Ни хрена се! Два года юзаю ТемпКипер и СтартСтоп от Андрюхи, весьма доволен! Единственное, старый комп нужен с ЛПТ и СОМ портами. Нам же не нужна бешеная точность температуры, важна динамика её изменения.
Вот ежели нет старого компа - проблема. ЛПТ-порт пока не нашёл, чем заменить, а вот СОМ-порт в ноуте можно на pcmcj.
ТемпКипер. посмотрел - ведь не плохая штука, вроде бы. надо попробовать.
androsa
Научный сотрудник
Прибалтика
522 70
Отв.40 29 Апр. 13, 22:58
Хмель
Доцент
Спам-Робот
1.2K 894
Отв.41 29 Апр. 13, 23:01, через 4 мин
что ты имел ввиду под этим?zentiva, 29 Апр. 13, 21:48Темконтроль, Темпкипер, Бенукс...........
есть ссылка на девайсzentiva, 29 Апр. 13, 21:48EVK-242 от EVCO. Есть на форуме
Во нашел ссылу http://evco.ru/catalogue/detail/staticheskij_holod/evk242/
Хмель
Доцент
Спам-Робот
1.2K 894
Отв.42 29 Апр. 13, 23:07, через 7 мин
Два года юзаю ТемпКипер и СтартСтоп от Андрюхи,androsa, 29 Апр. 13, 22:58А кто против? Юзай!
Многие водку с машин по 80 рубасиков покупают, пьют ее желтую-и счастливы через 2 суток, как придут в себя........
Разговор о том, что датчики прикрепленные к этой проге не всегда корректно работают. От этого, у психов, вроде меня, заморочки появляются.......
Я, естесвенно, будоражу остальных, отговаривая пользоваться ДС18б20 - это понятно?
torch-vi
Доцент
Питер
1.1K 392
Отв.43 29 Апр. 13, 23:18, через 11 мин
одна проблема - найти образцовый термометр для калибровки.m16, 29 Апр. 13, 22:22давно делал термометр на основе транзисторов в качестве датчика температуры.простейший на основе моста сопротивлений и китайского тестера в качестве индикатора. использовал для тестирования кт3102е было на тестировании штук100. ну измерил прямое сопротивление. подобрал идиентичные. вставляю в прибор температуру показывает разную. в общем разобрался. на столе стояла настольная лампа и температура гуляла из-за того ближе или дальше от нее находился датчик. в общем чувствительность оказалась настолько высокая что . опускание датчика со стола на пол -0.4град.поднес руку поближе +0.1.калибровал простейшим методом: тающий снег и кипящая вода. я понял что огромная точность калибровки и не нужна.важна динамика изменения.
Брагин
Магистр
Краснодар
278 76
Отв.44 29 Апр. 13, 23:28, через 10 мин
Брагин, что-то не то. они дешевле. http://www.ebay.com/...=item3a79cc4bd3zentiva, 29 Апр. 13, 22:14ну если так - то пусть каждый передергивает как может, Хмель - фото куба не надо - думал все гораздо сложнее.
НУ тогда так- у меня щелкает в колонне около полугода, раньше помогал в перегонке - рулил водой и отключением, сейчас МК.
вполне достаточная система, повторить легко, можно даже усовершенствовать.
androsa
Научный сотрудник
Прибалтика
522 70
Отв.45 29 Апр. 13, 23:38, через 11 мин
Разговор о том, что датчики прикрепленные к этой проге не всегда корректно работают. От этого, у психов, вроде меня, заморочки появляются....Хмель, 29 Апр. 13, 23:07Да, в дурдоме, говорят, и валенки трахают...
Я, естесвенно, будоражу остальных, отговаривая пользоваться ДС18б20 - это понятно?Хмель, 29 Апр. 13, 23:07Да чем тебе не угодили ДС-ки? Может какой фуфел кетайский? У меня все работают как один, многим людям уже автоматику сделал, нареканий никаких. И точность, и стабильность. Единственное, питание 5 вольт сделал независимым от компа, стабильность улучшилась, в ТемпКипере пропуски исчезли. У меня 4 датчика, иногда пропуски возникали.
