27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

применение NM8036 и BM8036 в автоматизации с родной прошивкой

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 11 12 13 14 15 16 17 ... 30 14
Март Профессор Екатеринбург 6.9K 1.7K
Отв.260  15 Янв. 13, 20:20
  mak, смысл мудрить когда все уже придумано ,
mak Модератор Екатеринбург 6.3K 1.8K
Отв.261  15 Янв. 13, 20:35, через 16 мин
Март, придумано далеко не все, да и цена скажем так.. имеет пространство для маневра
5 посредников, каждый 20% накручивает ))
а схема-то довольно несложная..
ну и под наши нужды в исполнительных сразу заложить бы силовые элементы не на 2 ампера, а как минимум пару 16-ти амперников
очень неплохо ее к ethernet привязать, либо сразу к wi-fi
места для совершенствования уйма


Март Профессор Екатеринбург 6.9K 1.7K
Отв.262  15 Янв. 13, 20:52, через 17 мин
  mak ,Есть мысли предлагай ,Но Рм и 8036 -это полный набор услуг ,и еще остается ,,2,5 тыс ,
этот набор мне кажется закрывает все вопросы ,автоматики ,безопастности ,видил как это работает и пишет графики на компе ,видно аж ,где колонна косяка дала ,и можно по этому косяку понять что в спирт уже гавно попало ,,,,,Предлагай ,,ну а с бражными колоннами так там вообще прощще ,
Март Профессор Екатеринбург 6.9K 1.7K
Отв.263  15 Янв. 13, 20:54, через 3 мин
И причем по графику можно проследить путь ратификации за вчерашний день весь от начала и до конца ,
Март Профессор Екатеринбург 6.9K 1.7K
Отв.264  15 Янв. 13, 21:02, через 8 мин
 mak ,я 8036 правда не россыпью взял и датчиков у меня16 ,но чем больше его кручю ,тем больше он мне нравится ,к с тати эта штука не только для ректификации пойдет ,в домашнем хоз неоценимая вешь ,
Sufiy Специалист от Харькова до самих доокраин 174 22
Отв.265  16 Янв. 13, 18:53
Аквалюб,
И если можно, для трудных. Что должен забить, что бы видеть  от 0 до 70 в мм.рт.ст.К примеру вчера наблюдал при показаниях 0,18вольт = 0 мм.рт. 1,9вольта давление около 28мм.рт.  при 2,5  = 40мм.Аквалюб, 14 Янв. 13, 14:18
У тебя МРХ5010?  У меня были непонятки с выставлением величины уставки срабатывания L: 4.1444e+00B  H: 1.1001e+00B релюшка клацала. Но срабатывало и отпускало с задержкой, при том сильной. Если подтянуть Н поближе к L то чувствительность практически мгновенная,только ртом подул сразу срабатывание. H: 4.1001e+00B Это уставка у меня на второй датчик, для защиты от превышения в кубе давления. Для поддержания давления в кубе, уставки для другого датчика приблизительно L: 1.565e+00B H: 1.265e+00B.
Sufiy Специалист от Харькова до самих доокраин 174 22
Отв.266  16 Янв. 13, 19:01, через 8 мин
Аквалюб, ты бы поцепил на выход ВМки  какую нибудь нагрузку типа лампочки. Сразу видно будет включение выключение. По вольтажу не каждый въедет где срабатывание а где выключение. Имхо. Первоначально посмотри на режимы выходов. Может вносить непонятки на нагрузку. Установи все неактивности на 00сек. Активности не страшны. Нагрузку естессно в пределах возможности триака ВМки. У меня стояли лампочки 10вт.
Sufiy Специалист от Харькова до самих доокраин 174 22
Отв.267  16 Янв. 13, 19:15, через 15 мин
Сегодня полностью испытал автоматику. Вроде все получилось. (Стучу по дереву). У меня 3 защиты. Т в кубе, Т на выходе из ТСА, Р в кубе.
Из автоматики - Р в кубе (ВМ ка переключает релюшку с ТЭНа повышеной мощности на ТЭН пониженой)Регулятор отбора-запаловский 12в автомобильный клапан, Клапан на подачу воды дефлегматора (Для автоматической работы. При достижении температуры над насадкой скажем 50 градусов включается клапан воды). Есть автоматический пуск всей системы (Один из выходов ВМки запрограмирован на время включения скажем 4 часа утра) Когда проснусь ситема уже прогрелась)) Пока вот так вкратце. Дальше бум дорабатывать, а может чего то и выкину)) 
Sufiy Специалист от Харькова до самих доокраин 174 22
Отв.268  16 Янв. 13, 19:22, через 7 мин
Apall,Поставь последнюю версию прошивки. У меня ВМка 1 секунду клапан держит открытым Я бы поставил так это снова гемор. Едь в город, покупай переходники LPT -порта, сиди колдуй куда да чего. Я как нибудь перетопчусь. А когда получу первый спирт тогда мож и займусь этим делом))
Виктрыч Профессор Екатеринбург 7.9K 2.1K
Отв.269  18 Янв. 13, 21:57
Эврика! Мужики я открыл америку. Кароче гоню бурбон по второму кругу. До седня выставлял свисток на 95'пара а это 50% в струе и по нему менял посуду. А сегодня подумал а не дурак ли я и выставил нагрев тоже на 95' .  И теперь не реагирую сломя голову на свисток. Аппарат сам  замирает на отборе в 50% и потихоничку дожимает не уменьшая крепость. Струя конечно падает и тут сам решаешь дожимать товарный теряя время или передернуть посуду и дожать таким же макаром но уже на 99. Я работаю на воздушном так что в ресурсе не ограничен. Вот. Пойду всетаки поменяю банку и разберусь с хвостами.
ПыСы.
Подошел. Температура пара в процессе регулирования качается от 95,1 до 94. Качки все реже и глубже на укрепление. Нацедил еще 4 кубика для ареометра. Те же 50'. Поменял посуду выставил 98. Не дождался на 97 все вырубил. Шла практически вода и хвостов полстакана градусов 8. Намахнул свеженького и спать осмысливать.
djonsky Магистр Брянск 223 32
Отв.270  19 Янв. 13, 23:13

