Старт стоп на буржуйском термоконтролере

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 15 16 17 18 19 20 21 ... 67 18
vish Специалист Амурская область 152 21
Отв.340  16 Сент. 13, 06:31
Я тоже хочу установить электроклапан с ШИМ - регулятором. Как я понимаю, тогда и игольчатый кран становится ненужным?
Gogizz Научный сотрудник Moscow 1.2K 1.2K
Отв.341  11 Окт. 13, 20:46
Помогите пожалуйста если можете.
Пришли мне 3 рекса и 3 датчика ПТ-100 но нихера не работает. Пошарился по инструкции и понял что Рекс настроен на датчик типа К.
Можете пожалуйста подсказать как изменить тип датчика в настройках?
mitl Профессор Новочеркасск 2.6K 568
Отв.342  11 Окт. 13, 23:00
Gogizz вот в этой теме все есть - просто уже не помню но там все нашел . В одном из меню поменяй тип датчика [PID термоконтроллер REX-C100]

Прицепил обратно термосопротивление PT-100, во второй закладке меню выставил значение 1000 для SL1(стояли все нули).
Сохранился, и вуаля - появились десятые.Glog, 09 Марта 13, 01:22
mitl Профессор Новочеркасск 2.6K 568
Отв.343  12 Окт. 13, 19:48
Коллеги возникла безумная идея - можно задействовать один датчик РТ100 на 2 (или 3) Рэкса ? Или они будут мешать друг другу ?
Glog Профессор Гдетозауралом 2.1K 768
Отв.344  12 Окт. 13, 20:29, через 42 мин
они будут мешать друг другу ?mitl, 12 Окт. 13, 19:48
Попытка не пытка. Надо попробовать. Идея интересная.
Но нужно будет развязать подключение РЕКСов через диоды. Подключение же к РТ-100 полярное. Потому должно работать. ИМХО.
mitl Профессор Новочеркасск 2.6K 568
Отв.345  12 Окт. 13, 21:18, через 49 мин
Glog я в этих диодах разбираюсь как свинья в апельсинах - на тебя вся надежда .
Glog Профессор Гдетозауралом 2.1K 768
Отв.346  12 Окт. 13, 22:34
на тебя вся надеждаmitl, 12 Окт. 13, 21:18
Я не скоро попробую. Переход с 40 трубы на 50-ю приостановился. Потому пока юзаю БКУ-03/М2. Так что к построению автоматики на РЕКСах меня пока ничто не подстегивает.
Не раньше декабря месяца приедет 3 РЕКСа. Попробую. Датчиков РТ-100 у меня правда в достатке. Аж 4 штуки с разной длиной измерительной части. Но тут дело принципа.
Мне самому интересно.
Например, подключив к одному датчику в кубе 2 реле, можно включать воду при 76-80С одним реле, (что кстати не реализовано в БКУ-06/М2) и оключать другим процесс дистилляции, при достижении 98,3С. Дырок дополнительных под датчики можно не делать.

ЗЫ. Хотя это реализуется и на одном реле с одной функцией аварии. Но, как уже сказал, интересно проверить.
amater Доцент Владивосток 1.6K 484
Отв.347  13 Окт. 13, 04:10
Ребят, а почему именно рекс, а не любые другие, например, такие http://www.aliexpress.com/.../890353143.html
Glog Профессор Гдетозауралом 2.1K 768
Отв.348  13 Окт. 13, 07:26
почему именно рексamater, 13 Окт. 13, 04:10
С100 является самым дешевым в линейке PID регуляторов. Недорогой, но настоящий функциональный прибор, у которого имеется много управляемых оператором функций для самого широкого применения.
Указанный тобой термостат обычный терморегулятор. На нем так же можно построить старт-стоп отбора спирта. Но эта тема о РЕКСАХ.  

ЗЫ. Делал на еще более простом термостате, когда РЕКС сгорел. Так что покупай, делай. Все получится.

ЗЗЫ. Вот ссылка с ебея на приведенные тобой термоконтроллеры. Ценник начинается с 395 рублей с бесплатной доставкой.
http://www.ebay.com/...ler&_sop=15
XMTG-1000.jpg
XMTG-1000.jpg Старт стоп на буржуйском термоконтролере . Автоматика.
В работе на колонке.jpg
В работе на колонке.jpg Старт стоп на буржуйском термоконтролере . Автоматика.
amater Доцент Владивосток 1.6K 484
Отв.349  13 Окт. 13, 12:13
У меня трудится давно на EVK 201, даже тему создавал когда-то. Ебей не пользую - больше мистертао и алиэкспресс. Главное - 0,1 градуса сечет и датчик в комплекте. Выпишу рекса как у каймариса, чтобы сразу 2 температуры индицировались на табло.
На мистертао 9 баксов, правда без доставки и датчика http://www.mistertao.com/beta/pages/item/18293374719.html
Владельцы рекса, подскажите, сколько он весит.
Glog Профессор Гдетозауралом 2.1K 768
Отв.350  13 Окт. 13, 15:39
У меня трудится давно на EVK 201amater, 13 Окт. 13, 12:13
Выпишу рекса как у каймариса, чтобы сразу 2 температуры индицировалисьamater, 13 Окт. 13, 12:13
Почему? Значит тебя что-то не устраивает в EVK.
подскажите, сколько он веситamater, 13 Окт. 13, 12:13
Net weight: 261g - вес тушки.
Package weight: 291g - вес в упаковке.

