ИРТ-4к и РМ-2 современная автоматика дистилляции
diver1966
Доктор наук
Россия,Московская обл. Руза
720 149
Отв.40 28 Янв. 14, 13:09
Реле 3 срабатывает при Т*99-датчик1 в кубе, реле 4 - Т*60- датчик4 ТСА, контакты запаралелены и при срабатывании одного из реле 3 или 4 произойдёт отключение дифавтомата.
diver1966
Доктор наук
Россия,Московская обл. Руза
720 149
Отв.41 28 Янв. 14, 13:14, через 5 мин
Так как контакты реле 3 и 4 подают через резистор 5.1ком ток в 30мА, - ток отсечки. Что отключает Дифавтомат или при Т* в кубе 99*С или при Т* в ТСА 60*С.
Теперь ясно?
Теперь ясно?
Tood
Магистр
Вечность.Лето.
259 35
Отв.42 28 Янв. 14, 15:38
т.е. другими словами ничего в схеме переделывать не надо (ну кроме контура с пищалкой) просто програмируем ИРТ, как в ТЗ написано и всё. так?
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 552
Отв.43 28 Янв. 14, 17:18
Инструкция для дистилляции АВтоматРК.
1. Отключаем клапан отбора продукта и вместо него ставим кричалку-светилку http://www.aktivsb.ru/prod-5451.html
2. Программируем ИРТ-4
2.1. Режим разгона К2=>Д1 80*С; Сol (реле К2 смотрит на датчик Д1 утавка 80*С режим охлаждения - Cold)
2.2. Режим конец отбора тела К1 => Д1 95*С; Col
2.3. Конец таботы К3=>Д1 98*С (неменяем, также как и РК)
2.4. Отсутствие воды К4=>Д4 60*С (не меняем, это датчик ТСА РК)
3. ШИМ 50%
4. РМ на мощность отбора голов.
5. Датчик Д1 в кубе
6. Датчик Д4 на выходе СС после холодильника.
7. Датчик Д2 и Д3 не участвуют в работе, только для информации. Например температура выхода воды.
В итоге что получилось:
1. Включаем, ставим банку для голов. (РМ уже стоит на мощность голов!) В это время происходит разгон и отбор голов.
2. Приходим примерно по времени, нюхаем головы, если нет голов, ставим банку для тела и РМ на отбор тела.
3. Прибегаем когда кричит и светится, меняем банку на банку для хвостов.
4. Все выключится по температуре в кубе 99*С.
Спасибо складываем с права в углу или не больно швыряемся тапками.
В схеме менять ничего не нужно.
1. Отключаем клапан отбора продукта и вместо него ставим кричалку-светилку http://www.aktivsb.ru/prod-5451.html
2. Программируем ИРТ-4
2.1. Режим разгона К2=>Д1 80*С; Сol (реле К2 смотрит на датчик Д1 утавка 80*С режим охлаждения - Cold)
2.2. Режим конец отбора тела К1 => Д1 95*С; Col
2.3. Конец таботы К3=>Д1 98*С (неменяем, также как и РК)
2.4. Отсутствие воды К4=>Д4 60*С (не меняем, это датчик ТСА РК)
3. ШИМ 50%
4. РМ на мощность отбора голов.
5. Датчик Д1 в кубе
6. Датчик Д4 на выходе СС после холодильника.
7. Датчик Д2 и Д3 не участвуют в работе, только для информации. Например температура выхода воды.
В итоге что получилось:
1. Включаем, ставим банку для голов. (РМ уже стоит на мощность голов!) В это время происходит разгон и отбор голов.
2. Приходим примерно по времени, нюхаем головы, если нет голов, ставим банку для тела и РМ на отбор тела.
3. Прибегаем когда кричит и светится, меняем банку на банку для хвостов.
4. Все выключится по температуре в кубе 99*С.
Спасибо складываем с права в углу или не больно швыряемся тапками.
В схеме менять ничего не нужно.
diver1966
Доктор наук
Россия,Московская обл. Руза
720 149
Отв.44 28 Янв. 14, 17:29, через 12 мин
Сергей спасибо, может и мне пригодится, но надо сначало проверить и перепроверить. Слишком просто все вышло, а сколько было споров что невыйдет. По этому берут сомнения всё ли так, ни чего не упустили!?
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 552
Отв.45 28 Янв. 14, 17:33, через 4 мин
Если просто, что же сам не додумался. Жду отчета по проверке алгоритма работы.
svd8
Магистр
СССР
203 27
Отв.46 28 Янв. 14, 17:53, через 20 мин
Отключаем клапан отбора продуктаZSerje, 28 Янв. 14, 17:18Сергей а как мне быть, у меня НБК и я регулирую Т перед дефлегматорм клапаном отбора?
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 552
Отв.47 28 Янв. 14, 17:57, через 5 мин
svd8, Опиши свои хотелки, подробно.
