Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Старт стоп на буржуйском термоконтролере

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 12 13 14 15 16 17 18 ... 67 15
Glog Профессор Гдетозауралом 2.1K 768
Отв.280  17 Авг. 13, 06:58
Тогда все понятноmitl, 16 Авг. 13, 22:44
Дело еще не только в этом. Собрался поменять комплект на более производительный из 50-й трубы. Свой комплект нужно отдавать с готовым техническим решением, чтобы покупатель включил и работал, а не собирал ПИД регуляторы по всему миру, не тусил на формуме в поисках правильного подключения и выбора режимов работы. Потому и взял автоматику для неподготовленного, левого пользователя. Сейчас маленько модернизирую, добавлю контроль наличия воды в системе при помощи прессостата и отдаю. Одни трубы мало кому нужны. Всем нужна готовая спиртоварка.
Glog Профессор Гдетозауралом 2.1K 768
Отв.281  17 Авг. 13, 07:04, через 6 мин
Припаиваешь и всё !ВАШЕ НЕТ ПРОБЛЕМ !kaimariss, 16 Авг. 13, 23:00
Я думаю надо делать по другому. У меня есть 2 шт PT-100 разборные. Т.е. гильза раскручивается и достаются кишки с термосопротивлением. Прижать его к трубе через слюдяную прокладку или без, покрыв термопастой. Все присохнет через ректификацию. Будет засохшая блямба термопасты с выходящими из нее проводами термосопротивления. Паять не надо. При необходимости можно отчистить шпателем.
kaimariss Научный сотрудник Бостон 2.9K 2.8K
Отв.282  17 Авг. 13, 11:44
При необходимости можно отчистить шпателем.
Glog, 17 Авг. 13, 07:04
Ну с пайкой тоже не проблема очистить !
погрел немного горелкой и датчик отвалился ,погрел немного место пайки и тряпочкой протёр ,от олова на нерже и следа не останется !
Весь процесс пару минут занимает !
14Znoj88 Доцент Волгоград 1.2K 267
Отв.283  17 Авг. 13, 17:34
Можно ли в настройках отключить срабатывание основного реле? проблема в том что по датчику в тса при замыкании реле отрубается дифавтомат, а при включении рекса или при подключении датчика сначала температура прыгает до максимально возможного и только через пару секунд опусается до реального значения но и этого хватает что бы вырубить автомат и собсвенно всю автоматику. Как быть?
Glog Профессор Гдетозауралом 2.1K 768
Отв.284  17 Авг. 13, 17:50, через 16 мин Автор был пьяный
Как быть?14Znoj88, 17 Авг. 13, 17:34
Да просто. Поставь сработку основного реле вне диапазона. Вообще не будет срабатывать.
Ну допустим. У тебя температура может меняться в диапазоне 25-100С. Поставь сработку 101 и более. Точно не будет срабатывать.

