Ступил...)
Форум обчитался, а до сайта производителя не долез... Большое человеческое СПАСИБО)))
Автоматика БКУ-07
dim_p
Новичок
Тверь
7
Отв.480 20 Февр. 18, 11:41
Пытливый
Доцент
Самара
1.1K 264
Отв.481 20 Февр. 18, 11:49, через 8 мин
dim_p, На шлейфе безопасности есть датчик пролива, при сработке БКУ отключается и подача воды тоже. Если клапан НЗ.
сообщение удалено
AND_124
Доктор наук
Старый Оскол
876 253
Отв.482 21 Февр. 18, 22:49
Игорь223 БКУ-093 работает пару месяцев-без проблем. Начал клапан дурить-периодически подклинивает в открытом положении. Особенно заметно на головах. При включении автоматики тестирование проходит отлично. В начале отбор идет 1 капля в секунду(иногда при начале отбора голов сразу льет), потом подклинивает в открытом положении и льёт почем зря.В закрытом держит хорошо. Автоматика щелкает. Сегодня днем разбирал, промывал-вечером еще хуже стало. Что делать???
Пытливый
Доцент
Самара
1.1K 264
Отв.483 22 Февр. 18, 09:20
AND_124, В техподдержку вопрос задавал?
AND_124
Доктор наук
Старый Оскол
876 253
Отв.484 22 Февр. 18, 09:47, через 27 мин
Пытливый, Написал. жду ответа.
Пытливый
Доцент
Самара
1.1K 264
Отв.485 22 Февр. 18, 18:33
AND_124, На сайте телефон есть. Отвечают грамотно.
AND_124
Доктор наук
Старый Оскол
876 253
Отв.486 22 Февр. 18, 18:43, через 10 мин
Пытливый, Я уже внутренности от старого в новый засунул-работает отлично) Написал в поддержку-ни ответа ни привета)
Пытливый
Доцент
Самара
1.1K 264
Отв.487 22 Февр. 18, 18:48, через 5 мин
AND_124, Предпраздник же.😁
Их можно понять!
Их можно понять!
MikeJ
Бакалавр
Воронеж
73 7
Отв.488 22 Февр. 18, 19:00, через 13 мин
AND 124 а пробовал другой датчик поставить?
AND_124
Доктор наук
Старый Оскол
876 253
Отв.489 22 Февр. 18, 19:09, через 9 мин
MikeJ, Какой датчик? У меня клапан клинил)
Cheryekha
Специалист
Москва
168 30
Отв.490 09 Марта 18, 14:20
Я сейчас написал письмо на завод с этим вопросом, посмотрим что ответят. Так есть ответ производителя? Тоже интересует данный вопрос, а то моя 007 перестала удовлетворять мои интересы.😀
skitalec
Новичок
Ленинградская обл.
4
Отв.491 13 Марта 18, 00:54
Всем привет. 2 с лишним года автоматика работала без нареканий. Вчера сгорел симистор.Тены 2 Квт. Ну деталь копеечная, сам поменял.
Но возник вопрос, а на сколько безопасная автоматика? Ставим кучу датчиков пролитого пола, проходной, перелив. А тут банально пробивает симистор накоротко и в тены напрямую качает все что есть в розетке. Пока тены не оголятся. И все эти датчики побоку. Хорошо я рядом находился.
Думаю у многих управление тенов на этом симисторе построены. По этому никто из нас не застрахован. Какую можно поставить защиту от таких сюрпризов?
Но возник вопрос, а на сколько безопасная автоматика? Ставим кучу датчиков пролитого пола, проходной, перелив. А тут банально пробивает симистор накоротко и в тены напрямую качает все что есть в розетке. Пока тены не оголятся. И все эти датчики побоку. Хорошо я рядом находился.
Думаю у многих управление тенов на этом симисторе построены. По этому никто из нас не застрахован. Какую можно поставить защиту от таких сюрпризов?
vara37
Студент
Текстильный край
28 14
Отв.492 15 Марта 18, 23:36
Но возник вопрос, а на сколько безопасная автоматика? Ставим кучу датчиков пролитого пола, проходной, перелив. А тут банально пробивает симистор накоротко и в тены напрямую качает все что есть в розетке. Пока тены не оголятся. И все эти датчики побоку. Хорошо я рядом находился.skitalec, 13 Марта 18, 00:54Можно попробовать применить защиту с использованием термостата ksd 301 на 50-60*С(нормально разомкнутые контакты. При отключении воды или как в твоем случае, температура продукта начнет расти, нагреется корпус дефлегматора, на котором закреплен термостат. Контакты замкнутся и сработает узо.
сообщение удалено
Betomix
Кандидат наук
Город-герой Ленинград
407 97
Отв.493 28 Марта 18, 12:36
Коллеги, купил ПБ, вчера ставил первый раз, СС 40%, колпачковая колонна 750мм. Подскажите какая дельта должна быть ( с какой начинать), чтоб забрать всё расчётное из куба? Я дельту маленькую поставил 0.2, так отобралось примерно треть от запланированного. Сейчас времени нет чтоб поиграться с настройками, подскажите пожалуйста кто как ПРВ выставляет при РСС с польским буфером?
миргаз
Профессор
Казань
2.1K 862
Отв.494 28 Марта 18, 14:05
Betomix, При работе с ПБ датчик Т ставится в ПБ. Лично я ПРВ выставить не смог, тех поддержка тоже не помогла (или я не понял), в итоге с ПБ работал в режиме СС с прекращением процеса на 85*С в ПБ. Так как все няшки БКУ-07М, при таком режиме, оказались не у дел, то поменял её на более дешовую 33М.
