Форум самогонщиков Сайт Барахолка Магазин Помощь солдатам

Система ASUR

Форум самогонщиков Автоматика
1 ... 67 68 69 70 71 72 73 74 70

?

  1. Да
    0
  2. Нет
    0

Всего голосов: 0

g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.1380  11 Июня 15, 22:52
dizel_v, ты бы нарисовал лучше))
Akaky Магистр Москва 217 9
Отв.1381  12 Июня 15, 04:10
вышлю тебе письмо, туда положу транзисторов штуки 3-4, у меня их сотниg100m, 11 Июня 15, 22:28
Спасибо, ДРУЖИЩЕ, за заботу и отзывчивость!!!))) Но, походу, дело не в 1К и не в транзюках (у меня у другана их тоже много, но он на даче был, поэтому я на рынок поперся). Не поверишь: перед проверкой клапана стала глючить крутилка (как тогда), потом выскочил один питающий провод из клемы и коротнул на другой. В доме все обесточилось. Пришлось, аж, на столб лесть автомат включать. Уж был готово к самому худшему, но правда коротыш по входу был. Орал благим матом
Система ASUR
Система ASUR. Автоматика.
. Прихожу все включаю (предварительно поправив питание на входных клемах)-работает...крутилка не глючит. Ставлю датчик в горячку. Через минуту ожидания работы на себя, 2 гудка (я аж дернулся от неожиданости...слава богу не аппаратный косяк, подумал я). Стартовал режим отбора голов. Покрутил в нем длительность паузы...все реагирует. Выключаю. Включаю...дохожу до параметра, который находиться после предельного процента снижения отбора (Е *), а после него какой-то параметр от 1100 до 1199. Так вот до этого, когда гудок не работал, у меня стояло на 1199, как только поменял на любое другое значение, то после режима разгона прозвучали долгожданные 5 гудков. Так что причина была в этом непонятном параметре. В инструкции его не нашел. Вопросы:
1. Че это за параметр? На что влияет?
2. Гудков в режиме отбора голов, кратное 50-ти срабатываниям клапана, не было...молчал, как партизан. Почему?
Гонял клюшку на воде, т.к. целка была...промывал, поэтому параметры 6 и 7 не пробовал пока испыытать. Мож завтра на СС прогоню...)))
Еще раз спасибо!!!)))
dizel_v Специалист Новороссийск 128 8
Отв.1382  12 Июня 15, 06:42
g100m,
dizel_v, ты бы нарисовал лучше))g100m, 11 Июня 15, 22:52
На всех узо есть тест кнопка и рисунок схемы устройства, вот как раз там и нарисовано как работает тест-кнопка это и есть наше реле
img_20150129_095532.jpg
Img_20150129_095532. Система ASUR. Автоматика.
как то так, резистр я уже говорил 4-5 кило ом ну и мощность от 1 ватта.  Там на рисунке не смотрите 12 вольт , а квадратик выше асур это схематично реле Улыбающийся это мои схемы из раннего:) думаю смысл понятен там.
g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.1383  12 Июня 15, 08:10
1. на входе в наши лаборатории обязан стоять дифавтомат
2. про параметр | | я как-то не подумал)) я и удивился, что кт315 не помог
3. ты читаешь более старую инструкцию. скачай инструкцию в первом сообщении, там все актуально для твоего варианта кроме 3го режима отбора по Ткуба,
там написано если 00, то режим индикации голов отключен, если от 1 до 98, это десятки срабатывания клапана в режиме голов,после которых идет индикация, 99 - звук прибора отключен вообще.
dizel_v,
а если просто на выходе замкнуть клеммы? я так делаю обычно
dizel_v Специалист Новороссийск 128 8
Отв.1384  12 Июня 15, 09:52
g100m,
а если просто на выходе замкнуть клеммы? я так делаю обычноg100m, 12 Июня 15, 08:10
Видимо УЗО этого не любит, может большой ток получается, ведь в самом узо на тест-кнопке установлен резистр видимо не зря Подмигивающий
vd1632p.jpg
Vd1632p. Система ASUR. Автоматика.

uzo_2_em.jpg
Uzo_2_em. Система ASUR. Автоматика.

505_1395743331657.jpg
505_1395743331657. Система ASUR. Автоматика.

