ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика дистилляции
diver1966
Доктор наук
Россия,Московская обл. Руза
720 149
Отв.20 25 Янв. 14, 01:23
ZSerje, Сергей а как ты пишешь в сообщении стрелку в верх (когда пишешь програму для верхнего дисплея) ато как я програму писать буду, если я даже стрелки вверх и низ написать не могу.
Tood
Магистр
Вечность.Лето.
259 35
Отв.21 25 Янв. 14, 11:06
Вот зачем нужно позвать оператора - кончились головы. К4=>Д1 82*СВот тут немного непонятно. разве можно так? ну тоесть можно конечно, но разве окончание голов не по объёму считать нужно? 10% от объёма СС. а по температуре либо головы в тело пролезут, либо тело в головы и в первом случае тело испортим, а во втором добра жалко)
ZSerje, 24 Янв. 14, 21:52
я вообще планировал пока глазами 10% объёма отсчитывать, а потом на давление и петлю из трубки перейти.
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 552
Отв.22 25 Янв. 14, 11:26, через 20 мин
ZSerje, Сергей а как ты пишешь в сообщении стрелку в верх (когда пишешь програму для верхнего дисплея) ато как я програму писать буду, если я даже стрелки вверх и низ написать не могу.Копирую и вставляю где нужно. ↑↑
diver1966, 25 Янв. 14, 01:23
Или Alt+24
Градус ° Alt+0176
Держим Alt и набираем 24 отпускаем Alt появляется ↑
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 552
Отв.23 25 Янв. 14, 11:33, через 8 мин
Вот тут немного непонятно. разве можно так? ну тоесть можно конечно, но разве окончание голов не по объёму считать нужно? 10% от объёма СС. а по температуре либо головы в тело пролезут, либо тело в головы и в первом случае тело испортим, а во втором добра жалко)Так это от твоего опыта зависит. Ну тело не испортится отбор голов капельно и в банку льется для голов. Например при 82*С (зависит от твоего опыта) автомат позовет понюхать головы, если еще идут - ставиш 83*С. Если нет, меняешь банку на тело, поднимаешь мощность и до 95*С гуляешь. Автомат позовет отбирать хвосты, вот здесь я не зря написал, что нужно прибежать быстренько дабы не заср... испортить тело хвостами.
я вообще планировал пока глазами 10% объёма отсчитывать, а потом на давление и петлю из трубки перейти.
Tood, 25 Янв. 14, 11:06
diver1966
Доктор наук
Россия,Московская обл. Руза
720 149
Отв.24 25 Янв. 14, 22:09
ZSerje, Спасибо Сергей! ↑ ↓ → ←
diver1966
Доктор наук
Россия,Московская обл. Руза
720 149
Отв.25 27 Янв. 14, 16:51
ZSerje, Привет Сергей! Как в твою схему включить РЗВ2 так чтобы клапон воды выключался через 15мин. А вкл. как и положено при 78 или больше мне наверное вкл. РМ2 надо ставить на 80* а то предзахлёб РК при78 не происходит.
Господа извените что не в теме, просто про реле задержки выключения было сдесь.
Господа извените что не в теме, просто про реле задержки выключения было сдесь.
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 552
Отв.26 27 Янв. 14, 17:09, через 19 мин
diver1966, А для чего нужна задержка отключения воды. Что у тебя произошло то.
diver1966
Доктор наук
Россия,Московская обл. Руза
720 149
Отв.27 27 Янв. 14, 17:32, через 23 мин
При выключении автоматики, РК начала захлёбываться, давление 40-50 мм Р.С.( это завершение ректификации) Я снял трубку с входа клапана отбора, и слил остатки спирта (спирт был горячим) Да и вонючим (пахнет какой то химией (плассмасой или эфиром медицинским) не понятно точно) Но для последующей ректификации пойдёт 95% однако. Товарный спирт был 97% при 20*С
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 552
Отв.28 27 Янв. 14, 18:11, через 40 мин
diver1966, При выключении дифавтомата по граничной температуре в кубе 97*С тены должны отключаться, и никакого захлеба быть не может. Система инерционна и имеет потери по теплу. Для эксперимента отключи дифавтомат в процессе ректификации и посмотри на манометр в кубе. Если давление резко упало значить все в порядке, если нет, значить тены не отключены. Ищи ошибки.
Переведи эту фразу на понятный язык.
Переведи эту фразу на понятный язык.
Но для последующей ректификации пойдёт 95% однако.diver1966, 27 Янв. 14, 17:32
Я снял трубку с входа клапана отбора, и слил остатки спирта (спирт был горячим) Да и вонючим (пахнет какой то химией (плассмасой или эфиром медицинским) не понятно точно)diver1966, 27 Янв. 14, 17:32Интересно что может остаться после ректификации??? По описанию похоже на жидкое золото для канализации. Странно что тебя это удивляет.
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 552
Отв.29 27 Янв. 14, 18:14, через 4 мин
Tood, Я так понял, тебе это уже не нужно?
diver1966, Инструкцию так и не написал?
diver1966, Инструкцию так и не написал?
diver1966
Доктор наук
Россия,Московская обл. Руза
720 149
Отв.30 27 Янв. 14, 18:22, через 8 мин
ZSerje, Я не знаю что такое "жидкое золото" и откуда ему взятся? У меня стоит 99* оключение.