А сегодня подумал а не дурак ли я и выставил нагрев тоже на 95'Виктрыч, 18 Янв. 13, 21:57
Это t в кубе?
Виктрыч Профессор Екатеринбург 7.9K 2.1K
Отв.271  21 Янв. 13, 13:53
Это в верхней точке аппарата. Он классической конструкции: восходящая труба разворот и холодильник вниз. В развороте датчик температуры.
Вот картинку нашел
2013-01-05_22.32.50.jpg
2013-01-05_22. применение NM8036 и BM8036 в автоматизации с родной прошивкой. Автоматика.
alex2155 Бакалавр ст 58 4
Отв.272  29 Янв. 13, 22:53
Собрал РМ-2 и NM 8036. Это можно сказать неограниченные возможности,другого ничего и не надо для автоматики процесса.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.273  29 Янв. 13, 23:26, через 34 мин
alex2155,конкретные мысли есть о возможностях такого тандема? например, как запрограммировать постепенное уменьшение отбора спирта по температуре датчика  расположенного в нижней части колонны? Исполнительный механизм электромагнитный клапан отбора спирта.
Andrey_Taganrog Кандидат наук Таганрог 428 144
Отв.274  29 Янв. 13, 23:46, через 20 мин
alex2155,как запрограммировать постепенное уменьшение отбора спирта по температуре датчика 
alekslug, 29 Янв. 13, 23:26

А режим ШИМ включения клапана там нельзя ступенчато (переходами на другие шаги программирования, другие выхода) изменять?
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.275  29 Янв. 13, 23:51, через 5 мин
Andrey_Taganrog,ага, интересно? Веселый Мне тоже.  Подмигивающий
grov Доктор наук C-Пб 737 550
Отв.276  30 Янв. 13, 06:17
На картинке колебания кубового давления при стабилизации нагрева от РМ2 и отборе старт-стопом...(обычный скрин, и с увеличением в 100 раз)Черная линия внизу - состояние клапана отбора..Вертикальная шкала справа - в мм.рт.ст...
При управляемой регулировке давлением в кубе они не превышают 0.5 мм.рт.ст, здесь же -гораздо больше..
Теперь представьте, что ШИМ-период отбора 3-6 сек..
Как будет выглядеть график давления? Лично я - не знаю...
Очень надеюсь, что такой раскачки не будет..
применение NM8036 и BM8036 в автоматизации с родной прошивкой
применение NM8036 и BM8036 в автоматизации с родной прошивкой. Автоматика.
18_25.jpg
18_25.jpg применение NM8036 и BM8036 в автоматизации с родной прошивкой. Автоматика.
масштабх1000.jpg
масштабх1000.jpg применение NM8036 и BM8036 в автоматизации с родной прошивкой. Автоматика.
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.277  30 Янв. 13, 06:53, через 36 мин
grov, твой скрин ещё одно  подтверждение тому что, отбор товарного спирта надо прекращать при достижение кубовой температуры СС 95*С.
При регулировке отбора СР методом старт-стопа.
svarnoy Профессор Жуковский. 8.9K 4.5K
Отв.278  30 Янв. 13, 08:23
как запрограммировать постепенное уменьшение отбора спирта по температуре датчика  расположенного в нижней части колонны? Исполнительный механизм электромагнитный клапан отбора спиртаalekslug, 29 Янв. 13, 23:26
Это уже обсуждалось,несколькими страницами выше.
Смысл таков:3 выхода с ВМ прикручиваем к нормальнозакрытому клапану.1,2 каналы переводим в импульсный режим,3 старт стоп.Установили отбор шайбированием,гоним.Поднялась температура до пороговой,сняли нагрузку с 3 канала,клапан клацает импульсом.Поднялась температура на десятку,отключили 2 канал и клацать стала в 2 раза реже,поднялась ещё на десятку-отключили 1 какнал.Всё отбор закончен.
Дискретность в данном случае 100-60-30-стоп,с повышением температуры 2 десятки от пороговой.
Автор идеи Виктрыч.
Виктрыч Профессор Екатеринбург 7.9K 2.1K
Отв.279  30 Янв. 13, 08:37, через 14 мин
 При срабатывании клапана получается что скажем четверть массы возвращается обратно в колонну. А там и так тесно на предзахлебе. А эта масса принесла еще и лишнюю энергию. Ее тоже нужно нейтрализовывать. Потом все снова сбрасывать на сторону. И так неоднократно. И нафига усложнять жизнь колонны и свою. А не проще клапаном переключить спирт в товарные хвосты и по быстрому их отсосать. А потом добавить в следующую партию. Чем долго и нудно дожимать и вздрагивать как бы чего не проскочило в отбор. Клапан это атавизм со своим привнесенным гемороем. Имхо.