27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА
Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин 27 МОСКОВСКАЯ ВСТРЕЧА

применение NM8036 и BM8036 в автоматизации с родной прошивкой

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 13 14 15 16 17 18 19 ... 30 16
Andrey_Taganrog Кандидат наук Таганрог 428 144
Отв.300  13 Февр. 13, 11:50
Щелкал , но звук был на много тише Аквалюб, 13 Февр. 13, 10:48
Это он не щелкал, а гудел - напруга приходила в катушку, а
а клапан не закрылся  - заклинило в открытом положении. Аквалюб, 13 Февр. 13, 10:48
лечение - такое:
Тихонько стукнул по клапану, он и закрылся и далее работал нормально. ХЗ. , но наблюдал.
Аквалюб, 13 Февр. 13, 10:48
или, на перспективу, чтоб не повторилось, усилить пружинку (но не чрезмерно!), проверить на наличие неровностей/зацепок по ходу сердечника, что-то же его там клинит, поскольку после удара сердечник встал на место...
Игрался с одним клапаном, так он, зараза, греться норовил при дОлгом времени включения и тоже внутри начинал цепляться/клинить. Помучался, а потом сказал: Бл-дь Меня переполняют эмоции!!! и - в корзину его!

Самоиндукция, ИМХО, вряд-ли...
Аквалюб Профессор Хмао-Югра 3.4K 1K
Отв.301  13 Февр. 13, 12:08, через 18 мин
Это он не щелкал, а гудел - напруга приходила в катушкуAndrey_Taganrog, 13 Февр. 13, 11:50
Раз гудит, то имеем нагрузку на клапан ,дык в  том то и дело , что :
Но !!! при этом ВМка показывает, что нагрузка на клапан снята .Аквалюб, 13 Февр. 13, 10:48
В этом для меня " не понятка ".
svarnoy Профессор Жуковский. 8.9K 4.5K
Отв.302  13 Февр. 13, 12:20, через 12 мин
У "Сварного" по моему дело в программировании ВМApall, 13 Февр. 13, 11:44
Программа рабочая,автоматика отработала правильно,когда колонну паром продувал перед отбором тела.На этом я успакился поставил отбор тела и пошёл спать.
Пришёл в 6,автоматика несработала.Кстати ,да,клапан горячий был,значит напруга была.
Комьютер подключён,только для записи логов и визуализации процесса в виде графиков.Вот не оборвалась бы связь,логи были-бы,и мы точно-бы знали что пошло нетак.
Виктрыч Профессор Екатеринбург 7.9K 2.1K
Отв.303  13 Февр. 13, 12:28, через 8 мин
Вот и я про это. На активную нагрузку пашет по три часа в день и без сбоев. А на клапан от стиралки если постоянно щелкать то без замечаний а если включить на пять минут то симистор уже не сбрасывается. Правда у меня  NM  и они слаботочные. Но тем неменее факт налицо.
Аквалюб Профессор Хмао-Югра 3.4K 1K
Отв.304  13 Февр. 13, 12:40, через 13 мин
В том то и дело- сигнал на отключение прошёл,клапан заклинило, но осталась нагрузка - как так ? Но !!! при этом ВМка показывает, что нагрузка на клапан снята . Как только стукнул по клапану от закрылся и нагрузка пропала.
svarnoy Профессор Жуковский. 8.9K 4.5K
Отв.305  13 Февр. 13, 12:41, через 2 мин
Надо попробывать лампочку 40 ват впаралель клапану поставить.
Аквалюб Профессор Хмао-Югра 3.4K 1K
Отв.306  13 Февр. 13, 13:03, через 22 мин
svarnoy, Стояла на 15Wт последовательно.
Sufiy Специалист от Харькова до самих доокраин 174 22
Отв.307  13 Февр. 13, 13:29, через 26 мин
или, на перспективу, чтоб не повторилось, усилить пружинку (но не чрезмерно!), проверить на наличие неровностей/зацепок по ходу сердечника, что-то же его там клинит, поскольку после удара сердечник встал на место...Andrey_Taganrog, 13 Февр. 13, 11:50
У меня в процессе испытания клинило сердечник в седле клапана, мож и у тебя так . После щелчка отпускало(В смысле шалбана))
alexeyT Профессор москва - деревня под Обнинском 23.9K 9.1K
Отв.308  13 Февр. 13, 13:37, через 9 мин
В том то и дело- сигнал на отключение прошёл,клапан заклинило, но осталась нагрузка - как так ? Но !!! при этом ВМка показывает, что нагрузка на клапан снята . Как только стукнул по клапану от закрылся и нагрузка пропала.
Аквалюб, 13 Февр. 13, 12:40
че ты меня запутал окончательно....
клапан НЗ, подача на него напруги открывает дырку, снятие - к отпусканию катушки..