Когда колонна работает на себя, стабилизировалась температура и не меняется в течении получаса, это и есть отправная точка для старт-стопа, т.е. начала отбора голов. Каждую ректификацию температура может меняться в зависимости от давления атмосферы и пр. факторов, для этого коррекция и предусмотрена. Так что датчики здесь не причем.
androsa
Научный сотрудник
Прибалтика
522 70
Отв.46 29 Апр. 13, 23:47, через 9 мин
я понял что огромная точность калибровки и не нужна.важна динамика изменения.torch-vi, 29 Апр. 13, 23:18Вот в этом ты прав! Какая разница, отбор идёт у кого-то при 76* в 2/3 колонны или при 78*? Всё зависит и от конструкции, и ещё от множества факторов. Важен-то результат, и при минимальных затратах!
ironman
Академик
Синегорье
5.2K 2.7K
Отв.47 30 Апр. 13, 04:42
Мне не нравится. Хочу знать, строго, при какой Т° закипает виноматериал, чтоб знать крепость. Для этого ушел от ДСок и темп-шняг.Хмель, 29 Апр. 13, 21:08Тогда тебе еще и барометр прикрутить нужно )))
А ДС-ки раз уже куплены, то грех не пощупать их лично.
22-х разрядный ацп mcp3551 (66руб) , Pt1000 (85руб), аналоговый мультиплексор CD4051(копейки), ref192 (4,096V).m16, 29 Апр. 13, 22:22Опорник как бы и для замера тока пригодится (или не потянит один?), если если до сотых точность не нужна, то АЦП ардуиновский подойдет?, остается только прикрутить CD4051. Днем поразбираюсь, а вот с калибровкой неудобняк (((
msg31
Научный сотрудник
Барнаул
4.6K 2.5K
Отв.48 30 Апр. 13, 07:59
Ну просто этой темой все мое представление о далласовском дачике разрушили. Я тут сижу довольный, спаял свой первый термостат на этом датчике, кстати единственный из всех моих термометров, кто при кипении воды показывает 99.9 - и вдруг утверждается, что DS18B20 неточный!
Брагин
Магистр
Краснодар
278 76
Отв.49 30 Апр. 13, 09:26
msg31, да работает все, работает! если все у кого DSки в автоматике отпишутся, форума не хватит, у кого в ТК у кого в ардуине, в ИР-4к(так по мойму). абсолютная температура для СР нам все равно не нужна, ну только для замера градусности браги\сс. радоваться должен у меня ни разу не кипел на 99,9. а если сотая градуса для кого-то критична... ну что весеннее обострение душевных болезней никто не отменял.
m16
Модератор
Тамбов
1.9K 1K
Отв.50 30 Апр. 13, 13:16
АЦП ардуиновский подойдет?ironman, 30 Апр. 13, 04:42нет,авровский ацп не канает .
весь этот набор: 22-х разрядный ацп mcp3551 (66руб) , Pt1000 (85руб), аналоговый мультиплексор CD4051(копейки), ref192 (4,096V). вешается на SPI контроллера + три порта для мультиплексора
а вот с калибровкой неудобняк (((ironman, 30 Апр. 13, 04:42она нужна только один раз. а ДС-ки ты ни счем не сверяешь? веришь им на 100%?
ещё варианты измерения температуры с помощью ТСП
ironman
Академик
Синегорье
5.2K 2.7K
Отв.51 30 Апр. 13, 13:26, через 10 мин
нет,авровский ацп не канает .На ардуине вроде как реализован SPI
весь этот набор: 22-х разрядный ацп mcp3551 (66руб) , Pt1000 (85руб), аналоговый мультиплексор CD4051(копейки), ref192 (4,096V). вешается на SPI контроллера + три порта для мультиплексораm16, 30 Апр. 13, 13:16
SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Посредством данных выводов осуществляется связь SPI, для чего используется библиотека SPI.Мне кажется четыре датчика за глаза и значит уже хватит двух портов, мультиплексору же по барабану наверное сколько адресовать.
она нужна только один раз. а ДС-ки ты ни счем не сверяешь? веришь им на 100%?m16, 30 Апр. 13, 13:16Это понятно, что калибровка нужна только раз, а ДС-кам я не доверяю, но как показометр или репер думаю подойдет.