если ты ставишь резистор 4 кОм, ток через него попрет 220/4000=55 мА
порог срабатывания УЗО - обычно 30мА
если поставить 5 кОм, ток будет 44 мА,
texnar Профессор подольск 12.2K 4.5K
Отв.1385  12 Июня 15, 11:20
dizel_v, Только узо я бы из этого списка не брал. Случаев когда не срабатывало полно, в тч из собственной практики. Тот же шнайдер изи стоит 600р, а домовой 1000р ,но нареканий меньше на порядок.
serafimus Доцент Мск-Клд 1.8K 298
Отв.1386  12 Июня 15, 11:26, через 7 мин
dizel_v
Можно паралельно тест-кнопке провода припаять и вывести их наружу. Будет срабатывать при замыкании проводов.
Ximichestvo Доцент Ухта 1.9K 723
Отв.1387  13 Июня 15, 01:24 Автор был пьяный
texnar, шнайдер уже стоит копейки? Я чтото проебал?
dizel_v Специалист Новороссийск 128 8
Отв.1388  13 Июня 15, 04:57
serafimus,
Можно паралельно тест-кнопке провода припаять и вывести их наружу. Будет срабатывать при замыкании проводов.serafimus, 12 Июня 15, 11:26
можно как угодно Улыбающийся
texnar,
Только узо я бы из этого списка не брал.texnar, 12 Июня 15, 11:20
Это был не список выбора узо, это фото приборов где указана схема на замыкание с применением резистора, да и кстати
http://tv-electro.ru/index.php/dif-avtomaty-i-uzo/uzo-schneider-electric-seriya-easy9-2p-25a-30ma совсем не 600 рублей Улыбающийся
http://kuban.el.ru/catalogue/protection-devices/14/32
texnar Профессор подольск 12.2K 4.5K
Отв.1389  13 Июня 15, 08:44
 dizel_v, Ximichestvo, Месяц назад покупал в "эмтика", у нас есть такая фирма ,может за это время подорожало ,а может у вас дороже. 
Akaky Магистр Москва 217 9
Отв.1390  15 Июня 15, 12:26
про параметр | | я как-то не подумал)) я и удивился, что кт315 не помогg100m, 12 Июня 15, 08:10
А ларчик просто открывался....)))
Система ASUR
Система ASUR. Автоматика.

В моей инструкции этого параметра не было...))) Надо ж было именно 99 оставить (оно там по умолчанию было).
Но все нормуль! Вчера сделал свой перевый прогон на новой клюхе с асуром. Все офигенно понравилось. Очень удобная вещь. После ручной регулировки (прижималки, простые термометры)... чувствуешь себя человеком))). Осталось до полного счастья тен врезать в куб и РМ-ку поставить, тода ваще нештяк будет, а то связка ЛАТР+ИП порядочно подморачивает...таймер на отключение ИП на 3 часа встроен...спать не ляжешь при отборе голов. Головы отбирал по АС 10% + еще 5% по 60мл/час. На отбор голов + разгон - около 12ч ушло. Тело еще 5 часов + продувка...итого около 18-ти часов. Тут услышал про периодический метод отбора голов. По 30 мл на прямую, потом 10 мин на себя. В три раза быстрее получается (окоол 170мл/час получается). Жаль, что асур нельзя на такой режим настроить и окончание продувки колоны надо отдельно по Т куба реализовывать (наверно STH0024 все же прикуплю...место под него оставил в боксе). Периодический отбор попробую на 2-х таймерах реализовать (дома валяються)
зы а так, спасибо за помощь...))) 
g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.1391  15 Июня 15, 12:37, через 11 мин
я не слышал про такой алгоритм.
в чем его суть? какие преимущества?
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.1392  15 Июня 15, 13:20, через 44 мин
Тут услышал про периодический метод отбора голов.Akaky, 15 Июня 15, 12:26
Уважаемый Akaky.
Проба Ланга, единственный из общедоступных способ оценить качество отбора голов...
А методик может быть великое множество...
И если под каждую хотелку создавать алгоритм то...
Проведите лабораторную работу, докажите или опровергните...
Akaky Магистр Москва 217 9
Отв.1393  15 Июня 15, 13:26, через 6 мин
я не слышал про такой алгоритм.
в чем его суть? какие преимущества?g100m, 15 Июня 15, 12:37
Я сам токо вчера услышал. Суть проста: 30мл отбор голов без возврата (напрямую), потом пауза 10 мин (работа на себя), и снова отбор 30мл...в цикле. Короче надо 10 мин закрыто и где-то 20-30 сек открыто. В таком режиме скорость отбора голов в три раза сокращаеться. Режим "4" не как не перепрошить на такую скважность?


Добавлено через 3мин.:

Проба Ланга, единственный из общедоступных способ оценить качество отбора голов...Miroschnik, 15 Июня 15, 13:20
Поинтересуюсь у автора идеи. Мож он уже делал...
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.1394  15 Июня 15, 13:36, через 10 мин
Головные фракции, иначе ЭАФ, очень плохо покидают кубовую смесь...
И выделить их быстрее чем они могут испарится из куба не очень хорошо получается...
На сегодняшний день, качественным и быстрым способом отбора голов признана - эпюрация (аналог НБК)...
Кстати ASUR тоже можно научить управлять этим процессом...
Не очень он и сложен...
g100m Доцент Самара 1.6K 247
Отв.1395  15 Июня 15, 13:38, через 3 мин
В таком режиме скорость отбора голов в три раза сокращаеться.Akaky, 15 Июня 15, 13:26
где можно почитать? кто обосновал?
Akaky Магистр Москва 217 9
Отв.1396  15 Июня 15, 13:39, через 1 мин
Miroschnik, какая скорость отбора при эпюрации? Как выглядит алгоритм?
Miroschnik Профессор Пескоград 2.4K 669
Отв.1397  15 Июня 15, 13:41, через 2 мин
[Поиск: Эпюрация]
Поиск - рулит...
Akaky Магистр Москва 217 9
Отв.1398  15 Июня 15, 13:41, через 1 мин
где можно почитать? кто обосновал?g100m, 15 Июня 15, 13:38
Услышал токо вчера. Про эффективность спросил в личке. Жду...))
snab Профессор Карелия 2.3K 483
Отв.1399  15 Июня 15, 14:01, через 20 мин
g100m,
где можно почитать? кто обосновал?g100m, 15 Июня 15, 13:38
В теме АлексеяТ, в частности здесь гх [сообщение #12338490]