Для каждой функции отдельный модуль или устройство
9
Всего голосов: 124
MiroschnikКуратор
Пескоград
2.4K 668
Отв.260 23 Июля 15, 08:38
Теперь отчёт... Как я уже писАл ранее, в куб был залита ацкая смесь из дерьмового, вонючего самогона и хвостов, полученных дистилляцией кубового остатка прошлых ректификаций... При 87 °С в кубе сработал первый стоп, система отработала и уменьшила отбор на 10%... При 87,2°С в кубе стоп сработал повторно, система опять отработала и уменьшила отбор на 10%... Больше стопов не было... В кубе 91,3°С, до уровня голов еще примерно оборот катушечки, значит в кубе будет около 93°С... Что и требовалось доказать...
Будет время, залью полученный спирт обратно в куб и прогоню по новой... Выставлю окончание отбора на 93°С и будем посмотреть... По логике стопов быть не должно...
Двигун при подмотке дёргается
сообщения удалены (3)
g100m
Доцент
Самара
1.6K 237
Отв.261 23 Июля 15, 08:56 (через 18 мин)
Miroschnik, чтобы не дергалось надо строку Serial.begin(9600); заменить на //Serial.begin(9600);
Осознал какая мысль мне не давала покоя... При стопе игла должна ехать не до точки "ноль", а до конечника... Это как бы обратная связь... Если через какое то время конечник не замкнулся значит игла в точку нулевого отбора не пришла и нужно останавливать процесс!!!
Если сделать как написано выше то, пусть тогда игла каждый раз, когда раньше, по алгоритму, переходила в точку "ноль", теперь едет до касания концевика... Таким образом каждый раз самокалибруясь и проверяя систему сопряжения...
И еще мы совсем забыли про автостарт устройства после подачи питания... Если оператор не изменял настройки...
mak, Вы пишите что
отбор у меня перистальтикой.mak, 24 Июля 15, 09:11
Вы проводили сравнение по качеству разделения колонны на клапан - шиме и с перистальтикой?
сообщения удалены (2)
makМодератор
Екатеринбург
6.3K 1.8K
Отв.263 24 Июля 15, 11:10
хим. анализ не делал большой разницы по качеству не увидел, но на уровне ощущений с перистальтикой чуть больше нравится по удобству работы - без вариантов перистальтика рулит
makh
Профессор
Sаmara
2.1K 1K
Отв.264 24 Июля 15, 12:42
USB регулятор отбора за пять долларов )
Недавно поссорился с игольчатым краном, пришлось сотворить subj (из известных китайских предметов):
Conn. Дешевая и простая автоматика. Электронно механический регулятор отбора. Автоматика.L1. Дешевая и простая автоматика. Электронно механический регулятор отбора. Автоматика.L2. Дешевая и простая автоматика. Электронно механический регулятор отбора. Автоматика.L3. Дешевая и простая автоматика. Электронно механический регулятор отбора. Автоматика.L4. Дешевая и простая автоматика. Электронно механический регулятор отбора. Автоматика.Sch. Дешевая и простая автоматика. Электронно механический регулятор отбора. Автоматика.
Предполагался как временное решение на соплях и бороде, но сильно нравится; останется на постоянной основе и будет допиливаться. Концевик не надо -- при движении меряем на резисторе, по превышению нормального уровня -- уперлось. Управление -- тумблер вверх/вниз и серийный интерфейс, заточенный под это вот. Устройство колдырное как вся моя жисть, но внедрилось и радует .)
MiroschnikКуратор
Пескоград
2.4K 668
Отв.265 24 Июля 15, 14:08
Резистор не разглядел... Предполагается многооборотный?
Дятел
Доктор наук
NA
554 119
Отв.266 24 Июля 15, 14:16 (через 8 мин)
Резистор не разглядел...Miroschnik, 24 Июля 15, 14:08
Резистор- как датчик тока. Уперлось- пошел большой ток,большое падение на резисторе. Принцип как подъем стекол на авто, без концевика но по току.
Несколько кривоватое подключение, падение напряжения на резисторе прикладывается и к уровням управляющих пинов- но рабочее и чрезвычайно простое. Молодец,голова!!
makМодератор
Екатеринбург
6.3K 1.8K
Отв.267 24 Июля 15, 17:08
Минус - при заедании лифта будет думать что это край
Дятел
Доктор наук
NA
554 119
Отв.268 24 Июля 15, 18:58
Минус - при заедании лифта будет думать что это крайmak, 24 Июля 15, 17:08
Так разве лучше будет если от заедания лифта сгорит движок? Воооттт. Так что это не минус, а еще второй плюс. Епстественно, что отсечка выбирается так что есть срабатывание на ток прилично превышающий рабочие токи при движении, но меньший чем максимальный для двигателя-драйвера. Если же вилка у механика ток рабочий- ток срабатывания- ток сгорания очень узкая- тогда механика нужно менять.