Переведи эту фразу на понятный язык.Эту фразу? Если да то : остатки имеют 95% (замерено АСП3, после остывания до 20*С)Набрать и в последующей ректификации перегнать с новой партией СС. Я знаю что осаётся после перегона браги, а что после ректификации только догадываюсь, но думаю что оно не должно содержать спирта.
diver1966 - Сегодня в 17:32:
Но для последующей ректификации пойдёт 95% однако.ZSerje, 27 Янв. 14, 18:11
diver1966
Доктор наук
Россия,Московская обл. Руза
720 149
Отв.31 27 Янв. 14, 18:26, через 5 мин
ZSerje, Инструкцию не написал по тому что- запаралелиные контакты реле служат не для защиты от большого тока, а так как эти реле срабатывают от разных команд, и выполняют откл. всей системы. Вывод - лишних реле нет! И нечего писать ненадо.
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 552
Отв.32 27 Янв. 14, 18:37, через 11 мин
diver1966, Спирт бывает разный. В конце ты получил высшие спирты разбавленные слегка спиртом питьевым. Это "золото" я не добываю, а просто сливаю в каналию с кубовыми остатками. Экономия времени электричества воды и т.д. Спорить не буду поступай как знаешь. Задержку по отключению воды считаю не обязательной. Все остатки спирта в колоне, при выключении, промывают насдку сливаясь в куб. Остатки в клапане промоются головами в начале следующей ректификации. Проблема надумана лично тобой.
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 552
Отв.33 27 Янв. 14, 18:40, через 4 мин
ZSerje, Инструкцию не написал по тому что- запаралелиные контакты реле служат не для защиты от большого тока, а так как эти реле срабатывают от разных команд, и выполняют откл. всей системы. Вывод - лишних реле нет! И нечего писать ненадо.Короче Tood, ты попал. Инструкции не будет. Хотя все исписАно выше.
diver1966, 27 Янв. 14, 18:26
Tood
Магистр
Вечность.Лето.
259 35
Отв.34 28 Янв. 14, 10:36
Tood, Я так понял, тебе это уже не нужно?нужно, нужно. болел просто. голова не варила вообще.
ZSerje, 27 Янв. 14, 18:14
Tood
Магистр
Вечность.Лето.
259 35
Отв.35 28 Янв. 14, 10:50, через 15 мин
ZSerje, да, согласен, только что понял. Что ему нужна пишалка для контроля нужного режима 95 а лампы загораются по другому поводу, просто как то сразу не понял, и решил что задублировать лампы звуком хочет, а для чего? Ведь лампочки-светодиоды они показывают состояние колоны, разгон,-старт-стоп, и продувка. Ему нужно ставить паролельно нагрузки данного реле, и лампу и зумер. Или сделать развязку релюхами, чтобы увеличить количество рабочих контактов. Ну както так, без схемы сложно рассуждать.да, в режиме ректификации лампы загораются просто для индикации режима, а в режиме дистиляции нужен звуковой сигнал для оповещения оператора о необходимости контроля и смены тары. при этом лампы наверное вообще не нужны. можно попробовать применить два контура : один с лампами для ректа и один с зуммером для дистиляции. и переключать их тумблером.
diver1966, 24 Янв. 14, 23:51
Tood
Магистр
Вечность.Лето.
259 35
Отв.36 28 Янв. 14, 10:57, через 7 мин
ZSerje, Инструкцию не написал по тому что- запаралелиные контакты реле служат не для защиты от большого тока, а так как эти реле срабатывают от разных команд, и выполняют откл. всей системы. Вывод - лишних реле нет! И нечего писать ненадо.
diver1966, 27 Янв. 14, 18:26
о как. а какже ZSerje писал:
По поводу К3 и К4, одно реле не может срабатывать от разных датчиков.
Перечитал инструкцию, таки можно освободить одно реле и использовать для других целей.
Заказывайте "цели" куда стрелять будем освободившемся реле.
Можно позвать оператора - кончились головы. К4=>Д1 82*С
ZSerje, 24 Янв. 14, 21:35
Да и потом инструкцию по програмированию всё равно неплохо бы написать в помощь остальным камрадам.
diver1966
Доктор наук
Россия,Московская обл. Руза
720 149
Отв.37 28 Янв. 14, 12:34
Tood,
По поводу К3 и К4, одно реле не может срабатывать от разных датчиков.Не путай, одно реле от разных датчиков и несколько реле от одного датчика, но на разных температурах. ( у нас и так три реле работают от одного датчика в кубе, и ещё одно от 4 датчика выход охл. воды -это на аварию) 3 датчик -ТСА- показометр, так для красоты, он ни каких команд недаёт.
Перечитал инструкцию, таки можно освободить одно реле и использовать для других целей.
Заказывайте "цели" куда стрелять будем освободившемся реле.
Можно позвать оператора - кончились головы. К4=>Д1 82*СTood, 28 Янв. 14, 10:57
Tood
Магистр
Вечность.Лето.
259 35
Отв.38 28 Янв. 14, 12:59, через 26 мин
Tood, Не путай, одно реле от разных датчиков и несколько реле от одного датчика, но на разных температурах. ( у нас и так три реле работают от одного датчика в кубе, и ещё одно от 4 датчика выход охл. воды -это на аварию) 3 датчик -ТСА- показометр, так для красоты, он ни каких команд недаёт.
diver1966, 28 Янв. 14, 12:34
в ТЗ я указал аварийным датчик на ТСА (чисто случайно) поскольку нет никакой разницы где его ставить - на выход воды или на ТСА.
Tood
Магистр
Вечность.Лето.
259 35
Отв.39 28 Янв. 14, 13:00, через 2 мин
но я не понял про реле 3 и 4. ты говоришь одно, Сергей другое.