Зы, после какого то времени выставишь нужное значение.
14Znoj88 Доцент Волгоград 1.2K 267
Отв.285  17 Авг. 13, 21:29
Glog,
в том то и печаль, что сколько бы я не ставил (пробовал и 400 градусов) при включении появляется максимальное значение и вырубает дифавтомат. Придется еще одну кнопочку добавлять и включать замыкающий провод идущий к автомату когда уже датчик одуплится и будет показывать реальные значения.
14Znoj88 Доцент Волгоград 1.2K 267
Отв.286  18 Авг. 13, 00:49
Сам себя поправлю! Все дело было в пункте SL6 изначально стояло значение 1 (нагрев до заданной температуры, реле замкнуто) поменял на 0 (охлаждение, реле разомкнуто до указаной температуры) и все заработало. Другая проблема, пропал разгонный режим, непойму в чем беда может резистор сгорел или еще чтото, кнопку врубаю и цыферки не начинают моргать.
Alex-8888 Научный сотрудник Алма-Ата 2.7K 1.1K
Отв.287  19 Авг. 13, 06:44
Инерция конечно есть ,но уж точно не большая !kaimariss, 17 Авг. 13, 01:00
Очень зависит от самого датчика. Вернее от ЦЕНЫ !  Есть за 1$ и есть за50$ , внешне очень похожие , но в дешёвом на керамике напылена пленка платины. А в дорогом Проволочка тоненькая на гильзу намотана. У керамики теплопроводность намного меньше и инерционность соответственно больше.
Заказал несколько видов Pt100 , буду сравнивать. И отпишу есть ли смысл .
Pt100.jpg
Pt100.jpg Старт стоп на буржуйском термоконтролере . Автоматика.
Pt-100.jpg
Pt-100.jpg Старт стоп на буржуйском термоконтролере . Автоматика.
mitl Профессор Новочеркасск 2.6K 568
Отв.288  19 Авг. 13, 16:49
У керамики теплопроводность намного меньше и инерционность соответственно больше.
Заказал несколько видов Pt100 , буду сравнивать. И отпишу есть ли смысл .Alex-8888, 19 Авг. 13, 06:44
Сравнивал свой щюп на РТ100 при дистилляции - датчик достаточно быстро реагирует , показания меняються где то раз в 0.5 секуды
14Znoj88 Доцент Волгоград 1.2K 267
Отв.289  28 Авг. 13, 07:22
Вчера устроил первый запуск колонны с новой автоматикой и возник следующий вопрос, почему температура на датчике в 20 см от низа колонны постоянно снижается?
Теперь подробнее, для автоматики у меня 2 рекса, один с датчиком в 20 см от колонны (примотан снаружи с термопастой алюминиевым скотчем) включает воду при t-60 и выключает отбор при t-78, второй с датчиком на ТСА подает предупредительный сигнал через сирену при t-50 и отрубает основное узо при t-70. В качестве датчиков использую термопары от мультиметров, при подключении к рексу показывают температуру тела  (моего) с точностью плюс-минус градус от показаний ртутного термометра, но показывают стабильно и при повторной проверке те же показания, цена деления 0,1 градуса. При перегонке наблюдал следующую картину, что отбор тела начался при 55,5 градусах стоп выставил на 56,5 отбор 1,35 л/ч (отбор немного больше номинала колонны 1,2 л/ч) давление по манометру 30 отбор регулирую зажимом из хим мага - выставил эти настройки и пошел спать через 4 часа набежало около 7 литров  и на момент когда я подошел был стоп давление упало до 0, прибавил десяток вольт на РМ дождался старта и увидел что температура упала до 53,5 и я изменил т-стопа до 54,5 и давление установилось на 20мм через полтора часа вновь подойдя к колонне опять заметил снижение минимальной температуры и вновь понизил т-стопа на градус.
Что то ничего не пойму?!
kaimariss Научный сотрудник Бостон 2.9K 2.8K
Отв.290  28 Авг. 13, 12:50
14Znoj88, что отбор тела начался при 55,5 градусах  ,тут нужно отрегулировать рехса ,в первом меню ест соответствующая позиция ,посмотри фотки на первых страницах !

через 4 часа набежало около 7 литров  и на момент когда я подошел был стоп давление упало до 0, прибавил десяток вольт на РМ дождался старта и увидел что температура упала до 53,5 и я изменил т-стопа до 54,5 и давление установилось на 20мм
14Znoj88, 28 Авг. 13, 07:22
Вот это похоже на слишком большой отбор !
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.291  28 Авг. 13, 16:26
А как с теплоизоляцией датчика и колонны в целом? Можно продублировать REXа термометром...
Glog Профессор Гдетозауралом 2.1K 768
Отв.292  28 Авг. 13, 17:25, через 59 мин
отбор тела начался при 55,5 градусах стоп выставил на 56,5 отбор 1,35 л/ч (отбор немного больше номинала колонны 1,2 л/ч) давление по манометру 3014Znoj88, 28 Авг. 13, 07:22
Моя картина маслом на ХД-3 при последних 2-х ректификациях. При закипании температура на 2/3 колонки поднимается до 77,6С, минут через 15 устаканивается до 77,1С. Весь отбор стоит 77,1С как вкопанная. Старт-Стоп настроен на 77,3С. Отбор делаю 1,2 л/ч, при заявленной паспортной мощности 1,5 л/ч. Давление по маномерту 18 мм.ртути стабильно весь процесс. К концу, перед началом появления хвостов (мало спирта) падает до 16 мм.рт.
Glog Профессор Гдетозауралом 2.1K 768
Отв.293  28 Авг. 13, 17:29, через 4 мин
Рекс не может врать на 20 градусов. Думаю у тебя проблема с термоконтактом-теплопередачей. Возможны наводки от силовых полей на термопару. Она же у тебя не экранированная. Рекс из за этого привирает. Наблюдал этот факт на электрокотле 6 КВт.
Glog Профессор Гдетозауралом 2.1K 768
Отв.294  28 Авг. 13, 17:34, через 6 мин
на момент когда я подошел был стоп давление упало до 0, прибавил десяток вольт на РМ дождался старта и увидел что температура упала до 53,5 и я изменил т-стопа до 54,5 и давление установилось на 20мм через полтора часа вновь подойдя к колонне опять заметил снижение минимальной температуры и вновь понизил т-стопа на градус.14Znoj88, 28 Авг. 13, 07:22
И я что то не пойму. Ты какой СТОП сделал? На что? Старт-стоп на колонке - это старт-стоп отбора спирта (выключение клапана отбора), а не стоп процесс (выключение нагрева). Давление должно быть стабильно весь процесс, и только к концу процесса падает на 2-3 еденицы.
14Znoj88 Доцент Волгоград 1.2K 267
Отв.295  28 Авг. 13, 19:12
Glog,
Стоп - отбора спирта (закр. клапана) а стоп всей системы при аварии и 70 градусах на датчике ТСА.
Рекс не может врать на 20 градусов. Думаю у тебя проблема с термоконтактом-теплопередачей. Возможны наводки от силовых полей на термопару. Она же у тебя не экранированная. Рекс из за этого привирает. Наблюдал этот факт на электрокотле 6 КВт.Glog, 28 Авг. 13, 17:29
Возможно наводки, но ректификация закончена, отжимал до последнего и даже в конце щел азеотроп значитсхема работает так как надо вроде.
Давление по маномерту 18 мм.ртути стабильно весь процесс. К концу, перед началом появления хвостов (мало спирта) падает до 16 мм.рт.Glog, 28 Авг. 13, 17:25
Изначально начал отбор голов на 30 мм.рт. тело начал отбирать так же, но видимо действительно выставил слишком большой отбор для выставленной можности тэнов и осушил колонну в связи с чем упало давление и закрылся клапан покоманде рекса для восстановления работы колонны.
Gogizz Научный сотрудник Moscow 1.2K 1.2K
Отв.296  30 Авг. 13, 22:11
Вот и я созрез на данную автоматику.

