старая гнилая проводкаuсropchik, 14 Дек. 16, 16:36,
35 лет назад медную не делали ЛюминьAND_124, 14 Дек. 16, 17:03к тому же нагрузка 3 кВт и выше, то не УЗО надо покупать, иконку надо покупать. И молиться, чтобы она ещё сколько-то пожила.
Во-вторых, УЗО ставится (даже преимущественно), где нет земли, чтобы была хоть какая-то защита. Отсутствие земли никак не повредит ей отработать.
В-третьих, если при включении холодильника или стиралки выбивает УЗО, значит с ними что-то не так. Их надо ремонтировать, а не УЗО выкидывать. Пока, не дай Бог, в очередной раз кого-то не пришибло. На моём опыте был такой случай. Заказчики не хотели ничего делать с проводкой, только потолки, ну и далее обои и т.п. А был у них как раз такой холодильник. Не успели мы доделать потолки, холодильник убил их шинщилу. Слава Богу, не человека. Потом ещё выяснилось, что у них газовая труба под напряжением. Страшно подумать, что может натворить такая проводка при определённых обстоятельствах. Сразу всё под замену решили переделать...
И в четвертых, пожалуй самое главное, что при пробивании ТЭНов на корпус, если коснутся в этот момент корпуса, УЗО не отработает. Она будет думать, что эта нагрузка. В случае с ТЭНами спасёт только заземление.
Так что, парни, обязательно заземляйте свой куб.