из-за того, что замыкал + клапана на землю в корпусе? Или трансформатор помехи дает на таймер?
А вот с внезапным отключением, может из-за того, что замыкал + клапана на землю в корпусе? Или трансформатор помехи дает на таймер?
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.1151 17 Янв. 17, 17:00, через 3 мин
Не должно быть такого. Ну, попробуй РЕКС отдельно на столе погонять и посмотреть. Питание у него от 110 до 230 вольт, помехи про сети маловероятны.......
Kup_TT
Бакалавр
Абакан
91 14
Отв.1152 22 Февр. 17, 05:16
Всем добра. Ребят помогите реализовать мою хотелку.
Имею следующее оборудование: куб 35л с тэном на 4кВт. Дистиллятор прямоточный ХД/4-2500, регулятор мощности тэна (напряжения на нем) на базе ВТА24-600 и диммера. Все работает, все получается. Хочется хоть немного автоматизировать это дело. В голове вертится идея как то использовать W1209, но никак не могу сформулировать. Помогите советом..
П.с. руки вроде оттуда, паяльник держу уверенно, но ардуина пока пугает..
Имею следующее оборудование: куб 35л с тэном на 4кВт. Дистиллятор прямоточный ХД/4-2500, регулятор мощности тэна (напряжения на нем) на базе ВТА24-600 и диммера. Все работает, все получается. Хочется хоть немного автоматизировать это дело. В голове вертится идея как то использовать W1209, но никак не могу сформулировать. Помогите советом..
П.с. руки вроде оттуда, паяльник держу уверенно, но ардуина пока пугает..
alekslug
Научный сотрудник
винокур, Лобня.
5.2K 1.7K
Отв.1153 22 Февр. 17, 05:43, через 27 мин
...идея как то использовать W1209...Kup_TT, 22 Февр. 17, 05:16Kup_TT,как то так
[W1209 несложная переделка в простой электронный дифтермометр и т.д.]
[W1209 - дешевый электронный термостат для старт-стопа]
ilunman
Специалист
Асбест
142 2
Отв.1154 22 Февр. 17, 14:57
Ребята, собрал регулятор и рекс в одну коробочку, осталось настроить рекс... Я провильно понял что нужно только выставить температуру при которой рекс будет отключать клапан? или еще что-то?
Miroschnik
Профессор
Пескоград
2.4K 669
Отв.1155 22 Февр. 17, 18:05
ilunman, коллега, Вы о чем?
Какой клапан, где установлен, в каком процессе принимает участие?
Чётче формулируйте вопросы...
Здесь форум само гонщиков, а не телепатов...
Какой клапан, где установлен, в каком процессе принимает участие?
Чётче формулируйте вопросы...
Здесь форум само гонщиков, а не телепатов...
ilunman
Специалист
Асбест
142 2
Отв.1156 22 Февр. 17, 18:51, через 46 мин
Чётче формулируйтеMiroschnik, 22 Февр. 17, 18:05
Чётче формулируйтеMiroschnik, 22 Февр. 17, 18:05Тема о старт стопе, поэтому и не стал уточнять, виноват.
Хочу использовать рекс для старт-стопа, как выставить диапазон эти две дисятые при котором он будет включать и выключать клапан на отборе
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.1157 24 Февр. 17, 13:33
паяльник держу уверенно, но ардуина пока пугает..Kup_TT, 22 Февр. 17, 05:16Не бойся Ардуины, делай по схеме, это недорого и несложно.
Добавлено через 9мин.:
Про старт стоп в личке
Наур
Специалист
Воронеж
138 53
Отв.1158 03 Марта 17, 09:33
Коллеги , может кто делал датчики сам , для Rex 100 ? Эти резисторы пойдут ?
https://ru.aliexpress.com/...b76d6&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/...b76d6&tpp=1
BarberXP
Доцент
Клин, МО
1.1K 419
Отв.1159 03 Марта 17, 10:27, через 54 мин
Написано , что PT100, покупай.