РоманЫч_72 Кандидат наук Тюмень 395 107
Отв.160  17 Дек. 16, 22:57
Подробней можно.
Мародер Доцент Долгопрудный - Новомичуринск 1.1K 261
Отв.161  18 Дек. 16, 00:55
про W1209 здесь  [W1209 - дешевый электронный термостат для старт-стопа. Страница 12]
а термореле KSD,это тот же выключатель с двумя,всего лишь контактами,только реагирующий на температуру,ссылку я давал.
Zapal Модератор Амурская область 6.5K 4.4K
Отв.162  18 Дек. 16, 05:17
Я раньше применял УЗО.  потом выкинул..  никчемная и ненужная вещь..

Пробитый ТЭН - не представляет никакой опасности - если я о пробое проинформрован..
Вместо УЗО - у меня стоит обыкновенная лампочка на 15 ватт..  По характеру ее свечения я определяю примерный уровень потенциала на кубе..

Но даже с полным "глухарем"  на копрус ТЭНа - и просто перекидывал вилку ( переполюсовал).  что бы определить к какому выводу ближе произошел пробой..
И спокойно продолжаю ректификацию - пока ТЭН окончательно не сдохнет..  Однажды с пробитым ( утечка при нагреве) ТЭНом - я проработал полгода - без всяких проблем..
РоманЫч_72 Кандидат наук Тюмень 395 107
Отв.163  18 Дек. 16, 07:03
Да нет Zapal, у меня нет тэнов, а УЗО чтобы все оборудование отключило весь блок розеток и спи спокойно.
Мародер. Я про фразу что УЗО не желательно частые отключения.
Автоматы силовые условно разделяются на количество вкл.выкл. УЗО думаю тоже. Может ты имел ввиду ни есть хорошо часто коротить ноль с землей?
сообщение удалено
РоманЫч_72 Кандидат наук Тюмень 395 107
Отв.164  18 Дек. 16, 15:15
Понял поизучаю.

Добавлено через 7дн. 16ч. 23мин.:

про W1209 здесь  [W1209 - дешевый электронный термостат для старт-стопа. Страница 12]
а термореле KSD,это тот же выключатель с двумя,всего лишь контактами,только реагирующий на температуру,ссылку я давал.Мародер, 18 Дек. 16, 00:55
Станислав, Брат мне отдал этот термостат, т.к. он выше 50оС включает реле и выключает табло, высвечивая черточки. Смотрю на него и на твою схему подключения по ссылке - по разному, может в этом проблема, попробую вечером разобраться.

Добавлено через 10мин.:

В Его подключении:
"GND"  - питание-12V и выход на потребителя (насос)
"+12V" - питание+12V
"К0"  - выход на потребителя (Насос)
между "+12V" и "К1" - перемычка
163842.jpg
163842.jpg Основы простой и практической автоматизации. Автоматика.
lospartos Кандидат наук Солнечный 480 290
Отв.165  26 Дек. 16, 08:28
В Его подключении:
"GND"  - питание-12V и выход на потребителя (насос)
"+12V" - питание+12VРоманЫч_72, 18 Дек. 16, 15:15
Если блок питания с "средней точкой", типа компьютерного, где есть -12 и +12 вольт, а так же и общий провод ("0 вольт", "корпус" и т.д.), то между - 12 и + 12 будет напряжение 24 вольта. Ты это учел?
Мародер Доцент Долгопрудный - Новомичуринск 1.1K 261
Отв.166  26 Дек. 16, 09:12, через 44 мин
На самом деле неправильно на схеме указано.Не -12v,а просто минус должно быть,но не заострял на этом...вроде как очевидно.
В Его подключении:
"GND"  - питание-12V и выход на потребителя (насос)
"+12V" - питание+12V
"К0"   - выход на потребителя (Насос)
между "+12V" и "К1" - перемычкаРоманЫч_72, 18 Дек. 16, 15:15
Так то всё правильно.А в  режиме нагрева как себя ведёт?Чёрточки,это за предел измерения,типа,вышел.
РоманЫч_72 Кандидат наук Тюмень 395 107
Отв.167  26 Дек. 16, 10:03, через 51 мин
А в  режиме нагрева как себя ведёт?Чёрточки,это за предел измерения,типа,вышел.Мародер, 26 Дек. 16, 09:12
Да с 50 градусов

Добавлено через 10мин.:

Тот, что на фоне монитора ПК - мой, если присмотреться на маркировки деталей в плате - есть различия.
Может в этом секрет. Разные они по температуре.
Ну Я так на всякий случай остальным, надо разобраться. Для тех кто закупает, сколько не цена а время на доставку жалко.
Этот Я буду использовать для поддержании температуры Вакуумного куба, мне достаточно.

Добавлено через 7мин.:

По ссылке лучше видно: https://www.aliexpress.com/...00017.2.J5bScN#
И потом что по смотреть по ссылке, что смотреть твою схему подключения, у меня как-то не сходится.