amater Доцент Владивосток 1.6K 484
Отв.351  13 Окт. 13, 16:31, через 53 мин
Спасиббо за инфу! Устраивает абсолютно - я на писал, хочу 2 шкалы, чтобы видно было сразу обе температуры.
mitl Профессор Новочеркасск 2.6K 568
Отв.352  13 Окт. 13, 21:33
Почему? Значит тебя что-то не устраивает в EVK.Glog, 13 Окт. 13, 15:39
У него одно реле как я понял , но оно 10А .
Спасиббо за инфу! Устраивает абсолютно - я на писал, хочу 2 шкалы, чтобы видно было сразу обе температуры.amater, 13 Окт. 13, 16:31
На одном табло показывается температура при которой он сработает , на другом фактическая от датчика .
Я не скоро попробую.Glog, 12 Окт. 13, 22:34
Скажи - а нельзя соединить проводами выводы для датчика 8-9-10 и чтобы получали оба Рэкса данные от датчика без диодов ?
Glog Профессор Гдетозауралом 2.1K 768
Отв.353  13 Окт. 13, 21:45, через 13 мин
нельзя соединить проводами выводы для датчика 8-9-10 и чтобы получали оба Рэкса данные от датчика без диодовmitl, 13 Окт. 13, 21:33
Смотри, что получается. РТ-100 - это термосопротивление. На него РЕКС подает наряжение и измеряет падение этого напряжения, которое разное при разной температуре. Ток течет от + контакта, через термосопротивление, к минусу. Если мы подключим два РЕКСа без диодной развязки, то ток будет течь не только через резистор, но и через измерительный тракт второго РЕКСа. У второго такая же картина. Чего они там намеряет - одному Богу известно.
Если мы поставим по диоду на + контакт РЕКСа, то ток будет течь от обоих через термосопротивление и не пойдет в измерительный тракт другого РЕКСа. И чего - то, в принципе мы можем намерить. А поскольку у тушки есть корректировка показаний температуры, то мы даже сможем привести показатели к какой то норме. Все ИМХО. Надо пробовать.
Gogizz Научный сотрудник Moscow 1.2K 1.2K
Отв.354  18 Окт. 13, 21:02
Уточню, есть диф автомат 25 А и 30 мА и есть РЕКС, при достижениизаданной температуры контакты 3 и 4 замыкаются, ЧТО и как мне нужно подвести к реле? Как понимаю последние 2 предложения мне нужно подвести ноль к 3 контакту, а от 4 контакта пустить провод (в разрыв которого стоит резистор 7 кОм) на выход фазы у диф автомата.

14Znoj88, 14 Авг. 13, 08:08
Автомат 30мА .  220в / 0,03А = 7333 ома . Стандартное 10%  6,8 кОм (0,5ватта)будет и при пониженном напряжении срабатывать.

Alex-8888, 14 Авг. 13, 07:00
Оживил вчера рекс, настроил итд.
Сегодня привезли дифавтомат Легранд, 25А, срабативание на 30мА.
Как то ступил и ради теста скоротнул по диагонали просто проводом... выбило пробки в квартире.
Если ето делать через 10кОм резистор, то дифавтомат сработает?
Zapal Модератор Амурская область 6.4K 4.3K
Отв.355  18 Окт. 13, 21:31, через 29 мин
Как то ступил и ради теста скоротнул по диагонали просто проводом... выбило пробки в квартире.Если ето делать через 10кОм резистор, то дифавтомат сработает?Gogizz, 18 Окт. 13, 21:02
Пробки выбило - по причине одновременного срабатывания диф_автомата и защиты на щитке.
Слишком велик ток замыкания.
У защиты мало времени  - что бы раздумывать- кому срабатывать первым.  )).  Это не очень разумный эксперимент.

Если подключить через резистор 10 кОм - то ток, в среднем, будет 220/10 000 = 0,022  ( 22 мА).  Не сработает.
Подключи через 3 - 5 кОм. 
Gogizz Научный сотрудник Moscow 1.2K 1.2K
Отв.356  18 Окт. 13, 21:37, через 6 мин
Т.е. если паралельно поставить 3 резистора по 10кОм, из за этого сопротивление понизится до 3,3кОм и сработает?
Zapal Модератор Амурская область 6.4K 4.3K
Отв.357  18 Окт. 13, 21:40, через 4 мин
Именно так!! Если устройство исправно..
Gogizz Научный сотрудник Moscow 1.2K 1.2K
Отв.358  18 Окт. 13, 21:43, через 3 мин
Спасибо! Завтра на трезвую голову попробую.
Zapal Модератор Амурская область 6.4K 4.3K
Отв.359  18 Окт. 13, 21:48, через 5 мин
Резистор утечки (3,3 кОм) - должен подключаться на заземление.  (т.е. на отдельный источник утечки). 
нагрузка между нулем и фазой ( идущих через автомат) не даст никакого эффекта. 
автомат сработает только в том случае - если будет разница между токами входящими (фаза) и токами исходящими (условный ноль).
Если они будут равны - автомат не сработает..