НБК - непрерывная бражная колона? Как отбираешь головы, верхней колонкой?
НБК - непрерывная бражная колона? Как отбираешь головы, верхней колонкой?
svd8
Магистр
СССР
203 27
Отв.48 28 Янв. 14, 18:07, через 10 мин
svd8, Опиши свои хотелки, подробно.ZSerje, 28 Янв. 14, 17:57У меня сейчас на НБК стоит только РМ, ШИМ, и термометры. Все регулирую вручную, пошла Т вверх уменьшаю отбор, твой ШИМ выручает сильно после ручной регулировки. Собрал вторую автоматику по твоей схеме для РК и хотел-бы ее приспособить для НБК.
diver1966
Доктор наук
Россия,Московская обл. Руза
720 149
Отв.49 28 Янв. 14, 18:07, через 1 мин
Serje[/b], Не всё так быстро, я сейчас меняю оборудование для дистиляции, беру прямоточный дестилятор с сухопарником от 223. Раньше был вот такой
ZSerje
Доцент
Obuhov-Kiev
1K 552
Отв.50 28 Янв. 14, 19:58
У меня сейчас на НБК стоит только РМ, ШИМ, и термометры. Все регулирую вручную, пошла Т вверх уменьшаю отбор, твой ШИМ выручает сильно после ручной регулировки. Собрал вторую автоматику по твоей схеме для РК и хотел-бы ее приспособить для НБК.svd8, 28 Янв. 14, 18:07Я ничего не понял! Туплю от скудости информации. Что нужно, тоже непонятно. Может я один такой. Хоть бы фото приложил.
diver1966
Доктор наук
Россия,Московская обл. Руза
720 149
Отв.51 28 Янв. 14, 20:30, через 32 мин
А будет вот так:
+
+
+
+
Олегич
Кандидат наук
Нефтеюганск
416 33
Отв.52 13 Марта 14, 20:38
Поподробнее как на этой автоматике делать дистияцию и НДРФ???
diver1966
Доктор наук
Россия,Московская обл. Руза
720 149
Отв.53 13 Марта 14, 21:30, через 53 мин
Олегич, как я могу тебе ответить если не знаю чем ты гнать собираешься? Опиши свой аппарат, лудше фото.
Олегич
Кандидат наук
Нефтеюганск
416 33
Отв.54 14 Марта 14, 05:08
Да написал, в той теме!!! Удалили)))
Куб 50л, 2 тена, 3 и 1,5 кВт, царга 85 см (Двн-38мм), деф клюшка, димрот 4м трубки 6х1
автоматику собираю дл РК (Делаю 170 см трубу 53х1,5), почти все есть жду только ИРТ 4к+!
Не хочется еще тратится на сборку еще одной автоматики, (РМ-2, ИРТ-120), надо универсальную как у Игоря223!!!
Куб 50л, 2 тена, 3 и 1,5 кВт, царга 85 см (Двн-38мм), деф клюшка, димрот 4м трубки 6х1
автоматику собираю дл РК (Делаю 170 см трубу 53х1,5), почти все есть жду только ИРТ 4к+!
Не хочется еще тратится на сборку еще одной автоматики, (РМ-2, ИРТ-120), надо универсальную как у Игоря223!!!
diver1966
Доктор наук
Россия,Московская обл. Руза
720 149
Отв.55 15 Марта 14, 12:09
Олегич, Ну что сказать, куб отличный!Из фото правда не видно какие тены, и слив есть? И горловину тоже не видно. А так у меня такой же.
diver1966
Доктор наук
Россия,Московская обл. Руза
720 149
Отв.56 15 Марта 14, 12:26, через 18 мин
Олегич, Автоматика на дестиляцию это датчик в кубе - выкл всего при нагреве в кубе до 97-99*С (кому как нравится я 98*С поставил) А для ректификации ещё датчик в 1/3 колоны нада. А у тебя где это место? А для НДРК ставь один в куб и всё. Автоматика у тебя другая, я понимаю что аналогична, но судить не берусь, я даже схемы и алгоритма работы не знаю. У меня на ИТР4К+ и РМ2 и ДЕФавтомат схема от ZSerje.
Олегич
Кандидат наук
Нефтеюганск
416 33
Отв.57 15 Марта 14, 13:57
Аналогичную и я собираю РМ2 ИРТ4К+
Олегич
Кандидат наук
Нефтеюганск
416 33
Отв.58 15 Марта 14, 13:59, через 2 мин
Тэны 1,5 и 3 кВт, слив кран 1"
diver1966
Доктор наук
Россия,Московская обл. Руза
720 149
Отв.59 15 Марта 14, 14:53, через 55 мин
Тены какие? Аристоновские - это возможность вместо тена вкрутить барбодёр. Получается увенирсальный куб, и на пару- зерновую, мучную, фруктовую.... И на тенах- сахарную.