Добавлено через 38мин.:

Вот здесь получил ответ:


Добавлено через 35мин.:

А этой инструкцией все понятно и настройки и калибровки:
https://robom.ru/...стат W1209).pdf
a31ba92c.jpg
a31ba92c.jpg Основы простой и практической автоматизации. Автоматика.
IMG_20161226_1209331.jpg
IMG_20161226_1209331.jpg Основы простой и практической автоматизации. Автоматика.
Мародер Доцент Долгопрудный - Новомичуринск 1.1K 261
Отв.168  26 Дек. 16, 12:24
И потом что по смотреть по ссылке, что смотреть твою схему подключения, у меня как-то не сходится.РоманЫч_72, 26 Дек. 16, 10:03
Да всё там сходится...Это реле(К0 и К1)рвёт цепь питания нагрузки.А как ты питание подашь, 12 вольт или 220,отдельно или с питания самого термостата,разницы нет.потому и схемы разные печатают разные производители.И различаются они,да,от производителей.Температуру все заявляют от -50 до 110.
Kintast Магистр Дудинка 277 53
Отв.169  26 Дек. 16, 13:14, через 51 мин
Ребят, нужна помощь.
Где-то недавно попадалась на глаза схема подключения старт стопа с рексом, дх48 и рм2. Там ещё подряд три схемы, с регулятором мощности и без него. Забыл добавить тему в закладки, и теперь мучаюсь, всё перерыл, не могу вспомнить где видел. Помогите пожалуйста.
Там всё понятно было, типа как на этой схеме
161959.jpg
161959.jpg Основы простой и практической автоматизации. Автоматика.
Zapal Модератор Амурская область 6.5K 4.4K
Отв.170  26 Дек. 16, 14:20
Попробуй набрать - DH48-S в поисковике форума..  По тексту рисунка - нет поиска..  (текстовый комментарий другой, поэтому поиск по тексту с картинки не может найти нихрена) 

я попробовал конкретно DH48-S - оказалось всего три странички..  За час просмотришь..
Kintast Магистр Дудинка 277 53
Отв.171  26 Дек. 16, 16:11
я попробовал конкретно DH48-S - оказалось всего три странички..  За час просмотришь..Zapal, 26 Дек. 16, 14:20
Даже быстрее просмотрел намного, но результат отрицательный к сожалению.
Ладно, тогда вопрос по другому, к схеме, которую я выложил выше, что докупить, чтобы при аварийном отключении холодной воды полностью отключался тен? РМ2 в наличии имеется.
У нас часто отключают холодную воду, а находится около аппарата круглосуточно нет возможности.
Zapal Модератор Амурская область 6.5K 4.4K
Отв.172  26 Дек. 16, 16:34, через 24 мин
что докупить, чтобы при аварийном отключении холодной воды полностью отключался тен?Kintast, 26 Дек. 16, 16:11
Эту проблему  многие решили - повесив термодатчик на трубку связи с атмосферой..  Я например применяю мощный микровыключатель на 16А - и клей от термопистолета..  Клей плавится - освобождает шток - цепь разрывается..  ( восстанавливаю - заменой кусочка клея, уложеного между двумя кусочками фольги, что бы не прилипал). 

Множество всяких датчиков сейчас имеется, надо конкретно смотреть по месту - и подстраивать под них свою защиту..
Kintast Магистр Дудинка 277 53
Отв.173  26 Дек. 16, 16:54, через 20 мин
Я например применяю мощный микровыключатель на 16А - и клей от термопистолета..Zapal, 26 Дек. 16, 16:34
Идею понял, но не совсем понял, как её реализовать. Можно фото, и поподробнее, что за шток, который освобождается. Я просто в электронике ни бум-бум, пытаюсь осилить самостоятельно.
Zapal Модератор Амурская область 6.5K 4.4K
Отв.174  26 Дек. 16, 17:02, через 8 мин
Сбросил в личку, тему по выключателю - что бы эту дублями не захламлять..
РоманЫч_72 Кандидат наук Тюмень 395 107
Отв.175  26 Дек. 16, 17:31, через 29 мин
Да всё там сходится...Это реле(К0 и К1)рвёт цепь питания нагрузки.А как ты питание подашь, 12 вольт или 220,отдельно или с питания самого термостата,разницы нет.потому и схемы разные печатают разные производители.И различаются они,да,от производителей.Температуру все заявляют от -50 до 110.Мародер, 26 Дек. 16, 12:24
Температура настраивается исходя из видео и инструкции.
Подключение и так и так правильно в одном случае потребитель на220В в другом для упрощения на 12В. И кстати на 220В можно до 1КВт подключить, судя по паспорту.
сообщение удалено
PavelSaratov Доктор наук Саратов 622 80
Отв.176  29 Дек. 16, 15:04
Небольшой оффтоп.
http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?t=1107
Зацените чего человек собрал, такое ощущение что этой штукой можно обвязать все что можно для пары колонн и АО в придачу Улыбающийся
Камень STM32 - заведомо на порядок мощнее чем ардуина с его avr. Хочешь корни считай, хочешь еще чего.
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.177  02 Янв. 17, 17:14
Интересный ролик...

А сколько вентиляторов можно цеплять к такой платке?
lospartos Кандидат наук Солнечный 480 290
Отв.178  02 Янв. 17, 17:50, через 36 мин
Чтобы одновременно вращались от одной такой платки?
Думаю, не больше, чем  максимальный ток, выдаваемый этой платкой / номинальный ток, потребляемый одним вентилятором.
сообщения удалены (14)
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.179  01 Марта 17, 12:47
Будет настроение, покажу как - с донышка двух кружекZapal, 01 Марта 17, 10:55
Будем ждать...
Сможем ли повторить изделие, вот вопрос!!!
Регулятор температуры из этой темы так и не поддался...
Гиморроя с настройкой нервная система не выдержала...
Потратил три вечера!!!
Забросил в дальний угол и забыл как о страшном сне...
Каждому своё....
Так что бы и стоило не дорого, было надежно, по принципу "включил - заработало - забыл"
Без  танцев с бубном...