Чере мистер тао заказал регулятор мощности: http://www.mistertao.com/yext/pages/item/8902144633.html
Через е-бай заказал:
Три Рекса: http://www.ebay.com/itm/221271005010
Соленоидный клапан из нержи для отбора: http://www.ebay.com/itm/290948688749
Три трехпроводных датчика Пт-100: http://www.ebay.com/itm/230915796846
Две релюхи с радиатором: http://www.ebay.com/itm/400348093824
И 12В транс: http://www.ebay.com/...984.m1497.l2649

Еще не докупил соленоид для воды, пока все стоило 155$

Думаю все собрать в компютерном корпусе, чтобы выглядело красиво, и наверно надо будет заказать ШИМ для клапана отбора, или последнее лишнее?

Glog Профессор Гдетозауралом 2.1K 768
Отв.297  31 Авг. 13, 07:04
или последнее лишнее?Gogizz, 30 Авг. 13, 22:11
Можно и без него обойтись.  Но с ШИМ регулятором проводить отбор очень удобно.
vish Специалист Амурская область 152 21
Отв.298  31 Авг. 13, 10:17
Вот и я созрез на данную автоматику.

Чере мистер тао заказал регулятор мощности: http://www.mistertao.com/yext/pages/item/8902144633.html
Через е-бай заказал:
Три Рекса: http://www.ebay.com/itm/221271005010
Соленоидный клапан из нержи для отбора: http://www.ebay.com/itm/290948688749
Три трехпроводных датчика Пт-100: http://www.ebay.com/itm/230915796846
Две релюхи с радиатором: http://www.ebay.com/itm/400348093824
И 12В транс: http://www.ebay.com/...984.m1497.l2649

Еще не докупил соленоид для воды, пока все стоило 155$

Думаю все собрать в компютерном корпусе, чтобы выглядело красиво, и наверно надо будет заказать ШИМ для клапана отбора, или последнее лишнее?


Gogizz, 30 Авг. 13, 22:11
Это не транс 12 В, а драйвер светодиодов. Нужен AC/DC преобразователь.
Glog Профессор Гдетозауралом 2.1K 768
Отв.299  31 Авг. 13, 10:40, через 24 мин
Это не транс 12 В, а драйвер светодиодовvish, 31 Авг. 13, 10:17
Эта коробочка выдает 12В постоянного тока 1 А. На входе у нее DC 220 вольт. На выходе AC 12 вольт.
Все нормально. Реле 12 в потянет. Хотя моя ИМХА, я бы использовал реле на 220 вольт. Но к сожалению на Ебее в нержовом исполнении реле на 220 вольт нет.