makМодератор
Екатеринбург
6.3K 1.8K
Отв.269 24 Июля 15, 20:50
Дятел, С чего он сгорит-то? Подумай сначала Двигаешь лифт, через 2-е количество шагов не пришел на место - выход в аварию А то вроде подвинул вверх а по факту у тебя бежит в отбор Хреновый вариант
makh
Профессор
Sаmara
2.1K 1K
Отв.270 24 Июля 15, 20:56 (через 6 мин)
Ах да -- моторчик этот имеет особенность (уж не знаю, мне такой выпал или все они такие) -- выводы с обмоток попутаны, средние два надо физически или в софте менять местами.
Дятел
Доктор наук
NA
554 119
Отв.271 24 Июля 15, 21:02 (через 7 мин)
Дятел, С чего он сгорит-то? Подумай сначала Двигаешь лифт, через 2-е количество шагов не пришел на место - выход в авариюmak, 24 Июля 15, 20:50
Честно говоря не понял о чем ты. 1. Как ты определишь что он пришел на место? 2. Если ты про концевик... для определения места.. То время на
2-е количество шагов
это может быть два времени от низа до верха. Это очень большое время... Наверно минута и больше?
Вообще зря ты опять со своим спором. В автомобилях полно работающего на этом принципе- и все довольны. Тут- абсолютно то же самое.
makh
Профессор
Sаmara
2.1K 1K
Отв.272 24 Июля 15, 21:07 (через 6 мин)
А концевик штука полезная, был использован для измерения скорости потока спирта. При нажатии пережимаем капельницу, считаем время, нацеживаем 1 мл по риске на шприце, отпускаем педальку. Остается разделить 3600000 на замеренные миллисекунды и вывести полученные миллилитры в час:
Sch2. Дешевая и простая автоматика. Электронно механический регулятор отбора. Автоматика.Fm. Дешевая и простая автоматика. Электронно механический регулятор отбора. Автоматика.
Из двух-трех замеров имеем очень даже точную цифру.
Дятел
Доктор наук
NA
554 119
Отв.273 24 Июля 15, 21:23 (через 16 мин)
makh, не похвалишься и своим автономным дефлегматором что чуть виден на фото. Похоже у тебя кладезь ИНЖЕНЕРНЫХ ( с большой буквы) решений.
makМодератор
Екатеринбург
6.3K 1.8K
Отв.274 24 Июля 15, 21:34 (через 11 мин)
Дятел, При чем тут автомобиль? Тут узел на соплях, а ты не сможешь отличить поднятие лифта в верхнюю точку от застопоривания по каким-то причинам. Двигло не сгорит, нагреется может немного А концевик в любом случае это точка отсчета
Добавлено через 4мин.:
Даже в насосе где простой прямой привод я предполагаю потом ставить датчик оборотов для определения аварии - срыв муфты или блокировка
makh
Профессор
Sаmara
2.1K 1K
Отв.275 24 Июля 15, 21:53 (через 19 мин)
не сможешь отличить поднятие лифта в верхнюю точку от застопориванияmak, 24 Июля 15, 21:34
Очень даже заметная разница. Нормальный ход 35 попугаев, когда просто пропускает шаги 40-45, упор -- резкий рост до 50-60 и более. Так что если будет цеплять сопли -- об этом тоже будет известно.
makМодератор
Екатеринбург
6.3K 1.8K
Отв.276 24 Июля 15, 21:54 (через 2 мин)
Пример - шланг зацепился за что-то и резкий стоп Или оборвалась нитка
MiroschnikКуратор
Пескоград
2.4K 668
Отв.277 24 Июля 15, 21:54 (через 1 мин)
Поднял вопрос о периодическом отборе голов... Сходил к Хлопчикам, почитал... Вроде тема стоящая... С алгоритмом только не всё понятно... Так может есть смысл приспособить серву с пережималкой, вместо клапана, для периодического слива голов?
makh
Профессор
Sаmara
2.1K 1K
Отв.278 24 Июля 15, 21:58 (через 4 мин)
шланг зацепился за что-то и резкий стоп Или оборвалась ниткаmak, 24 Июля 15, 21:54
Оба эти состояния будут известны. Шланг, перед тем как сделать стоп, натянется и сделает плавную кривую роста. Обрыв нитки даст значение ниже рабочего.
makМодератор
Екатеринбург
6.3K 1.8K
Отв.279 24 Июля 15, 22:01 (через 4 мин)
Думаешь будет достаточно чувствительности? Вопрос калибровки еще будет, конструкции не одинаковые