про какую нагрузку ты пишешь?
Аквалюб Профессор Хмао-Югра 3.4K 1K
Отв.309  13 Февр. 13, 13:58, через 21 мин
alexeyT, Лёш, именно так и должно...
Попробую более последовательно.
Отбираю тело ( за датчиками смотрю по компу.) ДТ.в 20см. подал сигнал на отключение нагрузки на клапан, по превышению заданной Т.( ВМка прозвенела , комп показывает отключение питания клапана) Подхожу к колонне , клапан заклинило-гудит, спиртик льётся. Стукнул по клапану - отключился-закрылся. Далее работал в режиме старт-стопа нормально.  Вот тут и вопрос - откуда взялось напряжение на клапане если ВМка  напругу отключила ? Или не отключила , но показала , что отключила ? Тогда почему клапан гудел ?
Пошёл за поллитрой. )))
Apall Специалист СПб 164 66
Отв.310  13 Февр. 13, 13:59, через 2 мин
svarnoy, если с программой все в порядке, то клапан мог быть горячим не от напруги на нем, а от горячего "продукта", который через него протекал. Тогда похоже дело в этом клапане, разбирается легко, там будут видны заусеницы и шероховатости, и так же легко они устраняются.
Еще ( влезу) - под "нагрузкой" подразумевается мигание номера датчика температуры, если этот датчик активирует "нагрузку" - мигает номер этого датчика, если "нагрузка снята, то мигания нет
alexeyT Профессор москва - деревня под Обнинском 23.9K 9.1K
Отв.311  13 Февр. 13, 14:01, через 3 мин
Вот тут и вопрос - откуда взялось напряжение на клапане если ВМка  напругу отключила ? Или не отключила , но показала , что отключила ? Тогда почему клапан гудел ?Аквалюб, 13 Февр. 13, 13:58
ПЦ какой-то, реально...
воспроизвести бы, с замером напруги, э...??
получается, что и клапан, и ключ на ВМке не сработали, что-то запредельное...
Apall Специалист СПб 164 66
Отв.312  13 Февр. 13, 14:05, через 4 мин
Аквалюб, У тебя клапан на 220 вольт ? Может дело в том, что разъединяется нулевой провод, а фазовый остается на катушке клапана, и он реагирует на сердечник таким образом
Аквалюб Профессор Хмао-Югра 3.4K 1K
Отв.313  13 Февр. 13, 14:10, через 6 мин
получается, что и клапан, и ключ на ВМке не сработали,alexeyT, 13 Февр. 13, 14:01
Но они заработали после " тычка по башке" - стукнул по клапану. Непонимающий
Apall ХЗ. Попробую перекинуть
svarnoy Профессор Жуковский. 8.9K 4.5K
Отв.314  13 Февр. 13, 14:11, через 1 мин
клапан мог быть горячим не от напруги на нем, а от горячего "продукта"Apall, 13 Февр. 13, 13:59
У меня клапан стоит после холодильника,продукт льётся холодныйhttps://cdn.homedistil.ru/th/1302/13/21834.198174.jpg
Andrey_Taganrog Кандидат наук Таганрог 428 144
Отв.315  13 Февр. 13, 14:19, через 8 мин
Стояла на 15Wт последовательно.
Аквалюб, 13 Февр. 13, 13:03
Стоп, тебе же пишут
впаралель клапану поставить.
svarnoy, 13 Февр. 13, 12:41
Ну, или напругу, действительно, мерь, чтоб не гадать "гудит/не гудит".
Лампочкой или вольтметром локализуешь место глюка: клапан или МКит, отсюда дальше и будешь двигаться по цепочке
alekslug Научный сотрудник винокур, Лобня. 5.2K 1.7K
Отв.316  13 Февр. 13, 14:24, через 6 мин
Электроклапан - индуктивная нагрузка для оптосимистора. Есть такая штука называется - снаббер. Всего две детальки. Ставьте он вам поможет.
http://forum.cxem.net/...44400_thumb.jpg
alexeyT Профессор москва - деревня под Обнинском 23.9K 9.1K
Отв.317  13 Февр. 13, 14:32, через 8 мин
Andrey_Taganrog, последовательно. при паралл ток возрастает, а нам снижать нужно
Аквалюб, Индикаторной отверткой сначала потыкай, не хотелось бы фазу на металле иметь...
Аквалюб Профессор Хмао-Югра 3.4K 1K
Отв.318  14 Февр. 13, 17:38
На форуме две отдельные основные ветки по автоматизации. Может есть где схемы по совместной работе ВМ8036 и РМ-2 ?
Виктрыч Профессор Екатеринбург 7.9K 2.1K
Отв.319  14 Февр. 13, 18:31, через 53 мин
Рм 2 живьем не видел но думаю что проблем не будет. По крайней мере у  NM.  У нее все симисторы изолированы втыкай куда хочешь не думая. С ВМ немножко сфазировать придется.