Как то так.
Как то так.
Пытливый
Доцент
Самара
1.1K 264
Отв.495 28 Марта 18, 14:24, через 19 мин
У меня 033, писал тут про проблемы...Докладываю.
Вот прямо сейчас она в ремонте у производителя.
Подтверждаю, прошивают АУО за 1 тр.
Но что приятно удивило и порадовало, так это отношение к клиенту.
Напоминаю, пропал режим "разгон". При вскрытии установлено, что корпус РПВ разбит и подклеен типа Космофеном, узел крепления ДИН-рейки поврежден. Предполагаю, что РПВ монтировали ударом.)
Автоматика куплена 2 года назад, но случай признали гарантийным, замена корпуса РПВ и его ремонт произойдет за счет производителя. Ну со слов...
Пока обратно не отправили. Поэтому 100% уверенности в этом нет.
По работе прошивки отпишусь.Пытливый, 30 Янв. 18, 16:40
Автоматика из ремонта вернулась и в работе проверена. "Разгон" теперь есть.
Корпус заменен за счет производителя, прошивка заменена за 1 т.р.
Прошивка действительно другая. АУО есть!. Но вручную не регулируется, а изменяется автоматически по 5%. "Родная" инструкция, естественно, новой прошивке не соответствует. Пришлось читать другие...
Доставка из Самары в Таганрог и обратно примерно 1,5 т.р. за всё.
firsovdmi
Доктор наук
Тверь
578 185
Отв.496 29 Марта 18, 08:56
Betomix,
Я тоже хотел купить ПБ для своей колпачковой колонны, и был уверен что все должно работать как раньше, с такими же настройками, но выход должен увеличиться. Вобщем то, вся задача ПБ дать дополнительные 20% выхода (грубо говоря).
Еще где-то на ютубе видел, что для ПБ нужна следующая серия автоматики (9), которая умеет работать по т-ре в кубе (в ПБ). Правда, там речь шла о ПБ+ЦП и насадочной колонне.
Я тоже хотел купить ПБ для своей колпачковой колонны, и был уверен что все должно работать как раньше, с такими же настройками, но выход должен увеличиться. Вобщем то, вся задача ПБ дать дополнительные 20% выхода (грубо говоря).
Еще где-то на ютубе видел, что для ПБ нужна следующая серия автоматики (9), которая умеет работать по т-ре в кубе (в ПБ). Правда, там речь шла о ПБ+ЦП и насадочной колонне.
Старый7
Новичок
Москва
3
Отв.497 15 Апр. 18, 09:22
Работал на бку07, тарелки, хд2, все настроил, 1,8 квт рабочая мощность. Разгон, головы, все идеально. при переходе на тело и его дальнейшего отбора клапан продолжает шелкать вое время отбора.В настройках АУО выставлял 12п. Так и отбирал 1,5 л/Ч. На рпв показывает отбор 50, а в конце отбора нажал В, показывает 5. Потом все отключилось. Проверил рпв показывает 12. Подскажите это и есть плавное уменьшение отбора или все таки в режиме старт стопа работал?
pev
Специалист
Каменск-Уральский
149 53
Отв.498 15 Апр. 18, 11:34
При отборе тела нажми на стрелку вправо покажется темп. при достижении которой начнется автоуменьшение. Если не сможет за где-то 15 сек опустится ниже то откл всё если сможет то уменьшится отбор и так далее.
Motto
Доцент
Нижний Тагил
1.1K 840
Отв.499 16 Апр. 18, 10:04
Разочаровался я слегка в регуляторе мощности РМЦ-3, который входит в БКУ-07.
Никакой это не высокоточный регулятор-стабилизатор нагрузки. Мощность таки плавает, причем в приличном диапазоне. Вот вчера например 1,74-1,81кВт.
РМЦ-3 управляет Аристоновским тэном в 3кВт. В настройках стоит мощность 3,0 кВт ВПР=100%.
При таких настройках пытаюсь дать 100% мощности. Регулятор показывает 85-87% и мигает, мол больше не могу. Оно и понятно, мощный тэн просаживает напругу с 220-216В до 196-201В и выдать 3кВт (100%)невозможно, а возможно только 2,3-2,5кВт (85-87%), о чем он и сообщает миганием индикатора.
Но как понимать следующее.
Ставлю нагрузку 60%, это меньше 150 вольт и регулятору должно хватить напруги сети по любому.
И он работает и показывает мне стабильные 60% нагрузки, а по ваттметру я вижу, что мощность то плавает.
При этом и напруга плавает и если переключиться в режим индикации напряжения, регулятор это показывает.
Значит он не работает как стабилизатор.
Никакой это не высокоточный регулятор-стабилизатор нагрузки. Мощность таки плавает, причем в приличном диапазоне. Вот вчера например 1,74-1,81кВт.
РМЦ-3 управляет Аристоновским тэном в 3кВт. В настройках стоит мощность 3,0 кВт ВПР=100%.
При таких настройках пытаюсь дать 100% мощности. Регулятор показывает 85-87% и мигает, мол больше не могу. Оно и понятно, мощный тэн просаживает напругу с 220-216В до 196-201В и выдать 3кВт (100%)невозможно, а возможно только 2,3-2,5кВт (85-87%), о чем он и сообщает миганием индикатора.
Но как понимать следующее.
Ставлю нагрузку 60%, это меньше 150 вольт и регулятору должно хватить напруги сети по любому.
И он работает и показывает мне стабильные 60% нагрузки, а по ваттметру я вижу, что мощность то плавает.
При этом и напруга плавает и если переключиться в режим индикации напряжения, регулятор это показывает.
Значит он не работает как стабилизатор.